Planung Split Klimaanlage

6 Beiträge
4 Benutzer
0 Reactions
1,074 Ansichten
(@markus1977)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 3
Themenstarter  

Hallo zusammen :wave:

ich fasse jetzt einfach mal die Vorstellung und eine Frage in einem Post zusammen.

Ich bin 45 Jahre alt, aus dem Sauerland und plane derzeit eine Umstellung der Heizungsanlage auf eine Split Klimaanlage.
Zusätzlich soll nach der Umstellung der Heizungsanlage noch eine PV Anlage und eine Brachwasserwärmepumpe hinzukommen.

Die derzeitige Heizung ist zwar bereits eine zentrale Luft-Luft Wärmepumpe (aus dem Jahr 2000, eines der ersten Geräte), jedoch die Energieeffizienz ist nicht gerade berauschend.
Das Zentralgerät ist ein Wärmetauscher (ohne Heizregister) für die Räume sind jeweils 1,5 kw Nachheizregister (vom Prinzip her nicht anderes als ein Fön 😉 )installiert.

Das Haus wurde 2000 als KFW70 Haus errichtet.

Meine Wohnung ist 85qm groß, im KG gibt es eine Einliegerwohnung (45qm).

Für meine Wohnung plane ich folgende Gerätezusammenstellung :
1 x Mitsubishi MXZ-2F42VF3 mit 1 x MSZ-LN35 VG und 1 x MSZ-AP15 VF (Wohnzimmer + offene Küche = 45qm / Büro : 12qm)
1 x Mitsubishi MXZ-2F42VF3 mit 2 x MSZ-LN25 VG (Schlafzimmer : 17qm / Bad : 12qm)

Bzgl Bad : Hatte ich jetzt schon einige Male gelesen, dass hiervon eher abgeraten wird, daher stelle ich den Punkt derzeit in Frage.

Für die Einliegerwohnung:
1 x Mitsubishi MXZ-2F42VF3 mit 1 x MSZ-LN35 VG

Für die Einliegerwohnung behalte ich mir eine Reserve vor, falls ein Innengerät nicht ausreichen sollte.

Nun zu meiner Frage:

In den Datenblättern der MXZ-2F42CF3 wird folgendes Diagramm abgedruckt :

Lese ich dies richtig, dass das Außengerät bei -16° (ist natürlich ein Maximalwert) und bei 20° Innentemperatur nur noch eine 45%ige Heizleistung erbringt, oder liege ich dabei falsch ?

Viele Grüße,
Markus


   
Zitat
Oliver.H
(@oliver-h)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
 

Jupp !

Das mit fallender AT die Heizleistung deutlich sinkt, ist eine grundsätzlich eigenschaften von Wärmepumpen die Luft im Primärkreislauf als Wärequelle verwendet.

Beste Grüße aus Rödermark

Oliver Humml


   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 993
 

Die Heizleistungseffizienz sinkt mit fallender Außentemperatur und damit zwangsläugfig auch die Heizleistung.
Die Heizleistung sollte für ein Gerät bei einer AT von -10 oder -15°C angegeben sein - Auslegungstemperatur des Gerätes.

Mich interessiert ja nicht, ob meine Anlage bei +18°C eine Heizleistung von 5kW hat, sondern ob sie bei -10°C die 3kW Heizlast bringt, die ich brauche, um meine Bude warmzuhalten.

My 2cents.

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂


   
AntwortZitat
(@markus1977)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 3
Themenstarter  

Danke für eure Antworten.

Werde die Anlage wohl anders aufteilen....
Ein 53er Gerät für das WZ und SZ. Büro und ggf Bad das 42er...

Das sollte besser passen.

Temp | Leistungsverlust | 2F42 | 2F53
-----------------------------------------------------
6 | 1.0 | 4,5 | 6,4
0 | 0,85 | 3,825 | 5,44
-4 | 0,75 | 3,375 | 4,8
-8 | 0,65 | 2,925 | 4,16
-12 | 0,55 | 2,475 | 3,52
-16 | 0,45 | 2,025 | 2,88

Viele Grüße,
Markus


   
AntwortZitat
(@nairolfb)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 112
 

Danke für eure Antworten.

Werde die Anlage wohl anders aufteilen....
Ein 53er Gerät für das WZ und SZ. Büro und ggf Bad das 42er...

Das sollte besser passen.

Temp | Leistungsverlust | 2F42 | 2F53
-----------------------------------------------------
6 | 1.0 | 4,5 | 6,4
0 | 0,85 | 3,825 | 5,44
-4 | 0,75 | 3,375 | 4,8
-8 | 0,65 | 2,925 | 4,16
-12 | 0,55 | 2,475 | 3,52
-16 | 0,45 | 2,025 | 2,88

Viele Grüße,
Markus

Prüf vorher nochmal in einer Klimakarte, welche Auslegungstemperatur du überhaupt wählen willst:
https://www.waermepumpe.de/normen-technik/klimakarte/

Wenn ein Temperaturniveau nur ein paar Stunden unterschritten wird, muss man die Anlage nicht unnötig groß auslegen.
Durch die sinkende Raumtemperatur steigt ja nicht nur die Heizleistung der Anlage wieder, sondern auch die Heizlast sinkt, so dass einem das Haus nicht direkt einfriert, wenn man mal eine kalte Nacht hat.


   
AntwortZitat
(@markus1977)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 3
Themenstarter  

Danke @Nairolfb :thumbup:

So sieht die Welt gleich anders aus.
Gefühlt hätte ich behauptet, dass es bei uns viel kälter ist.

Viele Grüße,
Markus


   
AntwortZitat