Planung Multisplit-...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Planung Multisplit-Klima für kleines Quattrohaus

40 Beiträge
8 Benutzer
5 Reactions
1,008 Ansichten
(@Anonym 35233)
Vorsichtiger Stromfühler Gast
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 34
Themenstarter  

Wobei es bei mir ja auch nur die "kleine" 3mxm40 ist - bei dir die 4mxm68.

Finde trotzdem, dass der Lüfter im AG bei mir weniger pusten könnte - zumindest im Leistungsbereich 150W bis 300W.


   
AntwortZitat
(@klimaheizer2024)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 74
 

Das stimmt, vielleicht macht das auch noch einen Unterschied.


   
AntwortZitat
(@Anonym 35233)
Vorsichtiger Stromfühler Gast
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 34
Themenstarter  

Heute, erster Heiztag, kurzes Zwischenfazit:

AT 9°C bis 11°C.

Die beiden Truhen haben die zwei kleinen Räume (OG & DG) um 2°C von 20°C auf 22°C aufgeheizt. Zimmertüren jeweils immer offen.

Das Wandgerät hat Wohnzimmer/Küche (EG) um 0,5°C von 21,5°C auf 22°C aufgeheizt.

Geheizt wurde von 14:30 bis 18 Uhr, durchgehend, Bedarfsteuerung 40%, Lüfter innen geräuscharm, außen ebenfalls geräuscharmer Modus, Zieltemperaturen zwischen 25°C und 28°C, damit das Ding nicht taktet. 

Verbrauch 0,85kwh, tuckerte durchgehend zwischen 220W und 250W vor sich hin, ohne Takte.

Das AG hat sich heute akustisch als Grille versucht.

Ein Gehäuseteil kommt gegen die Lamellen und bringt diese zum Zirpen. Bei Hitze, im Kühlbetrieb, war das nicht der Fall, offenbar zieht's bei kälteren Temperaturen was zusammen - sollte leicht zu lösen sein.

Was mir am AG hingegen positiv auffiel: der Lüfter lief langsamer als im Kühlbetrieb bei ähnlich hoher Leistungsaufnahme. 

Kuriosum: Standby-Verbrauch ist konstant bei ca. 15W. Bei warmen AT von ca. 20°C lag dieser bei ca. 9W.

Fazit: bin soweit ziemlich zufrieden und erstaunt, wie gut bzw. effizient das läuft.

Die Gasheizung hätten wir heute sonst noch nicht aus dem Sommerschlaf geholt und hätten die kühleren Temperaturen einfach ausgesessen. 


   
Win reacted
AntwortZitat
(@klimaheizer2024)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 74
 

Das klingt doch erstmal gut.

Super, dass Du die Ursache für das Zirpen gefunden hast.


   
AntwortZitat
(@Anonym 35233)
Vorsichtiger Stromfühler Gast
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 34
Themenstarter  

Kleine Rätselaufgabe: 

Alle 3 IG meiner 3er Multisplit laufen schon den ganzen Tag konstant durch (Ventilator überall fix auf Flüstermodus, Zieltemperatur überall 28°C, Bedarfsteuerung überall 40%) - der Verbrauchswert ist alut Strommessgerät schon sei vielen Stunden bombenfest.

Im Dachgeschoss wird's mir etwas zu warm 24°C zeigt Onecta-App an.

Es sollen also nurmmehr die zwei Geräte im OG und EG weiterlaufen - laut App 23°C und 22°C.

Ich schalte das DG aus und check den Verbrauch am Strommessgerät.

Ich wundere mich und schalte das DG-Gerät wieder ein und checke nochmal den Verbrauch, welcher wieder auf den Ausgangswert zurückgeht.

Ich werde neugierig und schalte nun auch das OG aus und checke den Verbrauch mit nur einem Gerät.

Gegegen sind drei Verbrauchswerte:

210W, 240W, 270W

Man ordne diese Verbrauchswerte den Betriebszuständen 1 IG, 2 IG, 3 IG zu.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von Anonym

   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7958
 

Veröffentlicht von: @Anonym

Gegegen sind drei Verbrauchswerte:

210W, 240W, 270W

Man ordne diese Verbrauchswerte den Betriebszuständen 1 IG, 2 IG, 3 IG zu.

Bei ein IG wirst du bei 270W sein, vermute ich mal. Die Anlage wird mit 210 Watt vermutlich an der untersten Modulationsgrenze sein und die steigt etwas an, wenn nur 1 IG läuft. Auch wird die Effizienz deutlich schlechter.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@Anonym 35233)
Vorsichtiger Stromfühler Gast
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 34
Themenstarter  

Hätte ich evtl. auch getippt, aber es kam anders:

1 IG: 210W

2 IG: 270W

3 IG: 240W

Also habe ich den Hoodie ausgezogen und das DG weiter aufgeheizt, um 240W mit 3 IG zu fahren statt 270W mit 2 IG. Smile

 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7958
 

Was man hier nicht weiß, wie das mit der Effizienz ist.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@Anonym 35233)
Vorsichtiger Stromfühler Gast
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 34
Themenstarter  

Ja, mangels weiterer Messdaten, kann man da nur im Nebel stochern.

Ich gehe aber mal davon aus, dass proportional zur IG-Anzahl die Effizienz entsprechend steigt:

Jedes weitere IG bedeutet, bei oben genannter Betriebsweise, eine Zunahme der Wärmetauscherfläche und des Luftdurchsatzes.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7958
 

Über Ausblastemperatur und Lüfterdrehzahl könnte man die Heizleistung eines IGs abschätzen. Wenn du die Lüfterstufe konstant halten könntest bei so einem Test, braucht es nur noch die Ausblastemperatur, die man beobachtet. Wenn du da mit 3 IGs bei jeweils 35 Grad Ausblas bist und dann 2 IGs abschaltest und die Ausblastemperatur bei IG1 bleibt, die Aufnahmeleistung aber nicht sinkt, dann wäre das eher ein Zeichen, dass die Effizienz mit 1 G extrem schlecht ist. Man verliert 2/3 der Heizleistung bei selber Aufnahmeleistung.

Leider kann man bei den meisten Anlagen die Lüfterdrehzahl nicht auf einen Wert fixieren, sondern nur Lüfterlimits einstellen. Was die Anlage dann einstellt, darauf hat man keinen Einfluss. Insofern wäre nachmessen der Drehzahl  dann wichtig.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Seite 3 / 3
Teilen: