Konzept: mehrere Räume mit einem Innengerät

31 Beiträge
13 Benutzer
3 Reactions
1,755 Ansichten
(@chanik)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 10
Themenstarter  

Das stimmt. Genau überlegen und Planung wo die beste Position für die Geräte sind. Dann hat man sehr viel gewöhnen und freut sich über eine sehr effiziente Heizung.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 10 Monaten von Chanik

   
AntwortZitat
(@arsmachina)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 211
 

Ich habe ja auch eine zentrale Monosplit im Flur hängen. Sie bläst direkt auf eine kleine Küche und ein Bad mit offenen Türen, die außerdem nur jeweils ca. 4qm Außenwand haben. Dennoch beträgt die Temperaturdifferenz 2° sprich um in Küche und Bad 22° zu bekommen muss ich den Flur auf 24° heizen.

Ich hatte ja auch vor zwei seitlich vom Flur links und rechts liegende Wohnräume mit jeweils 3 Außenwänden mitzuheizen, das geht aber nur sehr bedingt und das Temperaturgefälle beträgt dann je nach Außentemperatur schon 6° bis 10° Der Flur ist dann deutlich überhitzt und der Stromverbrauch immens.

Wenn ich den Flur aber auf 24°-25° halte ist der Stromverbrauch moderat und es gelangt immer noch eine Grundwärme in die beiden Räume, die Ölheizung muss dann nur noch die Differenz zuheizen, was sich am Ölverbrauch deutlich bemerkbar macht. Ich habe dadurch meinen Ölverbrauch in der bisherigen Heizsaison halbiert.

Es sind immer wieder die 2 bekannten Probleme, man bekommt nicht genügend Wärme durch die Türöffnungen und über die Außenwände der Räume fliesst zu viel Wärme ab.

Ich plane deshalb mit den diesen Winter gemachten Erfahrungen 2 weitere Single Split Anlagen für die beiden Wohnräume.

Grüße Jochen

Panasonic VZ9 (SCOP 6.2) zentral im Flur montiert


   
AntwortZitat
(@boba86)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 106
 

@arsmachina mal mit nem Ventilator probiert? Vom kalten in den warmen Raum blasen sollte schon etwas bringen


   
AntwortZitat
(@arsmachina)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 211
 

Ich habe sehr viel mit Ventilatoren experimentiert.

Z.B. schmale Dysons in den Türöffnungen, sogar an die Decke geschraubt um die Warmluft in die Zimmer zu blasen.

Geblieben bin ich bei einem Deckenventilator im Flur, der die Luft durchmischt und durch die Bewegung geht auch etwas mehr in die Räume als ohne Ventilator.

Aber wirklich ausreichend warm bekomme ich die Zimmer so nicht, zumindest nicht unter 5° Außentemperatur.

Grüße Jochen

Panasonic VZ9 (SCOP 6.2) zentral im Flur montiert


   
AntwortZitat
 boyi
(@boyi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 4
 

Hat ihr schonmal jemand mit wandlüfter sowas optimiert, daher einfach einfach klimgerät ins raums ein, zwanglüftung in tür und dann per wandlüfter den luftaustausch erzwingen?


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7824
 

Veröffentlicht von: @boyi

schonmal jemand mit wandlüfter sowas optimiert

Ja, bringt eine deutliche Verbesserung. Ob es im konkreten Fall reicht, kann man nur experimentell herausfinden. Es sei denn, du findest irgendwo ein Simulationsprogramm, was du mit hinreichend Daten fütterst. 

Nebenher: Bitte mal ein klein wenig auf Rechtschreibung achten, sonst ist das sehr mühsam mit dem Lesen und verstehen. 

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 658
 

Ich habe unter der KA einen Wand Kamin. RIGIPS ohne Isolierung. Klappe steuert den Anteil Warmluft der Ins Schlafzimmer geht. Am Boden des Kamins toben zusätzlich je nach Windstärke 4 rel. leise PC Lüfter. Direkt unter der KA ist eine Öffnung die die kältere Luft vom anderen Raum ansaugt. Gedanke war erhöhte Leistungsausbeute durch die ältere Ansaugluft. 

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
AntwortZitat
(@roterfuchs)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 696
 

Dafür habt ihr dann Schallübertragung. Wenn ich das mit Schlafzimmer und Kinderzimmer machen würde... neeee.


   
AntwortZitat
(@arsmachina)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 211
 

Meint ihr mit Wandlüftern solche 15-20cm Dinger, die man in die Wände bauen kann?
Ich hatte daüber nachgedacht und auch etwas experimentiert.

Probleme:
Die Dinger sind laut, weil sie mit recht hoher Drehzahl arbeiten.
Kein Vergleich zu einem langsam drehenden Deckenventilator.

Und die Luftmenge, die man mit diesen Dingern bewegen kann ist viel zu gering um wirklich etwas zu bringen.

Grüße Jochen

Panasonic VZ9 (SCOP 6.2) zentral im Flur montiert


   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 658
 

Darum habe ich langsam laufende Silent PC Lüfter 120 mm genommen. Die Drehzahl wird einfach nach Wärmebedarf über DC 9 - (15) V gesteuert. Bei 12 V sind sie etwas lauter als die KA. Hat mich noch nie gestört.  Leistungsaufnahme bei 12V  Summe um 4 W. 

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
AntwortZitat
(@arsmachina)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 211
 

Und bei 120mm Durchmesser und langsam laufendem Lüfter bekommst Du eine ausreichende Luftmenge transportiert um eine nennenswerte Erwärmung zu erreichen?
Ich bezweifle das nach meinen Tests und Erfahrungen.

Die Dinger müssen ja auch ganz knapp unter die Decke, weil sich dort die Wärme staut.
Auf halber Höhe im Raum bringen sie praktisch gar nichts.

Grüße Jochen

Panasonic VZ9 (SCOP 6.2) zentral im Flur montiert


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7824
 

Veröffentlicht von: @arsmachina

Und bei 120mm Durchmesser und langsam laufendem Lüfter bekommst Du eine ausreichende Luftmenge transportiert um eine nennenswerte Erwärmung zu erreichen?

Da kommt nicht viel, da müsste man schon sehr viele 120er Lüfter laufen lassen. Mit Luft transportiert man nicht viel Energie, da braucht man hohen Luftdurchsatz.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
ArsMachina reacted
AntwortZitat
 boyi
(@boyi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 4
 

Danke für die Gedanken 


   
AntwortZitat
(@jrel1230)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 76
 

reicht es nicht wenn man eine passive Durchführung zu den Räumen möglichst weit oben im Raum macht? So sollte sich die warme Luft doch automatisch verteilen oder nicht?


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7824
 

Veröffentlicht von: @jrel1230

eine passive Durchführung

Reicht in der Regel nicht. Kommt sehr darauf an, wie gut gedämmt ein Haus ist. Man muss sich die Wärmemengen vor Augen führen. Ein Raum kann bei 0 Grad schnell 1000 Watt Heizleistung benötigen, um seine Temperatur zu halten. Also das, was ein Heizlüfter in halber Stufe so raushaut. Und das ist recht warme Luft, die da raus kommt. Wenn man nur 23 Grad warme Luft oben passiv weiterleitet, müsste man sehr viel mehr durchbekommen.

Luft transportiert Wärme nur sehr schlecht, weil geringe Wärmekapazität.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat