Preisgünstige Splitklima aus Italien - Daikin Siesta Serie

825 Beiträge
109 Benutzer
237 Reactions
45.6 K Ansichten
(@heinz007)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 10
 

Welchen Stecker hast du genommen? Hast du mir da einen Link?

Veröffentlicht von: @xudabit

@heinz007 das wird zusätzlich angeschlossen. Grundsätzlich könnte man den WLAN Controller aber dann abklemmen.

Funktioniert sehr gut mit der ATXD. Allerdings muss man da etwas am Stecker aufpassen. Ist hier aber im Faikin-Thread beschrieben.

 


   
AntwortZitat
(@xudabit)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 116
 

@heinz007 wie gesagt, schau dir Mal das Faikin Thema hier im Forum an. Dort habe ich auch einen Link gepostet. 

Faikin


   
Heinz007 reacted
AntwortZitat
 SanS
(@sans)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 7
 

Hallo zusammen, 

bin neu hier und hoffe mit meinem Problem im richtigen Thread zu sein. 
Nach dem ich mich hier eingelesen hatte habe ich im Mai beim Dagimarket eine Daikin FTXC35D RXC35D gekauft und vom Kältetechniker und Elektriker installieren lassen. Nach der IBN konnten wir Heizen/Kühlen erfolgreich testen. 

Jetzt nach wochenlanger Pause wollte ich kühlen. Kompressor läuft und verbraucht ca. 300W bis dann getaktet wird. Am Innengerät wirds aber nicht kalt. Auch Heizen geht nicht mehr. 
Beim Kühlen ist die obere Verschraubung am AG kälter als die untere. 

Bevor ich jetzt den italienischen Kundendienst kontaktiere, kann ich selbst noch etwas probieren? 

Schon mal vielen Dank. 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7499
Themenstarter  

Ich würde mal genauer vermessen, welche Temperatur du am Außengerät an den beiden Leitungen hast, wenn du mal stärker kühlst. Auch mal den Wärmetauscher am IG rechts und links messen, welche Temperatur der erreicht.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 368
 

Laufen die Lüfter innen und außen?


   
AntwortZitat
 SanS
(@sans)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 7
 

Danke für eure Reaktionen. 
Lüfter im AG läuft immer dann, wenn der Kompressor Strom verbraucht. 200-350 Watt laut Shelly. 
Lüfter im IG läuft konstant. 

Das Innengerät hat mit Wärmebildkamera gemessen über die gesamte Fläche 24 Grad. Also Raumtemperatur. Es gibt keine Hot- oder Cold-Spots. 

Am Außengerät wird der obere / dünne Anschluss merklich kälter als der untere. Nach 10-15 Minuten hab ich Kondensation am oberen Anschluss. 
Wegen des Emissionsfaktor vom Metall wird die Messung extrem ungenau. Aber oben kalt, unten nicht so. 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7499
Themenstarter  

Oben sollte die dünnere Flüssigleitung sein. Wenn die deutlich kälter ist, muss das kalte flüssige Kältemittel doch auch am IG ankommen. Wenn da nichts ankommt, läuft irgendwie der Kältekreislauf nicht.

Die dickere Saugleitung ist auf Umgebungstemperatur?

Du kannst übrigens schwarzes Isolierband aufkleben, um die Leitungen besser mit Wärmebildkamera messen zu können.

Wenn du dran kommst, check mal die dünne Flüssigleitung in der Nähe des IG, ob die dort auch noch kühl ist.

Leitungen hast du selber verlegt? Vielleicht irgendwo das Rohr abgeknickt?

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 SanS
(@sans)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 7
 

@win das mit dem Isolierband ist ein guter Trick. Danke 😊

Die dicke Leitung ist gefühlt auch kälter als die Umgebung. Aber noch nicht nachgemessen. 
Die Leitung hat mein Kältetechniker verlegt. Bei der Inbetriebnahme im Mai hat das Innengerät noch das gemacht, was es soll. 
Ich kann die Leitungen kurz vorm Innengerät (an der Mauerdurchführung) mal messen. 

Es werden auch keine Fehlercodes anzeigt. Sollte die Anlage bei einem Knick wegen mangelndem Volumenstrom oder schlimmer, wegen zu wenig Kältemittel nicht einen Fehler anzeigen? 


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 368
 

Da noch Kältemittel vorhanden ist, Leckage an den 4 Bördeln prüfen.

Entweder Schnüffler besorgen oder mit Seifenwasser/Spülmittel/Wasserlösungen.

Gerät ausgeschaltet lassen.


 


   
Win reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7499
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @sans

Es werden auch keine Fehlercodes anzeigt. Sollte die Anlage bei einem Knick wegen mangelndem Volumenstrom oder schlimmer, wegen zu wenig Kältemittel nicht einen Fehler anzeigen? 

Kann, muss aber nicht.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 368
 

Hier Anhaltswerte im verlinkten Video

https://www.akkudoktor.net/forum/postid/215222/

Mit etwas Demontage am AG müsste man auch die Heissgastemperatur am Kompressoraustritt messen können.


   
AntwortZitat
 SanS
(@sans)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 7
 

Ich hänge nächste Woche mal meinen Testo Logger an beide Anschlüsse. Dann kann ich ziemlich genaue Werte nennen. 
Gleichzeitig versuche ich die Temps kurz vor Mauerdurchlass zu messen. 

Mit etwas Glück hat nächste Woche auch mein Kältetechniker Luft für mich 😊 

Ist es möglich, dass da einfach etwas verstopft ist? Eher unwahrscheinlich, oder? 


   
AntwortZitat
(@calenberger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 28
 

@sans

wenn die Installation sauber gemacht wurde, dann eher nicht. Es können aber Verdreckungen durch die Rohröffnung eindringen (bei der Verlegung und vor dem Anschluss) und die können den Fitertrockner überlasten oder auch die Rohre verstopfen.

Am log p,h Diagramm kann man sonst auch noch die Temp / Druck am Verdampfer ablesen und die Überhitzung prüfen. Wenn da schon was nicht passt, dann ist es zu 80% der Kältemittel-Stand in der Anlage.

P.S. ganz ganz grober Richtwert für die Überhitzung werden ca. 6k sein (gemessen an der "dicken" Leitung am Außengerät und als Referenz dazu dienen Druck/Temp am Ventil.

P.P.S. dafür braucht man eine Monteurhilfe und die Sachkunde KAT I/II


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7499
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @sans

Ist es möglich, dass da einfach etwas verstopft ist? Eher unwahrscheinlich, oder?

Expansionsventil könnte klemmen. Das ist das einzige aktive Bauteil, was den Durchfluss im Kältekreislauf begrenzt.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 SanS
(@sans)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 7
 

Update: Kältetechniker war vorhin da und hat als erstes Druck gemessen. Nach Blick ins log ph Diagramm meinte er sofort, dass wohl Kältemittel fehlt. (3-4 Bar) 
Er kann es nicht nachvollziehen, weil damals mit Stickstoff/Wasserstoff abgedrückt und mit so nem Messgerät detektiert. 
Inbetriebnahme war vor ~5 Wochen und seit dem Anlage aus. 
Das restliche KM hat er dann ins Außengerät abgepumpt. Jetzt warte ich auf freien Termin. 

Vielen Dank euch allen 😊 


   
thaistatos reacted
AntwortZitat