Den verwende ich jetzt nur noch, um die Quetschreste des Bördelgeräts zu entfernen. Wobei ich mich natürlich frage, ob so etwas überhaupt auftreten sollte oder ob die Rohrhalterung meines Bördelgeräts einfach minimal zu klein ist.
Das Bördeleisen muss hier sehr stark pressen, sonst würde das Rohr wegrutschen, insofern hat man immer gewisse Abdrücke auf dem Rohr. Aber da gibt es große Unterschiede zwischen guten und billigen Bördelgeräten. Die billigen werden gerne etwas zu klein gefertigt, damit es bei Fertigungstoleranzen immer noch funktioniert. Oder die werden später noch lackiert, was eigentlich ein Unding für Präzisionsflächen ist.
Aber vielleicht knippse ich einfach den überstehenden Teil mal ab.
Abknipsen wirst du so gehärtetes Material nicht können. Aber mit der Schleifscheibe könnte man einmal drüber und plan schleifen. Bei mir hatte ich dieses Problem bisher nicht, vielleicht sind deine Messer ja besonders stark ungleich, so dass es dann passiert.
Das Rothenberger macht in der Tat erstmal keinen anderen Eindruck, aber ich habs bei Chinakram schon oft erlebt, dass es fast identisch aussieht, aber in der Qualität dann trotzdem Welten zwischen sind. Die Chinesen bauen liebend gerne alles nach und sind Meister darin, dass es identisch aussieht. Nur stimmt eben oft die Qualität nicht.
Rothenberger hat auch noch was viel besseres, kostet aber um die 40 Euro.
https://www.ebay.de/itm/222832302559
Was ich auch mal gelesen hab: 3Schneider Entgrater in den Akkuschrauber und damit entgraten. Die gibts auch mit Handgriff.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Rothenberger hat auch noch was viel besseres, kostet aber um die 40 Euro.
Oh, der sieht richtig klasse aus. 🙂 Ich aktiviere mal einen Preiswecker. (Aktuell habe ich alle Klima-Projekte abgeschlossen.)
DAIKIN Emura 3 FTXJ35AW + RXJ35A (SCOP von 5,15)
DAIKIN Perfera FTXM25R + RXM25R (SCOP von 5,1)
DAIKIN Perfera FVXM25A + RXM25R9 (SCOP von 4,65; Truhengerät)
2x DAIKIN Siesta ATXM25R + ARXM25R (SCOP von 5,1; entspricht Perfera)
Rothenberger hat auch noch was viel besseres, kostet aber um die 40 Euro.
So einen habe ich. Damit bekomme ich aber das 1/4" Rohr nicht entgratet. Mit dem Grat ist das Rohr zu klein.
https://www.kaeltetechnik-shop.at/Entgrater-ST-209-Super-Stars
Scheint mindestens 2 gleiche Schneiden zu haben.
Sonst hier stöbern:
https://www.kaeltetechnik-shop.at/Entgrater
Vielleicht ist das der originale:
Ich habe schon diverse entgrater, habe mir für kleine Rohre jetzt aber Mal diesen hier bestellt:
Wenn der für die Kältemittelleitungen Mist ist, benutze ich den zumindest bei Bremsleitungen.
Die roten mit klingen funktionieren bisher meiner Meinung nach am besten bei den kleinen Rohren aus Kupfer. Der teurere, bei dem der Konus einfach viele ritzen hat, funktioniert sehr gut bei Wasserleitungen (Kupfer, 15mm, 18mm, ...).
Der entgrater mit den Wechselschneiden ist zwar gut, aber zerkratzt das Rohr sehr schnell. Verwende ich in der Regel eher für größere Kunststoffrohre oder 3D-Drucke.
Ich habe noch einen Handsenker, aber den habe ich noch nicht zum entgraten benutzt. Gefühlt ist da der Winkel auch nicht so optimal. Müsste ich aber Mal ausprobieren
Der scheint 3 gleich lange Schneiden zu haben
hier meine Methode um die Kupferrohr-Innenseiten zu schützen, wenn man ein "Normal" Entgrater nutzen möchte.
Habs eben mit meiner Test-Kältemittelleitung getestet, 1/4 und 3/8 funktioniert ziemlich gut, Innenwände nicht zerkratzt, aber klar YMMV.
Ich werde mir aber heute das hier 3D Drucken https://www.printables.com/model/412612-pipe-reamer/files
3x Daikin ATXD25
Hat jemand Erfahrung mit solchen Antivibrationsfüssen / Schwingungsdämpfer wie (Variante 1) hier ? Sind sie "schlechter" als die (Variante 2) hier ?
Es geht mir die Höhe so niedrig wie möglich zu halten, da werden 2 AG übereinander stehe und die 5cm helfen schon beim Aufstellen.
3x Daikin ATXD25
Hat jemand Erfahrung mit solchen Antivibrationsfüssen / Schwingungsdämpfer wie (Variante 1) hier ? Sind sie "schlechter" als die (Variante 2) hier ?
Die sind ja für Bodenaufstellung. Warum hast du bei Bodenaufstellung ein Platzproblem? Solche Füße Variante 2 sind ja absolut gängig für Bodenaufstellung, sogenannten Bigfoots.
Oder geht es um Balkonaufstellung?
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Hat jemand Erfahrung mit solchen Antivibrationsfüssen / Schwingungsdämpfer wie (Variante 1) hier ? Sind sie "schlechter" als die (Variante 2) hier ?
Die sind ja für Bodenaufstellung. Warum hast du bei Bodenaufstellung ein Platzproblem? Solche Füße Variante 2 sind ja absolut gängig für Bodenaufstellung, sogenannten Bigfoots.
Oder geht es um Balkonaufstellung?
Ja, Balkonaufstellung bzw. Bodenaufstellung auf dem Balkon.
Ich werde 2x ARXD25A übereinanderstellen, mit einer eigenen Konstruktion, und da mach 5cm schon unterschied, kein gravierendes, aber die Überdachung (Regen und Schnee Schutz) von den AG's wird einfacher.
Wichtig aber ist, ob die Variante 1 genug Dämpfung bittet, sonst die 2.
3x Daikin ATXD25
Wichtig aber ist, ob die Variante 1 genug Dämpfung bittet, sonst die 2.
Bei Balkonaufstellung ist das sehr schwer vorauszusagen, wie stark sich Vibrationen übertragen. Die Chancen stehen aber nach meiner Einschätzung gut, dass Version 1 reicht.
Ein massiver Balkon aus Beton macht weniger Probleme. Ein Holzbalkon überträgt Schwingungen deutlich stärker, da braucht es oft noch schwere Betonplatten für die Entkopplung.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Wichtig aber ist, ob die Variante 1 genug Dämpfung bittet, sonst die 2.
Bei Balkonaufstellung ist das sehr schwer vorauszusagen, wie stark sich Vibrationen übertragen. Die Chancen stehen aber nach meiner Einschätzung gut, dass Version 1 reicht.
Ein massiver Balkon aus Beton macht weniger Probleme. Ein Holzbalkon überträgt Schwingungen deutlich stärker, da braucht es oft noch schwere Betonplatten für die Entkopplung.
Es ist ein massiver Beton Balkon, so ich werde mit Version 1 versuchen.
3x Daikin ATXD25
@thaistatos das einfachste und günstigste war bei mir ein kleiner Kegelsenker mit 90° für den Akkuschrauber, auf niedriger Drehzahl und nur minimal entgraten. Mit dem Stiftentgrater gibt es immer bei der 1/4 Leitung Kratzer auf der Innenseite, hatte zwei verschiedene getestet.
Ich frag mich, ob man bei 1/4 Zoll überhaupt entgraten sollte, wenn man einen scharfen Rohrschneider hat. Ich hatte ein paar Bördel ohne Entgratung gemacht und die sahen besser aus, als mit Entgratung. Könnt ihr ja mal antesten und die Ergebnisse posten.
bei mir ein kleiner Kegelsenker mit 90°
Ja, denke auch, dass das gut funktioniert. Ich hab solche 3-Schneider, sowas in der Art:
https://www.reichelt.de/kegelsenker-90-10-4-mm-senker-10-4mm-p44213.html?&trstct=pos_1&nbc=1
Werde ich mal testen.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Ich frag mich, ob man bei 1/4 Zoll überhaupt entgraten sollte, wenn man einen scharfen Rohrschneider hat. Ich hatte ein paar Bördel ohne Entgratung gemacht und die sahen besser aus, als mit Entgratung. Könnt ihr ja mal antesten und die Ergebnisse posten.
Das Gefühl hatte ich auch schon. Bei den kleinen Rohren bekommt man das kaum ordentlich hin mit dem normalen entgrater und hat am Ende einen etwas ausgefransten bördel. Hält zwar wohl dicht, aber fand ich jetzt auch nicht so schön.
Mit meinem neuen Entgrater für Bremsleitungen (Link) funktioniert aber auch das relativ gut.