Mitsubishi Heavy SR...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Mitsubishi Heavy SRC/SRK Split-Klima Sammelthread

691 Beiträge
64 Benutzer
105 Reactions
28.5 K Ansichten
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 273
 

Hallo,

ich selbst habe eine SCM41, die minimale Leistungsaufnahme liegt bei 180W. Das ist sehr wenig für eine Multisplit und mir wäre keine 3er Split bekannt, die eine geringere Heizleistung hat. Diese erreiche ich auch regelmäßig. Alles was dann immer noch zu viel ist (> 10 Grad bei mir), endet im takten. 

Unter -2 Grad moduliert die Anlage nur noch bis 400W herunter, wie alle MHI

Es gibt eine silent Modus, dieser ändert bei mir die maximale Leistung beim starten der Anlage, regelt also etwas den Kompressor ab. Das entscheidende meiner Meinung nach ist aber die angesprochene sehr geringe Heizleistung.

Hilft dir das?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von runwithin

   
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 273
 

@polos hast du eine Heizlast Berechnung?

Je nach heizlast, könnte selbst die ScM41 immer noch zu groß sein, bzw. viel takten. Eventuell könntest du auch eine zentrale kleinere single Split nehmen und elektrisch nach heizen. Reduziert auf jeden Fall die Komplexität.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von runwithin

   
AntwortZitat
(@mitsu_hoy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 41
 

@runwithin Naja zu groß ist ja relativ. Ein kleineres Außengerät für 3 Innengeräte gibt es ja glaube ich nicht. Für zwei Innengeräte käme noch die SCM 30 in Frage. Bei 3 Zimmern auf 50 m2 bedeutet das, dass es kleine Räume sind. Daher wird sich die Luft schlecht verteilen, also besser wären die 3 IGs aufjedenfall und zu groß wäre es ja nur, wenn das Außengerät nicht weit runter moduliert, was es ja aber tut. Bei 180 Watt minimaler elektrischer Leistung ist ja eigentlich kein Spielraum mehr nach unten, daher hätte man im Zweifel einfach etwas mehr Reserven zum heizen bei -10 Grad, was ich als Vorteil ansehen würde.


   
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 273
 

Veröffentlicht von: @mitsu_hoy

Ein kleineres Außengerät für 3 Innengeräte gibt es ja glaube ich nicht

Genau das habe ich geschrieben.

 

Veröffentlicht von: @mitsu_hoy

@runwithin Naja zu groß ist ja relativ.

Genau deshalb Frage ich nach der Heizlast, da mein keine generellen Aussagen treffen kann, was mögliches takten angeht.

Falls es sich zum Beispiel um ein Passivhaus handelt, liegt die Heizlast bei -10 Grad für die 50qm bei ca. 0.5kw. Bei +5 Grad bei ca. 250W, dann würde es selbst mit der SCM41 sehr viel takten geben. Danach hat @polos explizit gefragt.

 

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten 2 mal von runwithin

   
AntwortZitat
(@polos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 6
 

Danke für die schnelle RM.

Ja, ich komme mit der Heizlast (nur Transmission) nur auf ca. 900 W bei -15 °C.

2 kleine Zimmer mit ca. 10-10 qm, Rest ist Wohnzimmer inkl. Essplatz, Küche...

War ursprünglich E-Heizung eingeplant, ist die WG aber für ältere Menschen gedacht wo die gleichmäßige Kühlung genauso wichtig wäre, daher der Umstieg auf Split.

Bei Single Split kann ich nicht die richtige Lenkung der Luftströme (und damit den Komfort) garantieren.

Habe auch kein anderes 3-er Gerät gefunden das bei 1 kW Heizleistung startet und hoffe noch, dass der Silent Modus hier noch etwas weiter hilft und nicht nur beim Geräusch...

Habt Ihr Unterlagen zu SCM41?

Wenn man es kauft, bekommt man was, oder? Wenn auch nur in Papierform...

Außer paar Tabellen habe ich wirklich nichts Nützliches nur Verwirrendes (s. Bild unten) gefunden.

 

Danke und Gruß,

p

 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7528
Themenstarter  

Bei so geringer Heizlast könnte man auch mal durchrechnen, ob nicht ein Single-Split reicht und man in den 2 kleinen Zimmern noch etwas mit IR-Heizung nachheizt. Wenn die Zimmertüren oft offen bleiben, dürfte die Wärmeverteilung in der gesamten Wohnung auch schon recht gut sein.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@polos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 6
 

Danke, Win, aber aus meiner Sicht haben offene Türen mit Komfort und Privatsphäre wenig zu tun.

Kann jemand 100% bestätigen, dass SCM41 Silent mode hat?

Hier die widersprüchlichen Informationen zusammengefasst:

  • In der Bedienungsanleitung der Inneneinheit SRK steht, dass die SCM Serie keinen Silent Mode hat, Taste auf der Fernbedienung ist unwirksam (s. Bild oben).
  • Im MHI 2024 Gesamtkatalog steht die Tabelle unten und da sieht es so aus als hätte jedes Mitglied der Serie den Silent Mode (s. Bild unten). Links steht im Text aber die Bemerkung, dass SCM30 und SCM41 (praktisch die neuen Geräte aus 2023) nicht den Twin Rotary Kompressor haben, was auch immer das bedeuten soll. Dazu korreliert übrigens was ein Händler mir gesagt hat, nämlich, dass SCM41 keinen Silent mode hat, aber SCM50 schon. Noch dazu findet man im Data Book von SCM50 extra Schalldiagramme für Silent Mode (s. Bild weiter unten).

 

Also Leute, die das Gerät habt, könnt Ihr mal bitte hier Klarheit schaffen? Falls das beim Betrieb schwiereig zu beurteilen, Ihr habt beim Kauf bestimmt Anleitungen für SCM41 bekommen. Was steht da über Silent Mode drin?

Falls nur das SCM50 den hat, muss ich es wohl kafuen. Es kann auch ab 1 kW mit der Heizung starten...

Danke und Gruß,


   
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 273
 

@polos ich verstehe nicht genau was du mit dem silent mode erreichen willst? Vielleicht musst du das nochmal erläutern.

Wie ich bereits geschrieben habe, reduziert der silent mode die maximale Leistungsaufnahme. Das merke ich allerdings nicht, nur bei Tests, da die Anlage so oder so nur mit weniger als 400W läuft, bei dir wird es noch weniger sein, da deine Heizlast nur halb so groß ist wie meine.

Auf die Lüfterdrehzahl des AG hat es keinen Einfluss. Der Kompressor ist theoretisch etwas leiser, da er nicht über 600-700W aufdrehen kann, das wird bei deiner Einbausituationen jedoch eh nie dauerhaft der Fall sein.

Was du mit einer SCM50 erreichen willst, die ein minimale Leistungsaufnahme von 280W hat, damit noch deutlich mehr takten wird, habe ich nicht verstanden.

Falls es dir um das Geräusch geht, hat es wie gesagt keinen merklichen Einfluss und über 0 Grad ist das Gerät bei uns aus 2-3 Metern schon kaum noch wahr zu nehmen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten 2 mal von runwithin

   
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 273
 

Hier alles im Detail mit Leistungsdaten nach zu lesen: https://www.akkudoktor.net/forum/postid/168836/


   
AntwortZitat
(@polos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 6
 

Danke, runwithin.

Der Mitarbeiter von aircon-shop.de hat über Silent Mode folgendes geschrieben:

"Durch die Aktivierung in der Inneneinheit wir die Leistung der Inneneinheit um (etwa) 20% gesenkt und somit auch die Leistungabgabe der Ausseneinheit."

Ich habe gedacht, damit wird die Leistung generell gedrosselt und nicht nur die maximale Leistung, sprich alle Tabellenwerte x 0,8. Das wäre für mich perfekt gewesen. 

Aber du hast recht, wenn nur die maximale Leistung betroffen ist, ist das in meinem Fall uninterresant.

Das wäre leider auch logisch für einen Silent Mode.  😕 

Noch eine Frage: ein Mitarbeiter dachte SRK15ZS-W wäre mit SRK20ZS-W paktisch identisch nur softwaretechnisch gedrosselt.

Was macht bei mir mehr Sinn?

  • 3 x SRK15ZS-W, oder
  • 2 x SRK15ZS-W + 1xSRK20ZS-W, oder
  • 3 x SRK20ZS-W.  

PS.: Unterlagen? Hat da jemand etwas? Ich kann z. B. nur raten, dass für Einspeisung 3x1,5 mm2 (Absicherung 16A) und zwischen Innen- und Ausseneinheit 4x1,5 mm2 gebraucht wird...

Danke und Gruß,

p


   
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 273
 

@polos ich habe die Kombination: 2 x SRK15ZS-W + 1xSRK20ZS-W am laufen.

Den Unterschied zwischen der 20er und 15er ist für mich nicht ersichtlich.

Generell ist es so dass es sich bei den meisten Herstellern um die identischen Innengeräte handelt, jedoch die maximale Lüfterdrehzahl per Software gedrosselt ist. Bei der minimalen Leistungsabgabe sind die meistens relativ identisch. So befördert das 25er Innengerät bis 678m^3/h, im Vergleich zur 15er/20er die nur 600m^3/h befördert. Beide haben die gleiche kleinste Stufe von 354m^3/h, welche die minimale Leistungsabgabe zusammen mit dem AG bestimmt.

Hier auf Seite 177 zu sehen: Klima – Wärmepumpen Großhandel Papanikolaou GmbH (fachklima24.de).

Laut diesem Datenblatt sollten die 15er und 20er identisch sein, warum die 15er nur an den neuen SCM30 oder SCM41 angeschlossen werden kann und angeblich einer kleinere Heizleistung ist mir nicht ganz klar. Eventuell könnte es einfach daran liegen das die Außengeräte der SCM30 und SCM41, deutlich weniger Heizleistung haben und das 15er IG ja nur an diesen angeschlossen werden darf, wohin gegen die 20er theoretisch auch an der SCM50+ angeschlossen werden kann, mit deutlich mehr Leistung.

In der Praxis an der SCM41 sehe ich keine offensichtlichen Unterschiede zwischen den Beiden "Leistungsgrößen".

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten 2 mal von runwithin

   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7528
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @polos

Aber du hast recht, wenn nur die maximale Leistung betroffen ist, ist das in meinem Fall uninterresant.

Ich hab die Single-Split, da ist Silent für mich sehr wichtig. Der Regler ist sehr aggressiv eingestellt, der regelt mit der Leistung also sehr hoch, sobald recht kleine Abweichungen zwischen Soll und Ist sind. Gerade wenn man bedarfsweise heizt, würde meine Anlage oft auf 1000 Watt hochgehen, was überhaupt nicht gut wäre, weder für die Effizienz, noch für das Wärmeempfinden. Viel zu heiße Luft hat man dann. Silent hilft mir da, die Leistung auf 400 Watt (2kW IG) bzw. 480 Watt (2,5kW IG) zu limitieren.

Super interessant ist auch die Kombination Lüfterstufe 4 + Silent. Damit wird viel Leistung bei niedriger Wärmetauschertemperatur in den Raum gebracht. Luftauswurf liegt hier oft zwischen 28-35 Grad. Ohne SILENT geht die Anlage mit der Leistung hier oft viel zu hoch.

Anders sieht die Sache aus, wenn du permanent durchheizt, da hast du ja kaum Abweichungen zwischen Soll und Ist, da spielt es dann keine Rolle mehr.

Bei uns reicht die limitierte Leistung über SILENT fast immer, selbst bei -7 Grad brauchen wir nicht mehr. Und kälter wird es bei uns sehr selten.

Die Multisplit wird sich vermutlich etwas anders verhalten, da kann ich nichts zu sagen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@polos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 6
 

Danke runwithin + Win für die Infos.

Mag sein, dass das Gerät am Ende zu viel takten wird, aber ich finde z. Z. für meine Ziele nichts besseres auf dem Markt.

Ich habe noch das 3MXM40A überlegt, aber Gehäuse größer, teurer und moduliert statt 1 kW nur bis zu 1,3 kW runter.

Danke und Gruß,

p


   
314 reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7528
Themenstarter  

Ich denke, das ist schon eine gute Wahl mit der SCM41. Und was das Takten angeht, da hast du noch viele Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 273
 

Habt ihr im Kühlbetrieb auch schon "Tricks" gefunden, wie man den MHI (Multisplit) die minimale Leistungsaufnahme abringen kann? 

Ich habe bei meiner SCM41 auch schon Werte unter 200W gesehen (laut Eurovent müssten um die 140W möglich sein), leider schaffe ich das nicht mehr zu reproduzieren, meistens pendelt sich die Anlage bei 220-250W ein und taktet dann lieber.
Nicht besonders viel, so 3-4 mal die Stunde.

Dennoch wäre es mir natürlich lieber wenn sie einfach bei 150W den ganzen Tag durchlaufen würde.

Habe immer 2 Innengeräte eingeschaltet, das hat nichts gebracht (anders wie im Heizbetrieb)

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von runwithin

   
AntwortZitat