Mitsubishi Heavy SR...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Mitsubishi Heavy SRC/SRK Split-Klima Sammelthread

691 Beiträge
64 Benutzer
105 Reactions
28.5 K Ansichten
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7528
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @kryptobo

Gibt es eigentlich eine Zusammenfassung für einen guten Betrieb der Mitsubishi Anlagen?

Schau mal im allerersten Beitrag, da hatte ich einiges zusammengefasst.

Beim Heizen haben wir fast immer auf SILENT+Maximale Lüfterstufe laufen. Beim Kühlen spielt es keine große Rolle, da läuft unsere Anlage meist in der Lüfter-Automatik.

Umbau Sensor:

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@mitsu_hoy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 41
 

@win Hey Win, wieso verhält sich das beim kühlen anders? Dort gilt doch eigentlich die selbe Logik, dass die Lüfterstufe so hoch wie möglich sein sollte, oder nicht?


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7528
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @mitsu_hoy

Hey Win, wieso verhält sich das beim kühlen anders? Dort gilt doch eigentlich die selbe Logik, dass die Lüfterstufe so hoch wie möglich sein sollte, oder nicht?

Rein von der Effizienz betrachtet hat man hier das gleiche. Aber beim Kühlen spielt die Effizienz nicht so eine große Rolle, weil der Verbrauch eh niedrig ist und der Temperhub zwischen außen und innen nicht sonderlich hoch ist.

Beim Kühlen ist z.B. die Entfeuchtung wichtig, dafür muss der Wärmetauscher innen kühl genug sein. Bei hohen Lüfterdrehzahlen kann es passieren, dass nicht mehr genug entfeuchtet wird.

Und dann auch noch der Komfort: Wegen ein klein wenig mehr Effizienz hat man deutlich mehr Lautstärke. Persönlich ist es mir das nicht wert. Wenn man dann noch Strom aus PV hat, lohnt es noch weniger, das letzte Stück Effizienz herauszuholen.

Die Temperaturverteilung funktioniert beim Kühlen auch bei niedrigen Lüfterdrehzahlen gut. Beim Heizen ist es anders, da profitiert man von höheren Lüfterdrehzahlen, was gute Wärmeverteilung angeht.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
Mitsu_Hoy reacted
AntwortZitat
(@marikus)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 2
 

Ich bin aktuell am Planen für eine dreier Split Anlage. Es handelt sich um eine Erdgeschoss Wohnung mit 62 m^2, ungedämmt, circa 1950. Mein Ziel ist es im Sommer etwas Kühle in die Wohnung zu bekommen und im Winter weitgehend auf die Gasheizung verzichten zu können.

Ich habe dazu zwei Fragen:

- Als Außgerät schwanke ich noch zwischen dem SCM 41 ZS-W und dem SCM 50 ZS-W. Das 50er hätte etwas mehr Heizleistung, allerdings habe ich bedenken, weil es nicht ganz so weit runtermodulieren kann?
- Auslegung der Innengeräte (Wären die drei zu klein für das SCM 50?)

 

Innengeräte:

1. Innengerät ( 7.3 m^2): SRK 15 ZS-WF
2. Innengerät ( 12.25 m^2): SRK 15 ZS-WF
3. Innengerät ( 16 m^2): SRK 20 ZS-WF oder SRK 25 ZS-WF

 

Wobei das 3. IG aktuell noch ein weiteres Zimmer mit 14 m^2 durch die Tür mit heizen/ kühlen soll, in das vielleicht irgendwann noch eine Mono Split soll.

Ich habe anhand den Verbrauchsdaten der letzten Jahre die Heizlast berechnet und je nach Jahr und Rechner auf 6 bis 8.4 kW gekommen, wobei ich davon ausgehe, dass damals über 20 Grad geheizt wurde. Mit den 4.8kW der SCM 50 ZS-W + der zukünftigen Monosplit könnte ich den Heizbedarf dann mehr oder weniger abdecken.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7528
Themenstarter  

Würde es nicht zu knapp auslegen. Die 41er erscheint mir zu klein. Innengeräte würde ich auch etwas größers auslegen, also Raum 1/2/3 = 15/20/25.

Ich weiß nicht, wie sich die Multisplits verhalten, aber bei den Single-Splits ist es bei uns so, dass die 2,5kW Anlage bei -10 Grad auch nur mit etwa 600 Watt Aufnahmeleistung läuft. Maximum wäre 1400 W. Die läuft also nur auf der Hälfte ihrer Maximalleistung. Damit läuft sie recht effizient, weil die Auswurftemperatur noch so bei 35-40 Grad liegt. Bei Maximalleistung wäre man bei 50-55 Grad, da wird es dann aber ineffizient. So generell kann man sagen, dass man die Anlagen am besten nicht über 3/4 ihrer Maximalleistung betreibt bzw. mit maximaler Leistung nur recht wenig Laufzeit pro Jahr.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
Marikus reacted
AntwortZitat
(@marikus)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 2
 

Vielen Dank für die Antwort! Wir haben etwas das Glück, dass es bei uns nur 15,2 Stunden unter -10 Grad pro Jahr gibt.
Ich werde mir jetzt die SCM 50 ZS-W holen und dann berichten.


   
Win reacted
AntwortZitat
(@etschi305)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Wochen
Beiträge: 5
 

Hallo zusammen,

wir haben vor 2 Wochen 2 Multisplitgeräte und 1 Singelsplitgerät von MHI montieren lassen.

soweit ist damit alles gut aber 2 Fragen haben wir vileicht könnt ihr uns damit ja helfen.

1. Das Singlegerät ist ein SRK35ZS-WF eins der Multisplit ist mit SRK35ZS-WF und SRK20ZS-WF.

Bei dem Singlesplit ist die Vibration am Außengerät deutlich stärker als bei den Multisplitgeräten. So das sich die Vibration des Singelgeräts auf die Wand überträgt und ein störendes Geräusch verursacht.

Der Installateur meint es sei normal das das Singlegerät mehr vibriert und meint zur Abhilfe könne man das Gerät von der Wand auf den Boden des Balkon machen. Wir würden vorher aber gerne wissen ob das Problem andere auch haben da wir es eigentlich vermeiden wollen das das Gerät auf dem Boden steht. 

 

2. In def APP zeig es die Möglichkeit an das ein verbrauch angezei werden kann. Das scheint bei uns auch nicht zu funktionieren woran könnte das liegen?

 

Vielen Dank im voraus 

Grüße Marc 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7528
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @etschi305

Der Installateur meint es sei normal das das Singlegerät mehr vibriert und meint zur Abhilfe könne man das Gerät von der Wand auf den Boden des Balkon machen. Wir würden vorher aber gerne wissen ob das Problem andere auch haben da wir es eigentlich vermeiden wollen das das Gerät auf dem Boden steht. 

Das ist Quatsch. Im Sommer läuft unsere Singlesplit fast durchweg mit recht langsam drehenden Ventilator, so dass die kaum vibriert und auch nur wenig Geräusche macht. Erst im Winter unter Null Grad dreht der Lüfter voll hoch, dann kommt es zu deutlichen Vibrationen. Da braucht es dann die richtigen Gummipuffer, die weich genug sind. Wir mussten die tauschen gegen 40x40 mm von Gummipuffer-Wagner in Shore 45. Dann hat sich nichts mehr übertragen.

Checke mal, wie sich dein Außengerät bei Kühlung verhält. Schalte aber SILENT ein, damit die Anlage nicht zu hoch dreht. SILENT begrenzt die Leistung der Anlage auf etwa 500-600 Watt. Bei 3m Abstand hören wir das Außengerät kaum noch. So sollte es sein.

Die Ursache für stärkere Vibrationen, wenn der Lüfter voll dreht, erscheint mir eine nicht optimale Auswuchtung zu sein. Hatte schonmal überlegt, ob ich den selber besser auswuchte. Ich kenne das von einem Tellerschleifer. Wenn ich da das Schleifpapier ein wenig außermittig aufklebe, macht der genauso Krach.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@etschi305)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Wochen
Beiträge: 5
 

Danke für deine Einschätzung an Gummipuffer an der Halterung habe ich auch schon gedacht. 

Ich bin jedoch der Meinung das die Vibration und die Geräuschentwicklung bei uns nicht vom Lüfter kommt sondern eher vom Kompressor. 

Das mit dem silent Modus habe ich ausprobiert und hat die Geräusche/Vibrationen haben sich aber nicht geändert. Nur der lüfter draußen wurde langsamer.

Grüße Marc 


   
AntwortZitat
(@jens-neumann)
Newbie
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 4
 

@etschi305 Die Energiewerte, die die APP anzeigt, stimmen weder für die elektrische noch für die thermische Energie. Ich messe die elektrischen Energieverbräuche mit Shelly 1pm. Die ins Gebäude gebrachte Wärmeenergie ist etwa 4,5 mal so groß bei uns (Vergleich mit Gasverbrauch vorher).

Ich habe das einem großen Importeur von MHI am Telefon erzählt. Der hat bestätigt, dass man die von der APP angezeigten Energiemengen je Einzelgerät vergessen kann.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7528
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @etschi305

Ich bin jedoch der Meinung das die Vibration und die Geräuschentwicklung bei uns nicht vom Lüfter kommt sondern eher vom Kompressor. 

Dann liegt die Vermutung nahe, dass da etwas technisch nicht stimmt. Meine MHI ist vom Kompressor her recht leise, egal auf welcher Leistung der läuft. Zumindest wenn man draußen direkt vor dem AG steht. Dann hört man den nur, wenn der Lüfter sehr langsam läuft oder wenn man sein Ohr in der Nähe des Kompressors hat. Wenn allerdings die Puffer zu hart sind, wird was in die Wand eingekoppelt, was definitiv vom Kompressor kommt.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@etschi305)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Wochen
Beiträge: 5
 

@Jens Neumann

Das wäre dann meine nächste Frage gewesen.

Schade das die Thermische Energie nicht gut erfasst wird.

Jedoch zeigt die App bei mir gar keine Energie an.

Die Elektrische Energie am Außengerät erfassen ich ebenfalls mit einem Shelly. 

 


   
AntwortZitat
 HVL
(@hvl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 30
 

Veröffentlicht von: @jens-neumann

@etschi305 Die Energiewerte, die die APP anzeigt, stimmen weder für die elektrische noch für die thermische Energie. Ich messe die elektrischen Energieverbräuche mit Shelly 1pm. Die ins Gebäude gebrachte Wärmeenergie ist etwa 4,5 mal so groß bei uns (Vergleich mit Gasverbrauch vorher).

Ich habe das einem großen Importeur von MHI am Telefon erzählt. Der hat bestätigt, dass man die von der APP angezeigten Energiemengen je Einzelgerät vergessen kann.

Grundsätzlich kann in der App nur der elektrische Verbrauch angezeigt werden. Für die thermische Energie brauchst du einen Wärmemengenzähler.

Die Werte in der App sind bei mir weitestgehend identisch mit den Ergebnissen aus der Shelly. Diese Werte werden auch im SMA Sunnyportal dargestellt. Meine Anlage wurde am 31.07.2024 installiert.

 


   
AntwortZitat
(@etschi305)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Wochen
Beiträge: 5
 

@win 

Hier mal ein Video von dem Brummen das lüftergeräusch ist nicht störend aber eben das brummen vom Kompressor (meiner Meinung nach) ist ebenso eine Vibration und diese überträgt sich in die Wand.  Das Multisplittgerät ist identisch auf der anderen Hausseite aufgehängt und hat das nicht.

Da werde ich wohl nochmal meinen Installateur zu Rate ziehen müssen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen von Etschi305

   
AntwortZitat
(@sakya81)
Newbie
Beigetreten: Vor 4 Wochen
Beiträge: 1
 

Veröffentlicht von: @etschi305

Danke für deine Einschätzung an Gummipuffer an der Halterung habe ich auch schon gedacht. 

Ich bin jedoch der Meinung das die Vibration und die Geräuschentwicklung bei uns nicht vom Lüfter kommt sondern eher vom Kompressor. 

 

War bei mir anfangs genau das gleiche Problem (Brummen, was je nach Kompressorleistung stärker/lauter wurde), SCM40ZS-W.

Erst von den Dämpfergummis, welche bei der Wandkonsole dran waren, auf Gummipuffer (30x30, 45er Härte) gewechselt, hat ein bisschen was gebracht, aber immer noch gebrummt.

Im Endeffekt war die Wandhalterung an der Wandbefestigung offensichtlich "verspannt" angeschraubt gewesen; einmal nacheinander alle Schrauben an der Wand einmal gelöst und wieder festgezogen - bei der äußerst rechten hat es dabei beim Lösen richtig "geschnackelt" - jetzt ist der Brumm fast ganz weg (gefühlt 2/3 leiser als vorher und auch nachts bei niedriger Leisung kaum noch hörbar).

Vielleicht bei dir ein ähnliches Problem?

Gruß!

 


   
AntwortZitat
Seite 45 / 47
Teilen: