Mitsubishi Heavy SRC/SRK Split-Klima Sammelthread

766 Beiträge
67 Benutzer
128 Reactions
33.9 K Ansichten
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 308
 

Hat schon jemand Erfahrung mit der (anscheinend) relativen neuen SCM41-ZS-W und den ebenfalls neuen SRK15 Innengeräten gemacht?
Sind sehr spannend aus, wie ich finde. Eine 3er Multisplit von MHI, für knapp ~2400€ bei klimahero.

Wäre für mich die perfekte Ergänzung um im OG auch besser bedarfsweise heizen zu können, statt nur mit der Cold Region im EG dauerhaft. Das Außengerät kann die Leistung laut Eurovent bis auf 180W drosseln, bei meinen 3 kleinen Zimmern um die es geht, wäre das sehr Interessant mit den SRK15 Innengeräten.

Und das bei einem SCOP von 4,5, was bei einem 3er Multisplit auch nicht selbstverständlich ist

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von runwithin

   
AntwortZitat
(@steffen2)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 71
 

Hallo zusammen,

ich möchte euch meine Erfahrung zum Heizen mit zwei Monosplit und einer Brauchwasserwärmepumpe mitteilen.

Geräte:

  • Mitsubishi Heavy Set Truhengerät 5,0 kW - SRF50 ZSX-W + SRC50ZSX-W2 R32 Klimaanlage im Flur Erdgeschoss - 3200 EUR inkl Montage abzüglich 35% Bafa - Montage Herbst 2022
  • Mitsubishi Heavy Set Truhengerät 5,0 kW - SRF50 ZSX-W + SRC50ZSX-W2 R32 Klimaanlage im Flur 1. OG - 2200 EUR DIY Montage - Frühjahr 2023
  • Vaillant aroSTOR VWL BM 270/5 Warmwasserwärmepumpe - 2800 EUR DIY Montage Herbst 2022

Vorher hatte ich eine Buderus G124 24kw Gasheizung. Teils Fußbodenheizung, teils Radiatore (Schlafräume).

Ich habe eine Doppelhaushälfte mit ca 160qm beheizter Fläche. Offenes Treppenhaus über 3 Etagen, Wohnzimmer offen zum Flur, oben sind die türen zu den Schlafräumen/Kinderzimmern auch offen. Meine Heizlast habe ich durch wöchentliches ablesend er Gaszählerstände und Wochendurchschnittstemperatur ermittelt:

Temp Heizlast berechnet vermutete Realität
-10 5243 7236
-9 5025 6934
-8 4806 6632
-7 4587 6331
-6 4369 6029
-5 4150 5727
-4 3931 5425
-3 3713 5123
-2 3494 4822
-1 3275 4520
0 3057 4218
1 2838 3916
2 2619 3615
3 2401 3313
4 2182 3011
5 1963 2709
6 1745 2408
7 1526 2106
8 1307 1804
9 1089 1502
10 870 1201
11 651 899
12 433 597
13 214 295
14 -5 -6
15 -223 -308

 

Mitsubishi gibt ein paar Messwerte zum COP bekannt:

Temp Strom Wärme Cop
-10 1752,136752 4100 2,34
-7 1178,343949 3700 3,14
2 485,6512141 2200 4,53
2 2170,542636 5600 2,58
7 245,6140351 1400 5,7
7 740,7407407 3600 4,86
12 149,6598639 1100 7,35
12 218,878249 1600 7,31

 

Die habe ich versucht linear zu nähern:

Temp/Heizleistung -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
800       4,56 4,65 4,73 4,82 4,91 4,99 5,08 5,16 5,25 5,33 5,45 5,57 5,69 5,81 5,93 6,30 6,66 7,03 7,40 7,76 8,13 8,49 8,86
900       4,51 4,60 4,68 4,77 4,85 4,94 5,02 5,11 5,19 5,28 5,40 5,52 5,64 5,77 5,89 6,25 6,62 6,98 7,34 7,71 8,07 8,43 8,79
1000       4,47 4,55 4,63 4,72 4,80 4,88 4,97 5,05 5,13 5,22 5,35 5,47 5,60 5,73 5,85 6,21 6,57 6,93 7,29 7,65 8,01 8,37 8,73
1100       4,42 4,50 4,58 4,66 4,75 4,83 4,91 5,00 5,08 5,16 5,29 5,42 5,55 5,68 5,81 6,17 6,53 6,88 7,24 7,59 7,95 8,30 8,66
1200       4,37 4,45 4,53 4,61 4,69 4,78 4,86 4,94 5,02 5,10 5,24 5,37 5,51 5,64 5,78 6,13 6,48 6,83 7,18 7,54 7,89 8,24 8,59
1300       4,32 4,40 4,48 4,56 4,64 4,72 4,80 4,88 4,97 5,05 5,18 5,32 5,46 5,60 5,74 6,09 6,43 6,78 7,13 7,48 7,83 8,18 8,52
1400       4,27 4,35 4,43 4,51 4,59 4,67 4,75 4,83 4,91 4,99 5,13 5,27 5,42 5,56 5,70 6,04 6,39 6,73 7,08 7,42 7,77 8,11 8,46
1500       4,22 4,30 4,38 4,46 4,54 4,62 4,69 4,77 4,85 4,93 5,08 5,22 5,37 5,52 5,66 6,00 6,34 6,68 7,03 7,37 7,71 8,05 8,39
1600       4,17 4,25 4,33 4,41 4,48 4,56 4,64 4,72 4,80 4,87 5,02 5,17 5,32 5,47 5,62 5,96 6,30 6,64 6,97 7,31 7,65 7,98 8,32
1700       4,12 4,20 4,28 4,35 4,43 4,51 4,59 4,66 4,74 4,82 4,97 5,12 5,28 5,43 5,59 5,92 6,25 6,59 6,92 7,25 7,59 7,92 8,25
1800       4,07 4,15 4,23 4,30 4,38 4,45 4,53 4,61 4,68 4,76 4,92 5,07 5,23 5,39 5,55 5,88 6,21 6,54 6,87 7,20 7,53 7,86 8,19
1900       4,02 4,10 4,17 4,25 4,32 4,40 4,48 4,55 4,63 4,70 4,86 5,02 5,19 5,35 5,51 5,84 6,16 6,49 6,81 7,14 7,47 7,79 8,12
2000       3,97 4,05 4,12 4,20 4,27 4,35 4,42 4,50 4,57 4,64 4,81 4,98 5,14 5,31 5,47 5,79 6,12 6,44 6,76 7,08 7,41 7,73 8,05
2100       3,93 4,00 4,07 4,15 4,22 4,29 4,37 4,44 4,51 4,59 4,76 4,93 5,09 5,26 5,43 5,75 6,07 6,39 6,71 7,03 7,35 7,67 7,98
2200       3,88 3,95 4,02 4,09 4,17 4,24 4,31 4,38 4,46 4,53 4,70 4,88 5,05 5,22 5,39 5,71 6,03 6,34 6,66 6,97 7,29 7,60 7,92
2300       3,83 3,90 3,97 4,04 4,11 4,19 4,26 4,33 4,40 4,47 4,65 4,83 5,00 5,18 5,36 5,67 5,98 6,29 6,60 6,91 7,23 7,54 7,85
2400       3,78 3,85 3,92 3,99 4,06 4,13 4,20 4,27 4,34 4,42 4,60 4,78 4,96 5,14 5,32 5,63 5,93 6,24 6,55 6,86 7,17 7,47 7,78
2500       3,73 3,80 3,87 3,94 4,01 4,08 4,15 4,22 4,29 4,36 4,54 4,73 4,91 5,10 5,28 5,58 5,89 6,19 6,50 6,80 7,11 7,41 7,71
2600       3,68 3,75 3,82 3,89 3,96 4,02 4,09 4,16 4,23 4,30 4,49 4,68 4,87 5,05 5,24 5,54 5,84 6,14 6,44 6,75 7,05 7,35 7,65
2700       3,63 3,70 3,77 3,83 3,90 3,97 4,04 4,11 4,18 4,24 4,44 4,63 4,82 5,01 5,20 5,50 5,80 6,09 6,39 6,69 6,99 7,28 7,58
2800       3,58 3,65 3,72 3,78 3,85 3,92 3,98 4,05 4,12 4,19 4,38 4,58 4,77 4,97 5,17 5,46 5,75 6,05 6,34 6,63 6,93 7,22 7,51
2900       3,53 3,60 3,67 3,73 3,80 3,86 3,93 4,00 4,06 4,13 4,33 4,53 4,73 4,93 5,13 5,42 5,71 6,00 6,29 6,58 6,87 7,16 7,44
3000       3,48 3,55 3,61 3,68 3,74 3,81 3,88 3,94 4,01 4,07 4,27 4,48 4,68 4,89 5,09 5,38 5,66 5,95 6,23 6,52 6,81 7,09 7,38
3100       3,43 3,50 3,56 3,63 3,69 3,76 3,82 3,89 3,95 4,01 4,22 4,43 4,64 4,84 5,05 5,33 5,62 5,90 6,18 6,46 6,75 7,03 7,31
3200       3,39 3,45 3,51 3,58 3,64 3,70 3,77 3,83 3,89 3,96 4,17 4,38 4,59 4,80 5,01 5,29 5,57 5,85 6,13 6,41 6,68 6,96 7,24
3300       3,34 3,40 3,46 3,52 3,59 3,65 3,71 3,77 3,84 3,90 4,11 4,33 4,54 4,76 4,97 5,25 5,52 5,80 6,07 6,35 6,62 6,90 7,17
3400       3,29 3,35 3,41 3,47 3,53 3,60 3,66 3,72 3,78 3,84 4,06 4,28 4,50 4,72 4,94 5,21 5,48 5,75 6,02 6,29 6,56 6,84 7,11
3500       3,24 3,30 3,36 3,42 3,48 3,54 3,60 3,66 3,72 3,78 4,01 4,23 4,45 4,68 4,90 5,17 5,43 5,70 5,97 6,24 6,50 6,77 7,04
3600       3,19 3,25 3,31 3,37 3,43 3,49 3,55 3,61 3,67 3,73 3,95 4,18 4,41 4,63 4,86 5,12 5,39 5,65 5,92 6,18 6,44 6,71 6,97
3700 2,96 3,02 3,08 3,14 3,20 3,26 3,32 3,38 3,43 3,49 3,55 3,61 3,67 3,90 4,13 4,36 4,59 4,82 5,08 5,34 5,60 5,86 6,12 6,38 6,64 6,91
3800 2,81 2,87 2,94 3,01 3,08 3,14 3,21 3,28 3,34 3,41 3,48 3,55 3,61 3,85 4,08 4,32 4,55 4,78 5,04 5,30 5,55 5,81 6,07 6,32 6,58 6,84
3900 2,65 2,73 2,80 2,88 2,95 3,03 3,10 3,18 3,25 3,33 3,40 3,48 3,56 3,79 4,03 4,27 4,51 4,75 5,00 5,25 5,50 5,76 6,01 6,26 6,52 6,77
4000 2,50 2,58 2,66 2,75 2,83 2,91 3,00 3,08 3,16 3,25 3,33 3,41 3,50 3,74 3,98 4,22 4,47 4,71 4,96 5,21 5,46 5,70 5,95 6,20 6,45 6,70
4100 2,34 2,43 2,52 2,62 2,71 2,80 2,89 2,98 3,07 3,17 3,26 3,35 3,44 3,69 3,93 4,18 4,42 4,67 4,91 5,16 5,41 5,65 5,90 6,14 6,39 6,64
4200 2,18 2,28 2,38 2,48 2,58 2,68 2,78 2,88 2,98 3,08 3,18 3,28 3,38 3,63 3,88 4,13 4,38 4,63 4,87 5,12 5,36 5,60 5,84 6,08 6,33 6,57
4300 2,03 2,14 2,24 2,35 2,46 2,57 2,68 2,79 2,89 3,00 3,11 3,22 3,33 3,58 3,83 4,09 4,34 4,59 4,83 5,07 5,31 5,55 5,78 6,02 6,26 6,50
4400 1,87 1,99 2,11 2,22 2,34 2,45 2,57 2,69 2,80 2,92 3,04 3,15 3,27 3,53 3,78 4,04 4,30 4,55 4,79 5,02 5,26 5,49 5,73 5,96 6,20 6,43
4500 1,72 1,84 1,97 2,09 2,21 2,34 2,46 2,59 2,71 2,84 2,96 3,09 3,21 3,47 3,73 3,99 4,26 4,52 4,75 4,98 5,21 5,44 5,67 5,90 6,13 6,37
4600 1,56 1,69 1,83 1,96 2,09 2,22 2,36 2,49 2,62 2,76 2,89 3,02 3,15 3,42 3,68 3,95 4,21 4,48 4,71 4,93 5,16 5,39 5,62 5,84 6,07 6,30
4700 1,40 1,55 1,69 1,83 1,97 2,11 2,25 2,39 2,53 2,67 2,81 2,96 3,10 3,36 3,63 3,90 4,17 4,44 4,66 4,89 5,11 5,34 5,56 5,78 6,01 6,23
4800 1,25 1,40 1,55 1,70 1,85 1,99 2,14 2,29 2,44 2,59 2,74 2,89 3,04 3,31 3,58 3,86 4,13 4,40 4,62 4,84 5,06 5,28 5,50 5,72 5,94 6,16
4900 1,09 1,25 1,41 1,57 1,72 1,88 2,04 2,19 2,35 2,51 2,67 2,82 2,98 3,26 3,53 3,81 4,09 4,36 4,58 4,80 5,01 5,23 5,45 5,66 5,88 6,10
5000 0,94 1,10 1,27 1,43 1,60 1,77 1,93 2,10 2,26 2,43 2,59 2,76 2,92 3,20 3,48 3,76 4,05 4,33 4,54 4,75 4,96 5,18 5,39 5,60 5,82 6,03
5100 0,78 0,96 1,13 1,30 1,48 1,65 1,82 2,00 2,17 2,35 2,52 2,69 2,87 3,15 3,43 3,72 4,00 4,29 4,50 4,71 4,91 5,12 5,33 5,54 5,75 5,96
5200 0,63 0,81 0,99 1,17 1,35 1,54 1,72 1,90 2,08 2,26 2,45 2,63 2,81 3,10 3,39 3,67 3,96 4,25 4,45 4,66 4,87 5,07 5,28 5,48 5,69 5,89
5300 0,47 0,66 0,85 1,04 1,23 1,42 1,61 1,80 1,99 2,18 2,37 2,56 2,75 3,04 3,34 3,63 3,92 4,21 4,41 4,61 4,82 5,02 5,22 5,42 5,62 5,83
5400 0,31 0,51 0,71 0,91 1,11 1,31 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30 2,50 2,69 2,99 3,29 3,58 3,88 4,17 4,37 4,57 4,77 4,97 5,16 5,36 5,56 5,76
5500 0,16 0,36 0,57 0,78 0,98 1,19 1,40 1,60 1,81 2,02 2,22 2,43 2,64 2,94 3,24 3,54 3,84 4,13 4,33 4,52 4,72 4,91 5,11 5,30 5,50 5,69
5600 0,00 0,22 0,43 0,65 0,86 1,08 1,29 1,51 1,72 1,94 2,15 2,37 2,58 2,88 3,19 3,49 3,79 4,10 4,29 4,48 4,67 4,86 5,05 5,24 5,43 5,62
5700 -0,15 0,07 0,29 0,52 0,74 0,96 1,18 1,41 1,63 1,85 2,08 2,30 2,52 2,83 3,14 3,44 3,75 4,06 4,25 4,43 4,62 4,81 4,99 5,18 5,37 5,56
5800 -0,31 -0,08 0,15 0,38 0,62 0,85 1,08 1,31 1,54 1,77 2,00 2,23 2,47 2,78 3,09 3,40 3,71 4,02 4,20 4,39 4,57 4,75 4,94 5,12 5,30 5,49
5900 -0,47 -0,23 0,01 0,25 0,49 0,73 0,97 1,21 1,45 1,69 1,93 2,17 2,41 2,72 3,04 3,35 3,67 3,98 4,16 4,34 4,52 4,70 4,88 5,06 5,24 5,42
6000 -0,62 -0,37 -0,13 0,12 0,37 0,62 0,86 1,11 1,36 1,61 1,86 2,10 2,35 2,67 2,99 3,31 3,63 3,94 4,12 4,30 4,47 4,65 4,82 5,00 5,18 5,35
6100 -0,78 -0,52 -0,27 -0,01 0,25 0,50 0,76 1,01 1,27 1,53 1,78 2,04 2,29 2,62 2,94 3,26 3,58 3,91 4,08 4,25 4,42 4,60 4,77 4,94 5,11 5,29
6200 -0,93 -0,67 -0,40 -0,14 0,12 0,39 0,65 0,92 1,18 1,44 1,71 1,97 2,24 2,56 2,89 3,21 3,54 3,87 4,04 4,21 4,37 4,54 4,71 4,88 5,05 5,22
6300 -1,09 -0,82 -0,54 -0,27 0,00 0,27 0,54 0,82 1,09 1,36 1,63 1,91 2,18 2,51 2,84 3,17 3,50 3,83 3,99 4,16 4,32 4,49 4,66 4,82 4,99 5,15
6400 -1,24 -0,96 -0,68 -0,40 -0,12 0,16 0,44 0,72 1,00 1,28 1,56 1,84 2,12 2,46 2,79 3,12 3,46 3,79 3,95 4,11 4,28 4,44 4,60 4,76 4,92 5,08
6500 -1,40 -1,11 -0,82 -0,53 -0,25 0,04 0,33 0,62 0,91 1,20 1,49 1,78 2,06 2,40 2,74 3,08 3,41 3,75 3,91 4,07 4,23 4,38 4,54 4,70 4,86 5,02
6600 -1,56 -1,26 -0,96 -0,67 -0,37 -0,07 0,23 0,52 0,82 1,12 1,41 1,71 2,01 2,35 2,69 3,03 3,37 3,71 3,87 4,02 4,18 4,33 4,49 4,64 4,79 4,95
6700 -1,71 -1,41 -1,10 -0,80 -0,49 -0,19 0,12 0,42 0,73 1,03 1,34 1,64 1,95 2,29 2,64 2,99 3,33 3,68 3,83 3,98 4,13 4,28 4,43 4,58 4,73 4,88
6800 -1,87 -1,55 -1,24 -0,93 -0,61 -0,30 0,01 0,33 0,64 0,95 1,27 1,58 1,89 2,24 2,59 2,94 3,29 3,64 3,79 3,93 4,08 4,23 4,37 4,52 4,67 4,81
6900 -2,02 -1,70 -1,38 -1,06 -0,74 -0,42 -0,09 0,23 0,55 0,87 1,19 1,51 1,83 2,19 2,54 2,89 3,25 3,60 3,74 3,89 4,03 4,17 4,32 4,46 4,60 4,75
7000 -2,18 -1,85 -1,52 -1,19 -0,86 -0,53 -0,20 0,13 0,46 0,79 1,12 1,45 1,78 2,13 2,49 2,85 3,20 3,56 3,70 3,84 3,98 4,12 4,26 4,40 4,54 4,68

Das habe ich dann anhand meiner Heizlast und der Anzahl der Tage mit der entsprechenden Temperatur genutzt um meinen eigenen SCOP zu berechnen (30,38 Cent die KWh Strom bei mir):

Außentemperatur Tage COP 1 Klima Heizlast in Watt Heizkosten SCOP Cop 2 Klimas Heizkosten SCOP 2 Klimas SCOP 2 Klimas
-3 1 2,00 5123 18,70 € 10236 3,96 9,44 € 20267,02911 80171
-2 1 2,44 4822 14,40 € 11776 4,13 8,51 € 19923,52599 82325
-1 3 2,84 4520 34,85 € 12825 4,26 23,22 € 19243,48 81928
0 9 3,18 4218 86,96 € 13427 4,44 62,34 € 18729,67418 83164
1 17 3,48 3916 139,51 € 13628 4,57 106,22 € 17898,962 81802
2 21 3,73 3615 148,50 € 13472 4,76 116,29 € 17203,75052 81880
3 16 4,11 3313 93,94 € 13630 4,97 77,76 € 16466,87772 81849
4 19 4,48 3011 93,15 € 13485 5,22 79,86 € 15729,12436 82163
5 13 4,82 2709 53,29 € 13058 5,42 47,42 € 14672,83539 79461
6 16 5,14 2408 54,67 € 12370 5,64 49,78 € 13583,41563 76635
7 22 5,43 2106 62,18 € 11441 5,81 58,10 € 12244,73498 71198
8 18 5,88 1804 40,29 € 10603 6,25 37,86 € 11282,61569 70559
9 12 6,34 1502 20,72 € 9530 6,66 19,73 € 10009,03018 66682
10 11 6,83 1201 14,09 € 8203 6,83 14,09 € 8202,629147 56041
11 14 7,34 899 12,50 € 6600 7,34 12,50 € 6599,728182 48458
12 11 7,34 597 6,52 € 4384 7,34 6,52 € 4384,056899 32190
13 3 7,34 295 0,88 € 2168 7,34 0,88 € 2168,385616 15921
        895,12 € 3,93   730,52 €   5,13

 

Die drei Wärmepumpen hängen an einem Wechselstromhutschienenzähler, abgesichert dahinter mit jeils eigenem 1-phasen FI. Ich lese den S0 mit einen Raspberry PI und Volkszähler aus, um die optimale Einstellungen zu finden und ein Takten zu vermeiden. Die Temperatursensoren habe ich ausgebaut und teils 7m entfernt in geschlossenen Kunststoffgehäusen zugluftgeschützt verbaut. Temperatur innen sind SOll 21°C. Die Innen und Außentemperatur lese ich von der API des WLAN Moduls der Klima im Erdgeschoss aus. Folgendes Bild ergibt sich:

Erstaunt bin ich, dass zwei Klimageräte nur 177 Watt verbrauchen. nach Herstellerangabe modulieren die gar nicht so weit runter.

 

Mitsubishi Heavy Set Truhengerät 5,0 kW - SRF50 ZSX-W + SRC50ZSX-W2 R32 Klimaanlage im Flur Erdgeschoss
Mitsubishi Heavy Set Truhengerät 5,0 kW - SRF50 ZSX-W + SRC50ZSX-W2 R32 Klimaanlage im Flur 1. OG
Vaillant aroSTOR VWL BM 270/5 Warmwasserwärmepumpe
12kwp Trina Vertex S+ mit Hoymiles HMS 1600-4T Solar
Multiplus 2 GX 48V 5000 + 16kwh Eve MB31 Akku mit JK PB BMS


   
AntwortZitat
 Byon
(@byon)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 4
 

Hallo liebe gemeinde,

ich bin neu im Forum und möchte mich kurz vorstellen.
zu meinem system 1x SCM 50 ZS-W, 2x SRK35ZSX-WF

Wisst ihr wie man mit 2 mobilen Endgeräten

die smart-M air app bedienen kann?

sobald ich mich auf dem 2ten handy mit dem 

Account daten anmelde zeigt die app die

innen units nicht an. Neuen account machen? Wie löst ihr das problem?

Die Temperatur die in der app als IST- temp angezeigt wird ist immer 2 Grad höher als auf meinem Thermostat. Scheint normal zu sein??

mfg

Byon

 


   
AntwortZitat
(@wilier)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 25
 

Bezüglich des Temperatursensors habe ich folgende Beobachtung gemacht. Im Vergleich mit einem externen (ThermoPro) Sensor unterscheidet sich die Temperatur um ca. 4 Grad.

Außerdem sieht es so aus, dass die Temperatur "hängt" wenn die Anlage nicht läuft.

Beispiel: IG ist aus. Temp am IG 22 Grad Temp aus ThermoPro 18,4 Grad

Anlage wird manuell eingeschaltet Solltemp. 24 Grad. Nach einigen Minuten ändert sich die Temp des IG auf 20,2 Grad. Es sieht so aus, als ob der Sensor "schläft" und zusätzlich nicht die korrekte Temp. misst.

Außerdem heizt die Anlage länger als bis die Innentemperatur erreicht ist. Laut Sensor hört er bei 27 Grad auf. Das verwirrt mich noch mehr.

Cu TA


   
Byon reacted
AntwortZitat
(@heizungsforscher)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 5
 

Hallo, kann mir jemand sagen wie ich meine grüne Betriebslampe (am Innengerät) an und ausschalten kann? 


   
AntwortZitat
 Byon
(@byon)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 4
 

@wilier 

was mich noch mehr verwirrt ist, dass das innengerät bei erreichen der soll-temp in eine Art ruhe Modus übergeht geht und kühlere Luft bläst beim Modus Heizen; hätte ich bei Auto erwartet aber nicht beim reinen Heizen


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7980
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @byon

was mich noch mehr verwirrt ist, dass das innengerät bei erreichen der soll-temp in eine Art ruhe Modus übergeht geht und kühlere Luft bläst beim Modus Heizen; hätte ich bei Auto erwartet aber nicht beim reinen Heizen

So machen das viele Anlagen. Hintergrund ist der: Damit der Temperatursensor eine sinnvolle Lufttemperatur misst, muss ständig weiter Luft durch die Anlage gezogen werden. Die Temperaturreglung wird damit genauer.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
Byon reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7980
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @heizungsforscher

Hallo, kann mir jemand sagen wie ich meine grüne Betriebslampe (am Innengerät) an und ausschalten kann? 

Weiß gar nicht, ob das bei dieser Anlage geht. Wenn du nach intensiver Durchsicht des Handbuchs nichts findet, geht es wohl nicht. Dann kleb ein Stück Isoband drüber.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
ted
 ted
(@ted)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 129
 

Veröffentlicht von: @wilier

...

Beispiel: IG ist aus. Temp am IG 22 Grad Temp aus ThermoPro 18,4 Grad

Anlage wird manuell eingeschaltet Solltemp. 24 Grad. Nach einigen Minuten ändert sich die Temp des IG auf 20,2 Grad. Es sieht so aus, als ob der Sensor "schläft" und zusätzlich nicht die korrekte Temp. misst.

...

 

Das ist einfach erklärt.

Wenn die Anlage aus ist läuft ja der Lüfter nicht. Dann zeigt der Temperatursensor im IG quasi die Temperatur des noch leicht warmen Wärmetauschers in der App an.

Die 20,2 Grad bei dir ergeben sich dann dadurch das nach dem Einschalten erstmal kalte Raumluft durch den Wärmetauscher gezogen wird die nun aber gleichzeitig schon erwärmt wird.

Also ein ganz normales Verhalten bzw. Anzeigen. 

 

 

Liebe Grüße, Marcus
dampf-piraten.de

Klimas:
2x Dimstal EcoSmart Inverter 2,5 KW (Scop 4,1)
1x Dimstal EcoSmart Inverter 3,5 kW (Scop 4,0)

Solar:
3x Canadian Solar 405 Watt an Solax X1-Mini G3 (X1-0.7-S-DL)
2x München Solar 300 Watt an Victron 100/30 mit insgesamt 1,8 kWh Akku


   
AntwortZitat
 Byon
(@byon)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 4
 

@ted 

Danke für die alle erklärungen.

Gibt es bei dem SRK35ZSX-WF eine einstellung bei der die untere Klappe/ vertikale Lammele nicht immer runter und hoch fährt wenn er heizt? 

- PS wegen der App einfach auf dem 2. Endgerät deinstallieren und neu starten und dann funktioniert auf jedenfall die Bedienung „zu hause“

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Byon

   
AntwortZitat
ted
 ted
(@ted)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 129
 

Da kann ich nichts zu sagen, hab keine Mitsu.

Aber wenn es bei all meinen günstigen Dimstal geht sollte es bei Mitsubishi wohl auch gehen. Vielleicht mal nach Lamellensteuerung in der Bedienungsanleitung suchen.

Liebe Grüße, Marcus
dampf-piraten.de

Klimas:
2x Dimstal EcoSmart Inverter 2,5 KW (Scop 4,1)
1x Dimstal EcoSmart Inverter 3,5 kW (Scop 4,0)

Solar:
3x Canadian Solar 405 Watt an Solax X1-Mini G3 (X1-0.7-S-DL)
2x München Solar 300 Watt an Victron 100/30 mit insgesamt 1,8 kWh Akku


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7980
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @byon

Gibt es bei dem SRK35ZSX-WF eine einstellung bei der die untere Klappe/ vertikale Lammele nicht immer runter und hoch fährt wenn er heizt? 

Meinst du das oszillieren, damit die Wärme im Raum besser verteilt wird? Das lässt sich problemlos an der Fernbedienung ausschalten. Bei aufgklappter Fernbedenienung gibts 2 Tasten für die Steuerung der Lamellen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 Byon
(@byon)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 4
 

@win 

also wenn er heizt fahren die vertikalen-lamellen in die eingestellte position- Wird die ist- Temp erreicht fährt in eine Art Standby stand nach oben

dieses hin und her kann man nicht ausstellen?

auf der Fernbedienung finde ich nur das einstellen der „höhe“ der vertikalenlamellen  

( ich meine nicht 3D oder so)


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7980
Themenstarter  

Ah, ich ahnte schon, dass du die andere Sache meinst. Das lässt sich nicht abstellen und hat auch einen Grund: Während des Heizens soll die Luft eher so 45 Grad nach unten, damit auch unten Wärme ankommt. In den Heizpausen muss weiter Luft durchs Gerät, damit es richtig messen kann. Man will aber nicht, dass einem kalte Luft anbläst, also stellt er die Lamellen auf einen waagerechten Luftauswurf.

Was das Autoschwenken beim Heizen angeht: Auf der Fernbedienung sollte es unter der Klappe 3D Auto geben. Das sollte die Taste sein. U/D ist für die Einstellung der Lamellen statisch. Und mit L/R kannst du die Richtung rechts/links einstellen, auch statisch.

 

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
Byon reacted
AntwortZitat
(@buschiner_r)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 74
 

Hallo zusammen,

leider bin ich jetzt erst auf dieses Forum aufmerksam geworden und bin somit noch ein Newbie 🙃

zu meiner Anlage:

Außeneinheit SCM-60-ZS-W 

Inneneinheit SRF35-ZS-W Truhe und SRK25-ZS-W Wand

Wlan-Anbindung über Intesis Modul IS-ACX

Strom-Erfassung Shelly

Hab gerade die Rechnung rausgeholt und da steht ZSX, ich glaub da hat mich der Monteur übers Ohr gehauen Shocked

Was ist der Unterschied zwischen ZS und ZSX

was ich euch aber mitteilen wollte ist das Thema Taktung bei höheren Außentemperaturen.

Da es mich auch genervt hatte habe ich über HA schon im April eine Automation geschrieben.

Sobald der der Stromverbrauch unter 25Watt viel habe ich die Anlage über den Shelly stromlos gemacht und eine halbe Stunde später wieder eingeschaltet, siehe Screenshot.

Mittlerweile habe ich eine Automation geschrieben so das die Klima sobald angeschaltet werden ( egal wie) die soll Temp. abhängig von der aktuellen Temp. einstellt.

Das funktioniert super. 

Die Automation habe ich 3 mal Dupliziert und je nach Außentemperatur wird die richtige Automation aktiviert da sonst sein kann, das der Raum nicht mehr richtig warm wird.

Ohne externe Regelung siehe Screenshot:

Intervall-Regelung HA:

 

Automation HA:

 

die Yaml Textdatei siehe Unten!

Ich hoffe ich konnte dem einen oder anderem behilflich sein.

1.) Außeneinheit SCM-60-ZS-W / SRF35-ZS-W Truhe Wohnzimmer 40m² Altbau /SRK25-ZS-W Wand Küche 12m²
Wlan -- Intesis Modul IS-ACX / Strommessung Shelly
2.) Außeneinheit SCM-41-ZS-W / 3x SRK20-ZS-WF
Wlan -- WF-RAC


   