und zwar bin ich auf der Suche nach einer Tabelle für den Scop wert meiner Klimaanlage.
Google habe ich schon bemüht, leider ohne zufriedenstellenden Erfolg.
Vielleicht hat ja von Euch jemand eine Idee wo/wie ich die Daten herausfinden könnte.
Der Hintergrund der Sache ist, bis zu welcher Außentemperatur es wirtschaftlicher ist mit der Klimaanlage zu Heizen und ab wann es günstiger ist mit der Gasheizung zu heizen.
Dann suchst du die COP-Werte, nicht den SCOP-Wert. Der SCOP ist der Jahresmittelwert, der COP ist der Momentanwert bei einer bestimmten Außen- und Innentemperatur.
Die Hersteller veröffentlichen solchen Infos nur sehr sparsam, aber MEL ist eigentlich recht freizügig. Such mal nach "M_Series__Europe_DATABOOK_2022_M_0856_.pdf" Da findest du Angaben. Ich hänge ein Bildchen von Seite C-308 an.
Ansonsten auch bei eurovent schauen, da findest du COP-Werte für bestimmte Außen-Temperaturen.
Tipp: Wenn die Anlage nur mit etwa 400-700 Watt Aufnahmeleistung arbeitet, ist die recht effizient, auch bei niedrigen Temperaturen. In der Tabelle ist Capacity die Heizleistung. Wenn du die durch den COP dividierst, kommst du auf die Aufnahmeleistung. "Rated frequency" ist die mittlere Drehzahl des Kompressors.
Nachtrag: Hier der Link zur zentralen Download-Seite von MEL. Dort suchen nach "M-Series_ Europe_DATABOOK_2022"
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Wenn man das Gas kündigt kann man die Grundgebühr beim Strom mit ausgeben. Bei mir sind das 180€ im Jahr die ich in Strom investieren kann. Wenn ich das auf drei Monate umrechne in denen ich nicht genug Strom vom Dach bekomme sind das 60€ Monat. Oder 5kWh Tag bei 40ct Strompreisdeckel. Und das alleine aus der Grundgebühr Gas. Nicht berücksichtigt Thermenwartung , Schornsteinfeger, Gasverbrauch.
6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀
Meinen Gas Anschluss kann ich leider nicht so einfach kündigen. Momentan läuft die WW Erzeugung noch über die Therme.
Dann macht es ja durchaus Sinn soweit wie möglich mit der Klima bis zu einer Temperatur von -7°C zu Heizen.
Dabei wird eine Innentemperatur von 19°C angepeilt.
Vor allem bei einem Gaspreis von 14Cent und Strom ab nächstem Jahr von 40 respektive 47Cent nach der Deckelung.