Mitsubishi Heavy SRC/SRK Split-Klima Sammelthread

763 Beiträge
67 Benutzer
128 Reactions
33.7 K Ansichten
matsches
(@matsches)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 486
 

Also bei der Hantech ist der Self-Clean-Modus mehr als nur Lüfter laufen lassen. Der Wärmetauscher wird vereist und anschließend hochgeheizt. Das kostet entsprechend Zeit und Energie. Möglich, dass das bei anderen Herstellern natürlich anders ist. Nur Lüfter laufen lassen heißt z.B. bei Daikin "Keep Dry"

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)


   
AntwortZitat
 db29
(@db29)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 100
 

Veröffentlicht von: @win

Hab in Foren schon zahlreiche Geräte gesehen, die nach 2 Jahren Betrieb schon sehr versifft innen waren. Das scheint relevant zu sein.

Wie sieht so ein Gerät denn aus? Kann ich das von außen erkennen oder ist das irgendwo „versteckt“?

Ich desinfiziere die Geräte regelmäßig & von außen sehe ich an den Lamellen etc. nichts.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von db29

   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7961
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @db29

Wie sieht so ein Gerät denn aus?

Schwarzer Schimmel im Luftausblaskanal, kannst du sehen, wenn du bei offenen Klappen von unten in den Kanal schaust. Und stärker verschmutzter Wärmetauscher, wenn man die Klappe öffnet und die Fliegengitterfilter rausnimmt. Von hier kann man auch unten in die Kondensatwanne schauen, die versifft auch gerne mal. Und dann auch noch die Lüfterwalze, kann man auch von unten durch den Luftauswurf sehen.

Hier mal ein extremes Beispiel:

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 db29
(@db29)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 100
 

Veröffentlicht von: @win

Schwarzer Schimmel im Luftausblaskanal, kannst du sehen, wenn du bei offenen Klappen von unten in den Kanal schaust. Und stärker verschmutzter Wärmetauscher, wenn man die Klappe öffnet und die Fliegengitterfilter rausnimmt. Von hier kann man auch unten in die Kondensatwanne schauen, die versifft auch gerne mal. Und dann auch noch die Lüfterwalze, kann man auch von unten durch den Luftauswurf sehen.

Hier mal ein extremes Beispiel:

Ok, das ist deutlich erkennbar. Danke 👍🏻

 


   
AntwortZitat
(@daniel1991)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 6
 

@win Danke für die ausführliche Antwort. Habe das Gerät jetzt lange durchlaufen lassen sodass die Zieltemperatur erreicht wurde. Das Gerät regelt trotz niedriger Außentemperatur nicht mehr unter 400 Watt auf niedrigster Lüfterstufe runter. Die Installation erfolgte mit Quick Connect Leitungen. Kann es sein, dass hier Kältemittel in den letzten 2 Wochen entwichen ist, da der Verbrauch so gestiegen ist?


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7961
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @daniel1991

Die Installation erfolgte mit Quick Connect Leitungen. Kann es sein, dass hier Kältemittel in den letzten 2 Wochen entwichen ist, da der Verbrauch so gestiegen ist?

Durchaus möglich. Besorg dir mal einen Schüffler, wie den Elitech CLD-100 und prüfe mal alle Verbindungen.

Bei Undichtheiten siehst du oft auch ausgetretenes Öl an den Verschraubungen. Und check mal, ob beim Kühlen der Wärmetauscher am IG ungleichmäßig kühl ist und ggf. auch auf einer Seite einfriert. Auch mal die Leitungen prüfen, ob irgendwo Reif auf der Leitung ist. Das würde für Kältemittelverlust sprechen. Und auch mal im Heizbetrieb testen, ob bei hoher Heizleistung eine Auswurftemperatur von 50 Grad erreicht wird.

 

Veröffentlicht von: @daniel1991

Habe das Gerät jetzt lange durchlaufen lassen sodass die Zieltemperatur erreicht wurde.

Hat das Gerät dann getaktet, also zeitweise den Verdichter abgeschaltet, so dass nur noch 10-20 Watt Leistung gezogen wurde?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@tigger)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 261
 

Veröffentlicht von: @daniel1991

Kann es sein, dass hier Kältemittel in den letzten 2 Wochen entwichen ist, da der Verbrauch so gestiegen ist?


   
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 306
 

Veröffentlicht von: @toms

Muss über die Fernbedienung programmiert werden mit der Laufzeit nach Abschalten aus dem Cool-Modus. Voreinstellung ist 2 Stunden, kann aber geändert

@toms, wo kann ich den die Einstellung zum verändern, der Länge des Self-Clean Betriebs finden? Konnte das in der Anleitung nicht direkt finden, vielleicht habe ich es aber auch überlesen?

 


   
AntwortZitat
 HVL
(@hvl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 30
 

@toms 

Hallo, vielleicht kannst du mir bitte helfen.

Meine Anlage ist diese Woche in Betrieb gegangen und funktioniert auch. Die Steuerung läuft bei mir via Internet. Schade finde ich, dass nur ein Mobilgerät aktiv sein kann. Wenn ich über Tablett zur Klimaanlage will und die letzte Verbindung vom Handy war, dann fordert mich die App zur Eingabe Mailadresse und Passwort auf. Umgekehrt genauso.  Bei meiner App der Wärmepumpe Vaillant Arotherm Plus kann ich von allen Mobilgeräten reinschauen.

Zu meiner Frage. In der App habe ich den Wochentimer programmiert. Ich werde aber aus der genauen Konfiguration nicht schlau. Im ersten Eingabefeld (von 6) habe ich EIN, UHRZEIT und SOLL RAUMT eingetragen. Im zweiten Feld die gleiche Angaben nur eben AUS und die andere Uhrzeit zum Ausschalten. Die SOLL RAUMT ist der identische Wert wie im ersten Eingabefeld. Leider läuft die Anlage nicht. Erst wenn ich auf der Startseite EIN vorgebe, dann läuft die Anlage. Aber das ist ja nicht Sinn des Wochentimer.

Vielen Dank vorab!

 

 


   
AntwortZitat
 TomS
(@toms)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 8
 

@runwithin Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Hatte ich falsch in Erinnerung, mein Fehler. Habs gerade nochmal ausprobiert, kann nicht geändert werden. Tut mir leid für die Verwirrung.


   
AntwortZitat
 TomS
(@toms)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 8
 

@hvl Ich habe die Timer Einstellung bisher noch nicht genutzt. Sobald ich das ausprobiere, werde ich meine Erfahrungen hier gerne teilen. LG


   
AntwortZitat
 HVL
(@hvl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 30
 

Die Timerfunktion hat gestern und heute funktioniert. Ich hatte jeweils nur einmal Start und Ende programmiert. In den kommenden Tagen teste ich mal die maximal 3 möglichen Start und Ende je Tag.


   
AntwortZitat
 TomS
(@toms)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 8
 

Nochmal zum Thema Self-Clean. Die Programmierung dieses Modus betrifft anscheinend nicht das Innengerät, sondern die Fernbedienung. Self-Clean wird bei uns gestartet, wenn man das Innengerät über die Fernbedienung ausmacht. Bei Ausschalten über die Smart-M App schaltet das Gerät nur aus, ohne in Self-Clean überzugehen.


   
HVL reacted
AntwortZitat
(@kryptobo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 91
 

Hi, welche Zähler nutzt bei euren Multisplitklimaanlagen? Habe gelesen, dass der interne Zähler von Mitsubishi sehr von der Realität abweicht. Habe zukünftig eine SCM 71ZSW und war erstaunt, dass diese nur mit einem Nym 3 2,5mm2 und mit einer Phase angeschlossen wird. Vielen Dank 


   
AntwortZitat
 ch-b
(@ch-b)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 12
 

Veröffentlicht von: @kryptobo

Hi, welche Zähler nutzt bei euren Multisplitklimaanlagen? Habe gelesen, dass der interne Zähler von Mitsubishi sehr von der Realität abweicht.

Momentan zählt hier an der Perfera Singlesplit ein Shelly Plus 1PM ziemlich genau. Der interne Daikin-Zähler (Onecta) weicht bei mir und anderen auch um etwa 10 Prozent ab. Demnächst tausche ich gegen Shelly EM, weil 2 Messklemmen möglich, Messgenauigkeit 1% und interner 365 Tage Speicher. Also wird auch weitergezählt, wenn Cloud oder auch nur WLan ausfällt.

Veröffentlicht von: @kryptobo

Nym 3 2,5mm2 und mit einer Phase angeschlossen

Wozu mehr als eine Phase? Hat deine Kaffeemaschine, Staubsauger, Wasserkocher, Waschmaschine... mehr als eine Phase? Wenns Kabel nicht zu lang ist reicht auch 1,5mm².

 


   
AntwortZitat
Seite 43 / 51