Mit Helium und Schüffler wird das nichts. Helium kann man damit nicht schnüffeln. Damit machst du nur einen Drucktest mit Lecksuchspray.
Wenn das Helium für Luftballons ist in Einwegflasche, sollte der Druck vermutlich nicht sonderlich hoch sein. Du musst auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Druck in der Anlage nicht über 40 bar geht. Und auch den maximalen Druck deiner Schläuche beachten. Da würde ich mich vorsichtig herantasten. Die Monteurhilfe zeigt dir ja den Druck.
Aber wenn du schon mit Druckluft geprüft hast, macht ein Test mit Helium keinen Sinn mehr.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Interessanter Koffer mit allen wesentlichen Sachen, die man braucht:
Wenn die Qualität stimmt, ist das ein guter Preis für 333 Euro.
Auch bei anderen zu bekommen, z.B. hier:
https://www.klimaworld.com/klimaworld-tragbare-toolbox-fuer-klimainstallation.html
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Interessanter Koffer mit allen wesentlichen Sachen, die man braucht:
Wenn die Qualität stimmt, ist das ein guter Preis für 333 Euro.
Auch bei anderen zu bekommen, z.B. hier:
https://www.klimaworld.com/klimaworld-tragbare-toolbox-fuer-klimainstallation.html
Ich empfinde das Set (im wesentlichen eine Pumpe + günstige Monteurhilfe und ein Bördelset) als relativ teuer. Hatte meine Pumpe + Monteurhilfe bei vevor für gut 100€ gekauft, das Bördelset für 60€. Das ist man ca bei 50% des Setpreises. Da fehlt dann noch für ca 80€ ein Drehmoment Gabelschlüssel Satz. Und man ist insgesamt immer noch unter dem Setpreis.
Wer allerdings nicht lange suchen und so eine nette Box haben möchte, kann sich natürlich auch das Set kaufen :).
PV: 4 BKW mit Hoymiles hm-600, 2x430w bifazial, 6x410w Glas/Folie (über openDTU angebunden)
Klimaanlage als Heizung:
- Daikin Perfera 2,5 kW (vorhanden)
- Multisplit Daikin 3MXM52 mit 2x Perfera 2.0 und 1xStylish 3.5 (vorhanden)
Brauchwasser-Wärmepumpe Ariston Nuos Primo 240 hc (vorhanden)
Hausautomation/Messung: io-broker auf thinclient (angebunden: Hoymiles, Smart-WB, Daikin-Cloud, Volkszähler, Shellys, Huawei Batterieladegerät, JK-BMS)
Speicher: Nulleinspeisung AC gebunden mit 6,5 kWh LFP 16S (CALB, Huawei, JK-BMS, Hoymiles) (vorhanden)
aber ich denke die Pumpe dürften eine Liga besser sein?
Ja, die Pumpe macht einen deutlich besseren Eindruck. Die Monteureinheit wird wohl auch eine Nummer besser sein. Insgesamt finde ich Supersamastore interessant. Was ich bisher dort bestellt habe, war in Ordnung.
Ich empfinde das Set (im wesentlichen eine Pumpe + günstige Monteurhilfe und ein Bördelset) als relativ teuer.
Ja, ich denke auch, es geht auch günstiger. Ist aber auch immer schwer einzuschätzen, wie die Qualiät ist. Beispiel: Bei Vevor bekommt man Pumpe + Monteureinheit teils für 90 Euro. Aber wie ist da die Qualität?
Kritisch wirds, wenn einem bei 40 bar die Monteureinheit explodiert oder ein Schlauch platzt.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
hat jemand in irgendeinem Shop eine starre, gewinkelte Verlängerung für ein Vakuummeter gefunden. In videos sieht man es häufig, nur finde ich keine.
Es geht um so etwas:
https://www.isokimia.com.my/index.php?ws=showproducts&products_id=2416813
"Was des Meisters Hand nicht ziert,wird mit Silikon verschmiert!"
PV 18,06 kWp mit 42x430W Trina Vertex
2x je 2 425W Trina Vertex und Hoymiles HM600
Daikin ATXF25E
Daikin ATXD35A (2x)
Daikin ATXD25A
Daikin FTXC25D / RXC25D
Johnson Etna25 (2x)
Chapee Ocea BWWP
Hi,
ich habe mir für meine Splitklimainstallationen vor 4 Jahren folgende Werkzuge gekauft:
- Monteurhilfe DSZH WK-6889 (da sind alle Adapter dabei) -> Aliexpress
- Bördelset WK-806FT -> Aliexpress
- 2 Stufige Vakuumpumpe Vevor (gepimt mit Abschaltventil & Manometer) -> Ebay
- 1 Satz 3/8 Krähenfüße für Standard Drehmomentschlüssel NoName -> Ebay
- Testo 552 Vakuummeßgerät -> Kleinschmidt
- SAE Adapter für CO2 5/8 W21.8 Rechtsgewinde auf 1/4"" SAE No Name zur Druckprüfung & Lecksuche -> Ebay
Funktioniert einwandfrei. Bisher 3 Splitgeräte in Betrieb genommen, eine Anlage mit Pumpdown umgezogen und bei unzähligen
Kfz Klimas Fehlersuche und Leckagebeseitigung durchgeführt.
Gruß
Ciwa
PS: Allerdings muß ich sagen....die Preise für das Zeug sind deutlich gestiegen.....
Intelligente Menschen suchen nach Lösungen.......Idioten nach Schuldigen....
- Buderus NT Öler aus den 90ern mit zwei MEL und einer TCL Splitklima
- 3,3kW mit 5kW Trucki Meanwell Sun Elecpow Sonoff Speicher
- Verwaltet mit IoBroker, Grafana & Influxdb auf Proxmox
SAE Adapter für CO2 5/8 auf 1/4"" SAE
Was hast du da für eine CO2-Flasche, die 5/8 hat?
Sodastream auf SAE 1/4 ist auch interessant.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Kfz Klimas Fehlersuche und Leckagebeseitigung durchgeführt.
wie hast du da Lecks gefunden? Abdrücken mit CO2 und dann Blasen an den Übergängen oder Kondensator?
Hi,
ich mache bei Kfz Klimas Druckverlusttest mit CO2, (12bar) defekte Kondensatoren pfeifen hier schon ab.
Nach Leckagebeseitigung dann noch mal Druckverlusttest.
Anschließend eine geringe Menge Propan (<20g) gasförmig einfüllen und mit billig Schnüffler absuchen.
Ablassen, CO2 drauf 1-2 bar, ablassen. Dann Vakuumziehen und ab zum befüllen. (Mache ich nicht selbst)
Co2 nutze ich Lebensmittelgas, auch zum Schweißen und für die Zapfanlage aus der 2kg Eigentumsflasche.
Beim Gewindeadapter ist mir ein Fehler unterlaufen, den habe ich oben korrigiert. SAE Flaschenadapter W21.8 RH für CO2 und LH für Propan.
Bei Splitklimas arbeite ich ohne Druckminderer um 40 Bar Prüfdruck über die Monteurhilfe zu erreichen. Das ist nicht ohne Risiko aber machbar, wenn man das Ventil nicht sinnbefreit aufreißt.
Ich hatte auch mal einen Blog geschrieben zum Thema R290/R600(a) Propan/Butan in Fahrzeugklimaanlagen, wen es interessiert hier zu finden:
https://www.motor-talk.de/blogs/ciwa
Alles was ich schreibe ist keine Aufforderung zum Nachmachen. Ein Schadensrisiko ist vorhanden, vor allem wenn man so etwas noch nie gemacht hat oder die falsche Ausrüstung benutzt. Gerne auch positive oder negative Kritik....aber bitte keinen erhobenen Oberlehrerzeigefinger
Gruß
Ciwa
Intelligente Menschen suchen nach Lösungen.......Idioten nach Schuldigen....
- Buderus NT Öler aus den 90ern mit zwei MEL und einer TCL Splitklima
- 3,3kW mit 5kW Trucki Meanwell Sun Elecpow Sonoff Speicher
- Verwaltet mit IoBroker, Grafana & Influxdb auf Proxmox
Hast du evtl. Zu Testzwecken mal länger CO2 in der Anlage gelassen?
Ich hatte hier Formiergas 10 bar auf Kfz Anlage, H2 Schnüffler zeigt nichts. Vakuum Test und Druckverlusttest über einen Tag unauffällig bzw. Nichts messbar.
Nach 4..6 Wochen ist trotzdem das Formiergas bzw. Stickstoff weg auf Umgebungsdruck.
Frage ist, ob N2 soviel kleiner und Leckage empfindlicher ist wie R134.
Nach 4..6 Wochen ist trotzdem das Formiergas bzw. Stickstoff weg auf Umgebungsdruck.
Dann war definitiv was undicht. Wasserstoff wäre noch recht flüchtig, aber Formiergas besteht ja fast nur aus Stickstoff und das sollte bei einer dichten Anlage nicht entweichen.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
ich würde UV Indikator dazugeben. Gibts als Einwegspritzen mit Adapter. Einfach ins Vakuum auf der ND Seite. Wie sich CO2 langfristig in der Klimaanlage macht weiß ich nicht. 95% der Lecks entstehen am Kondensator.....ich hatte sogar mal einen Neuen der war nach Drucktest dann undicht (12Bar).
Gruß
Ciwa
Intelligente Menschen suchen nach Lösungen.......Idioten nach Schuldigen....
- Buderus NT Öler aus den 90ern mit zwei MEL und einer TCL Splitklima
- 3,3kW mit 5kW Trucki Meanwell Sun Elecpow Sonoff Speicher
- Verwaltet mit IoBroker, Grafana & Influxdb auf Proxmox
Die Frage bleibt, ob Stickstoff oder andere Gase eine (wesentlich) höhere Permeabilität als R134 in den (Gummi)schläuchen haben.
Überschlägige Rechnung unter vielen Abschätzungen: 3l Volumeninhalt, 10bar, nur N2: sind auch "nur" ca. 35g.
Ich hatte die Hoffnung, dass der H2 Detector eigentlich anschlagen müsste. Ist ja nichts anderes als der Test mit Propan, sollte aber noch empfindlicher sein.
In Fahrzeugen, auch vermeintlich dichten, geht man schon von gewissen Leckageraten aus, aber eben nur im zweistelligen Bereich (für R134A). Hier irgendwas um 10g/a, Klimaanlagenwartungsgeräte Hersteller geben auch gerne mehr an (Rechtfertigung für den regelmäßigen Check).
http://www.twk-karlsruhe.de/download/symposium_09/09_Wobbe_PARKER_HANNIFIN.pdf
Wegen der vermutet hohen Leckagerate sträube ich mich noch dagegen, da wieder mehrere 100g R134 entfleuchen zu lassen, bevor man eine Leckage sieht.
Am Verdichter war ein O-Ring leck, da konnte man die Spuren des UV Mittels deutlich sehen. Das Leck ist aber behoben, andere Bereiche zeigen keine UV Auffälligkeit. (Bis auf Spritzer im Bereich der Füllventile, die sind aber abgeschnüffelt, und vermutlich eher auf Spritzer beim Abkoppeln des Steckers zurückzuführen).
Vielleicht doch mal mit Umstellung auf Propan/Butan beschäftigen...