Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Ja, da bin ich sicher, weil alle Anlagen ja in der gleichen App mit aktueller App-Version V5.16.1128, angezeigt werden. Wenn ich dann auf die unterschiedlichen Anlagen gehe bekomme ich unterschiedliche Firmware Versionen innerhalb dieser App angezeigt.
Liebe Grüße, Marcus
dampf-piraten.de
Klimas:
2x Dimstal EcoSmart Inverter 2,5 KW (Scop 4,1)
1x Dimstal EcoSmart Inverter 3,5 kW (Scop 4,0)
Solar:
3x Canadian Solar 405 Watt an Solax X1-Mini G3 (X1-0.7-S-DL)
2x München Solar 300 Watt an Victron 100/30 mit insgesamt 1,8 kWh Akku
Danke ted, dann ist das klar. Dann muss ich auch sehen, dass ich die Apps installiert bekomme. Ich hatte bisher nichts über Updates gefunden.
@ Spilles
Was meinst du mit Standalone Anwendung? Die App?
Wenn du das nicht über HomeAssistant am Pc machen willst dann nimm doch einfach einen Android-Emulator.
Ich meinte das Mideamodul auf Github, mit dem die Klima in Homeassistant eingebunden wird. Das hast Du doch sicher auch genutzt? Ich scheue noch vor dem HA zurück, ist mir im Moment eine zu große Hürde.
Android-Emu hab ich ausprobiert, läuft nicht so besonders.
Mit der App siehst du auch nur die Versionsnummer, eine "aktive" Möglichkeit zum Firmwareupdate bietet die App auch nicht. Die Updates kommen also automatisch und lassen sich auch nicht verhindern wenn die Anlage ständig online ist.
Falls du Linux als OS benutzt schau dir mal Anbox an, damit laufen Android Apps nativ (und dadurch auch flott) auf deiner Hardware. Ob es da auch was für Windows mit dem selben Ansatz gibt weiß ich nicht, mein letztes dauerhaft genutztes Win war NT.
Liebe Grüße, Marcus
dampf-piraten.de
Klimas:
2x Dimstal EcoSmart Inverter 2,5 KW (Scop 4,1)
1x Dimstal EcoSmart Inverter 3,5 kW (Scop 4,0)
Solar:
3x Canadian Solar 405 Watt an Solax X1-Mini G3 (X1-0.7-S-DL)
2x München Solar 300 Watt an Victron 100/30 mit insgesamt 1,8 kWh Akku
[
Mit der App siehst du auch nur die Versionsnummer, eine "aktive" Möglichkeit zum Firmwareupdate bietet die App auch nicht. Die Updates kommen also automatisch und lassen sich auch nicht verhindern wenn die Anlage ständig online ist.
Ja, das hab ich auch so verstanden und ich will ja die Updates. Ist eine (kleine) Change, bei der XTreme Save Pro vielleicht doch noch die Angleichung an die Mindestverbrauchswerte zu erhalten. Also die angegebene Mindestleistungsaufnahme beim Heizen von 70 Watt lt. Datenblatt. Im Moment sind das ja um die 240 Watt und taktet die Anlage damit ja wie verrückt in unserer 16 m² Küche.
Danke, dass du diese Updatemöglichkeit publik gemacht hast.
Noch eine Möglichkeit das Takten bei den Midea Anlagen zu minimieren oder lange zu unterdrücken könnte das Verwenden vom Automatik- statt dem reinen Heizmodus sein. Anscheinend wird da ein komplett anderer Algorithmus verwendet.
Hier mal am Beispiel meiner OG Anlage gestern und heute. Die Außentemperaturen waren in etwa gleich, eher sogar heute bis zu 1 Grad wärmer, also auf keinen Fall ein Grund heute weniger zu takten, eher im Gegenteil.
Gestern
Heute
So eine gleichmäßige Verbrauchskurve mit Schwankungen zwischen 330 und und 410 Watt habe ich trotz verlegtem und gedämmtem Temperatursensor bisher noch nicht gesehen, noch nicht mal mit der FollowMe Funktion, also Temperaturerfassung über die Fernbedienung. Allerdings ist im Auto Modus außer der Temperatur nichts mehr regelbar, auch die Lüfter und Lamellensteuerung obliegt komplett dem Gerät.
Der Lüfter läuft dabei relativ leise nach ca. einer halben Stunde mit erhöhter Leistung, also durchaus Wohnzimmertauglich. Es gibt da anscheinend noch Zwischenstufen zwischen Silent und Low und auch zwischen Low und Medium. Zwischen diesen Lüfterstufen wird je nach Leistung dann auch hin und her gewechselt. Das ist ungewohnt aber weniger störend als befürchtet.
Aber Achtung:
Wenn man den im Automodus auf zb. 23 Grad aufgeheizten Raum nun auf zb. 18 Grad runterregelt schaltet die Anlage tatsächlich erstmal in den Kühlmodus. Wenn also jemand per HomeAssistant Automation oder App-Steuerung eine Nachtabsenkung fahren will sollte dem Temperatursensor im Innengerät Zeit geben abzukühlen nach einem Heizvorgang oder halt nur langsam runter stellen. Oder halt die Anlage zur Nacht hin erstmal 3 oder 4 Stunden ausschalten und erst dann mit verminderter Temperatur nachts im Automodus weiterheizen.
Meine Gasheizung ist bei diesen höheren Außentemperaturen übrigens wieder aus bzw. nur noch für's Warmwasser zuständig. Das werde ich nach dieser Heizsaison auch irgendwie automatisieren, vorerst zum Erfahrung sammeln halt noch manuell per Eingriff am Raumheizungsthermostat.
Liebe Grüße, Marcus
dampf-piraten.de
Klimas:
2x Dimstal EcoSmart Inverter 2,5 KW (Scop 4,1)
1x Dimstal EcoSmart Inverter 3,5 kW (Scop 4,0)
Solar:
3x Canadian Solar 405 Watt an Solax X1-Mini G3 (X1-0.7-S-DL)
2x München Solar 300 Watt an Victron 100/30 mit insgesamt 1,8 kWh Akku
Hallo in die Runde,
ich habe eine kurze Frage die jemand evtl beantworten könnte. Ich habe eine dimstal 3,5kW Klima die ich gerne mit einer Smart Fernsteuerung nachrüsten würde. Kann mir jemand bestätigen, ob die Midea Smart Kit USB Stick vom Typ SK-103 dafür geeignet wäre? Sind die dimstal Geräte eigentlich von midea?
vielen Dank, ame
Die Dimstal Geräte sind von Midea.
Ob jetzt zu deiner Klima aber der Sk103 passt ist schwer zu sagen. In meiner älteren Anlage von 2020 ist zb. ein SK103 verbaut, in meinen beiden Anlagen von 2022 und 2023 je ein Sk105.
Ob die untereinander kompatibel sind kann ich dir leider auch nicht sagen, aber ich gehe mal davon aus. Bei Dimstal auf der Homepage gibt es aktuell ein Wifi Kit für die Serien SMND, PGSMV und PGMDV. Wenn du also einen USB Steckplatz in deiner Anlage hast würde ich es einfach mal riskieren und zur Not halt zurück schicken.
Oder bestellst du das direkt in China? Dann auf jeden Fall darauf achten das du eine EU Version nimmst, es gibt weltweit nämlich kleine Unterschiede zb. bei den Wlan Kanälen. Nicht das es nachher daran scheitert.
Liebe Grüße, Marcus
dampf-piraten.de
Klimas:
2x Dimstal EcoSmart Inverter 2,5 KW (Scop 4,1)
1x Dimstal EcoSmart Inverter 3,5 kW (Scop 4,0)
Solar:
3x Canadian Solar 405 Watt an Solax X1-Mini G3 (X1-0.7-S-DL)
2x München Solar 300 Watt an Victron 100/30 mit insgesamt 1,8 kWh Akku
Wenn man den im Automodus auf zb. 23 Grad aufgeheizten Raum nun auf zb. 18 Grad runterregelt
Das hatte ich bei nur einem Grad Celsius Differenz schon beobachtet.
Geht man z.b. in eine automatische/getimerte Temperaturabsenkung von 21° auf 20°, dann beginnt die Klima sofort nach erhalt der neuen Werte mit dem Kühlen. Dazu braucht es keine 5°C, ein Grad reicht.
----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris
PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;
Ist das eigentlich eine gesicherte Erkenntnis, dass Dimstal immer Midea ist? Hab da auch schon Gegenteiliges gehört. Also das unter der Marke Dimstal zahlreiche Hersteller vertrieben werden.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Zumindest wurde das bei simando bis vor einiger Zeit mit "Dimstal by Midea" beworben. Momentan anscheinend aber nicht mehr.
Die "GoldenFin" genannte Nano-Beschichtung gibt es auch anscheinend nur von Midea. Also sind meiner Meinung nach alle Dimstal Anlagen mit dieser Beschichtung auch von Midea. Ich kann mir nicht vorstellen das da nur diese Wärmetauscher von Midea verbaut werden und dann ein komplett anderes Gerät darum designt würde. Nicht zu dem Preis ...
Außerdem ist mir in den letzten 3 Jahren keine Anlage ohne diese Beschichtung unter gekommen, sogar die Mobilen mit Abluftschlauch haben diese. Wie das vor längerer Zeit war kann ich aber natürlich nicht sagen oder mutmaßen.
Liebe Grüße, Marcus
dampf-piraten.de
Klimas:
2x Dimstal EcoSmart Inverter 2,5 KW (Scop 4,1)
1x Dimstal EcoSmart Inverter 3,5 kW (Scop 4,0)
Solar:
3x Canadian Solar 405 Watt an Solax X1-Mini G3 (X1-0.7-S-DL)
2x München Solar 300 Watt an Victron 100/30 mit insgesamt 1,8 kWh Akku
Das hatte ich bei nur einem Grad Celsius Differenz schon beobachtet.
Bei meiner "alten" Anlage ist das bei einem Grad Unterschied nicht so, das müsste ich mal bei den beiden Neueren austesten ob da die Hysterese anders ist.
Aber mit HomeAssistant ist auch eine Nachtabsenkung im Auto-Modus kein Problem, einfach mit Aufruf der Nachtabsenkung in den reinen Lüftermodus gehen und erst dann in den Auto-Modus schalten wenn der Sensor im Innengerät die gewünschte Temperatur anzeigt. Das sollte mit der App, dann halt nach Zeit gesteuert, auch funktionieren. Wenn die Anlage dann mal einige Zeit (auch mehrere Stunden) im reinen Lüfterbetrieb läuft ist doch auch effizient. Sie verteilt dann schließlich die wärmere Luft die sich unter der Decke ansammelt gleichmäßiger im Raum.
Ich gehe zb. um 23 Uhr 30 in die Nachtabsenkung, vor 3 Uhr nachts muss bei mir bei Absenkung auf 18,5 Grad nachts dann gar nicht nachgeheizt werden.
Liebe Grüße, Marcus
dampf-piraten.de
Klimas:
2x Dimstal EcoSmart Inverter 2,5 KW (Scop 4,1)
1x Dimstal EcoSmart Inverter 3,5 kW (Scop 4,0)
Solar:
3x Canadian Solar 405 Watt an Solax X1-Mini G3 (X1-0.7-S-DL)
2x München Solar 300 Watt an Victron 100/30 mit insgesamt 1,8 kWh Akku
Mide Anlagen haben die "Follow Me" Funktion. Das ist ein Temperatursensor in der Fernbedienung, der alle 3? Minuten den Wert ans Innengerät sendet. Eine sehr praktische Funktion.
Daran kann man es wohl festmachen, ob es eine Midea Anlage ist.
Das hatte ich bei nur einem Grad Celsius Differenz schon beobachtet.
Ja, bei meiner Xtreme Save Pro das selbe. Auch der Tipp von @ted funktioniert bei dieser Anlage nicht. Für mich ist der Automatikmodus bis jetzt unbrauchbar.
Die "GoldenFin" genannte Nano-Beschichtung gibt es auch anscheinend nur von Midea. Also sind meiner Meinung nach alle Dimstal Anlagen mit dieser Beschichtung auch von Midea. I
Ja, guter Hinweis. Simando / Dimstal bauscht das ja zum Erbrechen auf, damit es scheint als, wen es ganz was Besonderes wäre. Ist natürlich nur ein simpler Korrosionsschutz, des Wärmetauschers.
Auch der Tipp von @ted funktioniert bei dieser Anlage nicht. Für mich ist der Automatikmodus bis jetzt unbrauchbar.
Was genau funktioniert denn nicht? Heizen im Automatikbetrieb?
Probiere es doch mal so:
Anlage in den Automatikbetrieb schalten, Temperatur deutlich über den Wert den der IG Sensor anzeigt einstellen und dann wenn die Anlage anfängt zu heizen die Temperatur zurück nehmen auf den eigentlich gewünschten Wert.
So habe ich es gerade mal an meiner 3,5kw Anlage gemacht.
Der Start im Auto-Modus sah dann so aus
Zum Vergleich der Start um 12 Uhr im Heizmodus
Nicht nur das Taktverhalten ist im Automodus also besser, es wird auch beim Start nicht so weit hochgeregelt.
Und hier sieht man an meiner EG Anlage das sie trotz das der Sensor im Innengerät nun eine höhere Temperatur anzeigt immer noch weiter heizt, also nicht bei einem Grad drüber in den Kühlmodus wechselt.
Ich denke erst nach einem Takt und dann weiter ansteigender Temperatur durch Fremdwärme würde die Anlage in den Kühlmodus wechseln im Automatikbetrieb. Alles andere würde so gar keinen Sinn machen.
Liebe Grüße, Marcus
dampf-piraten.de
Klimas:
2x Dimstal EcoSmart Inverter 2,5 KW (Scop 4,1)
1x Dimstal EcoSmart Inverter 3,5 kW (Scop 4,0)
Solar:
3x Canadian Solar 405 Watt an Solax X1-Mini G3 (X1-0.7-S-DL)
2x München Solar 300 Watt an Victron 100/30 mit insgesamt 1,8 kWh Akku
@ted ich meine nur das Regelverhalten ist nicht wie bei Dir, bei der Xtreme Save Pro.
Das Regelverhalten sieht bei Dir gut aus.
Dann wollte ich es heute Nachmittag bei der Comfee auch mal versuchen, ist ja mit Deiner Anlage baugleich. Die hatte ich noch nie in den Automatikmodus geschaltet. Totaler FAIL.
Im Badezimmer waren es knapp 21°. Anlage ausgeschaltet. Nach ca. 30 min. Fernbedienung auf Auto und 24° eingestellt und eingeschaltet. Die Luftklappe fuhr so weit wie möglich runter und der Lüfter arbeitete. 26,5 Watt Leistungsbezug. Das änderte sich auch nicht, als ich die Temperatur runter auf 23 und rauf auf 25° gestellte. Dann begann die Odyssee des Ausprobierens. Auch im Heizmodus lief das Außengerät nicht mehr an.
Nach Stromtrennung durch Shelly lief das Außengerät dann wie im Heizmodus, nicht aber nach umschalten im Automatikmodus, wieder nur Klappe ganz runter und Lüftung. Dann hab ich es nach trennen direkt im Automatikmodus eingeschaltet, Klappe waagrecht und fing dann an, wie verrückt (1600 Watt) zu heizen. Aber nur wenige Minuten, dann wieder Klappe ganz auf und Lüftung. Keine Fehlermeldungen in der Anzeige.
Ich hab dann noch einiges probiert, die Fernbedienung stromlos gemacht und verschiedene Schaltungen. Immer dasselbe Spiel, einmal im Automatikmodus und heizen ging nicht mehr. Aber nicht so beim zügig durchschalten. Dazwischen natürlich immer wieder ein paar Minuten Wartezeiten. So hab ich die Zeit heute gut herumbekommen. 🙄 Jetzt läuft es wieder im Heizmodus. Was ich nicht gemacht habe, die Temperatur mal auf 30° zu stellen. Vielleicht morgen.