Hallo Zusammen,

wir haben im Badezimmer zwei mögliche Standorte für ein Innengerät und ich würde gerne eure Meinung hören wo wir das Gerät besser hinsetzen sollten.

Eine Zeichnung vom Badezimmer habe ich angefügt.

Das Bad hat etwa die Maße 2x4 Meter. Hinter Toilette/Bidet ist eine halbhohe Vorsatzschale. Auf der linken Seite sieht man die Montage des IG (rot) direkt über der Vorsatzschale und auf dem zweiten Bild sieht man die Montage direkt über der jetzigen Heizung (welche dann entfällt).

Bei der Montage über der Vorsatzschale könnte die Anlage direkt in die Dusche reinlüften, was dort sicherlich von Vorteil wäre. Wir haben hier ein kleines Schimmelproblem, was aber vermutlich durch die fehlende Außenwanddämmung kommt. Das haben wir uns da selbst eingebrockt mit der "eingemauerten" Dusche. Außerdem hängt die Anlage dann nie direkt in aufsteigender Luftfeuchtigkeit (Dusche/Badewanne).

Bei der Montage über der jetzigen Heizung könnte die Anlage über die lange Seite lüften. Die Anlage ist aber mit der linken Seite dann press an der Wand montiert und hängt fast über der Badewanne. In die Dusche wäre dann nur noch indirekt über eine Öffnung in der Wand um die Dusche möglich. Hier müsste die Anlage dann über einen Abstandshalter montiert werden, da sie minimal an der Ecke über die Türzarge ragt.

Wo würdet ihr das Gerät aufhängen?

Danke &
viele Grüße

1 x Daikin ATXD/ARXD 3,5kW
4 x Daikin ATXD/ARXD 2,5kW
1 x Daikin FTXC/RXC 2,5kW
2 x Heiko JS035


   
Zitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7961
 

Veröffentlicht von: @xudabit

Bei der Montage über der jetzigen Heizung könnte die Anlage über die lange Seite lüften. Die Anlage ist aber mit der linken Seite dann press an der Wand montiert und hängt fast über der Badewanne. In die Dusche wäre dann nur noch indirekt über eine Öffnung in der Wand um die Dusche möglich. Hier müsste die Anlage dann über einen Abstandshalter montiert werden, da sie minimal an der Ecke über die Türzarge ragt.

Für die Wartung der Anlage braucht es links und rechts Platz. Beispiel: Wenn du die Walze ausbauen willst, musst du die ein Stück links herausziehen können. Damit scheidet diese Position eigentlich aus. Auch die Nähe zur Badewanne finde ich kritisch.

Spricht was gegen die andere Position? Ich sehe im Moment nichts.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@xudabit)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 173
Themenstarter  

Ich dachte, dass es besser ist wenn die Anlage möglichst viel Platz davor hat. Über der Vorsatzschale pustet sie "direkt" an die Wand (Abstand <2m), wohingegen sie an der anderen Stelle mehr Platz nach vorne hätte. Aber mehr ist es nicht und das ist auch nur ein Bauchgefühl, Erfahrung habe ich damit nicht.

Wenn für die Wartung aber auch nach links gearbeitet werden muss, dann ist das richtig, dann fällt die Position raus. An der anderen Stelle ist alles frei.

1 x Daikin ATXD/ARXD 3,5kW
4 x Daikin ATXD/ARXD 2,5kW
1 x Daikin FTXC/RXC 2,5kW
2 x Heiko JS035


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7961
 

Veröffentlicht von: @xudabit

Ich dachte, dass es besser ist wenn die Anlage möglichst viel Platz davor hat.

Irgendeinen Kompromiss muss man in so eine kleinen Raum immer machen. Ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, wenn die wenig Platz für den Luftauswurf hat. Lass die einfach nach unten auswerfen, das wird funktionieren. Und den Lüfter würde ich hier auch nicht so hoch laufen lassen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@xudabit)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 173
Themenstarter  

@win Wenn es dann so weit ist, würde ich den Lüfter wohl wirklich nur minimal laufen lassen und die horizontalen Lamellen schwenken lassen. Aber das muss man dann im Feldversuch rausfinden.

1 x Daikin ATXD/ARXD 3,5kW
4 x Daikin ATXD/ARXD 2,5kW
1 x Daikin FTXC/RXC 2,5kW
2 x Heiko JS035


   
Win reacted
AntwortZitat
 Ulli
(@ulli)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 531
 

Hast Du schon ein "Heizkonzept" fürs Bad, ich meine, soll es ständig oder bedarfsgerecht geheizt werden? Bedarfsgerecht kann morgens und abends und evtl. zu langen "Sitzungen" sein.

Ständig heizen wird unschön und ineffizient, möglicherweise mit thermischen Kurzschlüssen, weil die Anlage im besten Fall nur am Takten ist, aber auch durch die therm. Kurzschlüsse "verrückt" spielen kann, wenn die Tür zum Flur geschlossen ist und die Wärme nicht wegkann. Die Gefahr besteht besonders, wenn die Anlage nur einen Temperatursensor oben im Innengerät hat. Durch den Hitzestau ist es dort dann so warm, dass die Regelung versagen kann.

Wir haben eine Midea im 7,5 m² Badezimmer und heizen damit bedarfsgerecht. Die Midea Anlagen haben die "Follow Me" Funktion, das ist ein Temperatursensor in der Fernbedienung, der alle 3 Min. über infrarot zum Innengerät sendet und auf den umgeschaltet werden kann. Damit klappt das gut, auch bei längerem Heizen mit geschlossener Tür zum Flur taktet die Anlage damit recht träge und funktioniert zufriedenstellend. Die Halterung der Fernbedienung hab ich in ca. 1 m Höhe an den Rahmen der Glasdusche, außerhalb des Luftstromes geklebt. Die Toilette ist neben der Duschabtrennung, und davor an der Wand gegenüber das Waschbecken.

Wir schalten i.d.R. etwa 3 - 5 Min. vor Benutzung im Bad die Klima an und trinken in der Zwischenzeit morgens ein frisch gebrühtes Käffchen, bevor wir ins Bad gehen. Die Anlage läuft dann etwa 40 - 80 Minuten, bis wir beide durch sind. Nur so als Beispiel, das kann ja bei Euch anders sein. Die warme Luft strömt dann schräg nach unten in Richtung Waschbecken und wir werden damit "umhüllt". Sehr angenehm. Das braucht dann je nach Zeit und Temperatur bei uns so zwischen 0,3 - 0,8 kWh.

Wenn Du Deine Anlage so weit wie möglich rechts über das Waschbecken montierst und die Lamelleneinstellung des Luftauslasses als ständige Einstellung ganz nach rechts ausrichtest, wird vermutlich etwa ein 1/4 bis 1/3 der warmen Luft im Dusche/Waschbecken Raum landen, der Rest über der Badewanne und dann zurückströmen. Die Lamellen steuern auch nur etwa die Hälfte der Luft zu Seite, die andere Hälfte geht nach wie vor vorn raus.

Ich würde in Badezimmer immer wieder eine Midea mit "Follow Me" einbauen. In unserem Fall ist es eine schon ältere Comfee Anlage von Midea. Die hat zwar nur einen Scop von 4, heizt aber schon 2 Min. nach dem Einschalten. Bei der neueren Midea Xtreme Save Pro 09 mit Scop 4,6 in der Küche dauert es 3 Min. länger. Die Comfee wirkt auch noch deutlich wertiger von Materialien und Verarbeitung. Ist auch lauter außen und innen, spielt im Badezimmer aber überhaupt keine Rolle. Bei mir war es ein stark rabattiertes Abverkauf Schnäppchen aus dem Baumarkt.

Diese Anlage gibt es auch unter "Dimstal" für etwa den halben Preis in Auktionen, auf die technischen Daten achten und vergleichen. Das ist auch ok, evtl. anderes Gehäuse für das Innengerät, Hardware ist 1 zu 1.

Eines ist im Badezimmer noch interessant. Diese Comfee/Midea hat auch eine "Fresh" Taste. Damit ist ein eingebauter Ionisator gemeint, der unangenehme Gerüche aus der Raumluft entfernt. Muss man bei anderen Herstellern teuer dazu kaufen. Das funktioniert bei dieser Anlage zumindest auf der Toilette ganz hervorragend und absolut perfekt. Egal wie entsetzlich die Kontamination auch war. 

 


   
AntwortZitat
(@xudabit)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 173
Themenstarter  

Bei uns läuft alles automatisiert über Homeassistent. Bei den geplanten MEL-Anlagen gibt es wohl auch die Möglichkeit einen externen Temperatursensor einzubinden mit etwas Bastelei. Das wäre also kein Problem, wird aber sicherlich etwas Rumprobieren erfordern.

1 x Daikin ATXD/ARXD 3,5kW
4 x Daikin ATXD/ARXD 2,5kW
1 x Daikin FTXC/RXC 2,5kW
2 x Heiko JS035


   
AntwortZitat
 Ulli
(@ulli)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 531
 

MEL ist fürs Badezimmer aber schon fast Perlen vor die Säue 😀. Die Midea und deren Derivate haben hier auch schon einige ins HA eingebunden. Bei mir läuft auch HA, aber bisher ohne Klimas, weil ich die Anmeldung bei Midea scheue, ohne Standortfreigabe keine Anmeldung möglich. Ich hasse diesen Cloudkram und die Datenfischerei. Deshalb ja auch Homeassistant.

 


   
AntwortZitat
(@xudabit)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 173
Themenstarter  

@ulli und das geht bei MEL komplett ohne Cloud, weshalb ich die gerne hätte. Die Midea standen bei mir ursprünglich auch auf dem Plan, aber die MEL kann auch sehr weit runterregeln. Ich hoffe, dass die im Bad dann einfach nicht so oft am takten ist.

1 x Daikin ATXD/ARXD 3,5kW
4 x Daikin ATXD/ARXD 2,5kW
1 x Daikin FTXC/RXC 2,5kW
2 x Heiko JS035


   
AntwortZitat
 Ulli
(@ulli)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 531
 

Nimmst Du Single oder Multi Split? Die Anmeldung bei Midea muss fürs Aktivieren und Anmelden des Wlan Sticks sein und kann dann wieder getrennt werden. Vielleicht mache ich das nochmal.

Ja sicher, geht mit der MEL auch. Takten wird es, denke ich immer. Dazu ist der Raum einfach zu klein. Außer Du heizt bedarfs gerecht, wie von mir beschrieben.


   
AntwortZitat
(@harry-dn)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 159
 

Und über der Tür geht nicht? Direkt überm Lokus sitzt du im Luftzug. 

PV 3,1 kWp aus 2008 mit Überschusseinspeisung
Wallbox Shell/NewMotion betankt Audi eTron 55
Wärme: Gasbrennwert, seit 2/23 nur noch für WW. Ansonsten Daikin Luft/Luft 7 Innengeräte auf 4 Außengeräten
Sonstiger Irrsinn: Heimautomatisierung auf Basis Homematic sowie ioBroker. QNAP NAS, Intel Nuci, und der übliche Kram wie Worx Landroid, Sonos, Echos, Roborock, Ubiquiti Unifi...


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7961
 

Veröffentlicht von: @harry-dn

Und über der Tür geht nicht? Direkt überm Lokus sitzt du im Luftzug. 

Kann man so einstellen, dass es über einen drüber weg geht. Bei uns hängt eine Anlage direkt über dem Bett auf der Kopfseite. Wenn ich da sitzend lese, bekomme ich vom Luftstrom nichts mit.

Nebenher: Mitunter sitze ich auch mal ganz gerne im Luftstrom, wenn die Anlage 40 Grad auswirft, ist das sehr angenehm.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 Ulli
(@ulli)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 531
 

Bei uns ist es auch direkt über der Toilette mit Vorbau. Da zieht es nicht und wenn es bei Bedarf bläst, dann sowieso warm.


   
AntwortZitat