Hallo Zusammen,
ich habe mit diesen Herbst die oben genannte Klima (shopclima.it) zum Heizen in der Garage (ca. 50 m^2) verbaut.
Rohrlänge 5.9m.
Heute hatte ich das erste mal das Teil im Betrieb für 2 Stunden gehabt.
Außentemperatur 3.0 Grad, Nieselregen, man kann fast sagen Eisregen.
Innentemperatur 10.2 Grad -> Zieltemperatur 16 Grad, Lüfter AUTO, geradeaus und ganz nach oben (weniger geht leider nicht, mir würden 12 Grad locker reichen. Falls jemand weiß wie das geht, bitte bescheid sagen )
Nach exakt einer Stunde war die Innentemperatur überall 14.0 Grad.
Dann hörte ich ein recht lautes kurzes Zischen und die Powerlampe hat angefangen zu blinken, Innenlüfter ist aus, aber man merk deutlich dass die Inneneinheit recht kalt ist.
Bin dann raus und die Inneneinheit war vereist, aber komischerweise nicht vollständig.
2 Röhrchen vom Kühler waren nicht vereist.
Ist das Verhalten normal, oder ist da was nicht richtig?
Wird da etwa nicht die ganze Kühlfläche genutzt?
Na jedenfalls nach 10min. gings dann mit dem Heizen weiter, die Powerlampe hat nicht mehr geblinkt.
Nach 35min wars wieder soweit, kurzes Zischen, Powerlampe blinkt, Innentemperatur 14.9 Grad.
Dann habe ich das Teil ausgemacht.
Laut App in 2 Stunden 1.5kWh verbraucht.
Keine Ahnung, ob das gut ist.
Das ist völlig normal und die Abtaufunktion der Anlage... während des Abtauens funktioniert das Heizen nicht. Die Hochdruck/Niederdruckleitung ist ja in Spiralen angeordnet und irgentwo muss ja dann der Eingang und Ausgang sein. Damit es effizienter ist bzw. weil der Kompressor auf der Höhe sitzt wird halt so ziemlich von der Mitte aus aufgeheizt und abgetaut, so verteilt sich die Wärme von der Mitte aus nach oben und unten anstatt nur in eine Richtung. Und in der Mitte ist halt gerade die wärmste Stelle... Wenn du es weiter beobachtest müstest du sehen wie es immer breiter wird. Beim Abtauen wird die Heizfunktion umgekehrt... Innenteil kühlt--> Lüfter ist aber aus, Außenteil heizt---> Lüfter auch erstmal aus, nur der Kompressor läuft zum heizen.
Lies mal hier, ist ein sehr interessantes Thema dazu:
Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!
@U-F-O, vielen Dank für Deine ANtwort.
Ergibt Sinn.
Wäre aber toll, wenn jemand sich mit der selben Anlage melden würde
Ist das Verhalten normal, oder ist da was nicht richtig?
Wird da etwa nicht die ganze Kühlfläche genutzt?
Wenn du mal genau schaust, stimmt deine Annahme nicht.
Die sind nicht "nicht vereist" sondern schon wieder "enteist". Wenn du nach draußen läufst bevor "es zischt", wirst du sehn, dass dann alles weiß ist...
Wenn du mal genau schaust, stimmt deine Annahme nicht.
Die sind nicht "nicht vereist" sondern schon wieder "enteist". Wenn du nach draußen läufst bevor "es zischt", wirst du sehn, dass dann alles weiß ist...
Ah Du meinst, wäre ich vor dem Zischen rausgegangen, wäre die ganze Kühlerfläche voller Reif?
Ok, ich werde es morgen mir etwas genauer anschauen, danke 😉
Ah Du meinst, wäre ich vor dem Zischen rausgegangen, wäre die ganze Kühlerfläche voller Reif?
Genau. Das Zischen ist das Gas das Expandiert und dabei bereits Wärme von Innen nach Außen transportiert.
Negativ, bin noch vor der Enteisung rausgegangen und nicht alle Rippen waren mit Reif belegt.
Mittlerweile glaube ich an ein Deffekt meiner Außeneinheit.
Es kommt so vor, dass das Kältemittel nicht in allen Röhrchen verdampft 🙁
Und da ich es selbt eingebaut habe (Vakuumziehen mit einer Pumpe und einen halben Tag Warten. Vakuum hat sich nicht verkleinert, jedoch nicht mit Stickstoff abgedrückt.), habe ich bestimmt auch keine Garantieansprüche, au man.
Ich werde Panasonic anschreiben, aber die werden mich bestimmt nur zu meinem freundlichen Klimatechniker verweisen.
Eine andere Theorie ist, dass ein paar Rörchen werkseitig stillgelegt sind, da sich auch größere Varianten die selbe Außeneinheit benutzen.
Keine Ahnung, nur meine Theorie.
Ach Leute, was würdet ihr in meinem Fall tun?
Danke.
wenn die anlage an sonsten funktioniert, würde ich, gerade bei selbstmontage die ja nicht zulässig ist, nichts unternehmen, das ist ja nur ein schönheitsmakel, kein voller defekt
Sehe ich auch so, wenn alles funktioniert, dann gibt es doch keinen Handlungsbedarf. Lieber erstmal gelassen etwas weiter beobachten, wie es sich bei tieferen Temperaturen verhält. Vielleicht ist das alles richtig so.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Hab mal bei unserer Anlage geschaut, sieht so ähnlich aus, im unteren Drittel gibt es einen Streifen, der nicht so stark bereift ist.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Hab mal bei unserer Anlage geschaut, sieht so ähnlich aus, im unteren Drittel gibt es einen Streifen, der nicht so stark bereift ist.
Ist es auch eine Panasonic? Falls ja, würdest Du bitte auch ein Bild machen?
Ist eine Mitsubishi Heavy SRC25.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Ich kann jetzt zwar nicht direkt zum Thema was beitragen, aber habe ich das richtig gelesen, die Anlage ist innerhalb 35 Minuten zwei mal in den Abtaumodus gegangen? Keine Ahnung ob das normal ist, kann jetzt nur meine Erfahrung mit meinen Geräten berichten. Gestern Betriebszeit ca. 16 Stunden, Temperaturen um den Gefrierpunkt, Abtauen war drei mal aktiv.
Gruß Georg
4,3 kWp Volleinspeisung seit 2008 / 3,2 kWp Überschusseinspeisung seit 2024
Heizen Samsung Wind-Free Elite AR12TXCAAWKN / Samsung Wind-Free Elite AR09TXCAAWKN / Hantech 9000 BTU H-PRO WIFI
Nein, sondern der Abstand zwischen 2 Enteisungen war 35 Minuten.
Einen perfekt "isothermen" Verdampfer zu bauen, der über die ganze Fläche hinweg homogen die gleiche Temperatur hat, dürfte konstruktiv gar nicht zu schaffen sein. An der einen Stelle kommt flüssiges Kältemittel rein, das verdampft und dabei weit abkühlt, und an der anderen Stelle kommt gasförmiges Kältemittel heraus, das fast Umgebungslufttemperatur hat (knapp darunter in der Realität). In irgendeiner Weise muss man das Rohr nun mäanderförmig hin- und herführen und über die ganze Fläche des Verdampfers verteilen. Einen gewissen Temperaturgradienten bekommt man dabei immer. Gerade dort, wo das Kältemittel schon fast Umgebungslufttemperatur hat, wird sich dann natürlich am wenigsten Kondenswasser bzw. Reif abscheiden.
Solche Inhomogenitäten der Eisbildung, wie Du sie beschreibst, habe ich an anderen Wärmepumpen auch schon beobachtet. Die Breite des eisfreien Streifens sollte von Außentemperatur und Luftfeuchte abhängen. Unter manchen Bedingungen kann es sein, dass er vollflächig vereist.