Verständnisfrage zur Modulation DAIKIN

2 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
208 Ansichten
(@chrhr)
Newbie
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 1
Themenstarter  

Hallo zusammen,

momentan sind wir in der Auswahl von Luft-Luft-Wärmepumpen für unser EH 55 Projekt.

Wir möchten DAIKIN Multisplitanlagen verbauen, allerdings sind die technischen Daten verwirrend.

Angeboten wurde uns eine 2MXM50 (Außengerät, ca. 5kw Nennleistung) mit 2,5 bzw. 3,5 kw Innengeräten. Diese Kombination gibt, gemäß DAIKIN mind. 1,2 kw Wärme ab. In der Eurovent-Datenbank lese ich eine Heizleistung von 1,39 kw bei 12° Außentemperatur ab. Passt also.

Wenn ich mir die Daten zu zum kleineren Außengerät anschaue (2MXM40 mit 2x 2,5kw Innengeräten), wird es seltsam. Eurovent sagt bei 12° -> Heizleistung 0,71kw. DAIKIN gibt ebenfalls 1,2 kw Minimum an.

Uns würde das besser passen, wenn das Außengerät bei Übergangstemperaturen weniger Wärme abgeben könnte. Ich habe aber das Gefühl, dass ich die Daten von Eurovent falsch interpretiere.

Habt Ihr einen Rat für mich? Heizlast des Raumes (ca. 65m²) ist übrigens (bei -11,1°) ca. 3,8kw. Kaminofen ist vorhanden.

Besten Dank im Voraus!

Christoph

Dieses Thema wurde geändert Vor 4 Monaten von ChrHR

   
Zitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7528
 

Veröffentlicht von: @chrhr

Wenn ich mir die Daten zu zum kleineren Außengerät anschaue (2MXM40 mit 2x 2,5kw Innengeräten), wird es seltsam. Eurovent sagt bei 12° -> Heizleistung 0,71kw. DAIKIN gibt ebenfalls 1,2 kw Minimum an.

Es gibt durchaus beides: Daikin-Datenblätter sind oft falsch. Eurovent-Daten sind manchmal falsch. Oder vielleicht anders: Daikin ist in den Datenblättern zurückhaltend mit den Zusagen, so dass später keiner meckert, sondern sich eher freut, dass es noch tiefer geht.

Können die 0,71kW stimmen? Das wären etwas über 100W Aufnahmeleistung. Das ist durchaus denkbar.

Veröffentlicht von: @chrhr

Habt Ihr einen Rat für mich? Heizlast des Raumes (ca. 65m²) ist übrigens (bei -11,1°) ca. 3,8kw. Kaminofen ist vorhanden.

Also ein Raum mit 65 m² ohne Trennwände, den du mit 2 Innengeräten beheizen willst? Wenn Kamin vorhanden ist, brauchst du ja nicht mit -11 Grad rechnen. Da reicht es, bis -5 Grad zu dimensionieren, die paar Tage, wo es kälter wird, kannst du auf den Kamin zurückgreifen. Da sollte die 40er reichen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Monaten von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)