Moinsen alle,

Ich hab hier ne  Luft-Wasser Wärmepumpe von Buderus stehen, 8kW Leistung. Hatte jetzt bei knapp über 30º Außentemperatur mittags schon zum zweiten Mal kein Warmwasser, laut Display an der Inneneinheit weil "zu warm". Das ist schon ein Brüller, erstens weil 30º nicht so arg viel sind (letztes Jahr bei deutlich mehr habe ich das nicht beobachtet), zweitens kann das Ding ja eigentlich auch kühlen (und ich überlege länger schon, hier die FBH zum kühlen umzurüsten) - was natürlich für'n Arsch ist wenn die wirklich schon ab 30º aussteigt.

Hat jemand nen ähnliches Problem mit seiner/ ihrer Wärmepumpe, oder ist das eher ein Zeichen, dass hier was im argen ist? Anlage ist noch keine 3 Jahre in Betrieb.


   
Zitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7532
 

Kann mir nicht vorstellen, dass ein Hersteller sowas bauen würde, was bei 30 Grad aussteigt. Hab ich bisher auch noch nichts von gelesen. Würde ich mal mit dem Installateur besprechen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@nordicbynature)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 83
 

Ich glaube, das ist normal. Ab einer bestimmten Aussen-Temperatur muss das Warmwasser mit dem Heizstab gemacht werden.

Hier mal ein Beispiel für "operating range heating and hot water". (Toshiba Estia)

Hast du den Heizstab blockiert?

Für Kühlen liegt die max Aussen-Temperatur viel höher. 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat 2 mal von nordicbynature

   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1325
 

Schon seltsam... wie kann es einer Wärmepumpe bei 30°C zu warm sein um WW bereitzustellen?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von Win

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1982
 

Steht die Wärmepumpe in der prallen Sonne?


   
AntwortZitat
(@henkelalex)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 100
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @nordicbynature

Hast du den Heizstab blockiert?

Ja, Heizstab hab ich blockiert, leider geht der aus mir unerklärlichen Gründen ab und an einfach an, auch obwohl der Kompressor noch funktionieren würde, insb. auch in der Übergangszeit bei moderaten Temperaturen.

Veröffentlicht von: @nordicbynature

Für Kühlen liegt die max Aussen-Temperatur viel höher. 

Danke für die Info! Das hatte ich auch kurz überlegt, allerdings steht im Wärmepumpenstatus auch ein "Kühlbetrieb aus. Zu warm" - das hat mich insbesondere gewundert.

 

Veröffentlicht von: @auric

Steht die Wärmepumpe in der prallen Sonne?

Ja, Süd-West, da knallt es schon drauf. Allerdings war es letztes Jahr ja noch deutlich heißer, und da hatte ich das Problem nicht...


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1982
 

wenn die Elektronik in der Blechbüchse zu warm wird schaltet die ab.

vielleicht verpasst Du der WP mal ein wenig Schatten


   
AntwortZitat
(@hafenlotse)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 82
 

Das Thema ist nicht neue. Schau mal im Link.

Meine Anlage steht seit Jahren in der Sonne und macht zu Mittagszeit ordentlich WW. 

Je nachdem wo der Temperaturfühler sitz, kann das System überlistet werden. 

 

https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/244307/Warmwasser-wird-nicht-richtig-heiss-im-Sommer


   
Henkelalex reacted
AntwortZitat
(@wibbing)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 101
 

Ja, Heizstab hab ich blockiert, leider geht der aus mir unerklärlichen Gründen ab und an einfach an, auch obwohl der Kompressor noch funktionieren würde, insb. auch in der Übergangszeit bei moderaten Temperaturen.

********

Hallo Alex,

Wenn der Heizstab arbeitet, wenn er nicht soll, würde ich ihn abklemmen. Villeicht noch mit einem Schalter, damit man ihn aktivieren kann, bevor man bei grosser Kälte erfriert.

Gruss

  • OpaLothar

   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1982
 

Die Konstrukteure solcher WP sind sicher ahungsloser als der Kunde, daher sind Aufstellungsempfehlungen und Sicherheitsfunktionen nur lästiges Beiwerk.

Das so ein Kältemittel eine Temperaturgrenze hat, ab der es chemisch zerstört wird ist auch irrelevant. Crazy


   
AntwortZitat
(@henkelalex)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 100
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @wibbing

Wenn der Heizstab arbeitet, wenn er nicht soll, würde ich ihn abklemmen.

Genau so hab ich es gemacht!


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8244
 

Veröffentlicht von: @auric

Das so ein Kältemittel eine Temperaturgrenze hat, ab der es chemisch zerstört wird ist auch irrelevant. Crazy

Naja, es wird nicht zerstört, aber vielleicht weigert es sich einfach, bei der Temperatur unter Druck noch flüssig zu werden. Oder dieser Punkt ist so nah, dass der Wirkungsgrad (COP?) zu niedrig wird.

Da gibt es bei geeigneter Googlesuche ne Menge Infos, die das Verstehen eines Kompressor-Zyklus erleichtert.

 

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
Henkelalex reacted
AntwortZitat
matsches
(@matsches)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 474
 

Die Wasserewärmung auf die Morgenstunden/Vormittag/Abend verschieben ist keine Option?

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)


   
AntwortZitat
(@henkelalex)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 100
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @matsches

Die Wasserewärmung auf die Morgenstunden/Vormittag/Abend verschieben ist keine Option?

 

Doch, das wäre vermutlich in Ordnung (auch wenn dank Friwa und nur 250l WW-Puffer (was ja leider nicht 250l Warmwasser entspricht) es ggf. knapp wird über den Tag). Aber der Schock für mich war eher, dass auch die Kühlung bereits bei ca. 30º nicht mehr möglich ist (zumindest laut Anzeige - ich hab die Kühlung selbst nicht in Betrieb). Wenn das ganze von der Community hier als "normal" gelabelt wird würde ich einfach WW morgens überladen im Sommer und gut ist. Aber es hat mich schon gewundert, weil eben bei deutlich heißeren Temperaturen letztes Jahr kein Problem vorhanden war.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7532
 

Wenn das normal wäre, würde man es in allen Foren massenhaft lesen, wo über Wärmepumpenerfahrungen geschrieben wird. Das hab ich aber noch nicht gelesen. Schau mal im Haustechnikdialog-Forum und im Photovoltaikforum, in beiden Foren gibts jede Menge Leute mit Wärmepumpenerfahrung.

Welcher Ingenieur baut denn eine Wärmepumpe, die ab 30 Grad nicht mehr kühlen kann? Das wäre doch ein Schildbürgerstreich.

Wenn es wirklich so ein Limit gäbe, müsste das in den Datenblättern auftauchen. Da würde ich mal nachschauen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat 2 mal von Win

----