Unterschiedliche Aussagen zu Kabel Querschnitt Aussengerät

5 Beiträge
5 Benutzer
0 Reactions
936 Ansichten
(@masbauer)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 151
Themenstarter  

Hallo zusammen, aufgrund aktueller Diskussion folgende Frage:

Was braucht man denn für einen Kabelquerschnitt für die Stromversorgung des Aussengeräts? Ich bekomme auf meinen Dachboden nur extrem schlecht eine 2,5mm2 Leitung. 1,5mm2 liegen an einer Steckdose an und ich würde diese gern nutzen um einen minimale!! Monosplit Anlage zu betreiben. Also die Anlage würde ich gern in die vorhandene Steckdose einstecken. Was spricht da dagegen eurer Meinung? Lt Datenblatt sollte das ja gehen, oder?

Anbei mal einen Screenshot von der Mitsubishi

Danke


   
Zitat
(@fonzo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 138
 

Lt Datenblatt sollte das ja gehen, oder?

Ja

1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

Im Datenblatt steht doch Absicherung träge 16A. Dann passt das doch bestimmt so bei dir. 1,5mm2 ist idR mit 16A LS abgesichert.
Wenn du Probleme mit Anlaufstrom bekommst ggf. den 16A LS gegen einen mit C Charakteristik tauschen.
C ist träge, B ist normalerweise verbaut und flink.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 570
 

schau auch bei btriebstrom, da steht sogar was von einschaltstrom.
ich unke mal das es da nichtmal eine träge sicherung braucht.


   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 993
 

Das sollte alles kein Problem darstellen, solange an dem Stromkreis (Sicherung) nicht irgendwelche anderen "Großverbraucher" dranhängen.
Im Datenbaltt ist ja explizit 3x1,5mm² als Kabel ausgeführt und bei der genannten Maximallast von 3,7A passt das auch zu den elektrotechnsichen Vorgaben für diese Leitung.

Ich habe auch eine Single-Split Klimaanlage (3,5kW Kühlleistung) an der normalen Steckdose hängen, habe sie im Winter immer ausgesteckt gehabt wegen des Standby-Verbrauches.
Diesen Winter soll sie zum ersten mal heizen...

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂


   
AntwortZitat
Teilen: