Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Gibt es irgendwo die eine Tabelle mit den technischen Daten [Insbesondere SCOP und minimale Heizlast] für die BT Serie?
Bei Eurovent findest du alle Daten von vielen Anlagen:
https://www.eurovent-certification.com/de/
Die Eingabefelder verhalten sich teils etwas merkwürdig/verwirrend, findet man aber heraus.
Produktfamilie: Air conditioners
Produkttyp: air to air split reversible <12kW
Marke und Modellbezeichnung kann man auch leer lassen, dann gibts eine entsprechende Tabelle mit allen Geräten. Du kannst aber auch z.B. Mitusbishi Electric wählen und dann z.B. MUZ-BT
Minimale Heizleistung dürftest du dort nicht finden, findet man aber bei den Hersteller-Infos, also z.B. im Installationshandbuch oder Service-Handbuch.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Also ich finde MUZ-BT überhaupt nicht.
Lasst grüne Männchen die Däumchen senken
Wie gesagt, bei eurovent ist die Eingabe etwas merkwürdig, man hängt manchmal im falschen Feld, ohne es zu merken.
Ich häng mal ein Bild an, wo du siehst, dass die MUZ-BT angezeigt werden.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Wenn man die Marke bzw. Hersteller ausgewählt hat, muss man das Eingabefeld erstmal wegklicken. Erst dann kommt man an das darunter liegende Feld.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Danke,
ich habe Multisplit ausgewählt statt Single
Lasst grüne Männchen die Däumchen senken
Minimale Heizleistung dürftest du dort nicht finden, findet man aber bei den Hersteller-Infos, also z.B. im Installationshandbuch oder Service-Handbuch.
So kenne ich das von den anderen Mitsubishi Anlagen, bei der BT Serie fehlt die Angabe zur minimalen Heizleistung und zum SCOP in dem Handbuch was ich finden konnte leider.
Minimale Heizleistung dürftest du dort nicht finden, findet man aber bei den Hersteller-Infos, also z.B. im Installationshandbuch oder Service-Handbuch.
So kenne ich das von den anderen Mitsubishi Anlagen, bei der BT Serie fehlt die Angabe zur minimalen Heizleistung und zum SCOP in dem Handbuch was ich finden konnte leider.
Hier die Angaben zur BT Serie.
Hier ein paar Preise von climamarket.com
OPTION A
2 x Mitsubishi Electric MSZ-BT20VGK (Set) – 657,87 € per unit, 1.315,74 € total
2 x Mitsubishi Electric MSZ-BT25VGK (Set) – 672,33 € per unit, 1.344,65 € total
1 x Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGW (Set) –1.661,34€ per unit
Transport costs: 293,57€
Order total: 4.615,30€
Ich habe jetzt bei Tavolla.com bestellt.
1x LN35
2x AP20
2x AP25
Ich werde dann bei Zeiten berichten wie es mit der Abwicklung lief.
So kenne ich das von den anderen Mitsubishi Anlagen, bei der BT Serie fehlt die Angabe zur minimalen Heizleistung und zum SCOP in dem Handbuch was ich finden konnte leider.
Hier die Angaben zur BT Serie.
BT Serie.PNG
Danke, hast du einen Link zu dem Handbuch wo du das gefunden hast?
Hallo!
Ich wurde zwar nicht gefragt, aber weil mich die Modellvielfalt bei Mitsubishi momentan doch noch ziemlich verwirrt, bin ich in diesen Thread gekommen. Ich habe irgendwo hier einen Link zu einer Dokumentensammlung von Mitsu gefunden, da kann man nach Unterlagen suchen und findet das hier: https://www.mitsubishi-les.info/database/servicemanual/files/M_Series__Europe_DATABOOK_2022_M_0856_.pdf
Ich habe festgestellt, daß es für die BT keine deutsche Anleitung gibt, nur englisch und türkisch. Die Heizleistung ist jeweils etwas geringer, als bei gleich benamten Geräten, z.B. AP oder EF. Ich würde daraus folgern, daß diese Anlage für wärmere Länder gedacht ist.
Gruß: Win
Ich würde daraus folgern, daß diese Anlage für wärmere Länder gedacht ist.
Gruß: Win
Oder ärmere.
Ich habe bei meiner Recherche nach Preisen für die Mitsubishi BT Serie viele Angebote aus Osteuropa gefunden.
Die BT hat auch eine geringere Ausstattung. Wifi z.B. kann man nachrüsten, ist aber standard dabei.
Ich habe die Serien von der Rheienfolge der Wertigkeit/Ausstattung/SCOPs so verstanden:
1. LN
2. EF
3. AP
4. HR (die thematisierte BT sieht zumindest vom Innengerät so aus wie die HR. Die Daten habi ich nicht vergleichen)
Was ich mir noch wünschen würde wäre die COP Angabe bei -15 Grad. Da könnte man dann sehen ob der COP dann schon gegen 1 tendiert?
Ich habe mal so die gängigsten Mitsubishi Anlagen durchgeschaut. Bei -7 Grad liegen die alle so bei einem COP von um die 3.
Weis jemand was der Wert [auf dem Bild 2,9] bei Ph@-7 bedeutet?
Was ich mir noch wünschen würde wäre die COP Angabe bei -15 Grad. Da könnte man dann sehen ob der COP dann schon gegen 1 tendiert?
Ich habe mal so die gängigsten Mitsubishi Anlagen durchgeschaut. Bei -7 Grad liegen die alle so bei einem COP von um die 3.
Weis jemand was der Wert [auf dem Bild 2,9] bei Ph@-7 bedeutet?
20221011_152928.jpg
Maximale Heizleistung bei -7 Grad. Aber vorsicht. Bei welcher Innentemperatur?
Bei der LN35 hast du bei -15 Grad außen und gewünschten 20 Grad innen eine maximale Heizleistung von 1830 Watt bei einem COP von 4,32.
Meine Frau hat deshalb gewollt, dass wir stattdessen die LN50 nehmen. Hab ich aber nich. DIe ist teurer und zu 99% der Heizzeit überdimensioniert.
Die Durchschnittstemperatur hier in der Gegend sind im Januar / Februar 2-3 Grad.
Für die Spitzen haben wir noch einen Kaminofen oder einen 29,- € Heizlüfter.
Ich habe festgestellt, daß es für die BT keine deutsche Anleitung gibt, nur englisch und türkisch. Die Heizleistung ist jeweils etwas geringer, als bei gleich benamten Geräten, z.B. AP oder EF. Ich würde daraus folgern, daß diese Anlage für wärmere Länder gedacht ist.
Gruß: Win
Das würde mir zu denken geben, ob der Einsatz in Deutschland sinnvoll ist oder es es da bei vereisen und abtauen eventuell mehr Probleme geben könnte als bei anderen Geräten die eher für das kältere Klima ausgelegt sind.