Moin, ich würde gerne in meiner Wohnung, Altbau (53m²) eine Multisplit-Klimaanlage zum Heizen zu installieren. Hier sind die Details:
- Wohnungsgröße: 53m² (Wohnzimmer 11,37m², Schlafzimmer/Büro 11,11m², Schlafzimmer 14m², Küche 8,57m², Bad 5,72m², Flur 4,15m²)
- Bestehende Gasheizung: 10 kW (Jahresverbrauch: 4000-5000kW mit Warmwasserbereitung (früher 8000kw, als ich weniger umsichtiger geheizt habe)
- Gewünschtes Kältemittel: R290 (falls möglich)
- Türen meist geschlossen, Flur ohne Heizkörper
Aktuell habe ich Probleme mit der Luftfeuchtigkeit. Das Thema würde ich gerne auch addressieren.
Meine Fragen: Wie sollte ich die Anlage dimensionieren? Gibt Empfehlungen für konkrete Geräte? Kann eine Klimaanlage mein Luftfeuchtigkeitsproblem lösen? Oder sollte ich zusätzlich Lüfter einbauen?
Es ist unklar, ob ich das Projekt unmittelbar umsetzen kann. Daher will ich erst einmal zu einer generellen Einschätzung kommen, welche Kosten auf mich zukommen
Eine KI (perplexity.ai) meinte, es sei nicht notwendig in allen Zimmern ein Innengerät zu haben und schlug folgende Aufteilung der Geräte vor: Wohnzimmer: 2,5 kW, großes Schlafzimmer: 2,0 kW, , kleines Schlafzimmer/Büro: 1,5 kW, Gesamtleistung: 6,0 kW - Ich bin diesbezüglich skeptisch, weil normalerweise halte ich die Türen geschlossen und heize nur benutzte Räume. Wenn ich das Schlafzimmer mit heize, während ich im Büro bin, würde doch unnötig Energie verschwendet oder? Oder spare ich am Ende in einer vollbeheizten Wohnung doch mehr gegenüber der Heizung
Danke für eure Hilfe!
- Gewünschtes Kältemittel: R290 (falls möglich)
Gibts nicht bei Multisplit und auch bei Single-Split derzeit noch absolut exotisch, Standard ist R32.
Aktuell habe ich Probleme mit der Luftfeuchtigkeit. Das Thema würde ich gerne auch addressieren.
Beim Heizen kannst du nicht entfeuchten. Da würde ich einen separaten Luftentfeuchter anschaffen oder entsprechende Lüftungslösungen bzw. manuell mehr lüften.
Meine Fragen: Wie sollte ich die Anlage dimensionieren?
Bei den kleinen Räumen reichen 2kW oder 2,5kW Innengeräte. Teils würden auch 1,5kW reichen. Spielt aber alles nicht so sehr einen Rolle, in dem Bereich sind die IGs oft nahezu baugleich.
Bei 5000 kWh im Jahr hast du nur eine Gesamt-Heizlast von etwa 2,5 - 3,0 kW. Da sollte ein Außengerät im Bereich 4-6 kW Nennleistung reichen.
Weil du nur bedarfsweise heizen willst, musst du darauf achten, dass das mit Multisplit nur recht eingeschränkt funktioniert. Je mehr Innengeräte an einem Außengerät hängen, um so eingeschränkter ist die Sache. Bei einer 2er Multisplit geht es hingegen noch ganz gut, wenn nur ein IG läuft.
Bad ist immer so eine Sache, oft reicht ein Heizlüfter.
Mit alle Türen zu würde ich mir überlegen, mitunter macht es Sinn, andere Räume etwas mitzuheizen, dass muss man dann herausfinden.
Wenn ich das Schlafzimmer mit heize, während ich im Büro bin, würde doch unnötig Energie verschwendet oder? Oder spare ich am Ende in einer vollbeheizten Wohnung doch mehr gegenüber der Heizung
Genau, grundsätzlich gilt: Je höher das Temperaturniveau innerhalb der Gebäudehülle, um so mehr Energie verbraucht man. Beim bedarfsweisen Heizen kannst du viel Energie sparen, musst nur ein paar Dinge beachten, z.B. Schimmelvermeidung. Und natürlich sinkt der Komfort, wenn du in ein 10 Grad ausgekühltes Zimmer kommst. Auch wenn die Heizung läuft, ist halt alles noch rundherum lange kalt: Tisch, Stuhl, Regale, Wände, Fußboden. Das ist dann sehr individuell, was man noch akzeptabel findet. Wir heizen stark bedarfsweise, sparen damit viel, können aber auch gut damit umgehen, dass es nicht immer sofort auf Komfortwärme ist.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten