Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Moin Forum,
da ergänze ich doch auch mal etwas:
Habe am 08.11.2023 bei dagimarket https://www.dagimarket.com/de/klimageraete/579725-daikin-atxd25a-arxd25a-condizionatore-climatizzatore-9000btu-siesta-essence-a-r32-inverter-wifi-bianco-novita-2023-4573535189947.html
das Daikin atxd25a Set für 815,35 € mit Versand gekauft. Es wurde heute von Dachser auf einem "Palettchen" (sehr dünn das Holz)geliefert. Versand erfolgte aufrecht und es blieb auch alles heil. Trackingnummer wurde sofort mitgeteilt - nur Dachser hat sich nicht angekündigt, sondern klingelte gerade plötzlich.
Ich habe dort bestellt, da hier eher positiv über diesen Shop berichtet wurde und da ich 2 Anlagen über Ebay aus Italien gekauft habe, die mit dem Paketdienst "hergeworfen" wurden, wollte ich auf Nummer sicher gehen.
Hier meine Erfahrungen:
Versand auf Palette aus Deutschland mit telefonischer Rücksprache. Klasse.
Klima 2: Samsung F-AR09ART 9000BTU bei ebay für 404€. Kam aus Italien und wurde hier per UPS in 2 Paketen vor die Tür gestellt und schnell weggerannt -hmmm wieso nur? 😉
Dem Außengerät sah man diesen lieblosen Transport dann auch an. Aber bis auf 2 kleine Dellen im Blech und einem 2-3mm verzogenem Standfuß war die Technik in Ordnung.
Dennoch habe ich mich beim ebayshop gemeldet - ohne Reaktion. Den ebay Händler gibt es nicht mehr, deshalb kann ich euch vor niemandem warnen.
Klima 3: https://www.ebay.de/itm/155248314783 von Hisense mit integriertem Wlan kam aus Italien als 2 Einzelpaketlieferung und wurde hier per GLS zugestellt. Das Außengerät war nochmal extra dick verpackt und kam in einem einwandfreien Zustand hier an. Hier also kein Nachteil beim Versand als Paket.
Bin mal gespannt wie sich die Daikin als einziges A+++ Gerät im Heizbetrieb im Verbrauch schlägt.
Ich kann gerne noch etwas über die Verbräuche (gemessen mit Shelly Pro4PM) und subjektive Lautstärke schreiben - möchte dieses Topic aber mit meinem reingrätschen nicht sprengen. Falls kein Moderator sein Veto einlegt, melde ich mich doch einfach zurück, wenn die Daikin ein paar Tage geheizt hat. Die anderen laufen schon mindestens 3 Monate. Gibt also einiges zu berichten.
Bis dann,
kryptux
Bosch Climate 3000i 3,5 kW SCOP 4,2
Samsung Maldives AR35 2,5 kW SCOP 4,0
Hisense 9000 BTU CBYR0905 2,5 kW SCOP 4,0
DAIKIN Siesta ATXD-25A ARXD-25A 2,5kW SCOP 5,1
Shelly Pro 4 PM zur Verbrauchsmessung
Herzlich Willkommen @kryptux und über Erfahrungen freut sich das Forum immer gerne. Besonders über Geräte, die wir hier noch wenig kennen, wie Samsung oder Hisense.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Hat zufällig mal einer ne Idee wie man der ATXD die Lüfterstufe 5 dauerhaft einschalten kann?
Das gute Stück regelt bei erreichen der Zieltemperatur runter, steigert sie aber nicht mehr wenn die Temperaturen sinken. Selbst wenn ich manuell die Temperatur erhöhe, sie tuckert einfach gemütlich weiter.
Econo ist aktiviert und Bedarfssteuerung auf automatisch.
Hab schon andere Parameter bei der Bedarfssteuerung eingestellt, das ändert diesen Zustand aber nicht
Hat zufällig mal einer ne Idee wie man der ATXD die Lüfterstufe 5 dauerhaft einschalten kann?
Geht m.W. nicht. Wenn man niedrige Wärmeleistung abfordert, achtet meine ATXF darauf, die Ausblastemperatur so auf vielleicht 30-32 Grad zu halten. Und das macht sie viel über die Lüfterdrehzahl. Bei 150-200 W ist der Lüfter recht niedrig, bei 300 W schon etwas höher. Lüfter steht auf Auto.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
@win ganz seltsam finde ich das🤣 hab jetzt Econo aus und Bedarfssteuerung auf 75%.
Jetzt tuckert sie, seit ner Stunde, bei 0° Außentemperatur und 30° Ausblastemperatur, mit 200W vor sich hin. Eingestellt sind 23° und 19° hat der Raum 🫣
Vorher hatte ich mal für ne Stunde volle Leistung eingestellt, Zack es wurde warm und das Gebläse hatte auch kräftig geblasen.
Am Außengerät ist alles trocken, weder Eis noch Kondenswasser 😅
Im Grunde reichen mir auch 19°, will die Kiste aber einfach nur verstehen bzw einstellen wie ich das möchte und nicht wie mir das ein Programm erklären will😆
Eingestellt sind 23° und 19° hat der Raum
Das ist schon etwas viel. Wichtig ist zu beobachten, ob die Regelung funktioniert, der Raum jetzt also wirklich auf 19Grad +- 1 Grad gehalten wird. Ob es sich also nur um einen Offset handelt oder ob die Regelung nicht funktioniert.
Wie hast du die 19 Grad gemessen?
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
@win die Raumtemperatur messe ich mit mehreren Shelly H&T und nem alten einfachen Thermometer zum vergleichen.
Kann man diesen Offset über die App einstellen?
@win Offset kann man wie einstellen? Die Fernbedienung der ATXD ist nicht die Gleiche wie bei der Perfera...Zumindest gibt es keinen Mode Knopf, der wäre zumindest mal wichtig um in dieses Menü zu kommen
Offset kann man wie einstellen?
Habs noch nie gemacht, ich meine gelesen zu haben, über die App. Persönlich nutze ich weder WLAN noch App.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Welche Klimaanlage würdet ihr mir im etwas höheren Leistungsbereich von ca. 18000-24000 BTU empfehlen, bzw. 5-7 kW? Ich brauche die Anlage um mein Fotostudio (50 m², 3,5m Deckenhöhe, im Keller, Betonwände unisoliert) für Shootings zu beheizen. Habe im Büro (ca. 60 m²) bereits eine 3,4kW/12000BTU TCL Split, die schafft es aber idR. nicht den Raum hochzuheizen, da muss ich tatsächlich mit der Pelletheizung zuheizen, die Klimaanlage schafft es dann die temp zu halten.
Im Fotostudio brauche ich keine durchgängige Heizung, sondern muss für 2-3 Stunden täglich den Raum von ca. 10° auf 22° heizen. Momentan nutze ich dafür eine 22kw Gasheizung über Gasflasche, aber das ist kein Zustand, weil schlecht für Raumluft und Umwelt 🙂
Gibt es da gute Geräte im Bereich um die 1000€ oder sollte man lieber zwei kleinere Splitanlagen nehmen? Bin super dankbar für ein paar hilfreiche Denkanstöße!!!
Ich brauche die Anlage um mein Fotostudio (50 m², 3,5m Deckenhöhe, im Keller, Betonwände unisoliert) für Shootings zu beheizen.
Bei der Raumgröße würde ich mindestens 2 Innengeräte installieren. Die Wärmeverteilung ist besser und auch die Effizienz. Ein 5kW IG ist nicht doppelt so groß, wie ein 2,5kW IG. Da bekommt man also nur auf ineffiziente Weise mehr Leistung rausgekitzelt. Also vielleicht eine 7kW Multisplit mit 2 3,5kW IGs. Oder 2 Single-Splits.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
sondern muss für 2-3 Stunden täglich den Raum von ca. 10° auf 22° heizen.
Muss denn tatsächlich der ganze Raum aufgeheizt werden oder geht es um eine "Aufnahme-Ecke" innerhalb des Raumes? Denn dann wären ein paar Infrarotstrahler wohl effektiver. Täglich von 10° auf 22° für 2-3 Stunden hört sich eher nach Bierzelt mit offenen Fenstern an und nicht nach einem Raum.
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)
Wäre vermutlich auch besser, den Raum nicht so arg auskühlen zu lassen, also z.B. auf 16 Grad zu halten.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Danke für die Antworten. Sehr hilfreiche Tipps, vor allem die Sache mit 2 mal 3,5kW Mono Split, das werde ich wohl so umsetzen.
Es muss tatsächlich der ganze Raum beheizt werden, es handelt sich um den Aufnahmeraum in unserem Studio und da ca. 4-5 Shootings pro Woche stattfinden (immer vormittags) lohnt es sich vermutlich nicht, den Raum ständig warm zu halten - aber das kann ich im Praxiseinsatz auch nochmal messen im Stromverbrauch. Vielleicht ist es tatsächlich besser ständig auf 16-17° zu heizen und für ein Shooting dann auf 22° zu gehen. Es ist kein Bierzelt, sondern die 10-15°C sind einfach ein Mittelwert auf den der Raum im Winter abkühlt wenn er nicht beheizt ist, sind nur Betonwände und die ca. 4 m² Fensterfläche ist leider sehr schlecht im Dämmwert.
Infrarotstrahler sind prinzipiell auch nicht falsch, die nutzen wir an anderen Orten im Gebäude. Macht halt eher Sinn wenn man sich auch in der Nähe des Strahlers aufhält, bei einem Shooting wo man sich ständig um einige Meter bewegt bringt es wenig und die Strahlerpanels stehen dann ständig im Weg rum.