Oder ich schiebe ihn in das Innere des Kupferrohrs? Geht das bei 10m Länge??
Genau so, reinschieben. 10m ist schon recht lang, aber ich vermute, dass das problemlos gehen wird. Ich hatte nur 5m, aber da war kein Anzeichen, dass es nicht auch für 10m klappt. Allerdings: Du solltest dir genau die Längen aufschreiben und markieren, so dass du nach dem ersten Bogen den Schlauch soweit zurückziehen kannst, dass der aus dem Bogen raus ist. Wenn du nämlich zu viele Bögen hast, wo der Schlauch noch drin steckt, kann sich die Reibung so stark erhöhen, dass du ihn nicht mehr ziehen kannst.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
deswegen nimmt man auch ne biegezange wenn es mehrere biegungen sind oder der biegeradius klein sein mus da braucht man dann keinen schlauch innen
für ein zwei umbiegungen geht auch der schlauch, bei mir gings nicht habe 5 mal pro leitung eng biegen müssen und zwar sehr genau(+-5mm) sonst hätts nicht gepasst
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
@schup011 Der kommt einfach in das Rohr. Man muss natürlich trotzdem gefühlvoll biegen. Das geht sicherlich auch bei 10m Länge. Aber man kann den ja von beiden Seiten einführen und muss nicht alle Biegungen am Stück machen.
Der Schlauch ist relativ starr. Also ein versehentlicher Knick im Rohr würde den festklemmen, aber das Rohr würde nicht komplett abknicken und man könnte es wieder zurechtdrücken.
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)
Ich würde den Schlauch (Biegeseele) auch eher als Absicherung sehen. Man biegt in Radien, die unkritisch sind und das Rohr halbwegs rund im Querschnitt halten. Falls da aber mal was schief geht, sorgt die Biegeseele dafür, dass das Rohr noch hinreichend rund vom Querschnitt bleibt, also nicht falsch gequetscht wird. Das Rohr ist innen 7,9 mm und kann durch den Schlauch auf minimal 6mm flach gedrückt werden. Das reicht noch, damit der Kältekreislauf richtig funktioniert.
Wenn man jedoch vor hat, engere Radien zu biegen, dann würde ich es auch nur mit Biegezange machen.
Nach meinen Tests war ein Biegeradius von 80 mm mein unteres Limit, wo das 3/8 Rohr noch ohne jede Biegehilfe gebogen werden kann. Für die Wanddurchführung, wo man ja 90 Grad in einem 110x60 Kabelkanal landet, kann man die 80 mm einhalten.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Noch eine Frage: Wie dick ist denn eine einzelne Kältemittelleitung mit Isolierung bzw. wie lässt sie die Isolierung quetschen? Ich muss einen Durchbruch durch eine 20-25cm Betondecke machen und scheue ein bisschen den Aufwand für eine 60er Kernbohrung. Daher war die Idee, zwei 26er Bohrungen zu machen, evtl. mit 10-15mm vorgebohrt.
Reichen 26mm, um eine Kältemittelleitung durchzustecken (vielleicht mit Isolierband umwickelt)?
Viel Länge müsste ich nicht durchstecken, weil direkt darunter das Innengerät sitzt, also max. 1 Meter Länge, der durchgesteckt wird.
(Kondensatschlauch muss hier nicht durch sondern wird anders verlegt, und fürs Stromkabel finde ich auch eine Lösung.)
----
10/2018: Nissan Leaf (1. Gen)
03/2019: DIY Wallbox auf Basis ESP8266
05/2022: 10.25 kWp PV, SMA Sunny Tripower 8 kW, kein Speicher (bis jetzt)
03/2023: 3x1.75 kW Heizstab im 400l Warmwasserspeicher
06/2023: Daikin 4MXM80A mit Stylish FTXA20, FTXA20, FTXA25, FTXA35
05/2024: Daikin ARXD35A mit Siesta ATXD35A
??/2025: Daikin 3MXM52A mit Perfera All Seasons CTXM15, CTXM15, FTXM35
OpenHAB Home Automation mit DIY PV-EV-Laden Energieoptimierer
Reichen 26mm, um eine Kältemittelleitung durchzustecken (vielleicht mit Isolierband umwickelt)?
Ja, mit den "Armacell Turbolit" würde das funktionieren, sofern das Loch einigermaßen glatt und gerade ist. Das dürfte gerade so auch ohne Isolierband gehen.
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)
Reichen 26mm, um eine Kältemittelleitung durchzustecken (vielleicht mit Isolierband umwickelt)?
Bei Armacell ist die 3/8 Leitung etwa 27 mm im Außendurchmesser. Die 1/4 ist 24 mm. Denk auch noch an Stromverbindungskabel und Kondensatschlauch.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Ich muss einen Durchbruch durch eine 20-25cm Betondecke machen und scheue ein bisschen den Aufwand für eine 60er Kernbohrung. Daher war die Idee, zwei 26er Bohrungen zu machen, evtl. mit 10-15mm vorgebohrt.
es gibt so kleine kernbohrkronen für sds aufname habe mit so einer 45er ein loch in ne 200er stahlbetondecke gemacht
danach habe ich mir gleich nen chinesisches hand kernbohrgerät geholt wo man die bohrkronen aufschraubt und mit wasser kühlt das geht wie ein heißes messer durch butter
evtl ist es gescheiter nen gutes kernbohrgerät auszuleihen das mit standfuß zum andübeln
die sds version hat sehr sehr lange dedauert bis es durch war und ich hab fast meine bohrmaschine abgefackelt, den akku bohrhammer von makita natürlich ohne schlag gebohrt.
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
@voltmeter Ja, ich hab früher schon drei 150er Kernbohrungen auch durch Beton mit einer von Boels geliehenen Bohrmaschine gemacht, ist aber schon auch teuer, das auszuleihen, für das eine Loch. Das war damals genau so ein Teil mit Verankerungsdübel, wäre auch bei einer waagrechten Bohrung nicht anders gegangen.
Aber für die anderen Außenwand-Durchbrüche durch Mauerwerk geht es problemlos mit einer gewöhnlichen Steckdosen-Bohrkrone mit Verlängerungsstange, das habe ich kürzlich gemacht.
Ich denke, ich versuche mal ein 28er Loch. Wenn ich da scheitern sollte, muss halt das Kernbohrgerät her.
----
10/2018: Nissan Leaf (1. Gen)
03/2019: DIY Wallbox auf Basis ESP8266
05/2022: 10.25 kWp PV, SMA Sunny Tripower 8 kW, kein Speicher (bis jetzt)
03/2023: 3x1.75 kW Heizstab im 400l Warmwasserspeicher
06/2023: Daikin 4MXM80A mit Stylish FTXA20, FTXA20, FTXA25, FTXA35
05/2024: Daikin ARXD35A mit Siesta ATXD35A
??/2025: Daikin 3MXM52A mit Perfera All Seasons CTXM15, CTXM15, FTXM35
OpenHAB Home Automation mit DIY PV-EV-Laden Energieoptimierer
Ich denke, ich versuche mal ein 28er Loch
die 28er sind ja normale zertrümmerungsbohrer dh wenn du auf stahl triffst wirds ne sehr zähe angelegenheit
aber wenn du den bohrer schon hast, why not
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Ja, wenn du auf Stahl triffst, kommst du mit einem Schlagbohrer nicht mehr weiter. Dann würde ich es einfach etwas daneben nochmal probieren.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Dann würde ich es einfach etwas daneben nochmal probieren.
das geht nicht immer, manchmal muss das loch genau da sein wo man bohrt
man muss einfach das richtige werkzeug haben, dann kann man auch gute ergebnisse erwarten
zb wie die wärmebildkamera beim diy akku bau, geht auch ohne aber besser wäre man hätte eine.
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
eine gute bigezange ist sehr wichtig und das rohr dann aus der dämmung rausnehmen zum biegen
Gibt es Empfehlungen für eine gute Biegezange? Ich sehe einen großen Bereich von 18€ bis über 100€. Die Zange muss doch im Wesentlichen einen Kanal haben, um das Rohr reinzulegen, und dann eine Führung, um das Rohr in den Kanal zu biegen. Wird dabei die außenliegende Seite platt gedrückt (so sieht das bei manchen Bildern aus), oder sollte das eher nicht sein?
----
10/2018: Nissan Leaf (1. Gen)
03/2019: DIY Wallbox auf Basis ESP8266
05/2022: 10.25 kWp PV, SMA Sunny Tripower 8 kW, kein Speicher (bis jetzt)
03/2023: 3x1.75 kW Heizstab im 400l Warmwasserspeicher
06/2023: Daikin 4MXM80A mit Stylish FTXA20, FTXA20, FTXA25, FTXA35
05/2024: Daikin ARXD35A mit Siesta ATXD35A
??/2025: Daikin 3MXM52A mit Perfera All Seasons CTXM15, CTXM15, FTXM35
OpenHAB Home Automation mit DIY PV-EV-Laden Energieoptimierer
Dann würde ich es einfach etwas daneben nochmal probieren.
das geht nicht immer, manchmal muss das loch genau da sein wo man bohrt
man muss einfach das richtige werkzeug haben, dann kann man auch gute ergebnisse erwarten
zb wie die wärmebildkamera beim diy akku bau, geht auch ohne aber besser wäre man hätte eine.
Ich hoffe, dass ich dort nicht auf Armiereisen treffe, denn ich bohre direkt an einem gemauerten Kamin, der vom UG bis zum DG durch alle STockwerke geht (wird nicht mehr benutzt). Daher hoffe ich, dass dort keine Armiereisen sind. Aber wer weiß das schon...
----
10/2018: Nissan Leaf (1. Gen)
03/2019: DIY Wallbox auf Basis ESP8266
05/2022: 10.25 kWp PV, SMA Sunny Tripower 8 kW, kein Speicher (bis jetzt)
03/2023: 3x1.75 kW Heizstab im 400l Warmwasserspeicher
06/2023: Daikin 4MXM80A mit Stylish FTXA20, FTXA20, FTXA25, FTXA35
05/2024: Daikin ARXD35A mit Siesta ATXD35A
??/2025: Daikin 3MXM52A mit Perfera All Seasons CTXM15, CTXM15, FTXM35
OpenHAB Home Automation mit DIY PV-EV-Laden Energieoptimierer
Gibt es Empfehlungen für eine gute Biegezange?
Ich habe die.
https://www.amazon.de/BGS-8718-4-in-1-Rohrbiegezange/dp/B00JABHXDC
Mit der hats gut funktioniert ohne plattgedrücktes rohr