Das Außengerät steht auf dem Balkon, ist also ganz normal außen montiert. Bei mir macht es einen deutlichen Unterschied hinsichtlich der Lautstärke, ob der Silent Modus aktiviert ist oder nicht. Das Geräusch des Lüfters empfinde ich nicht als so störend und laut, der Verdichter ist die treibende Kraft der deutlich erhöhten Lautstärke bei mir. Nach der Arbeit werde ich gleich ein Video machen.
Bei mir macht es einen deutlichen Unterschied hinsichtlich der Lautstärke, ob der Silent Modus aktiviert ist oder nicht. Das Geräusch des Lüfters empfinde ich nicht als so störend und laut, der Verdichter ist die treibende Kraft der deutlich erhöhten Lautstärke bei mir.
Wie win geschrieben hat, würde ich mal eine Weile laufen lassen, wenn die Solltemperatur nahezu erreicht ist, sollte diese auf 100-150W Runterregeln (kannst du das an einer Steckdose messen?).
Die Anlage sollte dann leise sein und es wird wahrscheinlich auch kein Unterschied machen ob du silent oder nicht aktiviert hast. Wie geschrieben ist das nur für große Kühlleistungen oder beim anfahren entscheidend.
Selbst meine Multisplit SCM41 ist unter 300W praktisch kaum noch zu hören, km Vergleich zu den Umgebungsgeräuschen.
Vielen Dank für deine Nachricht. Du schreibst "Eine Dokumentation dazu habe ich noch nicht gefunden, setzt wohl ein paar Kenntnisse voraus". Meinst du evtl eine fehlende Betriebsanleitung? Diese gibt es aber. Der aktuelle Stand ist vom 19.06.24.
Das Geräusch des Lüfters empfinde ich nicht als so störend und laut, der Verdichter ist die treibende Kraft der deutlich erhöhten Lautstärke bei mir.
Dann stimmt da was nicht. Vielleicht sind es auch Resonanzen, weil das AG nicht ordentlich entkoppelt auf dem Balkon steht.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Den Tip mit dem Entfeuchtungsmodus werde ich demnächst ausprobieren.
Da wir im Kühlbetrieb auch recht moderate Temperaturen an den Geräten einstellen, wird die Luft auch nicht wirklich entfeuchtet.
Bei fallender Temperatur ohne viel Entfeuchtung muss die relative Luftfeuchte physikalisch ja zwangsläufig steigen, da sich die absolute Luftfeuchte nicht deutlich ändert.
Wir nutzen ab und zu dafür auch den "dry-modus".
Wenn Ich das richtig gelesen habe wird im "cool-modus" recht viel Luft umgewälzt, bei moderaten Temperaturen am Wärmetauscher.
Im "dry-modus" ist das Ziel wenig Luft umzuwälzen, bei deutlich kühleren Temperaturen am Wärmetauscher & somit unter den Taupunkt zu kommen und der Raumluft Luftfeuchte zu entnehmen.
Ich hatte auch schon überlegt, ob man nicht einfach hauptsächlich den DryModus nutzt.
Nutzt jemand hier eigentlich den Self-Clean Modus? Ich hatte heute nochmal in der Anleitung geblättert. Darin stand, dass man diesen nach dem Auto, cool oder dry nutzen soll um die Feuchtigkeit aus dem IG zu bekommen (wegen Schimmel)
Hatte ich jetzt nicht wirklich auf dem Schirm.
Da wir im Kühlbetrieb auch recht moderate Temperaturen an den Geräten einstellen, wird die Luft auch nicht wirklich entfeuchtet.
Hast du Multisplit? Unsere Single-Split läuft oft im moderaten Bereich 100-350 Watt und entfeuchtet recht gut, so dass wir von 70-80% auf unter 60 % kommen.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Ja, ich hab ne SCM41 für das Dachgeschoss. Auf die hatte ich mich jetzt bezogen.
Eine gewisse Entfeuchtung muss stattfinden, da bei fallender Temperatur die Luftfeuchtigkeit nicht deutlich steigt.
Aber im dry-Modus ist die Wirkung definitiv höher bei ähnlicher Raumtemperatur. (Ohne den Raum deutlich zu unterkühlen)
Meine lief gerade 2 Stunden mit 250 Watt. Der Lüfter lief recht langsam, vermutlich Stufe 1 oder 2 (stand auf Auto). Auswurftemperatur lag bei 8-10 Grad. Innentemperatur ging von 24 Grad auf etwa 22,5 Grad runter. Luftfeuchte lag Anfangs ungefähr bei 70%.
Wenn man jetzt mal einen Online-Taupunktrechner bemüht, liegt der Taupunkt bei 24 Grad und 70% Luftfeuchte bei gerade mal 18,2 Grad. Da muss also jede Menge Feuchtigkeit bei 8-10 Grad Auswurftemperatur abgeschieden werden.
Selbst wenn die Anlage auf 105 Watt niedrigst heruntermoduliert, ist die Auswurftemperatur noch bei typisch 12 Grad. Das reicht auch noch locker für Entfeuchtung.
Würde ich allerdings den Lüfter auf maximale Stufe stellen und die Anlage immer noch bei 105 Watt niedrigst laufen, würde es vielleicht nicht mehr reichen.
Wenn ich den Entfeuchtermodus starte, geht die Auswurftemperatur noch deutlich weiter runter auf 4-7 Grad.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Habe mir jetzt ein Strommessgerät besorgt und vor 4 Tagen im Silent Modus bei niedrigster Lüfterstufe beim Innengerät brauchte die Anlage circa 280 Watt. Heute Messung unter ähnlichen Bedingungen von der Außentemperatur und die Anlage braucht auf einmal bei niedrigster Stufe 500 Watt. Woher kann dieser Anstieg kommen? Die Anlage ist insgesamt seit 2 Wochen in Betrieb.
Woher kann dieser Anstieg kommen? Die Anlage ist insgesamt seit 2 Wochen in Betrieb.
Das sind sehr komplexe Regler, die alle möglichen Dinge mit einbeziehen. Also so simpel ist das nicht, nach dem Motto: Gleiche Außen und Innentemperatur, gleiche Einstellungen, also auch gleiche Leistung. Manche Regler sind sogar selbstlernend, erkennen also die Temperaturantwort des Raumes und optimieren sich danach.
Was man auch nich verwechseln darf: 200W sind nicht zwangsweise sparsamer, als 500W. Es kann sein, dass es besser ist, wenn die Anlage eine Zeit lang mit 500W durchläuft, um dann deutlich früher auf z.B. 100 W runter gehen zu können oder ganz abzuschalten.
Wenn man die Anlage durchlaufen lässt, kann man aber zumindest die Tagesverbräuche ganz gut vergleichen.
Was auch noch ein Thema ist, ist die Entfeuchtung. Manche Anlagen haben Feuchtesensoren eingebaut und wenn die Luftfeuchte hoch ist, fahren die evtl. auch mit der Leistung hoch, um die Entfeuchterleistung zu erhöhen.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
@db29 soweit ich verstanden habe, lässt der Self-Clean einfach "Umluft" laufen, um vorhandene Restfeuchte aus dem Gerät auszutragen. Sozusagen Trocknen des Geräteinneren. Ich habs bei allen Geräten mal eingestellt. Kann man aber nicht auf Knopfdruck einschalten, soweit ich weiss. Muss über die Fernbedienung programmiert werden mit der Laufzeit nach Abschalten aus dem Cool-Modus. Voreinstellung ist 2 Stunden, kann aber geändert werden. Jeder andere Befehl während des Self-Clean unterbricht auch das Programm und schaltet wieder in den gewünschten Modus. Einmal programmiert, wird dann Self-Clean bei jedem Ausschalten gefahren. Sicher nicht notwendig, ich hatte vor, das ca. 1x die Woche laufen zu lassen und dann wieder aus der Programmierung rauszunehmen direkt nach Ablauf. Ich glaube auch nicht, dass das jeder Anwender überhaupt nutzt. Kann man vielleicht auch stattdessen einfach den Ventilatorbetrieb mal für eine Stunde laufen lassen? Kommt das nicht auf dasselbe raus? Weiss das jemand genau? 🙂 Hat jemand mal ein Innengerät nach 1 Jahr ohne Self-Clean von innen gesehen und weiß, wie es dann aussieht?
Kann man vielleicht auch stattdessen einfach den Ventilatorbetrieb mal für eine Stunde laufen lassen? Kommt das nicht auf dasselbe raus? Weiss das jemand genau?
Klar, wüsste nicht, was da anders sein soll. Ist doch simple Technik, da läuft einfach der Lüfter und die Luft wird genauso durch den Wärmetauscher gezogen.
Bei uns bläst die Anlage auch in den Taktpausen, das scheint wohl Standard so zu sein. So wird das Gerät zwischendurch auch immer wieder getrocknet.
Hat jemand mal ein Innengerät nach 1 Jahr ohne Self-Clean von innen gesehen und weiß, wie es dann aussieht?
Hab in Foren schon zahlreiche Geräte gesehen, die nach 2 Jahren Betrieb schon sehr versifft innen waren. Das scheint relevant zu sein.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)