Panasonic Aquarea Wärmepumpe - Gutes Modell ?

120 Beiträge
19 Benutzer
0 Reactions
20.3 K Ansichten
dogfight76
(@dogfight76)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 79
Themenstarter  

Meine Therme und die Anschlüsse sind ungefähr dort wo der rote Kasten eingezeichnet ist

Den Monoblock auf eine Wandhalterung zu setzen verursacht ja nach Erfahrung eines Users hier ziemliche Geräusche im Haus.
Also müsste der Monoblock auf den Fußboden zwischen den Fenstern links und denen rechts.
Bis zu einer Stichstrasse sind es 6m Abstand

Aber bekommt man die Wasserleitungen des Monoblock verlustfrei auf den Dachboden ?

Gruß

27 x Solarwatt M230-96 GET AK-230
1 x Fronius IG 60 HV
1 x Fronius IG 15
Solar-Log 300
KIT-ADC07JE5 (WH-ADC0309J3E5 + WH-UD07JE5)


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7954
 

Außen solltest du die Länge der Heizungsrohre so kurz wie irgend möglich halten. In der Regel geht man direkt ins Haus rein bzw. tiefer in den Keller. Keinesfalls von außen bis zum Dach, hab ich zumindest noch nie gesehen und bringt jede Menge Probleme. Wenn das bei dir baulich wirklich nicht anders geht, dann besser eine gesplittete Anlage und kein Monoblock. Bei Kältemittelleitungen ist es kein großes Problem, die über längere Strecken außen laufen zu lassen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@fonzo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 138
 

die Splitanlage hat das Innengerät, und benötigt Klimaleitungen dorthin.

Oliver

Deshalb hab ich ja auch im nächsten Satz geschrieben, dass dann ein Kältetechnicker benötigt wird!

Meine Therme und die Anschlüsse sind ungefähr dort wo der rote Kasten eingezeichnet ist

Dann nimm doch ein Splitgerät und setze es genau da oben mit Dachkonsole auf das Dach...

1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW


   
AntwortZitat
Freak
(@freak)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 343
 

Bei Kältemittelleitungen ist es kein großes Problem, die über längere Strecken außen laufen zu lassen.

Hast du zufällig lange Kältemittelleitungen im Außenbereich? Es wird zwar immer behauptet, dass es kein Problem ist, mich würden dazu aber mal Temperaturmessungen direkt nach der AE und dann ein paar Meter weiter interessieren. Ich glaube das gibt schon einen Temperaturabfall.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7954
 

Hast du zufällig lange Kältemittelleitungen im Außenbereich? Es wird zwar immer behauptet, dass es kein Problem ist, mich würden dazu aber mal Temperaturmessungen direkt nach der AE und dann ein paar Meter weiter interessieren. Ich glaube das gibt schon einen Temperaturabfall.

Ich hatte es irgendwann mal durchgerechnet und bin auf 3-5 Watt pro Meter so als Daumenwert Verlust gekommen. Ist noch überschaubar. Wenn längere Strecken außen, könnte man über zusätzliche Isolierung nachdenken.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
dogfight76
(@dogfight76)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 79
Themenstarter  

versuche jetzt eine Kit ADC07 zu bekommen.
Kommt mit Dachkonsole dann direkt über das Innenteil.

Das mit dem Monoblock scheint bei der Ausgangslage eher nicht so optimal.

Gruß

27 x Solarwatt M230-96 GET AK-230
1 x Fronius IG 60 HV
1 x Fronius IG 15
Solar-Log 300
KIT-ADC07JE5 (WH-ADC0309J3E5 + WH-UD07JE5)


   
AntwortZitat
(@nairolfb)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 112
 

Hast du zufällig lange Kältemittelleitungen im Außenbereich? Es wird zwar immer behauptet, dass es kein Problem ist, mich würden dazu aber mal Temperaturmessungen direkt nach der AE und dann ein paar Meter weiter interessieren. Ich glaube das gibt schon einen Temperaturabfall.

Ich hatte es irgendwann mal durchgerechnet und bin auf 3-5 Watt pro Meter so als Daumenwert Verlust gekommen. Ist noch überschaubar. Wenn längere Strecken außen, könnte man über zusätzliche Isolierung nachdenken.

Ich habe bei meinen Multisplit Anlagen an einer Stelle 11m zu einem IG im Außenbereich verlegt.
Mit der Standardisolierung ist liegt die Erwärmung im Dauerbetrieb bei 2°C AT bei etwa +8°C:

(offener Kabelkanal Kaltdach, man sieht links das Kondenswasserrohr und dass die Geschossdeckendämmung wirkungsvoll, aber bei weitem nicht perfekt ist)

Der Großteil der Energie des Kältemittels steckt im Phasenübergang, anders als bei wassergeführten Systemen.

Wenn man das letzte Prozent rauskitzeln möchte, kann man natürlich die Leitungen nochmal zusätzlich in einem Kabelkanal isolieren.


   
AntwortZitat
 Nic
(@nic)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 31
 

Moin,

ja, das klingt nicht gut für Monoblock. Split hat aber auch einige Vorteile. Halt keine Wasser draußen, was einfrieren kann.

Eine Sache würde ich aber nie machen und das ist, ne WP ans Mauerwerk zu hängen. Das Ding gehört auf ein frostfrei gegründetes Betonfundament. Dauert halt nen Tag zu bauen, aber das ist die beste Lösung. Bei rjtek gibt's auch dämpfende Halter fürs Fundament. Dann hast du es schon mal ziemlich ruhig..

/edit: die Dinger meine ich. Funktionieren gut bei mir: https://www.rjtec-shop.eu/de/bk600.html

Beste Grüße,
Nic.


   
AntwortZitat
dogfight76
(@dogfight76)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 79
Themenstarter  

Aber wenn ich das Aussenteil auf den Boden mit Fundament stelle, dann muss ich trotzdem auf eine Höhe von ca. 8m mit der Kälteleitung. Da ist der Verlust doch auch Hoch.
Was ist denn mit einer Dachkonsole ? Besser als Wandmontage was Geräuschübertragung angeht ?
so etwas zum Beispiel:
https://klivago.de/Rodigas-MT650-Universal-Dachkonsole-140-kg

27 x Solarwatt M230-96 GET AK-230
1 x Fronius IG 60 HV
1 x Fronius IG 15
Solar-Log 300
KIT-ADC07JE5 (WH-ADC0309J3E5 + WH-UD07JE5)


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7954
 

Dach dürfte nicht besser sein von der Geräuschübertragung. 8-10 Meter Kälteleitung hat nicht sonderlich viel Verluste. Wenn du noch zusätzlich dämmst, dann kannst du die auch noch weiter reduzieren.

Geräusche sind immer so eine Sache. Es kann sein, dass die niemanden stören. Aber wenn du blöde Geräusche hast, wo sich erstmal jemand im Haushalt reinsteigert und nicht schlafen kann, dann hast du ein echtes Problem. Und Geräusche weg zu bekommen, ist mitunter sehr schwierig bis unmöglich. Auch für die Wartung der Anlage ist es auf dem Boden besser.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 Nic
(@nic)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 31
 

Dachkonsole finde ich intuitive zielmich abwegig.

Das Teil auf was Schweres zu stellen, was nicht mitschwingt und nur maximal dämfend und so wenig wie möglich mit dem Haus verbunden, ist wohl das beste. Ich höre meine WP nur durch Fenster. Alles andere würde ich nicht ausprobieren. Sowas Schräges wie auf's Dach schon gar nicht.

Beste Grüße,
Dale.


   
AntwortZitat
(@benjamin)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 62
 

Hatte vorhin bei irgendwelchen News einen guten Preis für die Aquarea gesehen. Vielleicht hilft es ja jemandem, der noch auf der Suche ist.

https://www.rjtec-shop.eu/de/wh-mdc05j3e5.html


   
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1448
 

Der Link zum Shop steht ja nun schon im Ausgangsbeitrag. rjtec verkauft die Geräte dann zu guten Preisen, wenn er welche als lieferbar verfügbar hat. Wenn die mal wieder alle ausverkauft sind, was die allermeiste Zeit der Fall ist, dann sind die nicht lieferbaren auch dort sehr teuer.

 

Oliver


   
AntwortZitat
BaummitSchatten
(@baummitschatten)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 230
 

Veröffentlicht von: @nairolfb

Der Großteil der Energie des Kältemittels steckt im Phasenübergang, anders als bei wassergeführten Systemen

Danke für den entschiedenden Hinweis und die Messung.
Die "L"-Serie mit R290 führt allerings Warmwasser ins Innengerät.
Ich suche nach "Abstand" wegen des Lärms. Die Aquareas sind einfach saulaut.
Die aroTHERM plus VWL 55/6 A mit 50 dB ist mittlerweile auch wieder zu moderateren Preisen erhältlich und die Aquarea K/L sind teuerer geworden.


   
AntwortZitat
O815
 O815
(@o815)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 26
 

@all

frage: gibt es die neue L Serie auch als Monoblock mittlerweile, oder ist so etwas geplant?


   
AntwortZitat