in diesem Modus regelt die Anlage runter auf 15°C RT, wenn sie in einer gewissen Zeit (steht in der BA) keine Bewegung im Raum mehr feststellen
Das wird zusätzlich noch sein, vermutlich hast du auch die ZSX. Meine ZS hat gar keinen Raumsensor.
Was ich bei Eco beobachten kann: Die Hysterese ist deutlich höher. Wenn die also abschaltet, dauert es länger, bis sie wieder einschaltet. Damit wird die Temperaturschwankung etwas höher. So in etwa steht das auch in der Anleitung, ist aber schlecht formuliert dort. Da steht irgendwas davon, dass die Temperatur niedriger sein kann, als mit Soll eingestellt, was wohl eher diese größeren Schwankungen meint. Anders würde es keinen Sinn ergeben.
Und dann gibt es auch eine Leistungslimitierung. Mit Eco geht mein 2,5 kW Anlage nur typisch auf 800 Watt. Hab ich Eco raus, gehts bis 1,4kW hoch.
Kann natürlich sein, dass sich Eco bei der ZSX anders verhält, wäre aber eher unlogisch, wenn die Sachen weglassen, die die ZS hat.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Ich hab das jetzt nochmal gegengeprüft, also zumindest bei meiner Anlage erfolgt bei ECO definitiv keine Leistungsdrosselung. Sie nimmt sich bei 1K RT-Erhöhung die komplette el. Anschlußleistung von ca. 1,6kW. Das Thema Hysterese ist für mich insofern keines, da meine Anlage - glücklicherweise - erst ab 13..14°C mit dem Takten beginnt. Wenn das beginnt bei diesen AT`s schalte ich schonmal die Anlage komplett aus, um es leicht `runterkühlen zu lassen....
Mit dieser 3,5kW-Anlage erwärme ich mittlerweile das komplette 140m2-Haus auf 2 Ebenen: das WZ, Standort des IG`s, bleibt dabei 24/7 auf 23°C, die restlichen Räume im UG haben dann ca. 21°C, im OG, Schlaf &AZ sind mit 20°C ausreichend überschlagen. Verbrauch in den ersten zwei Monaten 2024 bisher: 385kWh. Da lacht das Herz - und der Energieversorger wundert sich .... 😎
Sie nimmt sich bei 1K RT-Erhöhung die komplette el. Anschlußleistung von ca. 1,6kW.
Interessant. Kannst du nochmal testen, ob Silent bei dir was bewirkt? Bei unserer 2,5kW Anlage limitiert Silent auf etwa 500-600 Watt. Bei der 2kW Anlage auf 440-500 Watt.
Allerdings: Wenn die Anlage startet, gilt das Limit noch nicht. Die kann in den ersten 5 Minuten also durchaus mal auf 1000 Watt hoch.
Was hast du eigentlich für eine Anlage?
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Super das wir hier jemand haben mit einer "kleinen" ZSX.
Könntest du uns sagen wieweit sie Anlage herunter moduliert?
Und gibt es unter 0 Grad auch eine minimale Leistung um die ~500W, wie es von einigen hier für sie ZS Variante beschrieben worden ist?
Im Minimum moduliert die runter bis auf 120...140Watt, also was ich am Hutschienenzähler auslesen kann. Und ja: es scheint in Abhängigkeit von den AT Abstufungen bzgl. min.Mod. zu geben: was ich glaube gesehen zu haben ist: 130/250/400 ... Bei welchen AT`s das genau greift, kann ich nicht exakt sagen. Es ist jedenfalls für meine Einbauposition stimmig; wie ich schon anmerkte: Takten gibt es bei mir bei AT`s <12-13°C nicht, bis dahin kommt sie mit niedrigster Modulation klar.
Die Stufungen der kleinst möglichen Modulations-Leistung in Abhängigkeiten macht ja im Prinzip auch Sinn, da ja bei niederigeren AT auch der Wärmeertrag gebracht werden muß. Alles steht und fällt halt - wie wir mittlerweile alle wissen - mit der richtigen Auslegung der Anlage auf die örtlichen Verhältnisse. Bei mir ist es optimal. Ist aber nicht mein Verdienst - ich sag mal so: einfach Glück gehabt bei der Auswahl! Das hier alles richtig lief hab ich erst erkannt durch Schmökern in den verschiedenen Foren UND mit den Erfahrungen, die ich dann im laufenden Betrieb sammeln konnte. Heute bin ich definitiv schlauer ... 😉
Allerdings muß ich auch sagen, dass das Halbwissen der angefragten Klimabauer diesbezüglich anbetrifft ist schon erschreckend. Das Thema "Takten" scheinen die garnicht zu kennen, Beratung & Aufklärung diesbezüglich = 0. - Hauptsache irgendwie "warm gemacht" und dicke Rechnung gestellt. Die aufgerufenen Preise schreien derzeit zum Himmel, das ist einfach nur noch dreist.... aber das ist ein anderes Thema 😉
@derluftheizer klingt ja super bei dir!
Funktioniert der "Trick" mit silent + Lüfterstufe 4 auch?
Den setzen ja hier einige, ich auch, bei den MHI Geräten ganz gerne ein, weil man dadurch eine begrenzte Leistungsaufnahme hat, beste Effizienz und gute Wärmeverteilung. Wenn man die Lautstärke tolerieren kann.
ja, funktioniert. Lüfterstufe 4 bleibt fix, alle anderen Lüfterstufen begrenzen in der Tat nur nach oben und regeln sich nach einer gewissen Zeit doch wieder automatisch
Die Stufungen der kleinst möglichen Modulations-Leistung in Abhängigkeiten macht ja im Prinzip auch Sinn, da ja bei niederigeren AT auch der Wärmeertrag gebracht werden muß.
Ja, da hast du Glück, dass die Anlage wohl mehrere Stufen hat und die bei dir auch passen. Die ZS hat nur eine Stufe und das ist bei uns ungünstig. Bei 3 Grad reichen oft noch die 200 Watt. Wenn die dann unter 0 auf 480 Watt hoch geht, ist das zu viel und sie taktet wieder.
Technisch nötig ist das wohl auch nicht. Meine günstige Daikin hat sowas nicht.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Ich habe zwar keine Heavy sondern eine MSZ-AP50VG 5,0 kW, denke aber das die Sache mit den Lüfterstufen und der Modulation ähnlich ist.
Mir ist aufgefallen dass im Automatik-Modus die Temperatur am Wärmetauscher des Innengerätes höher liegt als im Manuellen Modus mit vorgegebener Lüfterleistung.
Das bedeutet aber auch dass der Wirkungsgrad schlechter wird den der geht in der Regel mit dem zu erbringenden Temperaturhub Aussen / Innen.
Erst ab einer gewissen Innentemperaturdifferenz zur Solltemperatur geht dann die Lüfterdrehzahl hoch. Bis zu dem Zeitpunkt steigt die Wärmetauschertemperatur.
Ganz übel ist es im Flüstermodus. Da bleibt die Lüfterdrehzahl wie festgenagelt und die Raum-Temperaturregelung wird ausschliesslich über die Wärmetauschertemperatur gesteuert.
Mir der Erkenntnis verwende ich diesen Modus überhaupt nicht mehr. An sonsten lief meine Klimanalage in den letzten 4 Monaten 24/7 als Unterstützung zur Fussbodenheizung auf Minimalleistung.
PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet
How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax
Ich habe zwar keine Heavy sondern eine MSZ-AP50VG 5,0 kW,
War es bei den MEL-Geräten nicht so, dass du manuell jede Lüfterstufe direkt einstellen kannst? Also wenn du Stufe 3 einstellst, dass die dann auch Stufe 3 macht?
Bei MHI ist das nur eine Anwahl, wie das Gerät maximal darf. Was die dann macht, kann man nicht beeinflussen. Ist also genau genommen eine Begrenzungseinstellung und keine Lüfterstufenauswahl.
Und ja, je höher der Lüfter dreht, um so effizienter wird es. So schafft man die nötige Leistung mit niedrigerer Kältemitteltemperatur in den Raum. Damit sinkt auch der Hub, den die Pumpe hochpumpen muss.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Deine Aussagen decken sich mit meinen Beobachtungen/Überlegungen. Und zwar stieß mir gedanklich immer wieder auf, warum es überhaupt manuelle Lüfterstufen gibt - wenn da eine Automatische ist, die wohl alles viel besser kann?! Die Krux bei der Sache ist allerdings die, dass ich die Klima entweder automatisch auf Effizienz trimmen lassen kann - oder vor allem oder auch auf Komfort! Und ich glaube, die Automatikstufe ist eher so etwas aus 2 Welten, durchaus Komfort-lastig! Die Kunden/Anwender werden sich nicht beschweren, nicht die letzten 10% Effizienz nicht zu erreichen, sondern eher weil ihnen die Krawall-Box bei totaler Effizienzausrichtung zu laut wird!
Denn wir haben gelernt: je höher das umgewälzte Luftvolumen (=Lautstärke), desto effizienter (da weniger Temp.-Delta erforderlich) läuft die Anlage ... Und genau da kommt dann der berühmt-berüchtigte WAF in`s Spiel ... 🤣
Also im Prinzip haben wir hier Komfort(Flüsterstufe) vs. Effizienz (Tornado)
Genau so sehe ich es auch: Bei Automatik kommt es immer auf das Ziel an, wo man hin will. Und das ist in der Regel Komfort, nicht Effizienz bei den Anlagen.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Benutzt jemand von euch die m-air-App, und dabei die Steuerung via Cloud? Bisher lief das bei mir einwandfrei, seit ca. 2 Tagen gibts bei Zugriff über Internet immer kryptische Fehlermeldungen. Auch der Versuch eines neuen Login oder wechsel des Passwortes ergaben Fehlermeldungen. Selbst der Versuch auf einem anderen IOS-Gadget sich komplett neu zu registrieren -> Fehlermeldung. Für mich sieht das so aus, also ob der Mitsu-Server down ist ... hat irgendwer noch diese Situation bei sich?