(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 306
 

Veröffentlicht von: @win

Meine beiden Verhalten sich weiterhin so, dass unter 0 Grad der Lüfter des AG sehr schnell dreht und damit das Gerät sehr viel lauter wird. Über Null ist es aber extrem leise, weshalb es so deutlich auffällt. Über 0 muss man bei 3m Abstand schon rätseln, ob die überhaupt läuft.

Das ist ja spannend, ich dachte die meisten Außengeräte modulieren die Lüfterdrehzahl gar nicht. Ist die Lautstärke Steigerung auch im Silent Betrieb unter 0 Grad zu merken? @rmdc, kannst du das bei deiner 35ZSX auch beobachten, dass die Lautstärke deutlich zu nimmt?

Die 400W Mindestleistung würde mich eigentlich nicht stören, da das Hauptgerät (35ZSX) das ganze EG und teilweise OG (offenes zentrales Treppenhaus) beheizen soll. Bei einem COP von 3-4 unter 0 Grad sind das ja dann nicht mal 2kw thermische Leistung, das benötigt die offenen ~70qm locker.

 

Veröffentlicht von: @win

Was das Takten angeht: Unsere taktet deutlich weniger, wenn ich sie auf Lüfterstufe 4 (max) betreibe. Das hat vermutlich was damit zu tun, dass die Luft besser umgewälzt wird und so keine warme Blase in der Nähe des Gerätes entsteht.

Passiert das häufige takten auch wenn der Luftstrom nach unten, bzw. schräg unten geleitet wird? Da sollte sich doch eigentlich nicht direkt alles unter der Anlage stauen?

Veröffentlicht von: @win

Ist die gleiche Klasse, wie Mitsubishi LN oder Daikin Perfera.

Ja, deshalb bin ich ja so verwundert. Die 35er Prefera hat ein pdesignh bei -10 von 2.4kw und ist mit 49db(A) angegeben, die 35zsx hat 3.4kw. und ist mit 47db(A) angegeben und das bei ähnlichen Preisen. Die Mistubishi LN35 sogar mit 50db(A) bei ähnlichen Leistungen.

 

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren 2 mal von runwithin

   
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 306
 

Veröffentlicht von: @win

Meine beiden Verhalten sich weiterhin so, dass unter 0 Grad der Lüfter des AG sehr schnell dreht und damit das Gerät sehr viel lauter wird. Über Null ist es aber extrem leise, weshalb es so deutlich auffällt. Über 0 muss man bei 3m Abstand schon rätseln, ob die überhaupt läuft.

Das ist ja spannend, ich dachte die meisten Außengeräte modulieren die Lüfterdrehzahl gar nicht. Ist die Lautstärke Steigerung auch im Silent Betrieb unter 0 Grad zu merken? @rundmc, kannst du das bei deiner 35ZSX auch beobachten, dass die Lautstärke deutlich zu nimmt?

Die 400W Mindestleistung würde mich eigentlich nicht stören, da das Hauptgerät (35ZSX) das ganze EG und teilweise OG (offenes zentrales Treppenhaus) beheizen soll. Bei einem COP von 3-4 unter 0 sind das ja dann nicht mal 2kw thermische Leistung, da benötigt das Haus dann mindestens.

 

Veröffentlicht von: @win

Was das Takten angeht: Unsere taktet deutlich weniger, wenn ich sie auf Lüfterstufe 4 (max) betreibe. Das hat vermutlich was damit zu tun, dass die Luft besser umgewälzt wird und so keine warme Blase in der Nähe des Gerätes entsteht.

Passiert das häufige takten auch wenn der Luftstrom nach unten, bzw. schräg unten geleitet wird? Da sollte sich doch eigentlich nicht direkt alles unter der Anlage stauen?

Veröffentlicht von: @win

Ist die gleiche Klasse, wie Mitsubishi LN oder Daikin Perfera.

Ja, deshalb bin ich ja so verwundert. Die 35er Prefera hat ein pdesignh bei -10 von 2.4kw und ist mit 49db(A) angegeben, die 35zsx hat 3.4kw. und ist mit 47db(A) angegeben und das bei ähnlichen Preisen. Die Mistubishi LN35 sogar mit 50db(A) bei ähnlichen Leistungen.

 

 

 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7963
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @runwithin

Ist die Lautstärke Steigerung auch im Silent Betrieb unter 0 Grad zu merken?

Umgedreht: Ich bemerke überhaupt keinen Unterschied unter 0 Grad, egal ob Silent drin oder nicht. Aber das muss ich nochmal genau vermessen. Auf jeden Fall ist es so, dass unter Null der Lüfter am AG stark hochdreht, egal ob Silent oder nicht. Und über Null hört man den Lüfter im AG kaum.

Veröffentlicht von: @runwithin

Passiert das häufige takten auch wenn der Luftstrom nach unten, bzw. schräg unten geleitet wird? Da sollte sich doch eigentlich nicht direkt alles unter der Anlage stauen?

Ja, bei uns ist der Lufstrom immer schräg nach unten. Macht trotzdem einen großen Unterschied. Ich vermute, es geht um die bessere Durchmischung der gesamten Luft im Raum.

 

Veröffentlicht von: @runwithin

Ja, deshalb bin ich ja so verwundert. Die 35er Prefera hat ein pdesignh bei -10 von 2.4kw und ist mit 49db(A) angegeben, die 35zsx hat 3.4kw. und ist mit 47db(A) angegeben und das bei ähnlichen Preisen. Die Mistubishi LN35 sogar mit 50db(A) bei ähnlichen Leistungen.

Problem bei diesen Lautstärkeangaben ist, dass die nicht differenziert angegeben werden. Das sind Maximalwerte, aber wann werden die wirklich erreicht? Als ich meine Anlage gekauft habe, bin ich auch davon ausgegangen, dass die außen immer 46 db(A) macht und war dann positiv überrascht, dass die über 0 Grad kaum hörbar ist, ich meine, ich hatte da 32 db(A) in 1m Abstand gemessen.

Ansonsten ist es auch immer ein Kompromiss: Je schneller der Außenlüfter dreht, um so mehr Krach, aber um so höher der Wirkungsgrad. Genial wäre, wenn man das alles individuell einstellen könnte.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 570
 

gerade das je eher als rauschen wahrnehmbare lüftergeräusch, könnte mit einer kleinen dünnen wand, da ja nur hochtonanteil, gehämmt bze weg-gerichtet werden.

indem man zb ein luftleitblech nach oben hin davor setzt?

an sonsten zu den dB angaben, ja diese angaben sind nahezu überall mit xy dB bei 1m angegeben, übrigens wie in der lautsprechertechnik auch, und auf sagen wir 3m ändert sich der pegel dann schon ein gutes stück, gerne um 3-5dB.

wenn dann das nachbarhaus, wie öfter vorkommt, mindestens 5m entfernt steht, sollte das kaum ein problem geben.

einfach zum testen mal eine software für's handy runterladen, ein geräusch im tonhöhenbereich solch einer anlage erzeugen, und sehen wie sich der dB-wert mit der änderung des abstandes zb ändert, und dann gleich mal messen was schon ein blatt papier zwischen schallquelle und messgerät ändert, könnte erstaunliche erkenntnisse bringen.


   
runwithin reacted
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 306
 

Danke für die Rückmeldungen!

Diese 3db pro 3 Meter Abstand würde ich halt schon Mal von den zsx Modellen "geschenkt" bekommen, wenn sie wirklich, wie laut Datenblatt, 2-3db leiser sind als die prefera oder Mitsubishi LN Modelle. Und das bei gleichem SCOP und Heizleistung.

Sind die Messungen den standardisiert unter den Herstellern per Norm (EU oder sonstiges)?

Könnte mir vorstellen, das bei diese "1m Abstand" Messung viel viel Raum für Tricks bietet, die vielleicht einfach Mitsubishi Heavy besser beherrscht als andere ^^? 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren 2 mal von runwithin

   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7963
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @runwithin

Könnte mir vorstellen, das bei diese "1m Abstand" Messung viel viel Raum für Tricks bietet, die vielleicht einfach Mitsubishi Heavy besser beherrscht als andere ^^? 

Das ist standardisiert und da gibt es keinen Spielraum für Trickserein. Die Frage ist allerdings, wann welche Anlage diesen Schallpegel überhaupt abgibt. Das ist sozusagen der maximale Wert. Kann also sein, dass eine Anlage ständig auf 49 db(A) läuft und eine andere, die auch mit 49 db(A) angegeben ist, läuft die meiste Zeit nur mit 32 db(A).

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 Rmdc
(@rmdc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 13
 

@runwithin Kann ich gar nicht sagen, da die Anlage im Auto Modus durchlief. Von Innen konnte ich keinen Anstieg der Geräusche unter 0 wahrnehmen. Das AG steht bei uns direkt vor dem Terrassenfenster. Bei -10 habe ich probeweise mal das Fenster geöffnet. Da hört man schon einen Unterschied, aber nicht so dass es stört. Leistungsaufnahme war da bei ca. 400W. Wir haben auch ein Reihenmittelhaus und da hat es bisher geräuschtechnisch keine Probleme gemacht.


   
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 306
 

Veröffentlicht von: @rmdc

Ich habe eine MHI SRK 35 ZSX-W / SRC 35 ZSX-W. Aktuell haben wir ja Minusgrade, aber dennoch gönnt sich die Klima öfters eine Taktpause. Habt ihr aktuell auch so ein Verhalten? Enteisen würde ich nicht vermuten, da die LED nicht blinkt. Vor ein paar Wochen lief die Anlage noch mit 140W Leistungsaufnahme ohne Takten durch.

 

-- attachment is not available --

@rmdc Danke für die Rückmeldung, das klingt gut.

Auf deinem Leistungsbild von Anfang des Threads erkennt man ja, dass die Anlage auch bei -2 Grad bei ca. 300W zum Teil läuft. Vielleicht ist der Regler ein anderer als bei den "ZS".

Hast du noch mehr über die Taktprobleme heraus finden können bzw. hast du es irgendwie in den Griff bekommen?

 


   
AntwortZitat
 Rmdc
(@rmdc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 13
 

@runwithin Wenn ich ehrlich bin, habe ich das irgendwann nicht mehr wirklich verfolgt. Ab 10 Grad fängt das Takten an, was man aktuell tagsüber mal hat. Leider habe ich irgendwann meine DB zerschossen, so dass ich das nicht mehr nachschauen kann. In der Shelly App wird aber noch den Tagesverbrauch dokumentiert und der Peak lag am 15.12. bei 10,8 kWh. An dem Tag hatten wir eine Tiefsttemperatur von ca. -10 Grad.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7963
Themenstarter  

Mich hat das häufige Takten bei 8-10 Grad mal wieder richtig genervt. Hab den Sensor der zweiten Anlage jetzt auch umgebaut. Das ging sogar, ohne die weiße Gehäuseschale abzubauen. Einfach das dünne schwarze Sensorkabel unter der schwarzen Stromversorgungsabdeckung von unten nach oben ausfädeln mit Pinzette und dann lässt sich der Sensor ganz leicht herausziehen. Diesen in einen Styrodurklotz eingebaut und rechts unten innerhalb des Stromversorgungskastens an die Seitenwand mit Dichtknete geklebt. Das Kabel des Sensors mit einem Kabelbinder so befestigt, dass es weit weg von den Stromanschlüssen verläuft.

So funktionert das jetzt super. Nur noch 1-2 Taktungen pro Stunde.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
runwithin reacted
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 306
 

@win 

Könnte man dann auch den Sensor mit einer längeren Leitung komplett rausziehen und eher auf mittlerer Höhe, am Besten etwas versetzt zum Luftaustritt, positionieren?

@rmdc

Heizt das deine 35ZSX das ganze Hause, oder hast du noch mehrere verteilt?


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7963
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @runwithin

Könnte man dann auch den Sensor mit einer längeren Leitung komplett rausziehen und eher auf mittlerer Höhe, am Besten etwas versetzt zum Luftaustritt, positionieren?

Klar, sollte problemlos machbar sein, wenn man es mit der Kabellänge nicht übertreibt. Bei mir war es nicht nötig, weil besser als jetzt kann es vermutlich gar nicht funktionieren.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 Rmdc
(@rmdc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 13
 

@runwithin EG + OG mit zusammen ca. 120 qm. Anlage steht im EG und im OG konnten wir immer noch die 20 Grad halten. BJ 2017 mit entsprechender Dämmung.


   
AntwortZitat
(@akkumulator-ion)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 53
 

Habe mich hier jetzt länger nicht zu Wort gemeldet, da ich den Thread etwas aus den Augen verloren habe.

 

Bzgl. Takten muss man zwei Unterschiedliche Verhalten unterscheiden imho:

Das "normale" Takten: Gerät läuft auf der kleinsten Modulationsstufe, diese liefert aber immer noch mehr Energie, als der Raum verliert.

Klar kann man die Hysterese hier anpassen über so einen Styroporklotz wie es win macht,
oder über eine externe Steuerung (habe ich noch vor per Home Assistant zu realisieren), ...
Mit den Touchfernbedienungen kann man da wohl auch eingreifen
(hab hier sogar noch eine liegen, da ich sie  dummerweise wegen der WLAN Module nicht verwenden kann, wer also will....)

....oder man lebt damit

 

Was ich ursprünglich aber hatte war, dass das Gerät getaktet hat obwohl es auf einer höheren Leistungsstufe war, es also die Leistung noch hätte reduzieren können.
Dieses Verhalten ist natürlich ineffizient UND nicht nötig.

Die gute Nachricht: Es ist nicht wieder aufgetreten.

Auch konnte ich es nicht mehr provozieren, d.h. die schlechte Nachricht: keine Ahnung woran es lag.

 

Ich lasse die Anlage meist bei 18.5 - 19° Soll Temperatur je nach Raum laufen, das passt ganz gut.
Auch denke ich mittlerweile es ist (für uns) effizienter sie kurz hochlaufen zu lassen und den Raum schnell aufzuheizen,
dafür aber erst einzuschalten wenn der Raum wirklich genutzt wird/jemand zuhause ist.

Als sie in kleiner Stufe deutlich früher einzuschalten und zu versuchen sie auf der kleinsten Stufe zu halten und den Raum
dadurch deutlich langsamer auf Wunsch(Luft)Temperatur zu bringen....

Absolut ist zweiteres natürlich effizienter, relativ hab ich da mittlerweile meine Zweifel,
da man dann natürlich auch länger die Gegenstände, Wände etc und deren Wärmekapazität mitheizt ...

Eine Vergleichsmessung habe ich bisher nicht versucht, ist halt auch schwierig, da doch viele Parameter da mit rein spielen....

Andreas hatte da afaik mal nen Video zu?

kleine PV - größere PV + DIY Akku in Planung
Splitklima zur Heizung Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRK25ZS-W/SRK35ZS-W mit SRC60ZS-M/SCM71ZS-M Außengeräten
BWWP in Planung


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7963
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @akkumulator-ion

Als sie in kleiner Stufe deutlich früher einzuschalten und zu versuchen sie auf der kleinsten Stufe zu halten und den Raum
dadurch deutlich langsamer auf Wunsch(Luft)Temperatur zu bringen....

Absolut ist zweiteres natürlich effizienter, relativ hab ich da mittlerweile meine Zweifel,
da man dann natürlich auch länger die Gegenstände, Wände etc und deren Wärmekapazität mitheizt ...

Das ist in der Tat eine kniffelige Optimierungsfrage. Ich glaube aber auch, lieber etwas mehr und nur dann heizen, wenn man wirklich im Raum ist. Denn die ganzen Massen von Raum und Wänden hochzuheizen, kostet sehr viel Energie. 

Bei uns sind die Räume recht klein, so dass ich trotz ausgekühltem Raum noch mit 480 Watt Aufnahmeleistung hinkomme, ich also erst dann heize, wenn ich sie brauche. Wenn aber Besuch kommt, der es gerne etwas wärmer haben will, müssen wir 2 Stunden vorher anfangen, aufzuheizen. So können wir dann auch die 480 Watt halten, die sich bei ECO+SILENT automatisch einstellen. Dann stellen wir aber auf Lüfterstufe 4, damit die Wärme sich besser im ganzen Raum verteilt und auch, weil es effizienter ist, weil die Temperatur am IG schön niedrig bleibt. Die liegt dann typisch nur bei 28-29 Grad. 

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Seite 4 / 51
Teilen: