Hallo,
ich habe mir im Okt. letzten Jahres o.g. Anlage eingebaut,
war bisher voll und ganz damit zufrieden, bis ich vor kurzem festgestellt habe,
dass die Anlage nicht mehr heizt. ( Anlage taut ab, auch bei sommerlichen Temperaturen??! )
Die Fa. Klima Express will jetzt wissen, wg Garantie, wer die Anlage eingebaut hat ( war natürlich ich selbst )
Was meint Ihr? Wie soll ich vorgehen?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Hi.
Hast du die Dichtheit damals überprüft? Klingt nach Kältemittelverlust. Besorg dir am besten einen Schnüffler (z.B. Elitetech CLD-100) und prüfe die Bördel damit.
Mit Garantie wirst du kein Glück haben, wenn es an den Verbindungen liegt. Egal wer sie installiert hat.
Grüße
Mathias
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)
Ojeh, hab da was vergessen:
die Klimatisierung funktioniert einwandfrei.
Bei sommerlichen Temperaturen funktioniert der Heizmodus eventuell nicht. Laut Herstelllerangabe geht heizen egentlich von -10° bis +24°C AT.
Aber darauf verlassen würde ich mich nicht. Welche Temperaturen (innen und außen) hattest du denn, als du es getestet hast?
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)
Anlage taut ab, auch bei sommerlichen Temperaturen??!
Was willst du damit sagen? Kannst du das genauer erläutern.
Garantie/Gewährleistung kannst du in der Regel bei selbst installierten Geräten vergessen.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
``Garantie/Gewährleistung kannst du in der Regel bei selbst installierten Geräten vergessen.``
genau das ist mein Problem!
Was soll daran verboten sein 8Löcher in die Wand zu bohren
und dann die Leitungen zu verbinden
Was soll daran verboten sein 8Löcher in die Wand zu bohren
und dann die Leitungen zu verbinden
Die fachgerechte Inbetriebnahme erfordert etwas mehr als nur die Leitungen zu verbinden. Hast du evakuiert? Dichtheitsprüfung drurchgeführt?
Übrigens auf dem Garantieantragsformular von Klimaexpress auch zu lesen:
Davon abgesehen ist es schwierig dir zu helfen und die Motivation sinkt, wenn du auf Fragen zu deinem Thema nicht eingehst.
Grüße
Mathias
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO)
Was soll daran verboten sein 8Löcher in die Wand zu bohren
und dann die Leitungen zu verbinden
Ich denke, das wirst du mit etwas googeln ganz schnell herausfinden.
----