Mitsubishi Split Kl...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Mitsubishi Split Klima funktioniert nicht mehr + Anschluss vereist

12 Beiträge
7 Benutzer
0 Reactions
1,809 Ansichten
(@nico78)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

Hallo Leute,

im Sommer hatten wir eine Mitsubishi MSZ-EF35VGS mit QuickConnect selber installiert. Über 30 Minuten hatten wir die Vakuumpumpe laufen lassen. Die Anlage lief nach dieser Erstinstallation einige Wochen problemlos, sowohl heizen als auch kühlen. Inzwischen funktioniert Beides nicht mehr.
Heute habe ich gesehen, daß im Kühlbetrieb der Anschluß am Außengerät vereist (Flüssigseite). Zuvor hatte ich schon mal mit einem Lecksuchgerät alle Schraubverbindung der Kältemittelleitung (Elitech ILD-200) untersucht, mit negativem Ergebniss. Vor einiger Zeit hatte ich auch den Kältemitteldruck bei ausgeschalteter Anlage gemessen: 175 PSI (ca.12 Bar) bei 16 Grad Außentemperatur.

In welche Richtung sollte die Fehlersuche weitergehen? Evtl eine blockierte Leitung? Machen die QuickConnect manchmal Probleme? Habe noch eine weitere Anlage erfolgreich im Betrieb, die aber mit "normalen" gebördelten Kältemittelleitungsanschlüssen.

Schöne Grüße,

Nico


   
Zitat
solarfreund
(@solarfreund)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1535
 

Das klingt nicht gut. Hast du schon Mal nach QuickConnect gesucht? Ich meine mich an nicht so gute Informationen zu erinnern.
Warum hast du die evakuiert?

6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀


   
AntwortZitat
(@nico78)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

Hatte QuickConnect als zuverlässiger in Erinnerung. Gerade die Bördelungen der "normalen" Leitungen sollen wohl eine potentielle Fehlerquelle sein. Evakuiert habe ich, damit Leitungen + Innengerät frei von Luft und Feuchtigkeit sind. Mein Innengerät war auf jeden Fall nicht vorevakuiert, die QuickConnect Adapter hab ich selber aufgeschraubt.


   
AntwortZitat
(@pegacom)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 22
 

Hallo,
ich hatte gleiches Phänomen: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=6207&start=200
Resultat: Leck und zu wenig Kältemittel - Leck gefunden - Kältemittel nachgefüllt - läuft wieder.
Gruß aus Kastelruth
Hans


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7961
 

Ja, vereiste Leitung im Kühlbetrieb ist ein Indiz, dass du Kältemittelverlust hast. Quick-Connect hat keinen guten Ruf, aber es kann auch was anderes bei Installation schief gelaufen sein. Man sollte nicht immer alles auf Quick-Connect schieben. Warum so viele Quick-Connect Probleme machen, kann einen einfachen Grund haben: Den Quick-Connect benutzen ausschließlich Leute, die selbst installieren und die machen nunmal auch oft Fehler.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@nico78)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

Danke Hans. Werde die Tage mal in die Richtung "zu wenig Kältemittel" weiter Fehlersuche betreiben. Sobald es etwas Neues dazu gibt, meld' ich mich hier wieder.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

hast du die quick connect adapter selbst auf die klima geschraubt?
dichten die gut ab? da siet man etwas blaues am gewinde?

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@byteripper)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 111
 

im Sommer hatten wir eine Mitsubishi MSZ-EF35VGS mit QuickConnect selber installiert. Über 30 Minuten hatten wir die Vakuumpumpe laufen lassen.

Warum vakuumiert? Quick connect macht diesen Schritt doch überflüssig.


   
AntwortZitat
Freak
(@freak)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 343
 

im Sommer hatten wir eine Mitsubishi MSZ-EF35VGS mit QuickConnect selber installiert. Über 30 Minuten hatten wir die Vakuumpumpe laufen lassen.

Warum vakuumiert? Quick connect macht diesen Schritt doch überflüssig.

Nur wenn das Innengerät mit aufgeschraubten Adaptern geliefert wird und der Händler auch im Innengerät Vakuum gezogen hat. Das ist leider oft nicht der Fall und macht QC in diesen Fällen völlig überflüssig.


   
AntwortZitat
(@nico78)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

hast du die quick connect adapter selbst auf die klima geschraubt?
dichten die gut ab? da siet man etwas blaues am gewinde?

Die Adapter habe ich mit Drehmomentschlüssel und "Hahnenfuß" selber auf die Gewinde der Klima geschraubt. Das Blaue was du da siehst, ist SealUp. Ein Gewindedichtmittel für Kälteanlagen. Hab' ich zur zusätzlichen Sicherheit aufgebracht. Allerdings nur auf den Gewinden zwischen Klima und Adaptern.


   
AntwortZitat
(@nico78)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
Themenstarter  

im Sommer hatten wir eine Mitsubishi MSZ-EF35VGS mit QuickConnect selber installiert. Über 30 Minuten hatten wir die Vakuumpumpe laufen lassen.

Warum vakuumiert? Quick connect macht diesen Schritt doch überflüssig.

Nur wenn das Innengerät mit aufgeschraubten Adaptern geliefert wird und der Händler auch im Innengerät Vakuum gezogen hat. Das ist leider oft nicht der Fall und macht QC in diesen Fällen völlig überflüssig.

Genauso siehts aus. Leider habe ich für 3 weitere Anlagen, die hier schon zur Montage bereit stehen, die unnötig teuren QuickConnect Sets bereits gekauft.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7961
 

Miss doch jetzt mal den Anlagendruck, ob da überhaupt noch was drauf ist.

Sealup ist denke ich eine gute Idee gewesen, insofern nur auf den Gewinden.

Die Veschraubungen am Innengerät hast du auch auf Dichtheit mit Lecksuchgerät geprüft? Wenn jetzt noch Druck auf der Anlage ist, müsstest du das Leck ja eigentlich mit Lecksuchgerät finden.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Teilen: