 Vir
(@vir)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 10
Themenstarter  

Hallo,

 

nachdem ich letztes Jahr schon zwei Räume mit jeweils einer Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W ausgestattet habe.

Sind nun zwei weitere Räume dran. Jedoch plane ich diesmal aus Platzgründen eine Multi-Split Anlage anzuschaffen.

 

Raum 1 hat ca. 15m²

Raum 2 hat ca. 20m²

 

Da ich mit den Mitsubishis sehr zufrieden bin, habe ich nun folgende Modelle herausgesucht:

SCM 45 ZS + 2x SRK 25 ZS

SCM 50 ZS + 2x SRK 25 ZS

 

Reicht die SCM 45 ZS für die Inneneinheiten oder doch lieber die SCM 50 ZS?

Für Vorschläge anderer Marken/Modelle bin ich auch offen.

 

Vielen Dank für eure Antworten.

 

 

 


   
Zitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7985
 

Sind ja recht kleine Räume, vielleicht reicht das auch einen Nummer kleiner. Wie gut ist denn gedämmt?

Sowas hier zum Beispiel, SRK20 für die 15 m² und SRK25 für den 20m² Raum. 

https://www.klimahero.de/mitsubishi-heavy-1x-srk-20-zs-w-1x-srk-25-zs-w-und-scm-40-zs-w-duo-split-klimaanlage.html

Nach meinem Eindruck ist die SRK20 und SRK25 eh baugleich, lediglich die maximale Drehzahl ist bei der SRK25 etwas höher. 

Wichtig finde ich, wie weit runter das Außengerät von der Leistung kommt. Bei der SCM40 sind es 1 kW Heizleistung, was dann 250 Watt Aufnahmeleistung sind. SCOP liegt bei 4,7

Die SCM 45 scheint die gleichen Werte zu haben. Die SCM50 hat minimal 320 W Aufnahmeleistung, würde ich dann eher bei den kleinen Räumen nicht machen. 

 

Kurzum: Ob SCM40 oder SCM45, scheint keine große Rolle zu spielen, ebenso ob SRK20 oder SRK25. SCM50 würde ich hingegen dann nicht nehmen, wenn die Leistung nicht nötig ist. 

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)