Wir haben normale Wandgeräte auf 2,1 m Höhe bei 2,4m Deckenhöhe, aber ich spüre überhaupt keinen Luftzug. Muss mal mehr auf den Aspekt achten, vielleicht fällt mir dann noch was auf.
Sind die bei euch vielleicht ungünstig positioniert? Bei uns hängen die, wo keiner sitzt.
Das Wandgerät hängt 3m gegenüber von uns. Hast du das Gebläse voll laufen?
so heute der erste frost draußen und die klima ist natürlich eingefroren
hier der log mit dem auftauverhalten
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Das Wandgerät hängt 3m gegenüber von uns. Hast du das Gebläse voll laufen?
Das Innengerät wirft die Luft ja fast direkt nach unten aus. Und das Gebläse läuft natürlich nicht auf voller Leistung. Das geht auch gar nicht, selbst wenn ich es hochstelle, nutzt das Gerät die höheren Drehzahlen nur, wenn es Sinn macht. Also wenn richtig viel Leistung abgefordert wird. Wenn ich also z.B. auf 28 Grad Zieltemperatur einstelle. Machen wir aber nicht, ganz im Gegenteil. Die läuft die letzten 3 Stunden auf 200 W Aufnahmeleistung. Lüfter hört man kaum.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Das Innengerät wirft die Luft ja fast direkt nach unten aus. Und das Gebläse läuft natürlich nicht auf voller Leistung. Das geht auch gar nicht, selbst wenn ich es hochstelle, nutzt das Gerät die höheren Drehzahlen nur, wenn es Sinn macht. Also wenn richtig viel Leistung abgefordert wird. Wenn ich also z.B. auf 28 Grad Zieltemperatur einstelle. Machen wir aber nicht, ganz im Gegenteil. Die läuft die letzten 3 Stunden auf 200 W Aufnahmeleistung. Lüfter hört man kaum.
Wenn ich bei meiner Anlage die Lüftung auf 4 Stelle läuft die auch auf 4. Wenn ich die Lüftung < 4 stelle taktet die Anlage bevor es in Bodennähe warm wird. Keine Ahnung was da falsch läuft.
Wohin(oben/unten) hast du die Lamellen ausgerichtet?
Das Innengerät wirft die Luft ja fast direkt nach unten aus. Und das Gebläse läuft natürlich nicht auf voller Leistung. Das geht auch gar nicht, selbst wenn ich es hochstelle, nutzt das Gerät die höheren Drehzahlen nur, wenn es Sinn macht. Also wenn richtig viel Leistung abgefordert wird. Wenn ich also z.B. auf 28 Grad Zieltemperatur einstelle. Machen wir aber nicht, ganz im Gegenteil. Die läuft die letzten 3 Stunden auf 200 W Aufnahmeleistung. Lüfter hört man kaum.
Wenn ich bei meiner Anlage die Lüftung auf 4 Stelle läuft die auch auf 4. Wenn ich die Lüftung < 4 stelle taktet die Anlage bevor es in Bodennähe warm wird. Keine Ahnung was da falsch läuft.
Wohin(oben/unten) hast du die Lamellen ausgerichtet?
Wenn ich bei meiner Anlage die Lüftung auf 4 Stelle läuft die auch auf 4. Wenn ich die Lüftung < 4 stelle taktet die Anlage bevor es in Bodennähe warm wird. Keine Ahnung was da falsch läuft.
klingt für mich danach, das die anlage meint(oder oben an der decke auch misst) es sei schon warm genug --> wenn vorhanden den temp-fühler der Fernbedienung nutzen lassen.
evtl geht auch die ziel-temperatur höher zu stellen oder den inneren tempfühler entweder wie hier schon jemand im forum gemacht hat zu isoleren oder gar eine kleine 'betrugs-schaltung' mit relais oderso zu verwenden wo der analge per widerständen bestimmte temperaturen vorgegaukelt werden.
liegt meiner meinung dran das die hersteller teils die hysterese zu eng wählen und man da keinerlei einstellmöglickeiten hat, weil man, auch mit PC nicht, keine möglichkeiten hat die frimware zu beeinflussen, DAS wäre etwas richtig nützliches, wenn man das könnte, die betriebsparameter richtig beeinflussen, nicht nur lüftermodi und temperatur......
Wenn etwas blöd taktet, was man nicht will, ist es oft die simple Physik im Raum. Vor allem dann, wenn der Raum noch nicht warm ist, neigen Anlagen zum Takten. Die Luft ist schnell warm, dann schaltet die Anlage aus. Dann wird weiter gemessen mit angesaugter Luft, die sich schnell abkühlt, weil die Wände die Wärme aufnehmen. Und weil die Luft nur eine sehr geringe Wärmekapazität hat, ist sie schnell wieder runtergekühlt.
Meist wird es besser, wenn man eine externe Kabelfernbedienung anbaut, weil der Sensor dann dort sitzt und diese ist näher an der Wand und misst mehr die Wand, als die Luft.
Mit etwas Rumprobieren findet man evtl. Einstellungen, wo die Anlage nicht mehr so taktet. Ich hab bei mir den Innensensor umgebaut, das klappte so auch ganz gut. Wenn es kälter wird, soll die Takterei aber generell weniger werden.
Lamellenausrichtung: Macht die Anlage automatisch, beim Heizen fast senkrecht nach unten. Also nicht 90 Grad, aber vielleicht so 70 Grad. Die seitlichen Lamellen stehen auf mittigen Auswurf.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Wenn etwas blöd taktet, was man nicht will, ist es oft die simple Physik im Raum. Vor allem dann, wenn der Raum noch nicht warm ist, neigen Anlagen zum Takten. Die Luft ist schnell warm, dann schaltet die Anlage aus. Dann wird weiter gemessen mit angesaugter Luft, die sich schnell abkühlt, weil die Wände die Wärme aufnehmen. Und weil die Luft nur eine sehr geringe Wärmekapazität hat, ist sie schnell wieder runtergekühlt.
Meist wird es besser, wenn man eine externe Kabelfernbedienung anbaut, weil der Sensor dann dort sitzt und diese ist näher an der Wand und misst mehr die Wand, als die Luft.
Mit etwas Rumprobieren findet man evtl. Einstellungen, wo die Anlage nicht mehr so taktet. Ich hab bei mir den Innensensor umgebaut, das klappte so auch ganz gut. Wenn es kälter wird, soll die Takterei aber generell weniger werden.
Lamellenausrichtung: Macht die Anlage automatisch, beim Heizen fast senkrecht nach unten. Also nicht 90 Grad, aber vielleicht so 70 Grad. Die seitlichen Lamellen stehen auf mittigen Auswurf.
Ich habe die Mitsubishi MSZ-AP35VGK. Habe nix gefunden das die in der Fernbedienung misst. Kann man da so eine Kabelfernbedienung kaufen oder muss man sich das selbst bauen und den internen Sensor raus führen.
Ich habe die Mitsubishi MSZ-AP35VGK. Habe nix gefunden das die in der Fernbedienung misst. Kann man da so eine Kabelfernbedienung kaufen oder muss man sich das selbst bauen und den internen Sensor raus führen.
Es gibt von Mitsubishi Electric passende Kabelfernbedienungen. Die sind leider relativ teuer.
In der normalen Fernbedienung wird bei ME leider nicht gemessen.
Genau, wenn du nicht basteln willst, dann nimm so eine Kabelfernbedienung. Die hat einen eingebauten Sensor. Zum Anklemmen muss allerdings die Inneneinheit demontiert werden. Sind nur ein paar Schrauben und ein paar Plastikhaken.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Ich denke das mein Problem ist, das das Innengerät in niedriger Lüfterstufe, es nicht schafft am Boden die Temperatur zu erhöhen. Auch wenn ich den Temperaturfühler nach unten verlege, ist es ja nix anderes, als wenn ich die Temperatur erhöhe, oder liege ich da falsch?
Der Temperatursensor an einer anderen Stelle bringt vor allem etwas gegen das Takten. Wenn der ungünstig sitzt, dann ist die Temperatur der Luft schnell am Zielwert und wenn sie ausschaltet, schnell wieder bei der Einschaltschwelle. Wenn man solche Probleme mit häufigem Takten (mehr als 2-3 mal pro Stunde) hat, kann man darüber nachdenken.
Das dein Boden nicht warm wird, kann viele Ursachen haben. Generell ist es natürlich schwer, den Boden warm zu bekommen, weil warme Luft ja nach oben steigt. Mehr Luftumsatz bringt dann was, ganz ähnlich wie Suppe umrühren, damit die Wärme verliert. Warme Luft streift dann einfach öfters den Boden und damit geht mehr Wärme über.
Hohe Räume können ein Problem sein oder eine Bodenplatte, die schlecht gedämmt ist und wo darunter ein kalter Keller oder ein kaltes Fundament ist.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Hat jemand ein Link oder Bild wo bei der Mitsubishi MSZ-AP der Sensor sitzt.
Hier hab ich ein Demontage-Video gefunden, kann aber nicht erkennen, wo der Sensor sein könnte. Vielleicht sieht ja jemand anderes was:
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Das Problem mit dem kalten Fußboden kann auch sehr subjektiv sein. Wenn du vorher Fußbodenheizung hattest, ist natürlich kein Vergleich. Wenn du vorher aber Wandheizkörper hattest, wird dein Boden mit der Klima vermutlich genauso warm. Das ist bei mir zumindest der Fall.