Hallo,
meine Multisplit hängt an einem kombinierten Fi/LSS.
Kann Ich die Phase für den Shelly von einem separatem freien 10A LSS nehmen und dann den für den 10A LSS dazugehörigen N.
Die Stromzange mache Ich dann an die Phase zum Multisplit.
Was für einen Shelly kaufe Ich?
DANKE
Wenns einphasig ist, kannst Du zwischen dem FI/LS und dem Gerät einfach einen Shelly PM Mini Gen 3 hängen (aktuell bei Amazon im Angebot für 15,35€).
Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R
Die Zuleitung ist mit einem 25A FI/LSS abgesichert.
Der Shelly geht nur bis 16A?
Deine Multisplit wird nicht mehr als 16A (3,7kW) ziehen. Welche Multisplit hast Du?
Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R
Daikin 4MX….
Also der Shelly pro4pm hat mit der Vorsicherung kein Problem - darf 40 A vorabgesichert werden - gibt pro Kanal aber auch nicht mehr als 16A ab. Wo wir wieder bei den 16 A maximale Leistung wären. Falls das reicht?
Ist aber nicht wirklich klein. Braucht ordentlich Platz in der Verteilung...
Bosch Climate 3000i 3,5 kW SCOP 4,2
Samsung Maldives AR35 2,5 kW SCOP 4,0
Hisense 9000 BTU CBYR0905 2,5 kW SCOP 4,0
DAIKIN Siesta ATXD-25A ARXD-25A 2,5kW SCOP 5,1
Shelly Pro 4 PM zur Verbrauchsmessung
Was ist mit dem Shelly pro 3 em?
Wenns einphasig ist, kannst Du zwischen dem FI/LS und dem Gerät einfach einen Shelly PM Mini Gen 3 hängen (aktuell bei Amazon im Angebot für 15,35€).
Vorsicht! Der ist nur bis 8A gedacht. Das wird bei einer Multisplit eng. Damit würde ich jedenfalls nicht einmal eine normale Steckdose bestücken.
Wenn da jemand dann einen Föhn oder Heizlüfter einsteckt und das Relais schaltet geht das Ding bestenfalls kaputt. Immer kleiner... und billiger.... nicht immer eine gute Idee!
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)
Der pro 3 em ist dreiphasig und für die Hutschiene. Bei den Kabelklemmen ist natürlich dein 25 A Verbraucher irrelevant. Sollte also passen.
Der pro em ist einphasig - ich weiß nicht genau, ob das Modell dann auch kompakter ist für den Zählerschrank.
Bosch Climate 3000i 3,5 kW SCOP 4,2
Samsung Maldives AR35 2,5 kW SCOP 4,0
Hisense 9000 BTU CBYR0905 2,5 kW SCOP 4,0
DAIKIN Siesta ATXD-25A ARXD-25A 2,5kW SCOP 5,1
Shelly Pro 4 PM zur Verbrauchsmessung
Dann würde Ich die 3 Phasen von einem feien 3 phasigen LSS nehmen und den passenden N dazu.
Die Schelle dann an die L Zuleitung vom Multisplit.
Dann habe Ich noch Schellen für andere Verbraucher übrig. Waschmaschine z.B.
Gerade aktuell in der Shelly-Gruppe:
Das ist der PM Mini (2nd Gen). Lief nach Angabe des Posters 3 Monate ohne Probleme mit einer Drainagepumpe mit 800W.
Zitat: "Dies lief auch die ganze Zeit einwandfrei und hat mir immer angezeigt, wenn die Pumpe lief. Heute mittag gab es einen ordentlichen knall und der shelly ist ohne Vorankündigung auseinandergeflogen. Der Deckel des shellys ist regelrecht weggeflogen und alles war verkohlt. Leider kann ich mir nicht erklären, was diese Explosion ausgelöst hat. Der LS hat dabei ausgelöst."
Also so ganz ohne sind die Dinger nicht, auch wenn 16A draufsteht. Natürlich kann das auch an zu fest/zu locker angezogenen Mini-Schraubklemmchen auf der Platine liegen.
Aber die dreht ja niemand mit Drehmomentschraubendreher fest. Auch Elektro-Fachkräfte nicht.
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)
@matsches das kann aber mit jedem Elektrogerät passieren. Spannungsspitzen, Fehler an Bauteilen, Einbausituation (hat z.B. keine IP Klasse), Fehler des angeschlossenen Geräts, usw.
Das sieht zwar wild aus, aber ist "normal" (im Fehlerfall). Dadurch, dass der LS ausgelöst hat, ist es sicher geblieben. Es kommt ziemlich sicher nicht daher, dass die Schrauben nicht ausreichend angezogen waren (das würd anders aussehen).
Daher würde ich nicht von einem Einzelfall darauf zu schließen, dass man die Dinger nicht verbauen sollte.
Klar kann man jetzt sagen, dass kein VDE-Zeichen o.ä. drauf ist - ein CE Zeichen ist drauf, was heißt, dass der Hersteller (nicht unabhängig) geprüft hat, dass das Ding die EN Sicherheitsanforderungen erfüllt.
Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R
das kann aber mit jedem Elektrogerät passieren. Spannungsspitzen, Fehler an Bauteilen, Einbausituation (hat z.B. keine IP Klasse), Fehler des angeschlossenen Geräts, usw.
Ja. Aber ohne Shelly "explodiert" dann kein Shelly.
Ich habe aktuell selbst ca 15 verbaute Shellys, auch den Plus PM Mini (2nd GEN). Bin aber auch ab und zu mal am Überlegen, ob ich sie nicht teilweise besser wieder entferne. Also zumindest die, die hinter Steckdosen "versteckt" sind. Außer mir hat niemand davon Kenntnis wo die verbaut sind. Und das könnte irgendwann mal zum Problem werden, auch wenn ich das im Verteilerkasten vermerkt habe.
Ich habe mir lange Gedanken gemacht ob 1,5mm² oder 2,5mm² notwenig... und hänge dann hinter eine Steckdose so eine Mini-Platine mit Schraubklemmen.
Mal sehen, ob ich das irgendwann wieder rückbaue
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)
Ich habe eben den Shelly pro 3 EM angeschlossen.
Die Multisplit ist im Stand by und verbraucht gerade: 0,8 A ca.50W
kann das sein???