R32 Kältemittel erg...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

R32 Kältemittel ergänzen / Leitungslänge

24 Beiträge
9 Benutzer
0 Reactions
9,207 Ansichten
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1155
Themenstarter  

Hallo,
ich rüste gerade bei mir einige Split Klimaanlagen nach.
Daikin Perfera 3,5kW. 2 habe ich bereits installiert, läuft.
Bei einer Splitklima ist die Leitungslänge über 10m, weiss noch nicht genau wie lang, schätze 15m.
Laut Anleitung muss ich da zusätzlich (15-10)x0,02kg = 100g Kältemittel zusätzlich einfüllen.
Hat das schon jemand mal gemacht und eine Anleitung dazu ?
Also nicht eine alte Anlage entleeren und sondern Kältemittel ergänzen bei einer neuen Anlage mit vorgefülltem Aussenteil.
Viele Grüße
Ralf


   
Zitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 570
 

hab da mal ein video gesehen, da stand ein gasflasche auf einer waage und er hat solange gas, also kältemittel, reingelassen bis entsprechend gewicht weniger in der flasche war....

aber nicht vergessen, sowas darf nur der mit den schein :angel: 😉


   
AntwortZitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1070
 

Hallo Rasti

Bevor du dich ans Nachfüllen machst, solltest du nachmessen, ob das überhaupt notwendig ist.
In der Installationsanleitung, die dir hoffentlich vorliegt, sind die Drücke angegeben, die bei bestimmten Betriebsbedingungen erreicht werden müssen.
Erst wenn die nicht erreicht werden, solltest du über ein Auffüllen nachdenken.

Zum Nachfüllen benötigst du eine Paketwaage und natürlich die Flasche mit dem Kältemittel. Wenn du das kaufst, bestell gleich den Adapter für das NPT Gewinde der Servicearmatur mit. Dann nicht gleich 100G auffüllen, sondern in kleinen Schritten von 10G mit Pausen dazwischen arbeiten und immer wieder die erreichten Drücke mit den Sollwerten vergleichen.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1155
Themenstarter  

hab da mal ein video gesehen, da stand ein gasflasche auf einer waage und er hat solange gas, also kältemittel, reingelassen bis entsprechend gewicht weniger in der flasche war....

soweit war mir das schon klar....

Bevor du dich ans Nachfüllen machst, solltest du nachmessen, ob das überhaupt notwendig ist.
In der Installationsanleitung, die dir hoffentlich vorliegt, sind die Drücke angegeben, die bei bestimmten Betriebsbedingungen erreicht werden müssen.

Nein die stehen in der Installationsanleitung von Daikin nicht drin. Da findet man nur den nötige Unterdruck fürs Vakkumieren und den Überdruck für die Stickstoffprüfung.

Zum Nachfüllen benötigst du eine Paketwaage und natürlich die Flasche mit dem Kältemittel. Wenn du das kaufst, bestell gleich den Adapter für das NPT Gewinde der Servicearmatur mit. Dann nicht gleich 100G auffüllen, sondern in kleinen Schritten von 10G mit Pausen dazwischen arbeiten und immer wieder die erreichten Drücke mit den Sollwerten vergleichen.

Bei meinen ersten beiden Splitklimas habe ich einfach 60-90min lang vakuumiert und dann 1 Tag lang zwecks Druckprüfung stehen lassen mit angeschlossener Monteurhilfe über diesem 1/4 '' - 5/16 '' Adapter hier => https://www.amazon.de/gp/product/B07NXTVW2R/ am Aussenteil. Dann über den roten Drehknopf das Schraderventil an der Ausseneinheit geschlossen und das im Aussenteil befindliche Kältemittel durch öffnen der Ventile in die Leitungen gelassen. Den Druck im befüllten System habe ich nie gemessen.

Ich habe nun mal ein wenig zusammengesucht was ich da so noch bräuchte:
=> Igendeine genügend genaue Waage
=> https://www.amazon.de/F%C3%BCllset-Standfu%C3%9F-K%C3%A4ltemittel-R32-1-Linksgewinde/dp/B07PRXYBBF
=> Kältemittelflasche R32

Das obige R32 Füllset hat ja einen Schlauchanschluss 1/4" SAE W .

Wenn ich nun über der Monteurhilfe vakuumiere, dann das Ventil zur Vakkuumpumpe schliesse und dann den Schlauch des Füllsets dranmache, dann geht die Luft im Schlauch des Füllsets ins System. So macht man das doch nicht oder ?


   
AntwortZitat
(@bkrysiak)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 178
 

Lass die Kiste einfach mal laufen. Hast du keinen erkennbaren Leistungsverlust und dir friert nicht das Register oder die Saugleitung ein musst du nicht unbedingt was nachfüllen. Die Hersteller sind da oft extrem vorsichtig. Wenn es nicht richtig läuft kannst du immer noch jemanden kommen lassen der das nachfüllt.

Keine Ahnung von Absorbern und darf trotzdem alles 😀


   
AntwortZitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1070
 

Bei meinen ersten beiden Splitklimas habe ich einfach 60-90min lang vakuumiert und dann 1 Tag lang zwecks Druckprüfung stehen lassen mit angeschlossener Monteurhilfe …….

Das obige R32 Füllset hat ja einen Schlauchanschluss 1/4" SAE W .

Wenn ich nun über der Monteurhilfe vakuumiere, dann das Ventil zur Vakkuumpumpe schliesse und dann den Schlauch des Füllsets dranmache, dann geht die Luft im Schlauch des Füllsets ins System. So macht man das doch nicht oder ?

Hallo Rasti

Druckprüfung macht nicht mit Vakuum, sondern mit Druck.

Wenn dir keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, probier mal die Vakuumpumpe mit dem Auslass anzuschließen. Meine Pumpe schafft 6 Bar Luftdruck. Damit und mit Lecksuchspray (Zur Not auch Spüliwasser) können dann die Verschraubungen abgesucht werden.

Bevor du ans Auffüllen deiner Anlage gehst, muß dir die Funktion der Monteurhilfe vollständug klar sein.
Bevor du das Rückschlagvetil der Kältemittelleitung öffnest, muss deine Monteurhilfe mit Kältemittel gefüllt sein. Dazu die Verschraubung an der Kältemittelleitung lösen , bis nur noch Kältemittel austritt.

Bei meinen Single Splitanlagen von LG mit 12000 BTU, muß der Druck in der Kältemittelleitung bei 20 bis 35 Grad Aussentemperatur 8,4 bis 9,5 Bar betragen, gemessen nach 15 bis 20 Minuten Betrieb.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7737
 

ich würde es auch erstmal so laufen lassen und schauen ob es gut funtioniert, nachfüllen kann man immer noch.
wichtig ist die drehmomente beim anziehen der leitungsverschraubungen einzuhalten sowie einen absolut glatten und sauberen bördel an der kupferleitung zu haben

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@groschi2)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 36
 

An der Stelle eine Frage zur max. Leitungslänge ohne Nachzufüllen:
Bezieht sich die Leitungslänge auf die Summe der Einzelleitungen oder auf die Entfernung?
Eigentlich steht dort Leitungslänge => Abstand x 2.
Es kann aber auch trotzdem evtl. der Abstand gemeint sein.
Was sagt ihr?


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1155
Themenstarter  

An der Stelle eine Frage zur max. Leitungslänge ohne Nachzufüllen:
Bezieht sich die Leitungslänge auf die Summe der Einzelleitungen oder auf die Entfernung?
Eigentlich steht dort Leitungslänge => Abstand x 2.
Es kann aber auch trotzdem evtl. der Abstand gemeint sein.
Was sagt ihr?

Ich denke das ist der Abstand. Ansonsten wäre die max. Leistungslänge ohne nachfüllen ja 5m.
2 Klimas mit 8m laufen bei mir und machen gut kalt....


   
AntwortZitat
(@groschi2)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 36
 

Ja genau das geht mir um Kopf rum. Auf der einen Seite kommt mir das wenig vor, auf der anderen Seite steht in den Datenblättern überall eindeutig "Leitungslänge". In der E-Technik ist der Begriff eindeutig und man muss stets die Entfernung x 2 nehmen.


   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 570
 

wo das denn?
wenn mir einer als elektiker sagt, leitungslänge 10m, dann sind das 10m kabel nicht 20m draht dadrinn.......


   
AntwortZitat
(@nairolfb)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 112
 

Hatte ich mich bei der ersten Anlage auch gefragt.
Es ist aber die Länge der Hochdruckleitung / Flüssigkeitsleitung gemeint, also die Gesamtentfernung zwischen AE und IE.

- In den technischen Handbüchern von Toshiba kann man das aus den Leistungsdiagrammen erkennen, wo z.b. mit "Pipe Length 5m x 3" für 3 IE gerechnet wird.
- Es gibt Hersteller, die in ihren Handbüchern die Auffüllmengen pro zusätzlichem Meter Hochdruckleitung angeben.
- Die technischen Daten würden sonst rechnerisch keinen Sinn ergeben, z.B. bei Toshiba: "Max. Leitungslänge: 20m, Max. Höhenunterschied IE/AE: 12m"


   
AntwortZitat
(@e-rookie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 104
 

Ich habe letzte Woche meine Splitklima (einfachste Bauart) bekommen. Ich will erst mal sehen, ob das Prinzip für mich funktioniert.

Es ist eine Hantech, es sind 5m Leitung dabei und das Gerät ist laut Hersteller auch für diese 5m befüllt. Ich brauche jetzt aber 9m. Ich habe diese Länge schon bestellt, frage mich aber ob ich da noch R32 werde nachfüllen müssen. Was meint ihr dazu? Dann würde ich mir gleich eine Flasche bestellen. Wer das schon mal gemacht hat: was sollte ich kaufen, und wo?

Grüße
E-Rookie

BTW: Beim Handwerker hier in der Stadt ist das Günstigste Angebot für Inbetriebnahme (Abdrücken, Vakuumieren und Befüllen wenn notwendig) ca. 500€.... Das ist fast doppelt so viel wie das Teil wert ist...


   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 570
 

was sagt da denn deine logik?
anlage ist für bizu 5m vorbefüllt, du brauchst wohl aber 9m.......

in meiner logik fehlen dann 4m, und dafür müsste man dann nachbefüllen, bzw dazu befüllen.


   
AntwortZitat
(@e-rookie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 104
 

das sagt die Logik, aber der Hersteller sagt: "7 m kein Problem" !
Ist der Hersteller jetzt unlogisch?

Deswegen die Frage, ob 9m auch gehen könnten. Irgendwie logisch, oder?


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2
Teilen: