matsches
(@matsches)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 486
 

Veröffentlicht von: @panamax
 

welche Schlüsselweiten haben denn die Verschraubungen für 1/4 3/8 und 1/2“ ?

Hi.

1/4" -> 17mm
3/8" -> 22mm
1/2" -> 24mm

Grüße, Mathias

 

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)


   
AntwortZitat
(@lukas-s-89)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
 

 

Habe mein Zubehör bei Schwab Klimatechnik bestellt, da ich eine optisch stabile Konsole gesucht habe. Die Gummis, deutlich größer als die Standard, sind inklusive. Übrigens ist der Händler auch am Telefon sehr hilfsbereit.

Der Armacell Kondensatschlauch ist dort für 1,75/m ebenfalls preiswert. Der Schlauch hat innen 16mm und außen 20mm (das Außenmaß findet man nirgends)

Die Kältemittelleitung aus dem Shop ist als Doppelrohr ausgeführt, zum einfacheren Verlegen habe ich die beiden Leitungen voneinander getrennt, war für mich praktischer.

Noch als Tipp, beim H07-RN-F Verbindungskabel sollte man daran denken, dass man ca. 1m mehr Kabel als Kältemittelleitung benötigt.

Ein Drehmomentschlüssel (hier 85€) ist Pflicht, ohne hätte ich als Mechatroniker die Leitungen weniger fest angezogen. Die Anleitung zur Einstellung muss man sich ganz genau anschauen. Für die Bördelverbindungen habe ich Nylog Blue verwendet, minimal auf die Innen- und Außenfläche der Bördelung aufgetragen.

Zum Verschließen der Wanddurchführung hat Aqua Fermit aus dem Baumarkt gut funktioniert, vorher wurde Glaswolle von innen und außen in das Loch gedrückt. Bei Komplettsets wird ebenfalls ein weißer Würfel Knete dazu gepackt.

Den Kabelkanal habe ich bei ebay gekauft, Castel Optimal Duct. Ließ sich gut verarbeiten und sieht sauber aus. Benötigt hatte ich 3m, 2 Winkel, eine Außenecke und einen Wandanschluss für unter 60€. Für zwei Leitungen und Kondensatschlauch hat man mit 90x65mm mehr als genug Platz.


   
hANSIc99, matsches and Win reacted
AntwortZitat
hANSIc99
(@hansic99)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 28
 

Ich kann auch Vollzug melden: Meine beiden ATXD35A/ARXD35A sind installiert. Die finale Inbetriebnahme steht aber noch aus (elektronisch nocht nicht angeschlossen).

 

Veröffentlicht von: @lukas-s-89

Noch als Tipp, beim H07-RN-F Verbindungskabel sollte man daran denken, dass man ca. 1m mehr Kabel als Kältemittelleitung benötigt.

Den Tipp hätte ich eher gebraucht 🤣 

 

Veröffentlicht von: @lukas-s-89

Ein Drehmomentschlüssel (hier 85€) ist Pflicht, ohne hätte ich als Mechatroniker die Leitungen weniger fest angezogen. Die Anleitung zur Einstellung muss man sich ganz genau anschauen. Für die Bördelverbindungen habe ich Nylog Blue verwendet, minimal auf die Innen- und Außenfläche der Bördelung aufgetragen.

Ging mir genauso. Vom Gefühl her hätte ich maximal 2/3 des erforderlichen Drehmoments aufgewandt.

Btw.: Habe in einem amerikanischen Forum folgendes gelesen: Nylog Blue kann man nicht zu viel auftragen.
Das Zeug ist aus dem Kompressor-Öl hergestellt und löst sich auch (falls etwas in die Kältemittelleitung gelangt) wieder im Kältemittel.

 

 


   
AntwortZitat
(@ercan)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
 

Noch als Tipp, beim H07-RN-F Verbindungskabel sollte man daran denken, dass man ca. 1m mehr Kabel als Kältemittelleitung benötigt.

 

wieso können sie das bitte näher erklären ?

habe auch Klima Leitungen set bestellt, alle 3 Meter .. muss ich mir jetzt Sorgen machen das die 3 Meter nicht ausreichen ?

 

mfg

Daikin 2MXM 40 A
2 x FTXM25R


   
AntwortZitat
matsches
(@matsches)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 486
 

Veröffentlicht von: @ercan
 

wieso können sie das bitte näher erklären?

Je nachdem auf welcher Seite man am Innengerät mit den Kältemittelleitungen rausgeht macht es dort schon bis zu 80 cm Unterschied.
Am Außengerät geht man i.d.R. parallel mit den Kältemittelleitungen ins Gerät und das E-Anschlussfeld ist 30 cm höher.

 

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)


   
AntwortZitat
(@ercan)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
 

@matsches , ich werde zwar auch direkt raus gehen mit  der Leitungen. Aber wird trotzdem knapp.. muss ich mir was überlegen 🤔 schade das die Leute die dass Klima Leitung Sets anbieten, nicht daran denken ..die Kabel länger zu Verkaufen  oder wenigstens darauf hinweisen ..

Daikin 2MXM 40 A
2 x FTXM25R


   
AntwortZitat
matsches
(@matsches)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 486
 

Veröffentlicht von: @ercan

ich werde zwar auch direkt raus gehen mit  der Leitungen.

Direkt rausgehen bedeutet rechtwinklig hinter dem Innengerät? Dann wären das schon einige cm Unterschied. Kältemittelleitungen gehen (von vorne gesehen) unten rechts raus plus ca 40 cm Länge der Anschlusse und das E-Anschlussfeld im Innengerät ist oben rechts.

Außengerät:

Innengerät (bei mir hier um 180° nach rechts gebogen):

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)


   
AntwortZitat
(@ercan)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
 

@matsches Direkt rausgehen bedeutet rechtwinklig hinter dem Innengerät..

genau direkt hinter dem innengerät ,

 

wie lang sind deine klima Leitungen gesamt ?

Daikin 2MXM 40 A
2 x FTXM25R


   
AntwortZitat
matsches
(@matsches)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 486
 

Veröffentlicht von: @ercan

wie lang sind deine klima Leitungen gesamt ?

Hat bei mir keine Rolle gespielt, ich habe das gebördelte Set einfach länger bestellt und dann passend abgeschnitten und gebördelt. Somit war bei mir die Kabellänge auch kein Problem.

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)


   
AntwortZitat
(@ercan)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
 

@matsches ok , stimmt es das unter 3 Meter klimaleitungen Probleme gibt ? Hab gehört wenn unter  drei Meter sind ,kann die Leitungen Geräusche machen

Daikin 2MXM 40 A
2 x FTXM25R


   
AntwortZitat
matsches
(@matsches)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 486
 

Veröffentlicht von: @ercan

@matsches ok , stimmt es das unter 3 Meter klimaleitungen Probleme gibt ? Hab gehört wenn unter  drei Meter sind ,kann die Leitungen Geräusche machen

Ich denke das gilt eventuell eher bei Multisplits?
Bei meiner Comfora kann ich keine Geräusche feststellen. Die Leitungen sind da knapp unter 3m. Das wurde von einer Fachfirma installiert und die wollten das Innengerät und Außengerät direkt auf gleicher Höhe an der Außenwand installieren. Ich wollte es aber wegen der Nachbarn tiefer haben und nicht deren Terasse anblasen, sonst wären jetzt die Kältemittelleitungen unter einem Meter lang. Die Perferas habe ich dann aber aus weiteren Gründen lieber selbst installiert und dort sind die Leitungen ca 7m und 9m lang.

 

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7954
 

Veröffentlicht von: @ercan

stimmt es das unter 3 Meter klimaleitungen Probleme gibt ?

Ja, ist korrekt. Daikin schreibt in der Regel Minimum 3m vor. Die braucht es, damit das Kältemittel sich im Rohr beruhigen kann und auch, damit sich Vibrationen über das Rohr nicht nach innen übertragen. Kann sein, dass es auch noch andere Nachteile hat.

Gerade beim Abtauen soll man wohl die stärkere Geräuschentwicklung durch Kältemittel hören.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@ercan)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
 

@win ..na super habe Daikin aussen 2mxm40 a und innen zwei mal perfera 2,5 kw ..die Leitungen habe  Ich in 3 Meter set bestellt....hoffen wir’s mal, das ich keine blubbern  de Geräusche bekomme

Daikin 2MXM 40 A
2 x FTXM25R


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7954
 

3 Meter ist doch ok. Natürlich wirds noch etwas weniger, wenn du 5m Leitung dran hast, aber ist auch eine Sache, wie man das Gerät benutzt. Generell kann das Abtaugeräusch im Schlafzimmer den Schlaf stören, ansonsten ist es nicht weiter kritisch. Wir lassen unsere Anlage im Winter aber nachts auch nicht laufen. Wozu auch im Schlafzimmer, wo es ja eh gesünder ist, etwas kühler zu schlafen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@olchemist)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 29
 

Veröffentlicht von: @harry-dn

dito Smile gleiche, Nexans Titanex Smile  

Das war vielleicht doppelt so teuer wie das billigste, aber bei der Gesamtinvestition spielte das keine Rolle. Hab 40 Meter verballert und wegen der langen Leitungswege direkt 2,5 mm² genommen. Die 50 Meter Rolle hat mich glaube ich 85 Euro gekostet.

Dazu zwei Fragen:

1) 2,5mm2 macht nur Sinn, wenn das auf dem ganzen Weg so ist, oder? Die Hausleitungen sind ja gewöhnlich 1,5mm2. Da macht es auf der letzten Meile auch keinen Sinn 2,5mm dranzumachen... oder sehe ich das falsch?

2) Im Haus/Leerrohr könnte ich aber genauso gut NYM-J 3x2,5 nehmen und dann den Weg nach draußen auf HN07RN gehen?

 

Ich frage, weil die Daikin-Anleitung sich 3x2,5 H05RN wünscht. Aber die Steckdose in den Nähe hängt an 1,5mm2 und das Leerrohr ist saueng, da wird's knapp mit 3x2,5 egal welcher Art, aber NYM ist ne ecke dünner als HXXRN.

 


   
AntwortZitat