Ich habe gerade einen Bericht über das Heizen mit Klimaanlagen gelesen. Da ging von Viessmann die Berechnung von 12 Stunden mit 2 kW dauerhaft aus pro Raum. Die Berechnung selbst halte ich für totalen Quatsch und extra "schlechtrechnen", damit man sich lieber eine normale Heizung kauft. Aber dabei kam mir eine andere Frage: Was kann die Anlage maximal an Strom ziehen? Steht irgendwo der maximale Stromverbrauch zur ATXD/ARXD oder bekommt man sowas nur errechnet über die Eurovent-Daten?
Einige Hersteller schreiben leider nichts zur maximalen elektrischen Leistung. Bei ATXD hab ich auf die Schnelle auch nichts gefunden. Die 2kW-3,5kW Anlagen liegen in der Regel so im Bereich 900-1600 Watt. Die Eurovent-Daten sind schon ganz gut geeignet, es abzuschätzen, z.B. über TOL. Aber leider sind die Eurovent-Daten bei der ATXD auch ganz offensichtlich falsch. Man kann sich aber die Perfera anschauen.
Hier mal als Beispiel eine 3,5kW Perfera:
- TOL: 2140W / 2,5 = 856 Watt
- Standard Heating: 990 Watt
Ich meine, die Leistungsaufnahme des Kompressors sinkt bei niedrigen Temperaturen etwas. Wenn die also bei TOL = -20 Grad 856Watt bei höchster Modulation aufnimmt, könnte es durchaus sein, dass die Anlage bei 10 Grad deutlich mehr zieht, z.B. 1000 Watt.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Hallo zusammen,
ich möchte nach eigener Erfahrung einen Erfahrungsbericht bezüglich der Klimageräte aus Italien teilen.
Ich habe letzes Jahr auch 3 Geräte (ATXD) in Italien gekauft und von einem Klimatechniker in Betrieb nehmen lassen. Das war ehrlich gesagt schon relativ viel Arbeit an Vorbereitung. Hier sollte man sich bewusst sein, das als Laie die einzelnen Schritte doch sehr zeitaufwändig sein können. Für die Vorbereitung ist teilweise Spezialwerkzeug sehr hilfreich. Hier hatte ich wirklich Glück mit dem Klimatechniker, der mir Dinge wie ein Rohrschneider oder eine Biegeseele geliehen hat. In meinem Fall würde ich für die ganze Installation sicherlich eine Woche Urlaub empfehlen (ob sich das dann lohnt, muss jeder selber beurteilen).
Nachdem die Geräte dann eine Saison ihren Dienst zufriedenstellend erledigt haben, zeigte sich ein neues Problem. Ein Gerät wies plötzlich einen technischen Fehler auf und war völlig funktionslos. Hier ganz klar eine Warnung: Der Support aus Italien ist quasi nicht vorhanden. Ich sollte diverse Rechnungen und Nachweise einreichen, musste unzählige Nachrichten schreiben und sollte am Ende das Gerät auf eigene Kosten in OVP nach Italien senden. Andernfalls würde man eine Garantieabwicklung nicht vornehmen können. Zusammenfassend also wirklich irsinnig, zumal der Schaden durch den Techniker vorher auf einen Sensorfehler inkl. defekter Platine diagnostiziert wurde.
Nach dieser Erfahrung würde ich mir wirklich gründlich überlegen, ob der Kauf in Italien der richtige Weg ist. Grundsätzlich finde ich das Heizen (und Kühlen) mit Split-Klimas nach wie vor gut und vor allem effizient. Ich persönlich würde aber, sollte ich mich nochmal entscheiden müssen, für die komplette Installation durch einen Fachbetrieb entscheiden um einfach im Fall der Fälle eine gewisse Unterstützung zu haben. Vor allem wenn man im Winter die Klimas als Alleinheizung nutzen will.
Danke für Dein Feedback und empfinde dies höchst subjektiv da das insbesondere beinhaltet wieviel Risiko man selbst tragen möchte und wieviel Eigenleistung man einbringen kann.
Ich bin jetzt bei meiner ATXD+ARXD 3,5kW komplett auf 1.250€ gekommen effektiv inklusive Allem was ich gekauft habe.
Die Installation hat mich 2 Tage gekostet und zugegeben war etwas Werkzeug wie Bohrkronen und Schrauben zur Befestigung vorhanden, was ich jetzt nicht berechnet hab.
Für eine vergleichbare Anlage in Deutschland vom Installateur (ATXD+ARXD oft nicht möglich) legt man grob 4k€ hin. Von mir aus mit 30% Förderung sind das 2,8k€.
Insofern ist für mich der Punkt ob mir 2 Tage Arbeit und das Risiko 1,5k€ wert sind. Das muß jeder für sich bewerten und ist höchst individuell.
Ich habe meine ATXD25 bisher nur zum Kühlen benutzt.
Da war sie angenehm leise.
Jetzt habe ich sie die Tage auch mal im Heizbetrieb laufen gehabt, aber da ist das AG dermaßen laut, dass man sie gar nicht einschalten will.
Wenn ich die Bedarfssteuerung auf 50% setze geht es einigermaßen, dennoch tuckert sie so vor sich hin. D.h. sie brummt nicht gleichmäßig sondern macht eher ein rhythmisches Klopfen.
Wie ist das bei euch im Heizbetrieb?
Danke für Dein Feedback und empfinde dies höchst subjektiv da das insbesondere beinhaltet wieviel Risiko man selbst tragen möchte und wieviel Eigenleistung man einbringen kann.
Ich bin jetzt bei meiner ATXD+ARXD 3,5kW komplett auf 1.250€ gekommen effektiv inklusive Allem was ich gekauft habe.
Die Installation hat mich 2 Tage gekostet und zugegeben war etwas Werkzeug wie Bohrkronen und Schrauben zur Befestigung vorhanden, was ich jetzt nicht berechnet hab.
Für eine vergleichbare Anlage in Deutschland vom Installateur (ATXD+ARXD nicht möglich) legt man grob 4k€ hin. Von mir aus mit 30% Förderung sind das 2,8k€.
Insofern ist für mich der Punkt ob mir 2 Tage Arbeit und das Risiko 1,5k€ wert sind. Das muß jeder für sich bewerten und ist höchst individuell.
Hast du für mich den Link des Vetall Anschluss-Set? Danke
Wenn ich die Bedarfssteuerung auf 50% setze geht es einigermaßen, dennoch tuckert sie so vor sich hin. D.h. sie brummt nicht gleichmäßig sondern macht eher ein rhythmisches Klopfen.
Wie ist das bei euch im Heizbetrieb?
Hört sich nicht so gesund an. Eigentlich hat man am AG 2 eher gleichmäßige Geräusche: Der Lüfter, der je nach Drehzahl mehr oder weniger laut ist. Geräusch gleichmäßig rauschend. Und dann der Kompressor, der eher so ein summendes Geräusch macht, recht leise und je nach Modulation niedriger oder höher von der Frequenz. Weil die Anlage aber eher langsam moduliert, gibts da auch ein gleichmäßiges Summen. Klar, wenn man die Anlage startet, fährt der Kompressor hoch, da ändert sich auch schneller die Frequenz des Kompressors.
Wenn es da bei dir andere Geräusche gibt, würde ich mich auf die Suche machen. Kannst ja auch mal ein Soundfile hier hochladen.
Gerne vibriert mal irgendwas am Blechgehäuse.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Bin da subjektiv übrigens sehr mit zufrieden. Man liest hier und da sehr viel über "billige" Kupferrohre und schlechte Bördel und auch die Isolierung ist ein Thema. Auch wenn ich sowas nicht täglich mache, waren die Sachen qualitativ für mich sehr gut und bin froh dem Tip gefolgt zu sein.
Wer hier noch Geld sparen will, kauft nur die Leitungen. Das Kabel bekommt man bestimmt günstiger, aber auch hier handelt es sich um qualitativ hochwertige Profiware und nicht um Baumarktzeug.
Hallo Zusammen,
ich muss das Thema Vetall nochmal aufgreifen. Nach mehreren Versuchen über Telefon sowie Email (ohne Rückmeldung) würde ich gerne das Anschlussset inkl. Leitung woanders kaufen. Gibts noch andere Shops die ihr empfehlen könnt ?
mfg marc
Wenn es da bei dir andere Geräusche gibt, würde ich mich auf die Suche machen. Kannst ja auch mal ein Soundfile hier hochladen.
Den Deckel hatte ich schon mal runtergemacht und geschaut, ob es zu Berührungspunkten kommt. Schien aber alles i.O.
Ich werd` gegen später mal ein Soundfile erstellen, wenn die Handwerker vom Nachbarn im Feierabend sind und es nicht soviele Nebengeräusche gibt.
Bei ebay findest du einen polnischen Lieferanten:
https://www.ebay.de/itm/126551115234
und
https://www.ebay.de/itm/176450210005
Ich hatte früher mal aus Polen was gekauft, so rein zum Üben von Bördeln. Sah ganz in Ordnung aus, die Isolierung war etwas steifer, aber nicht irgendwie schlechter, zumindest nicht, was man so sehe kann. Es war bei dem sogar so, dass der Schaum runderhum etwas gleich dick war, bei Armacell ist es teils in eine Richtung sehr zerdrückt und dünne, gegenüberliegend dick.
Was Armacell angeht, da findet man nicht so leicht Alternativen zu Vetall, wenn es um kürzere Längen geht.
Supersamastore wäre auch ein Blick wert, vieles, was die haben, ist ganz ok:
https://www.ebay.de/itm/186680905158
Allerdings hohe Versandkosten aus Italien.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Ich habe bei APM_24_shop gekauft, sind sehr gute Leitungen. Lassen sich super bördeln und die Isolierung ist fast perfekt rund und nicht platgedrückt.
Die verkaufen auch Anschluss-Sets
Anbei mal zwei Audiofiles von meiner ATXD25 im Heizmodus.
Das erste ist das Startgeräusch und das zweite das Laufgeräusch nach ein paar Minuten.
Einstellung war 21 Grad, Lüfter und Bedarfssteuerung auf Auto. Die Aufnahme erfolgte direkt neben dem Gerät.
Da es heute wärmer ist scheint mir das Geräusch etwas leiser. Aber ich denke man hört beim Laufgeräusch, daß es kein gleichmäßiges Brummen,
sondern eher ein Pulsieren ist, so ähnlich wie bei einem Hubschrauber.
Was denkt ihr? Heizen tut sie wie gesagt recht gut.
Meine Frau hält mich für verrückt ( das allerdings schon seit Jahren 🙃 ). Was Geräusche betrifft bin ich leider extrem empfindlich.
Stell mal volle Motte auf Kühlen, wenn das Ventil (am dünnen Rohr) einfriert dann hast du vermutlich zu wenig Gas im System. Dann machen die Dinger auch Geräusche.
Das Rohr darf auch nicht zu kurz sein, sonnst überträgt es Schwingungen vom Kompressor...