Mitsubishi Heavy SR...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Mitsubishi Heavy SRC/SRK Split-Klima Sammelthread

759 Beiträge
67 Benutzer
125 Reactions
33 K Ansichten
ted
 ted
(@ted)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 123
 

Veröffentlicht von: @buschiner_r

Die Soll-Temperatur zieht auch im Abstand von 1,5°C der Ist-Temperatur nach. (Mit 2Min Zeitverzögerung).

Kannst du dazu mal die entsprechende HA-Automation, also die Yaml-Datei hier zeigen?

Danke für die Mühe.

Liebe Grüße, Marcus
dampf-piraten.de

Klimas:
2x Dimstal EcoSmart Inverter 2,5 KW (Scop 4,1)
1x Dimstal EcoSmart Inverter 3,5 kW (Scop 4,0)

Solar:
3x Canadian Solar 405 Watt an Solax X1-Mini G3 (X1-0.7-S-DL)
2x München Solar 300 Watt an Victron 100/30 mit insgesamt 1,8 kWh Akku


   
AntwortZitat
(@elron)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 9
 

Hi zusammen,

kann mir jemand helfen, die Tabelle bzgl. Multisplit Einsatz richtig zu lesen:

Ich verstehe es so, dass bei einem 60er (6kW) Außengerät 3x35er (3,5kW) Innengeräte angeschlossen werden können. Da die Leistung der IG bei 175% (eigentlich noch höher wegen der Maximalleistung) der Maximalleistung des AG liegt, können die drei IG nur bis 2 kW gleichzeitig betrieben werden. So weit, so klar.

Heißt das aber auch, dass ich 1/3 der IG ausschalten kann und 2/3 der IG dann mit 3 kW arbeiten? Oder kann ein IG die volle Leistung (3,5kW) oder sogar die Maximalleistung (~4,2kW) abrufen, wenn ich die anderen Geräte entsprechend "drossele" via Temperaturvorgabe oder notfalls ausschalte?

Eine Antwort darauf wäre super. 

Danke euch!

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Tag von elron

   
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 298
 

Veröffentlicht von: @buschiner_r

Die Steuerung läuft über HA, da muss ich halt aufpassen das die Soll Temperatur hoch genug ist, darum sehe ich bei der SCM41 keine 180Watt da HA vorher abschaltet weil die Temperatur im Raum erreicht ist.

Was ich zum Beispiel mache, ich lasse die Anlage einen Takt reinlaufen, detektiere dass die Leistungsaufnahme unter 100W sinkt, was eine Automatisierung triggered was die Anlage erst wieder einschalten lässt nach 30 Minuten, oder wenn die Raumtemperatur um 0.4 Grad gefallen ist. 
So läuft die Anlage wirklich sehr oft an der unteren Modulationsgrenze.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7894
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @elron

Heißt das aber auch, dass ich 1/3 der IG ausschalten kann und 2/3 der IG dann mit 3 kW arbeiten? Oder kann ein IG die volle Leistung (3,5kW) oder sogar die Maximalleistung (~4,2kW) abrufen, wenn ich die anderen Geräte entsprechend "drossele" via Temperaturvorgabe oder notfalls ausschalte?

Das Außengerät hat eine bestimmte Leistung, was ein IG nicht abnimmt, kann theoretisch von einem anderen IG genutzt werden. Es gibt aber auch andere Limits, die durch das IG vorgegeben werden. Also ein 3,5kW IG, was dann keine 6kW in den Raum bringen kann. Das sollte klar sein. Auch ist es so, dass ausgeschaltete IGs immer etwas mitheizen, also dort auch Leistung hingeht.

Andere IGs drosseln, gelingt dir nur recht eingeschränkt. Denn alle Geräte hängen ja am gleichen Kältekreislauf. Der Wärmetauscher aller Geräte wird dann z.B. bei hoher Leistung bei 60 Grad liegen und die Drosselung bekommst du nur über unterschiedliche Lüfterdrehzahlen hin, insofern du die überhaupt direkt einstellen kannst. Geht ja bei vielen Geräten nicht.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@buschiner_r)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 70
 

Veröffentlicht von: @runwithin

Was ich zum Beispiel mache, ich lasse die Anlage einen Takt reinlaufen, detektiere dass die Leistungsaufnahme unter 100W sinkt, was eine Automatisierung triggered was die Anlage erst wieder einschalten lässt nach 30 Minuten, oder wenn die Raumtemperatur um 0.4 Grad gefallen ist. 
So läuft die Anlage wirklich sehr oft an der unteren Modulationsgrenze.

Danke für die Info!

Habe ich auch so am laufen, da ich aber eine Automatische soll Temperatur Nachführung habe, kommt das nicht mehr zum tragen.

Ich könnte noch den Temperaturabstand vergrößern damit die Leistungsaufnahme geringer wird, wobei dann der Raum nicht auf Temperatur kommt wenn es draußen kalt wird.

Die untere Modulationsgrenze erreiche ich nur wenn alle Innengeräte unter 19 oder 20°C einstellt sind, und die ist nicht die Effizienteste, siehe ihr https://www.akkudoktor.net/forum/postid/63603/

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 21 Stunden 2 mal von Buschiner_R

1.) Außeneinheit SCM-60-ZS-W / SRF35-ZS-W Truhe Wohnzimmer 40m² Altbau /SRK25-ZS-W Wand Küche 12m²
Wlan -- Intesis Modul IS-ACX / Strommessung Shelly
2.) Außeneinheit SCM-41-ZS-W / 3x SRK20-ZS-WF
Wlan -- WF-RAC


   
AntwortZitat
(@elron)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 9
 

Veröffentlicht von: @win
Das Außengerät hat eine bestimmte Leistung, was ein IG nicht abnimmt, kann theoretisch von einem anderen IG genutzt werden. 

...

Andere IGs drosseln, gelingt dir nur recht eingeschränkt. Denn alle Geräte hängen ja am gleichen Kältekreislauf. Der Wärmetauscher aller Geräte wird dann z.B. bei hoher Leistung bei 60 Grad liegen und die Drosselung bekommst du nur über unterschiedliche Lüfterdrehzahlen hin, insofern du die überhaupt direkt einstellen kannst. Geht ja bei vielen Geräten nicht.

Heißt dann praktisch, dass ich im Grunde eher durch Ausschalten die Leistung den anderen Geräten bereitstellen kann?

Wie sind denn die Max-Werte (hier 7,5 kW) zu verstehen? Ich verstehe immer nicht, warum die MHI Geräte immer so viel Leistung noch nach oben haben - ich vermute, die kann ich dann nicht dauerhaft abrufen oder die sind nur unter Idealbedingungen zu erreichen? Wobei der Stromverbrauch sich ja auch entsprechend erhöht (hier um knapp 1000 Watt). Was bedeuten diese hohe Angaben?

 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7894
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @elron

Heißt dann praktisch, dass ich im Grunde eher durch Ausschalten die Leistung den anderen Geräten bereitstellen kann?

Ja, genau.

Veröffentlicht von: @elron

Wie sind denn die Max-Werte (hier 7,5 kW) zu verstehen?

Schau dir mal den ganzen Eurovent-Kram an. Siehe unten den Link in meiner Signatur.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@buschiner_r)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 70
 

Veröffentlicht von: @elron

Wie sind denn die Max-Werte (hier 7,5 kW) zu verstehen? Ich verstehe immer nicht, warum die MHI Geräte immer so viel Leistung noch nach oben haben - ich vermute, die kann ich dann nicht dauerhaft abrufen oder die sind nur unter Idealbedingungen zu erreichen? Wobei der Stromverbrauch sich ja auch entsprechend erhöht (hier um knapp 1000 Watt). Was bedeuten diese hohe Angaben?

Ich weis nicht ob ich deine Frage richtig verstanden habe, aber ich versuch es mal.

Die MAX-Werte sind nur theoretisch. Wenn ein Außengerät z.B. maximal 2500Watt aufnimmt kann es je nach Außentemperatur zwischen 7000 bis 12500 Watt abgeben,

das nennt man dann den COP. Also Energieaufnahme-Abgabeverhältnis.

Bei 1000Watt Stromaufnahme wären das zwischen 3000 und 5000 Watt Wärmeabgabe

 

 

 

1.) Außeneinheit SCM-60-ZS-W / SRF35-ZS-W Truhe Wohnzimmer 40m² Altbau /SRK25-ZS-W Wand Küche 12m²
Wlan -- Intesis Modul IS-ACX / Strommessung Shelly
2.) Außeneinheit SCM-41-ZS-W / 3x SRK20-ZS-WF
Wlan -- WF-RAC


   
AntwortZitat
(@elron)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 9
 

Veröffentlicht von: @buschiner_r

Ich weis nicht ob ich deine Frage richtig verstanden habe, aber ich versuch es mal.

Die MAX-Werte sind nur theoretisch. Wenn ein Außengerät z.B. maximal 2500Watt aufnimmt kann es je nach Außentemperatur zwischen 7000 bis 12500 Watt abgeben,

das nennt man dann den COP. Also Energieaufnahme-Abgabeverhältnis.

Bei 1000Watt Stromaufnahme wären das zwischen 3000 und 5000 Watt Wärmeabgabe

 

Das AG SCM60ZS-W hat laut Specs 6 / 5 kW Heiz- / Kühlleistung, geht aber bis 7,5 / 7,1 kW Heiz- / Kühlleistung hoch. Woher kommen diese hohen Werte? Wann erreicht man die? Es kann ja nicht nur an einem besonders effizienten Betrieb liegen (mit höchstem COP), denn dann wäre die Leistungsaufnahme ja nicht ebenfalls höher (Standard = 1,4 / 1,32 kW Heiz-/Kühlleistung; max. = 2,8 / 2,28 kW Heiz-/Kühlleistung).

 


   