Gibt es eine Daumenregel bzw. Statistiken, wie hoch der Stromverbrauch pro Stunde bei 10, 5, 0°C und tiefer aussieht, um eine entsprechende Fläche auf 19-23°C zu heizen?
Eine allgemeine Daumenregel kann es da nicht geben, weil es ganz wesentlich am Wärmedurchgang deiner Gebäudehülle hängt.
Wenn du aber einen Wert kennst, z.B. bei 5 Grad Außentemperatur, kannst du alles andere recht simpel berechnen. Denn die Wärmeverluste hängen fast direkt an der Temperaturdifferenz Innen zu außen. Bei 5 Grad außen und 20 Grad innen wären es 15 Grad. Wenn du hier eine Heizleistung von 1000 Watt brauchst, um diese Verluste auszugleichen, wäre es bei 30 Grad Differenz (-10 Grad außen) dann 2000 Watt.
Nun kommt aber noch der COP dazu. Bei 5 Grad hat die Anlage vielleicht einen COP von 5, also brauchst du für 1000 Watt Wärme nur 200 Watt Strom. Bei -10 Grad ist der COP vielleicht nur noch 2,5, dann brauchst du für 2000 Watt Wärme 800 Watt Strom.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Servus,
seit ca. 1,5 Wochen läuft bei uns im Flur eine Panasonic Nordic HZ-25XKE.
Bisher kühlt sie das ganze Haus (10m x 10 m mit Erdgeschoss und 1. OG, BJ 1993) angenehm herunter, das gefällt mir schon sehr gut.
Primär habe ich sie aber natürlich auch zum Heizen gekauft. Leider kann ich dazu natürlich noch keine Erfahrungswerte teilen.
Gekauft habe ich sie übrigens bei RJ-TEC, da gab es einmal ein paar Stück als Sonderposten. Der Betreiber des Shops meinte bei der Installation, dass er evtl. in nächster Zeit das Nachfolgemodell davon anbieten wird. Das kann aber wohl noch ein paar Monate dauern.
Mich hat es jetzt in der Summe ca. 2.250 Euro gekostet. Habe einen sauberen Betonsockel für das AG gegossen, da ich Bedenken wegen der evtl. auftretenden Geräusche vom AG im Innenraum hatte. So ist alles schön ruhig, das gefällt mir schon mal sehr gut. Die Inbetriebnahme habe ich vom Verkäufer machen lassen, den Rest alles selbst.
Die Anlage lief die letzten Tage bei voller Lüfterstufe und den hohen Temperaturen bei ca. 200 - 400 Watt, max. mal kurz 450 Watt.
Schöne Grüße,
flip
Für mich habe ich die richtige Wahl getroffen. Es wurde die Ururu 35, auch wenn sie nur wie die 25er betrieben wird, also dürfte auch derbessere scop zutreffen. Notfalls heizt sie mir vom Wohnzimmer aus das ganze Haus über Umluft. Glaube die heatcharge war mir auch gefühlt zu schwach.
Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.