Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!

Mitsubishi Electric...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Mitsubishi Electric LN Stromverbrauch im Heizbetrieb sehr gering? APP Fehlerhaft?

9 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
513 Ansichten
Freak
(@freak)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 343
Themenstarter  

Nach dem ich den diesen Winter meinen ganzen Altbau ausschließlich mit Mitsubishi Electric MUZ-LN25VGHZ2 + Kaminofen geheizt habe wundert mich der angezeigte Stromverbrauch etwas.

Ich habe eine erhebliche Abweichung zwischen dem angezeigten Stromverbrauch in der App und meinen Zwischensteckern für die Stromverbrauchsmessung. Bei allen Geräten habe ich zwischen App und Zwischenstecker ~ 35% Abweichung.

Da das blos solche billigen Messgeräte sind weis ich natürlich nicht wie genau die gehen. 

Welche Werte stimmen hier jetzt nicht? Die aus der App? Die von den Zwischensteckern? Vielleicht auch beide nicht? 

Wie sind eure Erfahrungen mit der MEL App? Passt der angezeigte Stromverbrauch dort ungefähr?


   
Zitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 571
 

für mich steht das auf dem bildschirm der app doch drauf:

 'überblick geschätzter Energieverbrauch'

das andere ist eine, ja ungenau, aber immerhin, messung.


   
AntwortZitat
Freak
(@freak)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 343
Themenstarter  

@geist4711 also sollten die gemessen Werte vom Zwischenstecker stimmen, dann wäre das ja ja schon fast zu schön um wahr zu sein.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7985
 

Die Energiemessungen in den meisten Klimaanlagen sind eine Katastrophe, 30-40 % daneben ist typisch.

Bei den Energiekostenmessgeräten der letzten Jahre beobachte ich hingegen recht genaue Messwerte, auch bei Geräten ab 8 Euro. Das war vor 20 Jahren noch ganz anders, da gabs nur einige wenige, die Wirkleistung sauber gemessen haben.

Für die Überprüfung habe ich mir billig einen Ferrariszähler besorgt, der ist sozusagen mein Referenzgerät. Abweichung der letzten 5 Energiekostenmessgeräte, die ich damit geprüft habe, lag nur bei 1-2 %.

Ferrariszähler gibts gebraucht/regeneriert mit Zwischenstecker, hier z.B.:

https://www.ebay.de/itm/133935433551

oder sogar im Baumarkt

https://www.hornbach.de/p/wechselstrom-zwischenzaehler-10a-mit-anschlussleitung-schwarz/2725215/

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 571
 

Veröffentlicht von: @freak

@geist4711 also sollten die gemessen Werte vom Zwischenstecker stimmen, dann wäre das ja ja schon fast zu schön um wahr zu sein.

das eine ist eben halt schätzung, das andere messung.

schätzungen jenachdem wer was schätzt, kann schonmal um den faktor X daneben liegen, wie zb putin erzählt wieviele himas-systeme der schon zerstört hat(mehr als geliefert wurden)

oder eben messungen, die meinetwegen 10% ungenau kalkuliert werden kann um auf der ganz ganz sicheren seite zu sein; bei dir 10% auf deine zahlen vom messgerät draufrechnen, ist immernoch gut und am jahresende eine freude wenn es noch weniger war und du weniger zahlen musst 🙂

bei messegräten ist meist auch angegeben wieviel die daneben liegen.

 


   
AntwortZitat
Freak
(@freak)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 343
Themenstarter  

Ich werde mir nochmal überlegen wie ich meine Messgeräte mal überprüfe. Wenn ich von meinen gemessenen Werten ausgehe dann sind die Klimaanlagen ja kurz davor Strom zu produzieren statt zu verbrauchen... Zumindest gefühlt 😂. 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7985
 

350 kWh für eine Heizperiode? Klingt doch gar nicht so verkehrt. Hatten wir auch ziemlich genau so. 2 Anlagen mit 350 kWh, insgesamt 700 kWh.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Freak
(@freak)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 343
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @win

350 kWh für eine Heizperiode? Klingt doch gar nicht so verkehrt. Hatten wir auch ziemlich genau so. 2 Anlagen mit 350 kWh, insgesamt 700 kWh.

 

Ja für 17m2... 

 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7985
 

Bei uns 16m²...

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Teilen: