Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
die anlage heizt nicht mit 300w wenn sie mit 900w heizt, sondern sie verbraucht für die wärmepumpe die die heizenergie von draussen nach innen pumpt 300w
d.h. die luft aussen wird die wärme entzogen und nach innen gepumpt, das verbraucht 300w.
die heizenergie die dabei in das haus gepumpt wird, beträgt zb 900w.
alle werte sind nicht festgelegt sondern symbolisch von deinen angaben entnommen um den ablauf zu erklären.
beim kühlen im sommer läuft es genau anders herum, energie wird nach aussen gepumpt.
Danke für die Erklärung.
Wenn ich in den Monaten ohne PV Überschuss mit der Gastherme heize, kann ich die Klima dann komplett ausschalte, oder muss die im Standby bleiben?
Hat jemand hier eine Schaltung realisiert in der die Klima nur bei PV Überschuss läuft? Wenn ja, wie wurde es umgesetzt?
Was ist an der MHI an Hardware dazu nötig?
Danke Thomas
Lieber die Klimaanlage stromlos schalten, sonst zieht die Ölsumpfheizung kontinuierlich Strom. Nach Reaktivierung aber nicht sofort anschalten, sondern eine Stunde warten.
Übrigens muss es schon sehr kalt sein (auf jeden Fall unter - 2) dass Gas sich eher rechnet als Klimaanlage.
Danke, für den Tipp.
Das hängt ja von Gaspreis, Strompreis und dem COP ab.
Ich habe 8 Cent Gaspreis und 38 ct Strompreis. Also muss es mindestens einen COP von 4,75 haben, das es sich mit Strom rechnet, außer es ist PV Strom.
In den technischen Daten zur der MHI steht, dass diese Heizen Min 900 Watt hat (Außengerät SRC35ZS-W2).
Hier habe ich jetzt schon öfter gelesen das die Anlagen dann mit 180 oder 200 Watt Leistung heizen.
Wie ist das möglich, wenn die Anlage mit 900 Watt Heizleistung hat?
Wenn sie das nicht könnte, könntest du dir gleich Heizlüfter hin hängen. Das ist ja die Magie der Wärmepumpen, dass sie nicht mit Strom heizen, sondern mit dem Strom die Wärme aus der Außenluft holen und in den Innenraum bringen. Deine Anlage kann das über den Jahresschnitt mit Faktor 4,6 (SCOP). Mit 1kWh Strom bekommt man durchschnittlich also 4,6kWh Wärme in den Raum. Je kälter es ist, um so schlechter wird das Verhältnis.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Danke, für den Tipp.
Das hängt ja von Gaspreis, Strompreis und dem COP ab.
Ich habe 8 Cent Gaspreis und 38 ct Strompreis. Also muss es mindestens einen COP von 4,75 haben, das es sich mit Strom rechnet, außer es ist PV Strom.
Bei solchen Tarifen heizt du bei unter 2 Grad lieber mit Gas, das stimmt. In ein paar Monaten gilt wieder 19% Mwst. auf den Gaspreis und bei deinen neuen Tarifen wirst du sicher eher 1:3 haben - ist also dann eh nur für einen Winter so.
wenn du mit PV-strom rechnest, kalkuliere mal ein jahr durch, wie sich dann in den übergangszeiten die anlagen rechnen würden. das kannst du 'stumpf' erstmal überschlägig machen, nach deinem energieverbrauch.
also zb in den übergangsmonaten brauchst du beispielsweise 10kw am tag
wenn 0°c und weniger dann 30kw
bei -10°c dann 50kw
im sommer nichts, da könntest du mit klima aber kühlen, zb so 8wochen im jahr mit 10kw am tag.
jetzt alles überschlägig zusammenrechnen und du kannst sehen, wenn in den übergangsmonaten und im sommer die PV den betrieb sicherstellt also abdeckt, wie und ob deine jetzige heizung günstiger ist oder nicht.
ich habe nichts gerechnet oderso, schätze aber das die splitheizung, gerade bei PV, deutlich günstiger kommen wird.
vor allem wenn man dann wenn kein licht draussen ist die e-heizung möglichst abschaltet und den betreib auf dann verlegt, wenn sonne scheint.
Danke für die Tipps. Nächste Woche soll das erste Gerät kommen. Wir wollen erstmal mit einem probieren wie es funktioniert und ob wir damit klar kommen.
Die Zuleitung habe ich direkt von der UV gezogen. Wie kann ich da den Verbrauch messen? Könnte man das Gerät an eine Steckdose anschließen? Ich habe so eine WLAN Steckdose mit Verbauchsmessung.
Oder eine Verteilerdose dazwischen mit einem Shelly 1 Plus?
Danke Thomas
shelly oder steckdosen-messgerät sollte, je nach max-leistung der anlage, beides funktionieren.
also wenn das eine 7kw-duosplit wäre, mit also geschätzten 5w max-stromaufnahme der ganzen anlage, das schafft keine steckdosen messung und auch keine shelly.
aber alles bis zu dem wert das bei einer shelly oder steckdosen-messung angegeben ist, da kann man getrost damit messen.
also, anlage max-strom nachschauen und shelly oder steckdosengerät schauen bis was die ausgelegt sind.
viele auch hier im forum messen mit beiden geräten ihre anlagen.
Es ist ein SRC25ZS- W2 AG und ein SRK25ZS-WF IG.
..und dran denken, dass Shellys nur theoretisch 3500 W können, in der Praxis sind wohl selbst schon bei 2500 Watt einige in Flammen aufgegangen.
Du kannst in die Unterverteilung auch einen digitalen Stromzähler einbauen, die gibts auch für kleines Geld. Sind genauso groß, wie ein LS.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
das dürfte am anlaufstrom des kompressors liegen, mit den shellys, mutmaße ich mal....
HI, die SRC25ZS- W2 hat laut Datenblatt ca. 1,4 kw Leistungsaufnahme. Fürs IG hab eich das nicht genau gefunden. Aber vielleicht 400W für den Lüfter?
Wären unter 2kw.
Wenn ich mehr Geräte installiere, sollen diese eigentlich abhängig davon Strom bekommen ob die PV bzw. der Speicher Strom zur Verfügung stellt.
Hat das einer von Euch schon realisiert?, Wenn ja wie?
Danke Thomas
Kannst Du z.B. mit Home Assistant realisieren, siehe weiter vorne im Thread.
Kurzfassung:
PV in HA integrieren -anhand der Werte Automatisierung erstellen und Klima über die HA-Integration steuern.
Messen tue ich mit einem Shelly 3EM
der macht das mit Messzangen, dann kann da auch nichts abtauchen....
Diese kleinen Relais verkraften hohe Ströme auf Dauer nicht gut, insbesondere als Einschaltstrom natürlich erst recht tödlich.
kleine PV - größere PV + DIY Akku in Planung
Splitklima zur Heizung Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRK25ZS-W/SRK35ZS-W mit SRC60ZS-M/SCM71ZS-M Außengeräten
BWWP in Planung
wenn man das kleine shelly-relais ein schütz oder grösseres relais ansteuern lässt, dürfte einschaltstrom nicht ds grosse problem sein.
ist halt etwas mehr platz von nöten.
stromversorgung kann man unabhängig legen oder gemeinsam, also alls vom aussengerät aus versorgt.
ich würde nur darauf achten das alle geräte die gleiche phase haben, nicht das über die comunikations-leitung dann probleme auftauchen wegen unterschiedlicher phasen.