Shelly 2PM für Verbrauchsmessung 5,2kW Klimaanlage möglich?

14 Beiträge
6 Benutzer
4 Reactions
901 Ansichten
(@timberland)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 77
Themenstarter  

Hi zusammen,

ich möchte gerne meine Daikin 3MXM52 mit einem Shelly auslesen. Speziell geht es mir hierbei um die Taktung im Winter. Aktuell ist der Shelly 1PM verbaut, der 16A vertragen kann. Den Verbrauch möchte ich gern im ioBroker aufzeichnen, da mir die Shelly App da zu ungenau ist (Speicherung der Messung nur alle 10Min, damit kann ich keine Taktung beobachten). Für den ioBroker muss ich den Shelly aber auf MQTT umstellen um die Daten auslesen zu können. Dann funktioniert aber auch die Cloud nicht mehr und der Blick in die Shelly App ist für mich schon wichtig. Daher war nun die Überlegung evtl auf einen Shelly der 2. Generation umzusteigen, da diese beides (Cloud un MQTT) gleichzeitig können. Das wäre zum Beispiel der Shelly 2PM. ABER: Das Ding verträgt nur 10A. 😩 

Daher frage ich mich nun, ob ich diesen an der Klimaanlage nicht evtl grille... Diese läuft zwar aktuell mit der Leistungsreduzierung auf 40%, aber das wird im Winter evtl nicht so bleiben.

Habt ihr da Erfahrungen? Womit trackt ihr den Verbrauch/das Takten?


   
Zitat
(@nitpicker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 200
 

Mit einem Shelly EM. Der ist für das Messen konzipiert und hat einen Anschluß für zwei Strommesszangen. Also quasi genau für Deine Bedürfnisse zugeschnitten 🙂

1 x Daikin FTXM42R-RXM42R
2 x Daikin FTXM25R-RXM25R
1 x Daikin 2MXM40A mit 2 x FTXM20R


   
timberland reacted
AntwortZitat
(@lastdrop)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 7
 

Da ich mich gerade damit beschäftige: 10A reicht m.E. nicht. In nahezu allen Kombinationen mit IGs mit der 3mxm52 liegst Du schon "planmäßig" bei 9,5-10,5 (im Max.). Siehe Technische Daten.


   
timberland reacted
AntwortZitat
(@timberland)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 77
Themenstarter  

Super, Danke! Dann probiere ich es mal mit dem EM. 🙂


   
AntwortZitat
(@dirk791)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
 

Hallo, ich übernehme hier einfach mal den Thread und erstelle keinen neuen, da es um den Shelly em geht.

Ich entschuldige mich bereits im voraus, weil ich von solchen Dingen echt keine Ahnung habe. Also seht mir die vielleicht blöde Frage nach Sweaty  

Ich habe zwei Multisplittanlagen.  1. Mitsubishi Electric MXZ-2F53 und 2. Daikin 3MXM40

Nun habe ich noch eine Shelly EM mit 2 Zangen vorrätig. Das Ziel ist von beiden Klimaanlagen die Stromverbräuche einzelnd auswerten zu können. Also wie viel Strom verbraucht jeweils gerade die Mitsubishi und die Daikin. Kann ich das mit einer Shelly EM (2 Kanäle) realisieren oder geht das ggf nichtund ich brächte 2 Shelly EM oder was auch immer????

Danke und grüße

Dirk


   
AntwortZitat
(@nitpicker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 200
 

Nein, das geht wunderbar. Der EM hat ja zwei Messkanäle die auch separat angezeigt werden können. Also je eine Strommesszange um die jeweilige Phase und los gehts

1 x Daikin FTXM42R-RXM42R
2 x Daikin FTXM25R-RXM25R
1 x Daikin 2MXM40A mit 2 x FTXM20R


   
dirk791 reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7961
 

Geht natürlich nur, wenn von jeder Anlage die Phase separat im Verteilerkasten ankommt, wo der Shelly sitzt.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Michael-123
(@michael-123)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 243
 

Auch noch wichtig:

a) die beiden Phasen müssen am selben FI hängen
b) der N muss von der Sammelschiene kommen, die dem FI zugeordnet ist

Details hier:
https://www.shelly-support.eu/forum/thread/18130-fi-fliegt-raus-sobald-der-neutralleiter-mit-dem-shelly3em-verbunden-wird/?postID=187734  

3 Guerilla PV-Anlagen mit gesamt 3,8kWp an je einem Mikrowechselrichter.
E-Auto, DIY E-Trial-Motorrad, DIY E-Kinder-Motorrad, DIY E-Gravel-Bike
PV Überschussladung


   
AntwortZitat
(@nitpicker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 200
 

Ohr habt natürlich recht, davon bin ich ausgegangen ...

1 x Daikin FTXM42R-RXM42R
2 x Daikin FTXM25R-RXM25R
1 x Daikin 2MXM40A mit 2 x FTXM20R


   
AntwortZitat
(@dirk791)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
 

@win ja, wir haben zwei separate Stromkabel vom Elektrokasten aus nach außen zu den Standorten der Außengeräte geführt.


   
AntwortZitat
(@dirk791)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
 

@michael-123

zu a: hmm, die beiden Außengeräte haben jeweils einen einzelnen fi - daran wirds also scheitern, wenn ich das richtig verstehe...

 

zu b: keine Ahnung Scared

 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7961
 

Veröffentlicht von: @dirk791

die beiden Außengeräte haben jeweils einen einzelnen fi

Auf dem Bild sehe ich nur 2 Leitungsschutzschalter, keinen FI.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@dirk791)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
 

@win sorry win, da sieht man mal mein niveau bei diesem Thema Scared  

links müsste dann der fi sein.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7961
 

Ist ein zentraler 3-phasiger FI, wo Neutralleiter dann bei allen Phasen der Selbe ist. Sollte keine Probleme geben.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
dirk791 reacted
AntwortZitat