Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Ich habe die letzen 2 Wochen mal genutzt, um herauszufinden, wann, wie, was besser ist zu heizen. Nur Gasheizung? Nur Multisplit? Oder bivalent…
Vorweg die Heizung lief in diesen Testphasen nur im Frostschutz, also nicht unter Vollast. Bei -2° muss ich die Gasheizung aus Frostschutzgründen halt auch zuschalten. Aber ich weiß aus Erfahrung der letzten Jahre, was sie bei diesen Außentemperaturen unter Vollast verbraucht.
Gaspreis 9,40 Cent/kWh
Strompreis 28,26 Cent/kWh
1. Testphase:
Aussentemperatur über 24h bei 0°-1°
Die Gasheizung verbraucht dann unter Vollast 110 kWh, sie war aber aus.
Verbrauch der Multisplit lag in 24h Vollast bei 22 kWh
Gaskosten = 10,34€
Stromkosten = 6,22€
Ersparnis = 4,12€
2. Testphase
Aussentemperaturen von -10° - 0°
Gasheizung verbraucht unter Vollast dann 160kWh
Heizung in Teillast (nur Frostschutz), Verbrauch 98kWh in 24h
Multisplit in Teillast (ECO Betrieb), Verbrauch 13 kWh in 16h, nachts aus
Gaskosten Vollast = 15,04€
Gaskosten Teillast = 9,21€
Stromkosten Teillast = 3,67€
Heizkosten bivalent = 12,88€
Ersparnis bivalent zu nur Gas = 2,12€
3. Tesphase
Außentemperaturen -10° - 0°
Heizung lief im Frostschutz unter Teillast. Ich wollte aber wissen, ob es die Multisplit auch schafft die Räume ohne zusätzliche Heizquelle zu heizen und wie dann der Verbrauch der Multisplit unter Vollast ist. Also wurden die Heizkörper da, wo die Multisplit läuft auf Frostschutz gestellt.
Ja, die Multisplit hat es auch bei -10° geschafft allein die Raumtemperatur zu erreichen
Gasverbrauch unter Vollast 160kWh
Gasverbrauch Teillast = 65kWh
Multisplit Verbrauch in Vollast 31kWh
Gaskosten in Vollast = 15,04€
Gaskosten Teillast = 6,11€
Stromkosten Vollast = 8,76€
Ersparnis zu nur Gas im bivalenten Betrieb = 0,17€
Fazit:
Solange es geht die Gasbüchse auslassen.
Wenn ein bivalenter Betrieb nicht zu vermeiden ist, dann beide in Teillast…
Die Begriffe Volllast und Teillast finde ich etwas verwirrend. Vermutlich nutzt du sie anders, als man sie normal nutzt. Volllast wäre eigentlich, wenn Geräte permanent auf ihrer Nennleisung bzw. Maximalleistung laufen. Was du aber vermutlich meinst ist die Leistung, die du brauchst, um dein Haus auf normale Temperatur zu halten.
Und Teillast scheinst du auf 2 verschiedene Weisen zu nutzen: Bei Gasheizung dafür, dass der Frostschutz aktiv ist. Und bei Split-Klima für den Econo-Betrieb, wobei da völlig unklar bleibt, auf welche Temperaturen du in den Räumen kommst.
Interessanter wäre, wenn du ein einheitliches Test-Szenario hättest, also z.B. genutzte Räume auf eine bestimmte Temperatur und dann einmal den Verbrauch mit Gas und einmal mit Split-Klima. So könnte man wirklich vergleichen.
Wozu eigentlich Frostschutz? Hast du Räume die so stark auskühlen, dass die in den Frostbereich gehen? Oder liegen Heizungsrohre außerhalb?
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
wobei da völlig unklar bleibt, auf welche Temperaturen du in den Räumen kommst.
Interessanter wäre, wenn du ein einheitliches Test-Szenario hättest, also z.B. genutzte Räume auf eine bestimmte Temperatur und dann einmal den Verbrauch mit Gas und einmal mit Split-Klima. So könnte man wirklich vergleichen.
Die Gasheizung spuckt nur 20° Raumtemperatur aus, wenn sie im normalen Betrieb läuft, die Heizkurve ist so angepasst, dass da nicht mehr rauskommt.
Mit der Multisplit auch 20°, wenn sie allein läuft, die steht aber auf 18°…macht aber halt wärmer…
Wenn beide laufen, dann 21,5°.
Insofern ist das genau das Szenario, welches du beschreibst. Denn wenn die Gasheizung allein gelaufen ist, dann wurden nur die Räume auf Raumtemperatur gebracht, wo jetzt die Innengeräte sind.
Und nein, meine Heizungsrohre können eigentlich nicht einfrieren.
Aber Wasserrohre im kleinen, ich nenne es Gästeklo, war früher hier mal das Hauptbad.
Ich überlege mir einfach für Bad unten und auch oben einfach einen Heizlüfter zu nutzen. Dann könnte ich sie wohl auch aus lassen.