Sauerstoff-Diffusion in PVC Rohren - Welches Risiko?

22 Beiträge
7 Benutzer
7 Reactions
1,034 Ansichten
(@gorch)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 203
Themenstarter  

Der Anschluss meiner Pool-WP an den Vorlauf erfolgte mittels grauer 50mm PVC Rohre. Nun erreichte mich die Information, das die PVC Rohre nicht diffusionsdicht seien und Sauerstoff in den Wasserlauf eindringen würde, was wieder zu Korrosion in der gesamten Anlage führen könnte.

Mein freundlicher Heizungsfachmann meint hierzu, das dies bei frühen Fußbodenheizungen ein Problem gewesen sei, zudem weil Stahlheizkessel älteren Datums gerne gerostet hätten.

In meinem Fall durchfließt der Vorlauf neben der Pool-WP noch einen Durchlauferhitzer. Bis auf die PVC Strecke von und zurück zur Pool-WP, ist besteht die gesamte Verrohrung aus Kupfer. Natürlich wäre es möglich ein Additiv ins Heizwasser zu geben. Gerne würde ich aber darauf verzichten.

Haben wir hier einen Experten, der über ein mögliches Diffusions-Risiko Auskunft geben kann?

https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/51.337/9.492


   
Zitat
(@ewu75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 182
 

Hallo.

Was spricht dagegen einen 2" Gewinde Übergang auf 50er PE zu nutzen?

Da hast du die Probleme defintiv nicht. PVC neigt auch dazu spröde zu werden. Gab früher mal Friatherm Rohr was auch PVC war was geklebt wurde. Die Produktlinie wurde dann irgendwann eingestellt weil es nur Probleme gab.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von ewu75

Daikin Siesta Essence ATXD25A/ARXD25A in Betrieb


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Durchlauferhitzer und WP sind doch aus Edelstahl, warum macht ihr euch da Gedanken um Sauerstoff?

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7985
 

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Durchlauferhitzer und WP sind doch aus Edelstahl, warum macht ihr euch da Gedanken um Sauerstoff?

Da wirds doch bestimmt noch Heizkörper geben, die korrosionsanfällig sind.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
gorch reacted
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Veröffentlicht von: @win

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Durchlauferhitzer und WP sind doch aus Edelstahl, warum macht ihr euch da Gedanken um Sauerstoff?

Da wirds doch bestimmt noch Heizkörper geben, die korrosionsanfällig sind.

Bei der WP für den Pool?

 

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@gorch)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 203
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @ewu75

Hallo.

Was spricht dagegen einen 2" Gewinde Übergang auf 50er PE zu nutzen?

Da hast du die Probleme defintiv nicht. PVC neigt auch dazu spröde zu werden. Gab früher mal Friatherm Rohr was auch PVC war was geklebt wurde. Die Produktlinie wurde dann irgendwann eingestellt weil es nur Probleme gab.

Hast Du ein Bild von dem was Du mit 2'' Gewinde Übergang meinst?

 

Veröffentlicht von: @win

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Durchlauferhitzer und WP sind doch aus Edelstahl, warum macht ihr euch da Gedanken um Sauerstoff?

Da wirds doch bestimmt noch Heizkörper geben, die korrosionsanfällig sind.

Die Heizkörper sind vermutlich 50 Jahre alt. Das könnte gegeben sein. Bislang sind sie aber gut in Schuss und verrichten einen guten Dienst. Ich werde es beobachten.

 

https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/51.337/9.492


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7985
 

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Bei der WP für den Pool?

Hier gehts doch glaube ich nicht um die WP für den Pool, sondern um eine Pool-WP, die fürs Heizen des Hauses eingesetzt wird. Oder liege ich falsch?

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
gorch reacted
AntwortZitat
(@gorch)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 203
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @win

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Bei der WP für den Pool?

Hier gehts doch glaube ich nicht um die WP für den Pool, sondern um eine Pool-WP, die fürs Heizen des Hauses eingesetzt wird. Oder liege ich falsch?

Völlig korrekt. Es hat nichts mit Pool zu tun. Netto handelt es sich um eine Inverter LWWP mit 50 mm Anschluss am Wärmetauscher.

 

https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/51.337/9.492


   
AntwortZitat
(@sarowe1972)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 921
 

Ihr macht euch jetzt nicht wirklich Gedanken darum, ob durch etwas mehr o2 Diffusion einige 50 Jahre alte Heizkörper evtl etwas früher durchrosten könnten.....?

Und das obwohl mit den Kosten von einem halben Heizkörper man eine PE Leitung nehmen könnte....?

Beides verstehe ich nicht. Wenn ihr sonst keine Sorgen habt, blüht ja das Leben 🤣 🤣 🤣 


   
AntwortZitat
(@gorch)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 203
Themenstarter  

@Sarowe1972, eigentlich wollte ich nur wissen, ob ich mir überhaupt Gedanke machen sollte. 😆

https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/51.337/9.492


   
AntwortZitat
(@sarowe1972)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 921
 

Alles gut......aber ich denke das Problem ist minimal. Bitte nicht böse sein, dass die Antwort etwas sarkastisch war 


   
gorch reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7985
 

Veröffentlicht von: @sarowe1972

Ihr macht euch jetzt nicht wirklich Gedanken darum, ob durch etwas mehr o2 Diffusion einige 50 Jahre alte Heizkörper evtl etwas früher durchrosten könnten.....?

Das ist ein Thema, was man bei Wärmepumpen ernst nehmen muss. Es geht vor allem um Rostschlämme, die dadurch entsteht. Wird öfter im Photovoltaikforum diskutiert, wo viele Experten und Pragmatiker in Sachen LWWP unterwegs sind.

Hier mal ein Fachartikel:

https://www.sbz-online.de/andere-artikel/flaechen-heizung-von-innen-heraus-erneuern

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
gorch reacted
AntwortZitat
(@gorch)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 203
Themenstarter  

Interessant. Ich habe PVC-U nach DIN 8061 verbaut, "Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid". Auf die Schlammbildung hat mich mein freundlicher Installateur auch hingewiesen. Dem Artikel nach, gäbe es bei mir kein Weichmacherproblem, indem diese sich verflüchtigen könnten. Bei Rohren aus den 70er bis 80ern, wäre zudem eine Perspektive von 40+ Jahren möglicherweise auch für PVC-U zu erwarten. Hierzu müsste ich aber erst noch die Norm anschauen. In 40 Jahren wäre ich vermutlich nicht mehr in der Lage dem Forum ein Langzeitfeedback zu geben. 😉

@Sarowe1972, auch wenn das Problem vermutlich minimal ist, sind vermutlich manche Foristen über eine Betrachtung des Themas froh. Wir neigen ja gerne dazu penibel zu rechnen, statt einfach mal einen Weg einzuschlagen und auszuprobieren.

https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/51.337/9.492


   
AntwortZitat
(@ewu75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 182
 

Veröffentlicht von: @gorch

 

Hast Du ein Bild von dem was Du mit 2'' Gewinde Übergang meinst?

 

Hallo.

 

Ich kenne die Pool-WP nicht.

Aber würde jetzt davon ausgehen, das die Anschlüsse als Gewinde ausgeführt sind. Ob nun 2"oder vielleicht 1,5" ist ja erst mal egal.

Fitting Übergang Gewinde auf PE-Leitung

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von ewu75

Daikin Siesta Essence ATXD25A/ARXD25A in Betrieb


   
AntwortZitat
(@sarowe1972)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 921
 

Jepp manchmal sind hier echt eineige Pedanten unterwegs. Da wird sich über die letzte Kommastelle beim Wirkungsgrad diskutiert und nächsten Tag fahre ich durch die Lande und sehe tausende Dächer wo noch gar nichts drauf ist.  Manchmal fasse ich mich da echt an den Kopf.  Und Sorry auch bei deinen 50 Jahre alten Heizkörpern, die haben auch schon ihre Lebenserwartung satt überschritten.  Bitte nicht falsch verstehen, ich als "kleiner " Bastler und Geizhals würde sie vielleicht sogar flicken 😎,  aber da jetzt ein Thema hier von zu machen und noch zu diskutieren.....?

🤣 Klugscheißen kann ich gut, bin ja auch dabei. 

Nein aber mal völlig ernsthaft, ich  bin ja so ein kleiner Holsteiner Jung und meine Freunde die "Danskes" sind mir ja oft näher als Bayern, Sachsen oder Rheinländer.  Uns "Deutschen" würde es gut tun mal etwas von den Pedantentum abzulegen und etwas mehr skandinavische Gelassenheit und Pragmatismus zu verinnerlichen. 

So das ist jetzt viel länger geworden als es sollte Cool  


   
AntwortZitat