Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Da würde ich mal auf Spurensuche gehen. Normal ist das nicht. Woher weißt du, dass der Kurzschluss im IG lokalisiert war und dass es sich um einen Kurzschluss gehandelt hat?
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Weil wir vor dem IG standen. Es hat sich angehört wie ein Kondensator, habe dann die Gehäuseabdeckungs demontiert und das Blech von der Platine, da sieht man aber nichts. Meine Frau hat auch einen Funken wahrgenommen (ich nicht, bzw. nicht darauf geachtet) auf der rechten Seite. Habe die Anlage dann erstmal von Netz getrennt
1 x Daikin FTXM42R-RXM42R
2 x Daikin FTXM25R-RXM25R
1 x Daikin 2MXM40A mit 2 x FTXM20R
Würde mal den elektrischen Anschluss am IG anschauen, ob das alles sauber aussieht, auch mal mit Lupe und ordentlich Licht alles inspizieren.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Würde mal den elektrischen Anschluss am IG anschauen, ob das alles sauber aussieht, auch mal mit Lupe und ordentlich Licht alles inspizieren.
Der Fehler könnte aber am Anschluss am Außengerät sein. Dort könnte auch ein "Fehlkontakt" oder Verkabelungsfehler enstanden sein.
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)
Also ein Anschlussfehler am AG/IG ist auszuschließen. Zum einen haben wir das mehrfach quergeprüft, zum anderen sehr detailiert überprüft. Trotz allem kommt morgen ein Elektriker vorbei und schaut nochmal drüber. Die zweite Anlage kam heute aus Italien und wir am Samstag installiert wenn mein Klimatechniker wieder Zeit hat. Ich werde berichten wenn der Elektriker morgen da war.
1 x Daikin FTXM42R-RXM42R
2 x Daikin FTXM25R-RXM25R
1 x Daikin 2MXM40A mit 2 x FTXM20R
Kurzes Update: Elektriker war heute da. Hat alle Anschlüsse überprüft und auch mit dem Klimatechniker Rücksprache gehalten. Angeschlossen wurde alles - wie angenommen - richtig. Es kommt allerdings kein Signal vom Innengerät zum AG das dem Kompressor das Signal zum einschalten gibt. Das Innengerät macht auch keinen Muckser mehr. Die eingelötete Feinsicherung (wer macht sowas???) auf der Paltine am IG hat allerdings durchgang. FI löst auch nicht aus.
Der Klimatechniker meinte - nach Rücksprache mit dem Daikin Service - dass das wohl in letzter Zeit auch bei der Stylish Serie vorgekomen ist. Scheinbar habe ich hier wohl ein Montagsgerät erwischt ... jetzt mal schaun wie das mit der Garantieabwicklung über Italien läuft ...
1 x Daikin FTXM42R-RXM42R
2 x Daikin FTXM25R-RXM25R
1 x Daikin 2MXM40A mit 2 x FTXM20R
Scheinbar habe ich hier wohl ein Montagsgerät erwischt ... jetzt mal schaun wie das mit der Garantieabwicklung über Italien läuft ...
Was hab ich gebetet, dass mir sowas nicht passiert. Bin gespannt, wie das mit Garantieabwicklung funktionieren wird.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Heute sind meine 2 ATXD35A/ARXD35A, die ich am 16.08 bei Dagimarket bestellt habe, angekommen.
Top verpackt auf einer Palette und (zumindest) äußerlich unbeschädigt.
@hansic99 habe die ATXP35N ARXP35N im Blick ( Link entfernt )
Auf den ersten Blick sind die Anlagen grundlegend gleich, nur deine ist etwas effizienter, oder habe ich etwas übersehen? Lohnt sich der Aufpreis von 120€?
Ich hab arxp und arxd im einsatz scop 4.6 vs 5.1 , ich denke beim heizen lohnt es sich.
hat man in paar jahren den aufpreis drinnen.
Das Außengerät ist deutlich größer und schwerer als als bei der arxp,kannst ungefähr mit den deutschen modellen comfora vs perfera vergleichen.
Bei dem geringen Aufpreis lohnt sich das auf jeden Fall, die ARXD zu nehmen, zumindest wenn du heizen willst. Wenn man in Deutschland kauft und mit etwa 500 Euro Aufpreis rechnen muss, dauert es hingegen schon recht lange, bis es sich amortisiert.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Update: Das WLAN Modul war ursächlich. Ich habe nochmal überlegt was ich am nächsten Vormittag verändert habe, als der Klimatechniker gegangen ist. Das war: Das Außengerät neu verkabelt, damit der Deckel drauf geht, und die Anlage in ONECTA eingebunden. Long story short: Das WLAN Modul hat die Platine gesprengt, siehe Bilder im Anhang. Laut dem Verkäufer aus Italien deckt das die Garantie ab, und ich soll mich an Daikin wenden ... Die zweite Anlage läuft über die Fernbedienung tadellos, das WLAN Modu Modul traue ich mich jetzt nicht mehr einzubinden.
1 x Daikin FTXM42R-RXM42R
2 x Daikin FTXM25R-RXM25R
1 x Daikin 2MXM40A mit 2 x FTXM20R
Was meinst Du mit "hat die Platine gesprengt"? Die Inneneinheit funktioniert nicht, wenn das WLAN-Modul angesteckt ist?
----
10/2018: Nissan Leaf (1. Gen)
03/2019: DIY Wallbox auf Basis ESP8266
05/2022: 10.25 kWp PV, SMA Sunny Tripower 8 kW, kein Speicher (bis jetzt)
03/2023: 3x1.75 kW Heizstab im 400l Warmwasserspeicher
06/2023: Daikin 4MXM80A mit Stylish FTXA20, FTXA20, FTXA25, FTXA35
05/2024: Daikin ARXD35A mit Siesta ATXD35A
??/2025: Daikin 3MXM52A mit Perfera All Seasons CTXM15, CTXM15, FTXM35
OpenHAB Home Automation mit DIY PV-EV-Laden Energieoptimierer
Ich habe nochmal überlegt was ich am nächsten Vormittag verändert habe, als der Klimatechniker gegangen ist.
Ach. Nach dem Klimatechniker lief die Anlage also 2 Stunden und nach deinem Umklemmen hat sie Puff gemacht. Du hälst es aber nicht für nötig zu erwähnen, dass du vor dem Puff dran rumgefummelt hast?
Ich staune immer wieder über die selektive Realitätswahrnehmung der Leute...
Jetzt lasst ihn doch erstmal genau erzählen, was passiert ist.
Warum hat der Klimatechniker eine nicht fertig zusammengebaute Anlage hinterlassen? In welchem Zustand hat er sie hinterlassen und was genau hast Du danach gemacht? Stecker vielleicht verpolt aufgesteckt (schafft man auch bei codierten durchaus)? WLAN-Modul nicht ESD-geschützt angefasst? ...
----
10/2018: Nissan Leaf (1. Gen)
03/2019: DIY Wallbox auf Basis ESP8266
05/2022: 10.25 kWp PV, SMA Sunny Tripower 8 kW, kein Speicher (bis jetzt)
03/2023: 3x1.75 kW Heizstab im 400l Warmwasserspeicher
06/2023: Daikin 4MXM80A mit Stylish FTXA20, FTXA20, FTXA25, FTXA35
05/2024: Daikin ARXD35A mit Siesta ATXD35A
??/2025: Daikin 3MXM52A mit Perfera All Seasons CTXM15, CTXM15, FTXM35
OpenHAB Home Automation mit DIY PV-EV-Laden Energieoptimierer