Hallo,
Habe eine Idee die noch nicht ganz ausgereift ist.
Da meine jetzige PV für den Privatstrom mehr erzeugt als ich speichern kann, würde ich diesen gern benutzen um meinen Pufferspeicher fürs Warmwasser zu heizen.
Grundlegend haben wir eine Wärmepumpe die bei uns heizt und Warmwasser erzeugt.
So könnte ich die Wärmepumpe im Sommer fast ausstellen. Zumindest so die Überlegung.
Da die PV Anlage mit einem 48V Akku läuft, wollte ich gern einen Heizstab benutzen der mit 48V betrieben wird. Dazu habe ich Ausschau gehalten nach einem Thermostat mit Sensor für den Heizstab. Dieses läuft wiederum mit 12V. Dazu wollte ich mir einen DC Konverter besorgen, welcher von 48V auf 12V runter regelt. Jedoch liegt die Spannung bei meinem System auch mal gern bei 56V oder Spitzenmäßig bei 57V.
Nun stelle ich mir die Frage, ob der Konverter dadurch sinnvoll arbeitet, oder durchbrennt? Oder sollte ich mir einfach ein 12V Netzteil holen, was aus dem erzeugten AC Strom wieder 12V DC macht?
Was meint Ihr ist hier am sinnvollsten?
Grüße Norman
Machst Du nur 48V aus dem was die PV liefert? Keine Netzeinspeisung?
Sonst könntest Du einfach per Schaltuhr oder vom WR gesteuert den Heizstab, 230 / 400V anschalten.
Lasst grüne Männchen die Däumchen senken
Hallo, ja ich bin kein Netzeinspeiser. Will halt offgrid bleiben. Gut das wäre die einfachste Sache mit den 230V. Ich dachte halt nur, das mein System dann nicht Wechsel richten müsste und keine Verluste entstehen.
Grüße Norman
Such nach buck converter.
Z.B. https://www.ebay.de/itm/262806130160
Achtung. je nach entnommener Leistung, musst du den kühlen.
Was mich viel mehr interessiert: Wo hast du einen 48V Heizstab mit entsprechender Leistung her?
Hallo, den hat mir Freund zugeschickt.
Bei eBay gibts auch einen. Der kostet aber schon 100EUR.
Gruß Norman
Da die PV Anlage mit einem 48V Akku läuft, wollte ich gern einen Heizstab benutzen der mit 48V betrieben wird.
ich habe schon mal was dazu geschrieben
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=46492#p46492
löse das über 230v das ist einfacher
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
einen Heizstab benutzen der mit 48V betrieben wird
Vor Allem ist der und die Anlage dazu völlig eindeutig und ohne jegliche Diskussion Anmelde / Genehmigungs / Schlechtredefrei.
Obwohl; es wird sich hier sicher jemand finden, der das Gegenteil behauptet. 🙂
Gefällt mir.
Den schenke ich meinen Mietern zu Weihnachten. 🙂
Wie erkennst Du denn, dass da Überschuss ist?
Gibt es da irgendeinen Klapperatismus mit Relais oder so?
Falls ja, häng einfach ein Schütz, also Leistungsrelais dahinter. Du musst noch eine Temperaturbegrenzung im Heizkreis (elektrisch) vorsehen und auch die WW-Zapftemperatur begrenzen.
Wenn Du 70°C im Speicher hast, dann kommen die auch am Hahn raus.
Lasst grüne Männchen die Däumchen senken
Wie erkennst Du denn, dass da Überschuss ist?
Gibt es da irgendeinen Klapperatismus mit Relais oder so?
Falls ja, häng einfach ein Schütz, also Leistungsrelais dahinter. Du musst noch eine Temperaturbegrenzung im Heizkreis (elektrisch) vorsehen und auch die WW-Zapftemperatur begrenzen.
Wenn Du 70°C im Speicher hast, dann kommen die auch am Hahn raus.
Den Überschuss sehe ich indirekt durch meinen Victron MPPT da er immer wieder auf Float oder Absorption wechselt, da mein Akku voll ist, was ich wiederum durch die App vom JKBMS sehe.
Ich wollte das hier zwischen schalten:
Geht auch bis 230V hoch. Dann dazu noch ein 12V Nezteil. Dann passt das, denke ich.
Grüße Norman
Schaltstrom 10A bringt Dich nicht weit ohne Schütz dahinter.
1500W an 48V >31A
Also musst Du an den MPPT (Programmierbares Relais Schaltstrom 4A) noch einen Temperaturregler anklemmen, der entweder selber den Laststrom >30A schalten kann oder der ein entsprechend kräftiges Schütz ansteuert.
Lasst grüne Männchen die Däumchen senken
Hallo,
Könnten Sie mir dafür die benötigten Teile empfehlen? Ganz so drin im Thema Elektrotechnik bin ich dann doch noch nicht. Wenn das dann meine Kompetenzen übersteigen sollte, kann ich immer noch die 230V Variante nehmen.
Gruß Norman
Ich plane sowas.
https://amzn.eu/d/akHwreb
Passt am WW Speicher an den 3/4 " der Zirkulationsleitung.
230V, Kurz, bis 3kW. Einfach an einen 16A LSS und ein Schaltbare Steckdose. FERTIG.
AC Verlust ist gegen die 62A bei 48V 3kW zu vernachlässigen. Selbst bei 1,5kW und 31A braucht man ja ne dicke Leitung. Abgesehen davon ist es doch eh Überschuss. Wenn ich den Strom für 8ct verkaufe hab ich 6ct Verlust gemacht.
- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500
Den hatte ich schon gefunden. Ich wusste aber leider nicht ob passt. Oder ob der reicht. Weil Sie hatten ja geschrieben 30A usw.
Danke für den Tip.
Gruß Norman