  • Liebe Leute, 
  • Ich habe letztes Jahr schon eine LG Klimaanlage mit quick Connect installiert und kurz vorm Ende den dümmstem Fehler gemacht. Aber mir wurde hier geholfen. 
    Klappt das nochmal? 
    Ich verstehe einfach nicht, was falsch läuft und hoffe, ich hab noch nix komplett versaut. 
    Ich habe diesmal mit der quick Connect Leitung 4 zwischenteile bekommen. Waren beim letzten Mal schon dran, glaub ich.
  • nun muss ich am Innenteil ja die Schrauben lösen, sonst kann ich die lange Leitung nicht anschließen. Jetzt habe ich die markierte Schraube gelöst und es hat kurz gezischt. Natürlich habe ich sie sofort wieder zugedreht. Jetzt frage ich mich. Kann ich das Gerät überhaupt noch verwenden oder ist zu viel kältemittel entwichen?
  • Und wie soll ich das denn anschließen? 
    Es wäre großartig, wenn ihr mir wieder helfen könntet.
  • hG, Thomas


   
Zitat
(@moorkate)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 24
Themenstarter  

Nach nochmaligem Lesen, sehe ich, dass das nicht gut zu verstehen ist. 
die markierte Leitung kommt aus dem Innengerät. Da muss ja die 3mLeitung nach draußen dran. Würde auch klappen, wenn ich die Mutter losschraube und das Zwischenteil ran. Aber warum zischt es denn? 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Tagen von Moorkate

   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 664
 

Die Leitung ist luftleer gepumpt.  Jetzt sollte leider  neu Vakuum gezogen werden, andererseits kann ich mir gar nicht vorstellen wie hier QC funktionieren soll. Normal sitzt an der Stelle des Verschlusses mit kurzen Cu Rohr ein Ventil.

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
AntwortZitat
(@moorkate)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 24
Themenstarter  

@hopfen Danke erstmal für die Antwort. Bin schwer frustriert. Ohne Probleme geht es bei mir wohl nie.
ich kann es auch nicht verstehen. Allerdings kommt die Leitung die gezischt hat aus dem Innengerät. Ist da kein kältemittel drin? Ist das nur im Außengerät?


   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 664
 

Ich vermute mal das in den Messing Teilen der zweite Teil des Ventils sitzt und dieser Teil sollte bereits auf den Enden vom Innengerät montiert sein. Die dort montierten Teile sind nur Schutz gegen Verschmutzung.

Ob man bewußt in Kauf nimmt das das Innengerät  luftgefüllt und dann mit dem Druck des Kältemittels durchgepustet wird kann ich mir nicht vorstellen, solls aber geben.

Sollte in der Montageanleitung genau erwähnt sein.

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
AntwortZitat
(@moorkate)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 24
Themenstarter  

@hopfen würde das denn funktionieren? 
vskuumiert habe ich noch nicht, aber das bekomme ich ja wahrscheinlich auch irgendwie hin. Wo macht man das am innengerät ?


   
AntwortZitat
 jay
(@jay)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1740
 

Veröffentlicht von: @moorkate

Und wie soll ich das denn anschließen? 

Man hat dich dort angeschmiert.

Ist genauso schlimm, als wenn sie einfach 4 Schnellkupplungen dazulegen.

NACH der Montage der Schnellkupplung an den Geräten und den Rohren, muss alles evakuiert werden.

Wenn die nur dabeiliegen sind sie VÖLLIG nutzlos. Wenn das einen Aufpreis gekostet hat, würde ich dem Händler die Anlage um die Ohren hauen.

Veröffentlicht von: @moorkate

Ist da kein kältemittel drin? Ist das nur im Außengerät?

In den Leitungen und im Außenteil ist nur ein Vakuum. Das Kältemittel ist nur im Innenteil.

Dein Außenteil ist jetzt voller feuchter Luft.

Damit sind die Quickconnects vollkommen nutzlos.

Du kannst die Anlage so nicht Installieren (zumindest nicht ohne klassiches Werkzeug).

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Tagen von jay

   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 664
 

Schau mal die losen Messingteile an ob der Durchgang Ventil artig verschlossen ist. Sonst sitzt dort nur ein starres Teil das den Ventilbolzen vom Gegenstück aufdrückt. Wenn das Teil offen ist gehen die wohl doch nur von durchblasen mit Kältemittelaus. Dann muß aber eine genaue Anleitung existieren, sonst ist das verpönnte  Kältemittel in der Umgebung.

Ich habe ewig nix mehr mit QC gemacht.

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 462
 

Kältemittel ist nur im AG.

Wie Quickconnect zum Selbermontieren jemals funktionieren soll, ist bis heute nicht geklärt. (Der Verkäufer müsste die Verbinder am IG montieren, über den Verbinder Vakuum ziehen. Die Leitungen mit Quickconnect ebenso, ggf. sogar Kältemittel einfüllen, bei langen Leitungslängen).

Das IG ist wahrscheinlich mit etwas Überdruck mit Stickstoff gefüllt, daher zischt es.

Den bekommt man bei Eigenmontage der Quickkonnektoren nicht raus.

Eigentlich gibt es bei Splitklima auch nur einen einzigen Zugang zum Kältekreis, am AG der dickeren Sauggasleitung.


   
AntwortZitat
(@moorkate)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 24
Themenstarter  

@jay naja, das ist ja der Sinn von diesen Quick connect Leitungen, oder?
bei der Anlage vom letzten Jahr war das zumindest so. Deshalb war ich etwas verblüfft.
also muss ich es einfach anschließen und am Ende alles vakuumieren.  

Aber warum vskuumieren die denn das sonnengebräunt, wenn man es so gar nicht verlustfrei anschließen kann. 
dann kann man sich das doch auch sparen. 🤔

ich reklamiere das morgen mal 

vielen Dank für die Infos. 


   
AntwortZitat
(@moorkate)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 24
Themenstarter  

@thaistatos ich meine, letztes Jahr war das genau so und die Anlage funktioniert super.


   
AntwortZitat
 jay
(@jay)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1740
 

Veröffentlicht von: @moorkate

naja, das ist ja der Sinn von diesen Quick connect Leitungen, oder?

Ja, ich sag ja, das da ist völlig nutzloser Unsinn den sie dir da verkauft haben.

Veröffentlicht von: @moorkate

also muss ich es einfach anschließen und am Ende alles vakuumieren.

Ja. Dann kannst du aber auch den QC Mist rauswerfen und die Anlage normal anschließen.

Und vor allem den sowieso unverschämten Aufschlag für QC sparen.

Veröffentlicht von: @moorkate

Aber warum vskuumieren die denn das sonnengebräunt, wenn man es so gar nicht verlustfrei anschließen kann. 

Weil es geldgierige Vollidioten sind.

Das Grenzt m.E. ziemlich an Betrug.

Veröffentlicht von: @moorkate

ich reklamiere das morgen mal 

Ich bin gespannt. Und lass dir nix vom Pferd erzählen.

Sag denen nix vom Zischen sondern frag mal "blöd nach" wie du die Dinger ans Innengerät kriegen sollst.

Dann machst du vom Widerruf gebrauch und schickst ihnen den Mist zurück.

Das Innenegrät MUß diese Adapter bereits montiert haben und DANACH evakuiert werden.


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 462
 

Anlage und Leitungen beim gleichen Verkäufer passend zusammen gekauft oder separat bestellt?

Ja, irgendwie funktionieren Anlage immer irgendwie noch. Vorgesehen ist es trotzdem nicht, dass da Restgase drin sind. Nicht kondensierbare Gase wie Stickstoff oder Luft heben das Druckniveau an, wodurch es bei extremeren Belastungen zum früheren Abschalten kommen kann als geplant. Wird bei gemäßigten Breitengerade und Temperaturen wohl aber selten bis nie auftreten.

Wenn du sowieso noch Vakuum ziehst, ist es auch egal, dann hat man nur sehr viel Geld für nutzlose QC ausgegeben.


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 462
 

Veröffentlicht von: @jay

Das Innenegrät MUß diese Adapter bereits montiert haben und DANACH evakuiert werden.

Was aber sowieso nie jemand überprüft. Der Händler könnte auch einfach nur die QC aufschrauben und fertig.

Die Leute, die sich das kaufen, wollen ja eben um Vakuum, Kältemittel nachfüllen und ggf. Bördeln drumherum kommen und hoffen, dass alles fertig ist.


   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 664
 

Wenn eine Vakuumpumpe und Monteurhilfe vorhanden ist dann kann man eine normale Inbetriebnahme ohne QC machen. Voraussetzung ist jedoch ein Service Zugang,  Ventile am Außengerät. Die hat man bei QC öfter aus Kostengründen weg gelassen.

Anleitungen dafür sollte es hier irgendwo geben.

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   