Die Innentemperaturmessung der Perferas ist im Vergleich zu den Stylish immer zu hoch. Aktuell messen bei gleicher Raumtemperatur von 20,5°C die Stylish 22°C, die Perfera 24°C. Die Ausschaltdifferenz bei beiden Gerätetypen ist erreicht, wenn Ist - Soll > 3K. Bei den Perferas muss ich also eine um 2K höhere Solltemperatur einstellen als bei den Stylish.

Wenn es dir darum geht, bei Stylish und Perferas die gleiche Solltemperatur einstellen zu können: Warum stellst du dann den Offset nicht einfach entsprechend ein?
Bei den Perferas also Offset: -2 (nicht +2). Alles andere an deiner "eigenen" Regelung kann doch weiterhin so bleiben wie es ist.
Vielleicht habe ich dein Problem aber von Anfang an auch nicht richtig verstanden oder es ist garkeins?
Stört es dich, dass du bei den Perferas 2K höher einstellen musst oder nicht?

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 601
 

Veröffentlicht von: @matsches
Wenn es dir darum geht, bei Stylish und Perferas die gleiche Solltemperatur einstellen zu können: Warum stellst du dann den Offset nicht einfach entsprechend ein?

Darum geht es mir aber nicht. Die Stylish und Perferas hängen in verschiedenen Räumen. Das Problem ist die unterschiedliche Temperaturmessung in den Geräten.

 

Veröffentlicht von: @matsches
Stört es dich, dass du bei den Perferas 2K höher einstellen musst oder nicht?

Gegenfrage: Was passiert, wenn Du per Fernbedienung die Solltemperatur um 2K erhöhst?

 

 

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7980
 

Wenn die Perfera so ungünstig bei dir misst, dann wäre doch die Maßnahme sehr sinnig, den Temperatursensor raus zu ziehen und irgendwo anders hinzulegen. Ist dir das zu heikel, so ein Umbau?

Ich wollte da auch mal experimentieren, traue mich derzeit aber nicht dran. Wenn die Anlage ausfällt, haben wir ein echtes Problem. Das mache ich frühestens im März/April.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
matsches
(@matsches)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 486
 

Veröffentlicht von: @jogobo

Das Problem ist die unterschiedliche Temperaturmessung in den Geräten.

Also bei mir messen die Perferas relativ genau die Zimmertemperatur.
Mit 0,5K bis 1K Abweichung zum Thermometer am anderen Ende des Zimmers auf ungefähr gleicher Höhe kann ich leben.

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)


   
Win reacted
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 601
 

Veröffentlicht von: @win
Wenn die Perfera so ungünstig bei dir misst, dann wäre doch die Maßnahme sehr sinnig, den Temperatursensor raus zu ziehen und irgendwo anders hinzulegen. Ist dir das zu heikel, so ein Umbau?

Ähnlich wie bei Dir. Wenn ich mir dadurch das Gerät kaputt mache, reißt mir die Regierung den Kopf ab. Eine Reparatur durch einen Fachbetrieb dürft dann nicht billig werden.

 

Veröffentlicht von: @matsches
Also bei mir messen die Perferas relativ genau die Zimmertemperatur.

Das ist bei mir, aus welchen Gründen auch immer, nicht der Fall. Die Raumthermostate hängen auf der empfohlenen Höhe von ca. 1,5m, und das schon seit Jahren. In der Vor-Klima-Ära gab es damit auch keine Probleme.

Bei einer Perfera hängt das Thermometer an derselben Außenwand, aber auf der anderen Seite vom Fenster. Bei den anderen beiden an der gegenüber liegenden Wand neben der Tür. Die Wurfweite der beiden IGs reicht nicht bis zum Raumthermostat, sonst müsste der Messwert deutlich schneller ansteigen.
In allen drei Räumen habe ich gefühlt eine gute Wärmeverteilung. Das Wärmegefühl entspricht auch viel eher der Anzeige des Raumthermostats als dem Messwert des IG.

 

 

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
matsches
(@matsches)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 486
 

@jogobo 
Das ist schon irgendwie seltsam. Was sagen denn die weiteren Temperaturfühler im Innengerät? Also Ansaugtemperatur und Wärmetauscher im Vergleich zur Raumtemperatur? Bei mir sind die alle gleich, sobald die Anlage eine Weile aus ist und sich alles an das Raumklima angepasst hat:

(Werte alle vom Innengerät geliefert)
Das externe Thermometer liefert gerade 20.9°C -> Also alles sogar ohne Abweichung stimmig.

 
 

 

 

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 601
 

@matsches 

Woher bekommst Du denn Ansaugtemperatur und Wärmetauscher?

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
matsches
(@matsches)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 486
 

@jogobo 

Über Fhem per DaikinCloud-Modul. Das liefert sehr viele Readings, die man in der Onecta-App nicht sieht.

Veränder- oder beeinflussbar per Fhem sind natürlich nur die, die man auch per App steuern kann:

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)


   
Win reacted
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 601
 

@matsches 

Das Daikin Onecta Binding liefert zwar eine Menge Daten, aber Ansaugtemperatur und Wärmetauscher sind (noch) nicht dabei.

{"_id":"SECRET","type":"dx23","deviceModel":"dx23","isCloudConnectionUp":{"settable":false,"value":true},
"managementPoints":[{"embeddedId":"gateway","managementPointType":"gateway","managementPointCategory":"secondary","name":{"settable":false,"maxLength":32,"value":"Gateway"},
"iconId":{"settable":false,"value":3},
"timeZone":{"settable":false,"value":"Europe/Berlin"},
"modelInfo":{"settable":false,"value":"BRP069B4x"},
"ipAddress":{"settable":false,"value":"SECRET"},
"macAddress":{"settable":false,"value":"SECRET"},
"regionCode":{"settable":false,"value":"eu"},
"ledEnabled":{"settable":true,"value":true},
"firmwareVersion":{"settable":false,"value":"1_14_88"},
"isFirmwareUpdateSupported":{"settable":false,"value":true},
"daylightSavingTimeEnabled":{"settable":false,"value":true},
"ssid":{"settable":false,"value":"SECRET"},
"wifiConnectionSSID":{"settable":false,"value":"SECRET"},
"wifiConnectionStrength":{"settable":false,"value":-39,"maxValue":0,"minValue":-90,"stepValue":1}},
{"embeddedId":"climateControl","managementPointType":"climateControl","managementPointSubType":"mainZone","managementPointCategory":"primary","onOffMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"on"},
"name":{"settable":true,"maxLength":32,"value":"Büro"},
"iconId":{"settable":true,"value":15},
"isHolidayModeActive":{"settable":false,"value":false},
"isInErrorState":{"settable":false,"value":false},
"isInModeConflict":{"settable":false,"value":false},
"errorCode":{"settable":false,"value":"00"},
"operationMode":{"settable":true,"values":["auto","dry","cooling","heating","fanOnly"],"value":"heating"},
"temperatureControl":{"ref":"#temperatureControl","settable":true,"value":{"operationModes":{"auto":{"setpoints":{"roomTemperature":{"settable":true,"value":25,"minValue":18,"maxValue":30,"stepValue":0.5}}},
"cooling":{"setpoints":{"roomTemperature":{"settable":true,"value":25,"minValue":18,"maxValue":32,"stepValue":0.5}}},
"heating":{"setpoints":{"roomTemperature":{"settable":true,"value":21,"minValue":10,"maxValue":30,"stepValue":0.5}}}}}},
"sensoryData":{"ref":"#sensoryData","settable":false,"value":{"roomTemperature":{"settable":false,"value":24},
"outdoorTemperature":{"settable":false,"value":6}}},
"fanControl":{"ref":"#fanControl","settable":true,"value":{"operationModes":{"auto":{"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}},
"vertical":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}}},
"fanSpeed":{"currentMode":{"settable":true,"value":"fixed","values":["quiet","auto","fixed"]},
"modes":{"fixed":{"value":3,"settable":true,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}}},
"dry":{"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}},
"vertical":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}}},
"fanSpeed":{"currentMode":{"settable":true,"value":"auto","values":["auto"]}}},
"cooling":{"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}},
"vertical":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}}},
"fanSpeed":{"currentMode":{"settable":true,"value":"fixed","values":["quiet","auto","fixed"]},
"modes":{"fixed":{"value":3,"settable":true,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}}},
"heating":{"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"settable":true,"value":"swing","values":["stop","swing"]}},
"vertical":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}}},
"fanSpeed":{"currentMode":{"settable":true,"value":"quiet","values":["quiet","auto","fixed"]},
"modes":{"fixed":{"value":1,"settable":true,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}}},
"fanOnly":{"fanDirection":{"horizontal":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}},
"vertical":{"currentMode":{"settable":true,"value":"stop","values":["stop","swing"]}}},
"fanSpeed":{"currentMode":{"settable":true,"value":"fixed","values":["quiet","auto","fixed"]},
"modes":{"fixed":{"value":3,"settable":true,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}}}}}},
"schedule":{"ref":"#schedule","settable":true,"value":{"currentMode":{"value":"any","settable":true,"values":["any"]},
"nextAction":{},
"modes":{"any":{"currentSchedule":{"value":"0","settable":true,"values":["0","1","2"]},
"enabled":{"value":false,"settable":true},
"meta":{"minIntervalBetweenActions":"00:01:00","maxSchedules":1,"maxActionsPerActionPeriod":6,"consecutiveActionsAllowed":true,"actionTypes":{"operationMode":{"settable":false,"values":["auto","dry","cooling","heating","fanOnly","off"]},
"roomTemperature":{"auto":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":30},
"cooling":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":32},
"heating":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":10,"maxValue":30}},
"fanSpeed":{"auto":{"currentMode":{"values":["quiet","auto","fixed"],"settable":false},
"modes":{"fixed":{"settable":false,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}},
"dry":{"currentMode":{"values":["auto"],"settable":false}},
"cooling":{"currentMode":{"values":["quiet","auto","fixed"],"settable":false},
"modes":{"fixed":{"settable":false,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}},
"heating":{"currentMode":{"values":["quiet","auto","fixed"],"settable":false},
"modes":{"fixed":{"settable":false,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}},
"fanOnly":{"currentMode":{"values":["quiet","auto","fixed"],"settable":false},
"modes":{"fixed":{"settable":false,"maxValue":5,"minValue":1,"stepValue":1}}}}}},
"schedules":{"0":{"name":{"settable":true,"value":"","maxLength":32},
"meta":{"isReadOnly":false,"actionPeriods":["monday","tuesday","wednesday","thursday","friday","saturday","sunday"]},
"actions":{},
"settable":true},
"1":{"name":{"settable":true,"value":"","maxLength":32},
"meta":{"isReadOnly":false,"actionPeriods":["monday","tuesday","wednesday","thursday","friday","saturday","sunday"]},
"actions":{},
"settable":true},
"2":{"name":{"settable":true,"value":"","maxLength":32},
"meta":{"isReadOnly":false,"actionPeriods":["monday","tuesday","wednesday","thursday","friday","saturday","sunday"]},
"actions":{},
"settable":true}}}}}},
"isPowerfulModeActive":{"settable":false,"value":false},
"powerfulMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},
"streamerMode":{"settable":true,"values":["off","on"],"value":"off"},
"consumptionData":{"ref":"#consumptionData","settable":false,"value":{"electrical":{"unit":"kWh","heating":{"d":[0,0.1,0,0.2,0.6,0.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1,0,0.3,0,0,0,0,0,0,0],"w":[1.1,1,1,1,1.5,0.1,0.1,2.3,1.5,0.4,null,null,null,null],"m":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.4,18.2,14.7,13.7,3.2,0,0.2,0,0,5.9,29.7,26.4]},
"cooling":{"d":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"w":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null],"m":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5,11.8,11.3,14.7,6.8,2,0,0]}}}},
"holidayMode":{"ref":"#holidayMode","settable":true,"value":{"enabled":false}},
"demandControl":{"ref":"#demandControl","settable":true,"value":{"currentMode":{"value":"fixed","settable":true,"values":["off","auto","fixed","scheduled"]},
"modes":{"fixed":{"stepValue":5,"value":40,"minValue":40,"maxValue":100,"settable":true},
"scheduled":{"settable":true,"meta":{"minIntervalBetweenActions":"00:01:00","maxActionsPerActionPeriod":4,"consecutiveActionsAllowed":true,"actionPeriods":["monday","tuesday","wednesday","thursday","friday","saturday","sunday"],"actionTypes":{"currentMode":{"settable":true,"values":["off","fixed"]},
"modes":{"fixed":{"stepValue":5,"minValue":40,"maxValue":100,"settable":true}}}},
"value":{"actions":{}}}}}}},
{"embeddedId":"indoorUnit","managementPointType":"indoorUnit","managementPointCategory":"secondary","name":{"settable":false,"maxLength":32,"value":"Indoor Unit"},
"iconId":{"settable":false,"value":4},
"softwareVersion":{"settable":false,"value":"3.40"}}],"embeddedId":"SECRET","timestamp":"2023-12-20T09:27:11.192Z","id":"SECRET"}

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
matsches
(@matsches)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 486
 

@jogobo 

Kannst du die Abfragen im Binding eventuell manuell ergänzen?

"heatExchangerTemperature"
"suctionTemperature"

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 601
 

@matsches 

Nein, das Binding ist aus Anwendersicht eine Blackbox. Ich habe den Entwickler aber schon kontaktiert und angefragt, ob er die beiden Datenpunkte mit aufnehmen kann.

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
(@philsilb)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 105
Themenstarter  

Mein Hauptproblem ist gerade meine Überdimensiomierung. Habe das Gefühl, dass immer mindestens ca 550 Watt gezogen werden - auch wenn nur eins statt 4 Innengeräten läuft. Gibt es da noch Möglichkeiten einzugreifen? Laut dem Kombinationsdatenblatt sollte bei einer angeschlossenen Einheit nur 360 Watt bei minimaler Aufnahme verbraucht werden. Das wäre gerade mein nächstes Ziel. 

Daikin Multi Split 4mxm68a
Innengeräte: 2x2.0 Perfera & 2x3.5 perfera
BWWP Daikin EKHHE260CV37D
Deye 12k Wechselrichter DEYE
SUN-12K-SG04LP3-EU
24 x 425Wp Trina Solar Vertex S Black Frame
2 x DEYE RW-M6.1 Lithium


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7980
 

Veröffentlicht von: @philsilb

Habe das Gefühl, dass immer mindestens ca 550 Watt gezogen werden - auch wenn nur eins statt 4 Innengeräten läuft. Gibt es da noch Möglichkeiten einzugreifen?

Einige Multisplits laufen effizienter und modulieren tiefer, wenn mindestens 2 Innengeräte laufen. Das würde ich mal probieren.

Welche Anlage hast du denn? Vielleicht gleich mal in deine Signatur packen, das erspart häufiges Nachfragen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@philsilb)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 105
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @win

Veröffentlicht von: @philsilb

Habe das Gefühl, dass immer mindestens ca 550 Watt gezogen werden - auch wenn nur eins statt 4 Innengeräten läuft. Gibt es da noch Möglichkeiten einzugreifen?

Einige Multisplits laufen effizienter und modulieren tiefer, wenn mindestens 2 Innengeräte laufen. Das würde ich mal probieren.

Welche Anlage hast du denn? Vielleicht gleich mal in deine Signatur packen, das erspart häufiges Nachfragen.

Daikin 4MXM68A dazu zwei perfera 2.0 und zwei perfera 3.5 Innengeräte. 

Ich werde jetzt mal versuchen jeweils nur ein 2.0 und ein 3.5 innengerät laufen zu lassen und beobachte mal weiter. Eigentlich müsste ich damit laut Datenblatt auf 370 Watt kommen. 

Signatur ändere ich gleich. 

 

Daikin Multi Split 4mxm68a
Innengeräte: 2x2.0 Perfera & 2x3.5 perfera
BWWP Daikin EKHHE260CV37D
Deye 12k Wechselrichter DEYE
SUN-12K-SG04LP3-EU
24 x 425Wp Trina Solar Vertex S Black Frame
2 x DEYE RW-M6.1 Lithium


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7980
 

Veröffentlicht von: @philsilb

Daikin 4MXM68A dazu zwei perfera 2.0 und zwei perfera 3.5 Innengeräte. 

Bei den Perferas habe ich diese Eigenart schon gelesen, also mindestens 2 Innengeräte laufen lassen.

Veröffentlicht von: @philsilb

Ich werde jetzt mal versuchen jeweils nur ein 2.0 und ein 3.5 innengerät laufen zu lassen und beobachte mal weiter. Eigentlich müsste ich damit laut Datenblatt auf 370 Watt kommen. 

Auf welches Datenblatt beziehst du dich? Nach den Eurovent-Daten sieht es nicht gut aus, da komme ich auf 522 Watt Minimal-Modulation.

https://www.eurovent-certification.com/de/catalog/program/certificate/participant/model/show/202060572

(Heating Condition D)

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)