Hallo, nur mal rein zum Verständnis. Warum muss die Mini Kondensatpumpe extra abgesichert werden? Klar es ist ein Verbraucher und jeder Verbraucher...
Aber von der Sache her hängt doch die Pumpe am Innengerät. Wenn es zu einer Spannungsspitze kommt, würde doch das AG über die 16A Sicherung stromlis geschaltet werden. Wozu braucht es dann diese 1A Sicherung?
Und Frage 2 dazu: Warum ausgerechnet 1A? 230V und 15 Watt ergeben doch wesentlich weniger Strom. Oder muss da noch Wurzel 3 / Phasenwinkel mit eingerechnet werden. Nur mal aus Interesse... 😉
Danke!
Bei Absicherung gehts nicht um Spannungsspitzen, sondern um Überströme, in der Regel massive Überströme durch Fehler.
Dabei muss die Absicherung sich auch an den Leitungen orientieren. Eine Kondensatpumpe wird keine Zuleitung haben, die 16A unbeschadet durchält. Eine Sicherung muss aber auslösen, bevor ein Kabel brennt.
Mit 1A sichert man deutlich über der Aufnahmeleistung der Pumpe ab. Aber im Fehlerfall ist sie klein genug, dass wirklich die auslöst und nicht irgendwelche Leitungen oder Leiterbahnen abfackeln. Es kommt dabei auch darauf an, was eine Pumpe vielleicht kurzzeitig beim Einschalten zieht. Man will ja nicht, dass die Sicherung durchbrennt, nur weil die Pumpe gerade mal etwas mehr Anlaufstrom zieht. Mitunter sind es auch organisatorische Gründe: Anstatt alle möglichen Sicherungsgrößen vorzuhalten, nimmt man für allen Kleinkram einfach 1A.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Das klingt sinnig! Wobei der Profiklimabetrieb bei meinen Eltern keine Sicherung reingemacht hat. Bei mir mach ich dann aber definitiv was rein...
Bei Absicherung gehts nicht um Spannungsspitzen, sondern um Überströme, in der Regel massive Überströme durch Fehler.
Dabei muss die Absicherung sich auch an den Leitungen orientieren. Eine Kondensatpumpe wird keine Zuleitung haben, die 16A unbeschadet durchält. Eine Sicherung muss aber auslösen, bevor ein Kabel brennt.
Mit 1A sichert man deutlich über der Aufnahmeleistung der Pumpe ab. Aber im Fehlerfall ist sie klein genug, dass wirklich die auslöst und nicht irgendwelche Leitungen oder Leiterbahnen abfackeln. Es kommt dabei auch darauf an, was eine Pumpe vielleicht kurzzeitig beim Einschalten zieht. Man will ja nicht, dass die Sicherung durchbrennt, nur weil die Pumpe gerade mal etwas mehr Anlaufstrom zieht. Mitunter sind es auch organisatorische Gründe: Anstatt alle möglichen Sicherungsgrößen vorzuhalten, nimmt man für allen Kleinkram einfach 1A.
Das klingt sinnig! Wobei der Profiklimabetrieb bei meinen Eltern keine Sicherung reingemacht hat. Bei mir mach ich dann aber definitiv was rein...
Das waren halt Profis
Man sichert immer die Leitung oder das versorgende Gerät. Nicht das zu Versorgende.
Wenn die Pumpe im Fehlerfall unzulässig große Ströme zieht reißt sie mitunter die Versorgung aus dem Klimagerät ins Verderben.
Oft ist es aber so, dass solche Gerätschaften einen eigenen Schutz gegen so ein Fiasko vorsehen.
Dass der Profibetrieb das nicht gemacht hat wird daran liegen, dass er keine Elektrofachkraft beschäftigt welche das darf. Die müssen ja die offiziellen Bedingungen einhalten und einen Elektriker hinzurufen wenn der Installateur keine EFfkt mit der entsprechenden Zusatzausbildung ist.