Mitsubishi LuftLuft Wärmepumpe treibt mich in den Wahnsinn MXZ-4F83VF mit MSZ-EF18

36 Beiträge
5 Benutzer
2 Reactions
1,242 Ansichten
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7958
 

Veröffentlicht von: @fedi

Jetzt wird es komisch. Hab eben mal 3 von 4 Geräten auf Vollgas gestellt.

Was meinst du mit "Vollgas" genau? Hier ist es wirklich wichtig, ganz präzise zu formulieren, damit man es nachvollziehen kann.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 Fedi
(@fedi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 21
Themenstarter  

Bitte entschuldige. 

Mit Vollgas meinte ich, was Alexx vorgeschlagen hat.

Die Geräte standen alle auf dem maximalen Wert: 31°C


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7958
 

Veröffentlicht von: @fedi

Jetzt wird es komisch. Hab eben mal 3 von 4 Geräten auf Vollgas gestellt. Lüfterstufe 2. Dabei kam das raus. Bei 4kW hat sie schlagartig abgeschaltet.

Das würde dann ja die These von @Allex stützen, dass die Anlage nicht korrekt läuft und Überdruck oder irgendwas anderes die Anlage abschaltet. Also ein Fehlermodus, in den sie geht.

 

Wie wurde denn der Kältemittelmangel behoben? Komplett abgesaugt und die genaue Menge neu eingefüllt?

Und wurde die Anlage sauber evakuiert? Wenn Luft im System ist, kann es auch zu Überdruckproblemen kommen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 12 Monaten 3 mal von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 Fedi
(@fedi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 21
Themenstarter  

Bei 4kW stimme ich da zu. Sie hat ja auch komplett abgeschaltet.

Aber die Peaks bei Abb 1 und 2 im ersten Post, zeigen keine Abschaltung. Das ist der gleiche Peak, wie wenn ich ein 3.Gerät einfach aktiviere. Bei dem geht dann auch der Lüfter analog zur Messung an und aus, wohingegen die beiden anderen durchlaufen.

Heute ist mir extrem aufgefallen, dass sie mit einem Innengerät durchläuft, wohingegen beim Zuschalten nur eines weiteren die Leistungsaufnahme immer weiter steigt. Und da schließt sich dann wieder der Kreis zum ersten Absatz dieses Posts: Bei 3 Geräten mit 31°C läuft sie bis in den Begrenzer. 


   
AntwortZitat
 Fedi
(@fedi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 21
Themenstarter  

Der Techniker hatte eine Lecksuche mit entsprechendem Mittel gemacht. 

Verschraubung nachgezogen. 

Nochmal gemessen. 

Danach eine viertel Stunde unter Druck stehen lassen.

Anschließend evakuiert und aufgefüllt.

Mehr Details habe ich leider nicht, weil sich das Thema einen ganzen Vormittag hingezogen hat und ich nicht permanent dabei war. 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7958
 

Durchaus möglich, dass er bei diesem Prozess irgendwas falsch gemacht hat. Normal muss das komplette Kältemittel abgesaugt und neu befüllt werden. Stell dir vor, bei der Erstinstallation ist was schief gelaufen und Luft war im System. Wenn er jetzt einfach ein wenig Kältemittel nachgefüllt hat, wäre immer noch Luft im System.

Bleibt zumindest eine Möglichkeit, dass der Kältekreislauf nicht korrekt läuft.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@alexx)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 776
 

Na da schau einer an, dann hat die Anlage den Vollgas-Test also NICHT bestanden. Wenn die Solltemperaturen der Innengeräte auf je 31°C standen, werden diese bestimmt nicht annähernd erreicht worden sein. Und doch kam es zur Abschaltung des Kompressors. Damit kommen wir dem Verständnis des Problems schon ein Stück näher. Es ist also offensichtlich nicht der Temperaturregler, der die Anlage immer zum Herunterfahren bringt, sondern etwas anderes. Gut möglich, dass eine Sicherheitsabschaltung den Kompressor ausschaltet, wie ein Überdruckschalter (sofern voranden) oder die (meist vorhandene) thermische Überwachung des Kompressors. Auch die Stromaufnahme des Kompressors als Funktion der Frequenz könnte überwacht werden und bei Überschreitung zur Abschaltung führen.

Bei welcher Leistung die Abschaltung erfolgt, könnte auch davon abhängen, wie viele Innengeräte gerade laufen. Je mehr davon mitlaufen, desto mehr Wärme wird abgenommen, und desto höher wird die Abschaltschwelle. Aber spätestens bei 4 kW scheint die Anlage immer sehr schnell in die Abschaltung zu laufen.

Eine Überfüllung mit Kältemittel könnte dieses Problem vielleicht erklären, aber auch eine Kontamination mit anderen Gasen (wie Luft, oder wie Stickstoff, der vielleicht noch vom Drucktest übrig ist).


   
AntwortZitat
 Fedi
(@fedi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 21
Themenstarter  

Ich habe heute nochmal einige Tests gemacht.

Ich habe zuerst mit 3 Geräten auf 31°C Soll-Temp begonnen und danach 4 Geräte auf 31°C Soll-Temp versucht.

Das Verhalten war nahezu identisch. Die Leistung geht bis auf 4kW hoch und dann schaltet die ganze Anlage ab.

Danach habe ich immer 2 Geräte paarweise laufen lassen.

20 min A + B; 20min B + C;  15min C + D; 15min D + A;

Als ich um 9:50h zu D&A noch B genommen habe (also ein 3. Geräte) ging die Anlage schlagartig aus. Der letzte Peak war dabei knapp 2,06kW (+300W), und damit viel kleiner als in den Messungen mit 3 Geräten davor.

Im nächsten Schaubild war ein Gerät aktiviert. Lüfter auf Stufe 2. Ich habe die Temperatur bis zum Höchststand (14:09h) schrittweise angepasst, so dass die Soll-Temp immer 0.5K über der Ist-Temp blieb.

Dabei stieg die Leistungsaufnahme bei nur einem Gerät bis auf 2,33kW und fiel dann schlagartig schnell ab. Vermutlich griff hier eine Sicherung. Im Handbuch (die Tabelle findet ihr in einem älteren Beitrag) ist die max. Leistungsaufnahme bei einem Gerät mit 1,61kW angegeben!

Ein Gerät läuft nach holprigem Start immer relativ konstant auch über Stunden vor sich hin. Die letzten 2h moduliert eines zw. 300 und 700W. Aber kaum nehme ich ein zweites Gerät dazu, steigt die Leistungsaufnahme kontinuierlich an. Entweder bis die Soll-Temperatur um 1K überschritten ist, oder bis knapp über 2kW (bei bis 2 Geräte) erreicht sind.

Techniker kommt am 7.Dezember... Falls ihr noch weitere Ideen habt, nehme ich die gerne an!

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 11 Monaten von Fedi

   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7958
 

Veröffentlicht von: @fedi

und fiel dann schlagartig ab

Was meinst du mit schlagartig? Ich verstehe darunter ein unmittelbarer Abfall. In einem Zeitdiagramm also ein plötzliches abfallen senkrecht nach unten. Bei dir sehe ich im Diagramm aber was ganz anderes: Ein schrittweiser Abfall von 14:09 - 14:14 Uhr von 2,3kW auf 500 W.

Auch im ersten Diagramm gehts nicht schlagartig runter, wie ich es verstehe. Liegt das an der Abtastrate deines Leistungsmessers? Oder ist die Anlage tatsächlich mit dieser Rampe nach unten gefahren?

 

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 Fedi
(@fedi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 21
Themenstarter  

@win 

schlagartig war 14:09 bis 14:14 in der Tat übertrieben. Als ich den Text schrieb, hatte ich noch eine andere Skalierung. Ich hatte schon befürchtet, dass die unterschiedliche Skalierung der Zeitachse irritieren könnte, wollte aber den Ausschnitt vergrößern. Ich hab das im Text mal etwas abgeschwächt.

Dass es keine sauberen Flanken sind, liegt in der Tat am Leistungsmesser. Wie ich eingangs beschrieben habe, handelt es sich um eine S0 Schnittstelle. Das bedeutet, ähnlich einem Ferraris-Zähler mit rotierender Scheibe, gibt es hier 1000 Impulse pro kWh. Um die aktuelle Leistung zu erhalten, wird die Zeit zwischen 2 Impulsen gemessen und daraus die "aktuelle" Leistung errechnet. Insbesondere bei großen Sprüngen in der Leistungsaufnahme ergibt sich eine mehr oder weniger große Messungenauigkeit, welche sich als mehr oder weniger starke Rampe darstellt.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7958
 

Veröffentlicht von: @fedi

Dabei stieg die Leistungsaufnahme bei nur einem Gerät bis auf 2,33kW und fiel dann schlagartig schnell ab. Vermutlich griff hier eine Sicherung. Im Handbuch (die Tabelle findet ihr in einem älteren Beitrag) ist die max. Leistungsaufnahme bei einem Gerät mit 1,61kW angegeben!

Eine Absicherung in irgendeiner Form würde schlagartig kommen. Das sieht mir nicht danach aus, könnte mehr das normale Regelverhalten sein.

Im Moment erscheint mir das alles noch zu undurchsichtig. Ich würde mal ganz einfache Testfälle entwickeln und vor allem die Anlage längere Perioden laufen lassen, um das Regelverhalten über längere Zeit zu erkennen. Da würde ich auch erstmal nur mit einem Innengerät arbeiten, weil du ansonsten eine Kompexität reinbekommst, die man nicht mehr durchschauen kann. Also einfach mal einen Tag lang mit einem IG auf z.B. 20 Grad heizen und mitloggen, wie die Leistungsaufnahme ist.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@alexx)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 776
 

Lass mal genauer schauen:

Veröffentlicht von: @fedi

Ich habe zuerst mit 3 Geräten auf 31°C Soll-Temp begonnen und danach 4 Geräte auf 31°C Soll-Temp versucht.

Das Verhalten war nahezu identisch. Die Leistung geht bis auf 4kW hoch und dann schaltet die ganze Anlage ab.

-- attachment is not available --

Im Hinblick auf die Leistung war der Abschaltpunkt tatsächlich gleich (um 4 kW). Aber wenn Du das Integral bildest, dann siehst Du, dass dieses im zweiten Fall größer war. Bei 4 Geräten ging also mehr Energie durch, ehe es zur Abschaltung kam. Das deutet schon darauf hin, dass mehr Wärmeabgabe in den Innenraum (4 Geräte statt 3) die Abschaltung zeitlich etwas hinauszögert.

 

Veröffentlicht von: @fedi

20 min A + B; 20min B + C;  15min C + D; 15min D + A;

Als ich um 9:50h zu D&A noch B genommen habe (also ein 3. Geräte) ging die Anlage schlagartig aus. Der letzte Peak war dabei knapp 2,06kW (+300W), und damit viel kleiner als in den Messungen mit 3 Geräten davor.

-- attachment is not available --

Ich finde es bemerkenswert, dass die Anlage hier über mehr als 50 Minuten hinweg endlich mal das getan hat, was sie eigentlich soll: Kontinuierlich vor sich hin laufen, in dem Fall mit etwa 1,6-1,9 kW. Du hast hier die Parameter offenbar zufällig genau so getroffen, dass die Anlage ganz haarscharf unterhalb ihrer Abschaltschwelle gelaufen ist. Als Du das 3. Gerät zugeschaltet hast, wurde die Schwelle dann sofort gerissen und die Anlage ging aus.

 

Meine Interpretation so weit:

Die Anlage läuft oft in ein Abschaltkriterium, vermutlich eine Sicherheitsschaltung, das zum Herunterfahren des Kompressors führt. Bei einer Leistung von 4 kW wird dieses Kriterium deterministisch binnen weniger Sekunden erreicht. Bei geringeren Leistungen wird das Kriterium verzögert erreicht, vermutlich weil sich erst ein thermisches Gleichgewicht einstellen muss (z.B. Temperatur des Kompressors, Temperatur auf der Hochdruckseite etc.), und die genaue Höhe der Abschaltschwelle hängt auch davon ab, wie hoch insgesamt der Wärmeübertrag an die Raumluft ist.

Du könntest als Modus Operandi im Alltagsbetrieb jetzt mal versuchen, die Anlage dazu zu bringen, dass alle 4 Innengeräte laufen, sie aber nur mit 2 - 2,5 kW heizt. An dem Arbeitspunkt müsste sie nach meiner Überlegung kontinuierlich durchlaufen können. Gibt es irgendeinen Eco-Modus etc., mit dem Du die Anlage dazu bringen kannst, dass sie mit 4 Geräten, aber nur moderater Leistung läuft? Du musst bis zum Technikertermin im Dezember ja jetzt erst mal irgendwie weiterheizen.

 


   
AntwortZitat
 Fedi
(@fedi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 21
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @alexx

Ich finde es bemerkenswert, dass die Anlage hier über mehr als 50 Minuten hinweg endlich mal das getan hat, was sie eigentlich soll: Kontinuierlich vor sich hin laufen, in dem Fall mit etwa 1,6-1,9 kW. Du hast hier die Parameter offenbar zufällig genau so getroffen, dass die Anlage ganz haarscharf unterhalb ihrer Abschaltschwelle gelaufen ist. Als Du das 3. Gerät zugeschaltet hast, wurde die Schwelle dann sofort gerissen und die Anlage ging aus.

"Parameter getroffen" trifft es nicht ganz. Wie im ersten Test mit 3 Geräten liefen immer alle Geräte permanent auf Maximum (31°C).

 

Ich habe in den letzten Tagen den Rat von @win befolgt und mal einfache Fälle getestet.

Bei einer Außentemperatur von 7,2°C (avg) und eingestellten auf 20°C kam bei Gerät A das raus:

Bis zur Abschaltung kurz nach 14h lief sie sich richtig schön!

Gerät C bei 4,7°C (avg):

Auch hier lief die Anlage bis zur manuellen Abschaltung sauber durch.

 

Ebenfalls Gerät A aber heute Morgen (1,6°C) :

Ich habe mit rot die Rampe korrigiert. Hier ist - diesmal sogar nur mit einem Innengerät - wieder aus gegangen. Davor scheint wieder bis kurz vor 4kW hoch gegangen zu sein. So hoch hab ich sie mit einem Gerät noch nie gesehen. Die Abschaltung 9.44h erfolgte durch das Gerät, da die Soll-Temp überschritten war. Danach taktete sie munter weiter.

 

Veröffentlicht von: @alexx

Du könntest als Modus Operandi im Alltagsbetrieb jetzt mal versuchen, die Anlage dazu zu bringen, dass alle 4 Innengeräte laufen, sie aber nur mit 2 - 2,5 kW heizt. An dem Arbeitspunkt müsste sie nach meiner Überlegung kontinuierlich durchlaufen können.

Egal was ich versuche, ich schaffe mit mehr als einem Gerät keinen stabilen "normal" Zustand.

2 Geräte auf Maximum (31°c) wie bereits getestet.

Sobald 3 oder 4 Geräte (nicht auf max) laufen, fängt sie an zu schwingen. Das bekomme ich nicht manuell nach geregelt. Und stelle ich die Geräte auf Maximum läuft sie bis zur Abschaltung.

Ich habe den Eindruck, so bald mehr als ein Gerät läuft kennt sie "nur eine Richtung" - Maximale Leistung. Davon hält sie nur eine Überschreitung der Solltemp um 1K oder ein anderes Abschaltkriterium ab.

 

Veröffentlicht von: @alexx

Gibt es irgendeinen Eco-Modus etc., mit dem Du die Anlage dazu bringen kannst, dass sie mit 4 Geräten, aber nur moderater Leistung läuft?

Leider ist mir nichts bekannt.

 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7958
 

Veröffentlicht von: @fedi

Ich habe den Eindruck, so bald mehr als ein Gerät läuft kennt sie "nur eine Richtung" - Maximale Leistung. Davon hält sie nur eine Überschreitung der Solltemp um 1K oder ein anderes Abschaltkriterium ab.

Das ist schon echt übel. Da ist die große Frage, ob der Regler generell so murksig ist, dass in Kombination mit deinen Räumen kein sinnvoller Betrieb möglich ist. Oder ob deine Anlage irgendeinen Defekt hat. 

Ist auch ein blöder Streitfall mit dem Servicetechniker. Die kommen da schnell um die Ecke mit "Ist völlig normal, lassen sie die Anlage ruhig takten."

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7958
 

Kam mir gerade so als Idee: Vergiss einfach mal die ganzen Regelungs-Verrücktheiten und lass sie 2 Tage mit 3 Innengeräten durchlaufen. Es ist durchaus möglich, dass die sich mit der Zeit einschwingt, wenn alles auf Temperatur ist.

Am besten auch Temperaturen mitloggen. Wenn das absolut nicht funktioniert mit der Regelung, hast du so zumindest auch einen Nachweis für den Service-Techniker. Denn wenn eine Anlage die Temperaturen in den Räumen nicht halten kann, ist das nicht akzeptabel. Da muss man sich nicht über Regelungskurven auseinandersetzen, sondern ganz simpel, dass die Anlage nicht so heizt, dass die Temperaturen eingehalten werden.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 11 Monaten von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   