Sobald der der Stromverbrauch unter 25Watt viel habe ich die Anlage über den Shelly stromlos gemacht und eine halbe Stunde später wieder eingeschaltet, siehe Screenshot.
Mittlerweile habe ich eine Automation geschrieben so das die Klima sobald angeschaltet werden ( egal wie) die soll Temp. abhängig von der aktuellen Temp. einstellt.
Kannst du nochmal erläutern, wie du damit verhinderst, dass getaktet wird, wenn man die Solltemperatur beim einschalten auf die aktuelle Raumtemperatur setzt?
Oder schaltest du in die Anlage weiterhin stromlos, sobald eine Taktpause (<25 Watt) anfängt und was ist dann der Trigger der die Anlage wieder einschaltet (in deinem Beispiel Plot um gegen 17:30)?
Sobald der der Stromverbrauch unter 25Watt viel habe ich die Anlage über den Shelly stromlos gemacht und eine halbe Stunde später wieder eingeschaltet, siehe Screenshot.
Ja, hört sich nach einem sinvollen Algorithmus an. Allerdings ist es nicht ganz unkritisch, die Anlage über Shelly stromlos zu schalten. Davon wird in der Regel abgeraten. Es kann auch sein, dass die Anlage ihre angelernten Parameter dadurch verliert.
Man könnte sie durch ein Modul ausschalten, was eine Fernbedienung simuliert.
Was ist der Unterschied zwischen ZS und ZSX?
ZSX ist die deutlich bessere Anlage. Bei Single-Split hat diese A+++ anstatt A++, also Scop um 5,1 anstatt 4,6. Das Außengerät ist da auch deutlich schwerer, weil größerer Kompressor.
Die ZSX gibts aber glaube ich gar nicht als Multisplit in deiner Größe.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Sobald der der Stromverbrauch unter 25Watt viel habe ich die Anlage über den Shelly stromlos gemacht und eine halbe Stunde später wieder eingeschaltet, siehe Screenshot.
Mittlerweile habe ich eine Automation geschrieben so das die Klima sobald angeschaltet werden ( egal wie) die soll Temp. abhängig von der aktuellen Temp. einstellt.
Kannst du nochmal erläutern, wie du damit verhinderst, dass getaktet wird, wenn man die Solltemperatur beim einschalten auf die aktuelle Raumtemperatur setzt?
Oder schaltest du in die Anlage weiterhin stromlos, sobald eine Taktpause (<25 Watt) anfängt und was ist dann der Trigger der die Anlage wieder einschaltet (in deinem Beispiel Plot um gegen 17:30)?
In diesem Beispiel haben wir sie ausgemacht und wieder eingeschalten.
nehmen wir an, ich schalte die Klima bei einer Raumtemperatur von 19° an, dann wird automatisch die soll Temperatur auf 19° gesetzt.
Die Klima heizt hoch auf Raumtemp 20°, automatisch wird der soll hoch gesetzt auf 20°.
bei einer Raumtemperatur von 23° habe ich ein soll von 21° programmiert.
Bei diesen 2° Differenz lauft sie bei mir mit 500 Watt. bei 3° Differenz geht sie in den Ruhemodus.
also verhindere ich die 3 Grad Differenz.
bei 24 Grad angezeigter Raumtemperatur habe ich soll von 22° (und effektiv echte Raumtemperatur Raummitte 22°C)da bleibt sie bei meinem Ungedämmten Altbau den ganzen Tag bei 10°C Ø Aussentemp.
Wenn es kälter wird, muss die Differenz (soll-ist Wert) kleiner oder andersrum werden da sonst die Heizleistung nicht mehr ausreicht.
1.) Außeneinheit SCM-60-ZS-W / SRF35-ZS-W Truhe Wohnzimmer 40m² Altbau /SRK25-ZS-W Wand Küche 12m²
Wlan -- Intesis Modul IS-ACX / Strommessung Shelly
2.) Außeneinheit SCM-41-ZS-W / 3x SRK20-ZS-WF
Wlan -- WF-RAC
Ja, hört sich nach einem sinvollen Algorithmus an. Allerdings ist es nicht ganz unkritisch, die Anlage über Shelly stromlos zu schalten. Davon wird in der Regel abgeraten. Es kann auch sein, dass die Anlage ihre angelernten Parameter dadurch verliert.
Man könnte sie durch ein Modul ausschalten, was eine Fernbedienung simuliert.
Darum habe ich sie erst Stromlos gemacht wenn sie im Standby war.
ZSX ist die deutlich bessere Anlage. Bei Single-Split hat diese A+++ anstatt A++, also Scop um 5,1 anstatt 4,6. Das Außengerät ist da auch deutlich schwerer, weil größerer Kompressor.
Die ZSX gibts aber glaube ich gar nicht als Multisplit in deiner Größe.
Danke für die Info, da muss ich wohl bei meinem Klimamonteur nachhaken.
das ist von heute, beim geglätteten Teil war ich im Automodus.
bin auch noch am ausprobieren!
1.) Außeneinheit SCM-60-ZS-W / SRF35-ZS-W Truhe Wohnzimmer 40m² Altbau /SRK25-ZS-W Wand Küche 12m²
Wlan -- Intesis Modul IS-ACX / Strommessung Shelly
2.) Außeneinheit SCM-41-ZS-W / 3x SRK20-ZS-WF
Wlan -- WF-RAC
Das sieht sehr gut aus!
Danke jetzt habe ich es verstanden, du verhinderst damit praktisch takten durch zu hartes Anfahren der Anlage, weil sie sonst nie in einen stationären Zustand findet.
Hast du immer beide Innengeräte gleichzeitig angeschaltet, oder wie beeinflussen sich diese gegenseitig?
Schaffst du es denn die Anlage auch bei höheren Temperaturen, dauerhaft nah an der minimalen Leistung zu betreiben? Laut Eurovent, sollten das ja um die 250W sein.
Ich bin gerade am überlegen bei uns auch ein MHI Multisplit Gerät zu installieren.
@buschiner_r Hast du die Temperatursensoren in den Innengeräten belassen? Denn das ist auch so ein Grund des Taktens. Die haben eine Hysterie von 1°K. Meines Wissens sind die X Modelle die mit dem Hyperinverter und entsprechend teurer. Wichtig ist aber nicht was auf der Rechnung sondern auf dem Auftrag steht.
Mitsubishi Heavy Set Truhengerät 5,0 kW - SRF50 ZSX-W + SRC50ZSX-W2 R32 Klimaanlage im Flur Erdgeschoss
Mitsubishi Heavy Set Truhengerät 5,0 kW - SRF50 ZSX-W + SRC50ZSX-W2 R32 Klimaanlage im Flur 1. OG
Vaillant aroSTOR VWL BM 270/5 Warmwasserwärmepumpe
12kwp Trina Vertex S+ mit Hoymiles HMS 1600-4T Solar
Multiplus 2 GX 48V 5000 + 16kwh Eve MB31 Akku mit JK PB BMS
@buschiner_r Hast du die Temperatursensoren in den Innengeräten belassen? Denn das ist auch so ein Grund des Taktens. Die haben eine Hysterie von 1°K. Meines Wissens sind die X Modelle die mit dem Hyperinverter und entsprechend teurer. Wichtig ist aber nicht was auf der Rechnung sondern auf dem Auftrag steht.
Auf meinen Geräten (Typenschild) steht ZS-W.
Am Wandgerät hab ich den Sensor nach unten Verlegt da meine Einbausituation bischen blöd ist. Die Klima ist über einem Board verbaut auf das meine Frau nicht verzichten wollte👀🤦♀️ (Teekannen), da staut sich die Wärme ja noch mehr. Den Sensor hab ich verlängern müssen und unter das Board gelegt.
Bei Truhengerät hab ich nichts gemacht.
Hast du immer beide Innengeräte gleichzeitig angeschaltet, oder wie beeinflussen sich diese gegenseitig?
Schaffst du es denn die Anlage auch bei höheren Temperaturen, dauerhaft nah an der minimalen Leistung zu betreiben? Laut Eurovent, sollten das ja um die 250W sein.
beide Geräte sind immer gleichzeitig an, da die Leistungsaufnahme nicht weniger wird wenn ich nur ein Gerät laufen lasse, warum auch immer!
Ich komme nicht unter 350 Watt, hab ich noch nie geschafft.
Bei meiner Automation werden immer 400 bis 600 Watt verbraucht egal wie warm es Außen ist. Es wird halt im Raum halt ziemlich warm, aber eine Abschaltung kann ja bei einer Programmierten Differenztemperatur von 3 Grad realisiert werden z.B ist 26° soll 23° und anschließend greift meine zweite Automation mit dem abschalten für eine bestimmte Zeit.
1.) Außeneinheit SCM-60-ZS-W / SRF35-ZS-W Truhe Wohnzimmer 40m² Altbau /SRK25-ZS-W Wand Küche 12m²
Wlan -- Intesis Modul IS-ACX / Strommessung Shelly
2.) Außeneinheit SCM-41-ZS-W / 3x SRK20-ZS-WF
Wlan -- WF-RAC
Ach noch etwas! jedes Gerät hat eine eigene Automation. Die Differenztemperaturen sind ja auf jeden Raum angepasst.
1.) Außeneinheit SCM-60-ZS-W / SRF35-ZS-W Truhe Wohnzimmer 40m² Altbau /SRK25-ZS-W Wand Küche 12m²
Wlan -- Intesis Modul IS-ACX / Strommessung Shelly
2.) Außeneinheit SCM-41-ZS-W / 3x SRK20-ZS-WF
Wlan -- WF-RAC
@buschiner_r
scheint ja echt super zu funktionieren, den ganzen Tag mit einem Takt, nicht schlecht!
Macht bei den Multisplitanlagen von MHI der Econo (+ Silent) Betrieb auch einen Unterschied?
Den Sensor hab ich verlängern müssen und unter das Board gelegt.
Wenn du den Sensor eh ausgebaut hast, kannst du ihn auch noch dämmen, falls die Anlage zu viel taktet. Das funktioniert bei uns super.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Macht bei den Multisplitanlagen von MHI der Econo (+ Silent) Betrieb auch einen Unterschied?
Hab ich noch nicht richtig ausprobiert.
Hier noch der Temperaturverlauf von Wohnzimmer und Küche.
Außentemperatur zwischen 11 und 13°C
1.) Außeneinheit SCM-60-ZS-W / SRF35-ZS-W Truhe Wohnzimmer 40m² Altbau /SRK25-ZS-W Wand Küche 12m²
Wlan -- Intesis Modul IS-ACX / Strommessung Shelly
2.) Außeneinheit SCM-41-ZS-W / 3x SRK20-ZS-WF
Wlan -- WF-RAC
@runwithin ja, silent begrenzt den Verdichter in der Leistung bei ca 70%. Hatte ich letztes Jahr bei -12°C ausprobiert.
Mitsubishi Heavy Set Truhengerät 5,0 kW - SRF50 ZSX-W + SRC50ZSX-W2 R32 Klimaanlage im Flur Erdgeschoss
Mitsubishi Heavy Set Truhengerät 5,0 kW - SRF50 ZSX-W + SRC50ZSX-W2 R32 Klimaanlage im Flur 1. OG
Vaillant aroSTOR VWL BM 270/5 Warmwasserwärmepumpe
12kwp Trina Vertex S+ mit Hoymiles HMS 1600-4T Solar
Multiplus 2 GX 48V 5000 + 16kwh Eve MB31 Akku mit JK PB BMS
ja, silent begrenzt den Verdichter in der Leistung bei ca 70%
Bei mir deutlich mehr: Ist eine SRC/SRK25. Nur Eco läuft der Kompressor mitunter bis auf 900 W hoch. Mit Silent hab ich noch nichts über 470 Watt gesehen. Maximal gehts bis 1420 Watt beim Heizen hoch ohne Eco/Silent.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
@runwithin ja, silent begrenzt den Verdichter in der Leistung bei ca 70%. Hatte ich letztes Jahr bei -12°C ausprobiert.
Was hast du für eine Anlage in Betrieb?
In der Anleitung steht das bei einer SCM die Silent-Steuerung ungültig ist 😞.
Ich kann sie aktivieren habe aber keinen Effekt gesehen.
1.) Außeneinheit SCM-60-ZS-W / SRF35-ZS-W Truhe Wohnzimmer 40m² Altbau /SRK25-ZS-W Wand Küche 12m²
Wlan -- Intesis Modul IS-ACX / Strommessung Shelly
2.) Außeneinheit SCM-41-ZS-W / 3x SRK20-ZS-WF
Wlan -- WF-RAC