Bin nun auch wieder dabei meinen Wasserkreislauf über den 8m Zwillingsleitung Wärmetauscher der Heiß Zuleitung wieder zu aktivieren. Dazu werden 50 m Schlauch als Wandheizung im Schlafzimmer gerade verbaut. Erwarten tue ich mir Etwa 800 W, schau mal mal was wirklich abgezweigt werden kann. Die Haupt Heizung im WZ macht die Luft. SZ wird über Warmluft Kanal mit versorgt, reicht aber nicht vollständig. Das ganze Wasserspiegel hatte vor Jahren den monatelangen Probelauf an einem großen Doppel Heizkörper gemacht. Wenn genug Warmwasser bleibt wird noch Bad und WC dran geschlossen.
Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.
@henno84 ich benutze einen 45Bar Wärmetauscher mit Bördelanschlüssen. https://www.dieterhoeven.de/produkt/23-30-wp01/
Keine Ahnung was du für 300€ kaufen willst
In einem Plattenwärmetauscher ist nix verbaut, das sitzt alles im Aussengerät.
Jeder Kommentar von mir spiegelt nur meine Meinung, meine Erfahrungen oder mein Halbwissen wieder.
Alle Projekte die ich hier vorstelle, zeigen nur wie man es besser nicht machen sollte (Nachbau nur auf eigenes Risiko 🤓)
Ich hatte bei eBay geschaut, da sind es min. 294€
Ein Standard WT mit gleicher Leistung kostet unter 100€ bzw. Habe ich noch einen neuen größeren
Der hat nenn 30bar was für R32 ausreicht.
Dann für 25€ Adapter ist viel günstiger.
Dann werde ich das demnächst angehen
Keine Ahnung was du für 300€ kaufen willst
Der kostet doch 300€ was meinst du damit? Kommt noch Isolierung, und Versand dazu, dann bist du bei 300€ bei dem größeren sogar mehr als 300€
Der hat nenn 30bar was für R32 ausreicht.
Nein, reicht nicht. 45bar sollten es schon sein. Schau dir mal Dampfdruck bei 65Grad R32 an... R32 Geräte werden typisch mit 42 bar maximalen Betriebsdruck angegeben.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Da ich 25° Vorlauf fahren will sollten 30Bar laut der Kennlinie locker ausreichend sein.
Zudem werden die ja mit 50% mehr geprüft
Ich muss mal das Datenblatt von dem WT den ich noch habe suchen.
Der Wärmetauscher sieht auch sehr interessant aus, in der Beschreibung sind auch Beispiele für die Dimensionierung aufgeführt.
Bei Höven sind auch Beispiele aufgeführt, aber irgendwie arbeiten die mit doppelten Werten.
Laut dem Oberen Link, sind 0,5m2 für 12000BTU ausreichend und bei Höven wollen die fast 1m2 bei 12000BTU verbauen.
Wast ist denn jetzt richtig für 12000BTU?