Leitungsführung Spl...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Leitungsführung Split Außengerät

8 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
1,205 Ansichten
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7735
Themenstarter  

bin ja gerade an der installation der klima

habe beim fassadenaufbau folgendes vorbereitet und mir so eine leitungsführung überlegt

problem ist ich kann die nicht direkt von unten ins gerät bringen weil der biegeradius zu klein wäre

zum rohr biegen habe ich eine biegezange mit der ich die 3/8" leitung in 45° schriten umbiegen kann ohne das es abknickt

gibt es verbesserungsvorschläge dazu oder sollte ich das irgendwie anders machen?

sollte ich das rohrende außen noch mit armaflex umwickeln zwecks uv schutz?

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
Zitat
Oliver.H
(@oliver-h)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
 

Man kann den schwarzen Schutzschlauch in 50mm aus dem Elektrobereich längs aufschneiden und später drüber stülpen. Dann mit ein paar schwarzen Kabelbindern zusammen ziehen. Sieht super aus, hast UV Schutz und die Vögel picken die die Dämmung nicht mit der Zeit weg.

Welche Wandung hat dein Rohr? 1mm oder ist es das Dünne China Rohr? Es gibt Biegezangen für net so viel Geld, die machen einen 180° Bogen. Wäre das ne Idee? Wenn es ein 1mm wandstärke hat, kann man es mit etwas Übung auch von Hand rum biegen. Du könntest mit einen Reststück üben.

https://www.klimaworld.com/rohrbieger-3in1-6-8-10.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&_attribution=GoogleAds&gclid=Cj0KCQjwyOuYBhCGARIsAIdGQRN5oTXkCv4z-7IPP9EsF-XcqRFTwtDjCetEgzeCEudXmHBE746M-v8aAnk6EALw_wcB

Beste Grüße aus Rödermark

Oliver Humml


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7735
Themenstarter  

das 3/8 hat nen millimeter ist schon ein sturer bock
ich dachte wenn ich die leitung länger lasse ist das evtl für später besser falls ich da was umbauen muss so habe ich noch reserve

danke für den tip mit dem schutzrohr

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@bkrysiak)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 178
 

Die Kiste ist doch nachher mindestens 20 cm von der Wand weg. Gerät draufstellen und dann von Hand biegen. Nicht so viele 90° Bögen (Leistungsverlust). Armaflex ist nicht UV-stabil (später Schutzrohr nutzen).

Keine Ahnung von Absorbern und darf trotzdem alles 😀


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7735
Themenstarter  

mitsu fordert mindestens 10cm ich habe dann um die 14cm aber die anschlüsse für die leitungen sind ja noch weiter vorne könnte also hinhauen

ja deswegen mache ich 45° bögen ist für mich auch einfacher zu biegen

mache mal ein foto wenn ich das erledigt habe

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
Oliver.H
(@oliver-h)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
 

Die Kiste ist doch nachher mindestens 20 cm von der Wand weg. Gerät draufstellen und dann von Hand biegen. Nicht so viele 90° Bögen (Leistungsverlust). Armaflex ist nicht UV-stabil (später Schutzrohr nutzen).

Echt? Was hat man denn da für einen Leistungsverlust bei so nem 90° Bogen ?

Beste Grüße aus Rödermark

Oliver Humml


   
AntwortZitat
(@bkrysiak)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 178
 

Finde gerade keine alten Unterlagen...glaube mich zu erinnern das ein 90°Bogen den gleichen Druckabfall erzeugt wie 0,6m Rohrleitung. Wahrscheinlich wirst du nix merken bei deiner Anlage (ohne Vergleichsanlage). Druckabfall in der Saugleitung sollte eigentlich vermieden werden.

Keine Ahnung von Absorbern und darf trotzdem alles 😀


   
AntwortZitat
Oliver.H
(@oliver-h)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
 

Das mit den 45° Bögen stimmt halt nicht zu Grunde gelegt habe ich in der Folgenden Berechnung:

R32
3500W
t0 von 0°C
tc von 40°C

Die Norm sagt ein Druckabfalläquivalent von 2K in der Saugleitung ist zulässig, bei R32 entspricht das 0,6 bar.

Für einen 90°Bogen kommt raus:

ihr seht der Druckverlust liegt bei 0,00422bar also: zu ignorieren !

Für einen 45° Bogen kommt raus:

und davon brauche ich ja zwei, also hab ich nichts gewonnen.

Hier wird sich leider sehr oft in Details verlaufen die völlig irrelevant sind !

Ich wiederhole mich (weil ich es gut mit euch und eurer Zeit meine) : Praxisrelevant ist das Entgraten, Evakuieren und eine Dichte Anlage.

Beste Grüße aus Rödermark

Oliver Humml


   
AntwortZitat
Teilen: