Habe bei mir erst vier Innengeräte ohne Kondensat Pumpe eingebaut. Habe dann alle Anlagen mit einem T Stück verbunden. Überall bei Inbetriebnahme ein Liter Wasser mit der Wasser Flasche drauf gekippt und alles ging ohne Probleme.
Jetzt während der kühl Saison hat es aber von der Leistung nicht mehr gereicht scheinbar. Bei einem innengerät ist das Kondensat ubergelaufen und schön auf meinen Fernseher getropft :D.
Habe nachträglich noch eine Pumpe im Gerät verbaut. Das war ziemlich ziemlich aufwendig, da der Platz extrem begrenzt war. Nun klappt aber alles.
Ich würde aber immer wenn es geht ohne Pumpe arbeiten... Weniger Geräte, weniger Wartung...
Extrem wichtig ist bei der Installation auch darauf zu achten dass das Wasser aus der Wanne gut Abläuft und da nix stehen bleibt.
Daikin Multi Split 4mxm68a
Innengeräte: 2x2.0 Perfera & 2x3.5 perfera
BWWP Daikin EKHHE260CV37D
Deye 12k Wechselrichter DEYE
SUN-12K-SG04LP3-EU
24 x 425Wp Trina Solar Vertex S Black Frame
2 x DEYE RW-M6.1 Lithium
Wie kam das, dass es ohne Pumpe nicht funktioniert hat? Wenn du einen Standard 16mm Kondensatschlauch genommen hast, ist das doch extrem weit weg von Überforderung. Selbst wenn du die alle über T-Stücke zusammenführst. Das tropft doch maximal im Sekundentakt von einem IG. Könnte mir vorstellen, dass man die Ursache findet und auch ohne Kondensatpumpe auskommt.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Ist es von Bedeutung, wenn das Außengerät über oder unter der Höhe vom Innengerät liegt?
Hatte das mal gelesen und da wurde gesagt, wenn das Außengerät unter
der Höhe vom Innengerät liegt wäre es kein Problem..
Oder ist es noch von anderer Bedeutung, auf welcher Höhe Außengerät zu Innengerät liegt?
@sasa Wo hast Du das gelesen? Der Kondensatablauf muss am IG vorhanden sein. Ob die restlichen Leitungen von oben oder unten zum IG gehen ist latte.
Es gibt Beschränkungen bei den Höhendifferenzen, die haben aber nix mit dem Kondensat zu tun. Bei uns hängen beide AG unter den IG und das Kondenswasser tropft einfach aus dem Schlauch auf die vorgesehene Fläche. Alle 5, 20 oder 60 Sekunden ein Tropfen (gefühlt) je nach Temperaturdifferenz und Luftfeuchtigkeit im Innenraum. Was zu Problemen mit Kondensat führen kann, sind verstopfte / verschmoderte Kondensatleitungen.
Stichwort Insektennest, bei uns haben irgendwelche gelb-schwarzen Fliegviecher die Lüftungslöcher im Fensterrahmen zugekleistert.
Lasst grüne Männchen die Däumchen senken
Wie kam das, dass es ohne Pumpe nicht funktioniert hat? Wenn du einen Standard 16mm Kondensatschlauch genommen hast, ist das doch extrem weit weg von Überforderung. Selbst wenn du die alle über T-Stücke zusammenführst. Das tropft doch maximal im Sekundentakt von einem IG. Könnte mir vorstellen, dass man die Ursache findet und auch ohne Kondensatpumpe auskommt.
Keine Ahnung. Ich hatte es ja sogar getestet gehabt mit Wasserflaschen. Aber ggf ist irgendwas dann noch mal verrutscht beim verputzen. Kann es leider nicht ganz herausfinden und da die Kondensat Leitungen jetzt in der Wand liegen und bereits tapeziert ist, kann ich auch nix korrigieren. Daher läuft jetzt halt die Pumpe :D.
Anderer Punkt, den ich mir vorstellen könnte wäre, dass durch die T Stücke zu wenig Wasser geht. Und wenn dann zu viel Wasser nachkommt, entsprechend Luft im Schlauch eingeschlossen bleibt und das Wasser dann nicht abfließen kann. Aber ist nur eine wilde Vermutung.
Daikin Multi Split 4mxm68a
Innengeräte: 2x2.0 Perfera & 2x3.5 perfera
BWWP Daikin EKHHE260CV37D
Deye 12k Wechselrichter DEYE
SUN-12K-SG04LP3-EU
24 x 425Wp Trina Solar Vertex S Black Frame
2 x DEYE RW-M6.1 Lithium
Könntest du checken, wenn du in jede Anlage zügig Wasser reingießt und schaust, wie schnell das Wasser am Ende der Kondensatleitung rausfließt. Hört sich irgendwie nach einem massiven Engpass an.
Der normale Spiralschlauch kann ja eigentlich nicht zusammengedrückt werden. Hast du so einen Spiralschlauch in 16mm verwendet?
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Mal ne Frage, passt die Pumpe in das Innengerät mit rein, oder gibt es schon Geräte mit Pumpe incl.? Hätte bei mir auch Probleme das Wasser los zu bekommen... wobei mir der ganze Aufwand für das Verlegen der Leitungen noch zu viel ist im Moment, aber Vordenken kann man ja schon mal wie man das verlegen müsste.
Ins IG kenne ich nicht, die werden irgendwo daneben gebaut, z.B. in einen abgehenden Kabelkanal.
Hier kannst du etwas stöbern:
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Hallo und grüss euch,
mein Vermieter erlaubt es nicht ein 38mm Loch vom schlafzimmer auf den balkon zu bohren.
Er erlaubt überhaupt keine bauliche Veränderung bezüglich klima. Und er ist auch der meinung das die elektrotechnischen Voraussetzungen für eine klimaanlage nicht gegeben sind, klingt nach substandard, eine 13A steckdose ist vorhanden.
Wie gesagt ich darf nicht bohren. Nun habe ich ein 30 cm breites fenster. Ich hänge den flügel aus aussen ein niroblech mit einem foto vom fenster innen schön mit xps aufgefüllt mit einer Gegen platte. Da würde ich die leitung durchführen. Und der inverter stünde dann nur da am fussboden mit den 4 gummiwuppeln?
Wäre das eine bauliche veränderung?
Und da die eine leitung über den fussboden kommt muss das kondensat ja 120cm hoch. Gibt es da was fertiges um aus dem 7m entfernten gerät das kondensat zuverlässig abzusaugen?
Das erste würde mit schwerkraft funktionieren
Danke an alle profis für die hilfe
Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
(ACTIIAC7392) NICHT KAUFEN-Schlechter Support nach nur 18 Monaten Kaputt
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) WSW
16S230ah Catl B Grade mit
JK B2A24S15P
entweder Kondensat Leitung oben durch das Fenster legen oder Kondensatpumpe verwenden.
Wäre das eine bauliche veränderung?
So machen es zumindest viele, meist auch unter dem Radar des Vermieters. Wenn der es sieht, weiß ich allerdings nicht, wie die rechtliche Situation ist. So einen klaren Verstoß gegen den Mietvertrag sehe ich aber nicht.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Hi
lese dass die Kondensatleitung ohne Pumpe immer mit Gefälle verlegt werden muß. Für meine Split in Planung habe ich jedoch auf den ersten 4-5m nichts wo ich direkt von Gefälle sprechen möchte. Es geht durch die Wand und dann 4,5m im Kabelkanal auf der Wand. Da im Sichtbereich möchte ich diesen so klein wie möglich Dimensionieren (Gefälle im Inneren wenig) aber auch natürlich nicht schief an die Wand schrauben. Danach geht es ca 1,8m senkrecht runter im Kanal und dann käme der Auslass der Kondensatleitung.
Seht ihr das kritisch?
Gefälle brauchst du unbedingt. Sonst steht dir das Wasser dauerhaft in der Leitung und dann züchtest du Mikroorganismen.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Hallo,
ich habe eine Frage zu meinem aktuellen Kondensatproblem: In meinem klimatisierten 27 m² Zimmer läuft das Kondensat momentan noch in einen Eimer, den ich regelmäßig leeren muss. Das würde ich gerne verbessern und habe dafür zwei Optionen:
-
Ableitung in den Lichtschacht: Diese Lösung wäre am einfachsten, da der Lichtschacht direkt unter der Kernbohrung liegt. Ich müsste den Schlauch einfach nur hineinlegen. Der Lichtschacht ist nach unten zum Erdreich offen, allerdings habe ich einen Lehmboden und befürchte, dass dieser über die Zeit durch das Kondensat versumpfen könnte.
-
Kondensatpumpe: Alternativ könnte ich das Kondensat durch den Lichtschacht wieder nach innen führen und mit einer Kondensatpumpe (mit 1 Liter Fassungsvermögen) in einen Ablauf leiten.
Was meint ihr? Ist der Aufwand für die Pumpe gerechtfertigt oder könnte die Ableitung in den Lichtschacht auch ausreichen?
Vielen Dank